      建筑施工现场用电安全规范
        发电机房设在站区内全年最小频率风向的上风侧;控制室、配电室设在机房的下风侧。
        冷却水池、喷水池设在机房和室外配电装置冬季最小频率风向的上风侧。
        站内地面排水坡度不应小于0.5%.
        燃油罐宜采用钢制油罐,其数量不应少于2个。
        事故油池应设在发电房外,其与发电机房外墙的距离不应小于5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。
        柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于1m;排烟管的管口应高出屋檐,且不小于1m。
        移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并宜高出周围地面0.25~0.3m。柴油发电机拖车的前后轮应卡住。
        移动式柴油发电机的拖车应有可靠的接地。
        移动式柴油发电机的拖车上部应设防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。
        移动式柴油发电机周围4m内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃
        柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。
        并列运行的柴油发电机应装设同期装置。
        柴油发电机的出口侧应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护装置。
        发电站内应设可在带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。
        变电设施、配电设施
        变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:
        靠近电源,交通运输方便。
        接近负荷中心,便于线路的引入和引出。
        所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%.
        设在污染源的全年最小频率风向的下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
        变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:
        防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。
        采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。
        邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。
        门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
        面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。
        容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的询底部距地面的高度不应小于2.5m。
        容量在400KVA及以下的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其4周应装设高度不应小于17m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。
        室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小于0.3m。
        位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。
        变压器的引线与电缆连接时,电缆及其终端头,均不应与变压器外壳直接接触。
        采用箱式变电站供电时,其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求;装有仪表和继电器的箱门,必须与壳体可靠连接。
        箱式变电站安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验,合格后方可投入运行。
        腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。
        密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。
        重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。
        重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。
        特别潮湿环境
        1在特别潮湿环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭型或防潮型。
        2.电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。
        3.移动式电动工具和手持式电动工具,应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。
        长期停用的电动工具,使用前应测绝缘。
        4.行灯电压不应超过12V。
        潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。
        照明
        1.照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家标准的规定。
        2.照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。
        3.现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙壁时应套绝缘管。
        4.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。
        照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。
        使用行灯应符合下列要求:
        1、电压不得超过36V。
        2、在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V。
        3、行灯应有保护罩。
        4、行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。
        5、行灯的电源线应采用橡套软电缆。
        6、行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器1、2次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接地或接零措施。
        7、严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。
        8、变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方。不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、配电柜除外)。
        9、照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。
        安全技术管理
        供用电设施投入运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。
        用电单位应建立、健全用电设施的运行及维护操作规定;运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。
        用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。
        用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件:
        1、经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。
        2、掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。
        3、掌握触电解救法和人工呼吸法。
        用电单位的运行及维护人员,必须学习和熟悉本规范的有关规定,并应每年考试1次,因故间断工作连续3个月以上者,必须重新学习本规范,并经考试合格后方可恢复电气工作。
        新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。
        变电所(配电所)值班人员应具备的条件:
        1、熟悉本变电所(配电所)的系统、运行方式及电气设备性能。
        2、持证上岗,掌握运行操作技术。
        3、能认真执行本单位制定的各种规章制度。
        变电所(配电所)值班负责人或单独值班人,应由有实践经验的人员担任。
        变电所(配电所)值班人员单独值班时,不得从事检修工作。
        变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。
        供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。
        各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。
        1、低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少应每周应巡视1次。
        2、配电盘应每班应巡视检查1次。
        3、架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。
        4、车间或工地设置的1KV以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行1次停电检查和清扫。
        室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等,恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。
        新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在72h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常周期进行巡视。
        供用电设施的清扫和检修,每年不宜少于2次,其时间应安排在雨季和冬季到来之前。
        电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定:
        1、1次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器2次侧开关或熔断器。
        2、设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。
        3、工作地点均应悬挂相应的标示牌。
        用电管理应符合下列要求:
        1、现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行
        接引。
        2、接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监护。
        3、施工用电用毕后,应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。
        4、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。
        5、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。
        6、电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。
        7、接地装置应定期检查。
        8、施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行维护和管理。

      0 评论

    • 致富之豪 2015-12-21 13:09

      你好!
      操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
        电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。
        电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。
        电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
        施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
        电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。
        当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。
        凡移动式照明,必须采用安全电压。
        施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-20 18:54

      一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底 11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底

      13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表) 人工挖孔桩工程安全技术交底
      施工单位名称 单位工程名 称 施工部位 施工内容

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。