    • 求份施工现场用电方案?
    • 请叫我雷锋 回答:临时用电施工组织设计 一、工程概况 唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。 三、按规范编制临时用电施工组织设计 1、现场勘探;    1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。 2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。 电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向: 1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。 2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四   线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。 3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用   D   表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。 购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。    4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。            5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。 首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。 另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。 6)接地与防雷设计: 在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:    注:1、-工作接地      2、-重复接地         3、-外露可导电部分 A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。 防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。 7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。 3、进行负荷计算: 1)确定计算负荷,按下列供电系统图程序进行计算:    2)用电量计算: 名称 功率/台(KW) 台数 用电容量(KW) 使用情况 塔      吊 26 2 52 常用 物料提升机 16 2 32 断续使用 砂浆搅拌机 7.5 1 7.5 断续使用 钢筋切断机 3.0 3 9 常用 钢筋弯曲机 3.0 2 6 常用 套子机 2.2 2 4.4 断续使用 钢筋切割机 2.2 1 2.2 断续使用 调直机 2.2 1 2.2 断续使用 电      锯 5.5 1 5.5 常用 电      刨 3.5 1 3.5 常用 振捣器 2.2 4 8.8 断续使用 平板振捣器 4 1 4 断续使用 潜水泵 2.2 2 4.4 常用 电动机总额定功率 141.5 闪光对焊 80 2 160 断续使用 电渣压力焊 31 2 62 断续使用 电焊机 20 2 40 常用 电焊机总额定功率 262 现场照明 办公区、生活区 20.0 常用 电动机总额定功率:∑P1=141.5kw 电焊机总额定功率:∑P2=262kw 照明用电:∑P3=20.0kw cosф:   电动机功率因素,取0.75; K1,K2,K3, 相应动力机械折减系数: K1=0.6,      K2=0.5,      K3=1.0 P总=1.10(K1∑P1÷cosф   K2∑P2   K3∑P3)   =1.10×(0.6×141.5÷0.75    0.5×262 1.0×20.0) =1.10×(113.2 131 20) =290.6KVA 说明:根据施工进度和大型设备断续使用情况,使用业主提供的380V交流电SL7-500/10(额定容量500KVA)的变压器,即可满足施工需要。 (1) 现场用电导线截面计算及选择。 配电导线的选择 按导线的持续允许工作电流选择: 用电设备的P1功率为: P1=2.2 2.2 3 2.2 31 4.4 28 =73kw;   其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф) =0.9×73×1000/(31/2×380×0.7) =65700/460.73 =142.5A 故主导线选用(3根×25mm2   ) (2根×16mm2   )铜芯橡皮线,满足使用要求。 用电设备的P2功率为: P2=4.4 31 28 =63.4kw;   其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф) =0.9×63.4×1000/(31/2×380×0.7) =57060/460.73 =123.9A 故主导线选用(3根×25mm2   ) (2根×16mm2   )铜芯橡皮线,满足使用要求。 用电设备的P3功率为: P3=20 3 80 3 3 3 80 =192kw;   其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф) =0.9×192×1000/(31/2×380×0.7) =172800/460.73 =375.1A 故主导线选用(3根×50mm2   ) (2根×25mm2   )铜芯橡皮线,满足使用要求。 4、电气平面图和接线系统图(见附图) 5、安全用电技术措施和电气防火措施 1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时,必须采取设置防护性遮栏、栅栏以及悬挂警告标志等防护措施。 表:在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离 外电线路 电压(kV) 1以下 1—10 35—110 154—220 330—500 最小安全 距离(m) 4 6 8 10 15 2)施工现场临时用电必须采用三相五线制,使用五芯电缆线,达到三级配电,二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定,各种电箱高度均应离地面1.3—1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。 3)所使用的配电箱、开关箱及五芯电缆线必须使用省推荐产品。 4)低压外电线路架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上。低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设,埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M。施工现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线,照明线架设必须符合规范要求。 5)配电箱前不得有杂物,应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全,箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”,总配电箱、分箱及开关箱内各配电装置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定,接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记,专用保护零线设置合理有效,符合用电规范。 6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配,符合用电规范要求。 7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中严禁一部分做保护接零,另一部分做保护接地,以免发生伤害事故。 8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽,交底人、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业。 9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。 10)经常组织施工现场临时用电安全检查,发现隐患及时进行排除,确保施工现场临时用电正常、安全运行。
    • 施工现场用电 施工现场临时用电 施工现场质量 8年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电怎么计算
    • 芒果5270 回答:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,现场有5台以上设备或设备容量在50千瓦以上,必须编制临时用电施工组织设计,而施工组织设计中又有一个关键章节就是负荷计算。负荷计算一般采取需要系数法分组计算。现场一般分为:1、塔吊组(含外用电梯和卷扬机);2、电焊机组(各种交流焊机);3、小型设备组(搅拌机、电锯、无齿锯、振捣器、钢筋加工机械等);4、照明组(各种照明灯);计算内容比较多,一两句话说不清,如果你能够找到辽宁人民出版社出的一本叫《施工现场临时用电施工组织设计》的书(徐荣杰主编),可以参照一哈,那上面讲的非常详细。如果具体某一项我也可以告诉你。还有一种计算是总施组中采用的方法,就是利用一个公式进行估算,不过这个估算误差太大。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电安全措施是什么
    • 可爱的橙子 回答:施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求: l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。 2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。 3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。 4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。 5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。 6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。 7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。 8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。 9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。 10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电 流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。 1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流 或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。 12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场用电安全规范有哪些?
    • 梦见了什么 回答:第1条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电的管理工作,保障人身及国家财产的安全,特制定本规定。 第2条 本规定根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程安全生产条例》、《电气设备运行管理规程》以及《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定,并结合施工的实际情况而制定。 第3条 本规定适用于公司内的所有施工现场及临时性设施的暂设电气工程,施工组织方案中要编制临时用电方案。 第4条 施工现场和生产设施以及加工场地的供、用电工程,凡施工期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第5条 本规定凡未明确的部分或者相违背的,均应按国家有关规定及当地供电局颁发的有关规定执行。
    • 施工现场用电 施工现场临时用电 施工现场安全管理 8年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场临时用电规范是什么
    • Lin_4987 回答:1、(施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)的JGJ表示建工行业建设标准,JGJ46-2005是行业标准。 2、(建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993)的GB是国家标准。 管理体系的运行要执行GB,也要执行行业标准。GB是最低限度的强制性标准,一般行业标准高于国家标准。是管理体系中法律法规的范围,是体系运行的依据。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电的要求是什么?
    • Lin_4987 回答:施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“1234”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1s。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。 在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。 三、“3”是三级配电 配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m。配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。 配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m0.6m
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工现场用电 8年以前
  • 5 回答
    • 施工现场临时用电管理方法?
    • Leolep 回答:第1条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电的管理工作,保障人身及国家财产的安全,特制定本规定。 第2条 本规定根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程安全生产条例》、《电气设备运行管理规程》以及《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定,并结合施工的实际情况而制定。 第3条 本规定适用于公司内的所有施工现场及临时性设施的暂设电气工程,施工组织方案中要编制临时用电方案。 第4条 施工现场和生产设施以及加工场地的供、用电工程,凡施工期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第5条 本规定凡未明确的部分或者相违背的,均应按国家有关规定及当地供电局颁发的有关规定执行。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电安全专项施工方案是怎样的?
    • YR依然 回答:施工现场临时用电安全专项施工方案   1.基本规定   1.1临时用电安全管理应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等相关标准。   1.2局各管理层应确定人员负责施工现场临时用电安全管理。在项目部或架子队配备持证的合格电工,实施临时用电的现场管理。   2.临时用电组织设计与用电安全措施   2.1项目开工前必须编制临时用电施工组织设计,或安全用电和电器防火措施。   a)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上的,必须编制临时用电组织设计,绘制临时用电现场布置平面图。   临时用电组织设计的编制按《施工现场临时用电安全技术规范》、《工区项目部编制、实施及验收指导意见(试行)》(机〔2010〕460号)执行,编制的步骤和内容包括:现场勘探;确定电源进线;变电所、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;设计配电系统(包括设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图);设计防雷装置,确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施等。   b)施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关条款的规定。   2.2临时用电组织设计及变更应执行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经项目总工程师签字后报公司机物备部审核后,经公司总工程师批准后方可实施。临时安全用电和电器防火措施经项目总工程师审批后实施。   3.施工现场临时用电安全管理   3.1项目部在用电工程实施之前对施工人员进行临时用电施工组织设计和(或)临时用电安全技术措施交底。   3.2组织各类用电人员(包括现场管理人员、技术人员和电工、用电作业人员等)进行临时用电安全教育培训,考核合格后方可上岗工作。   电工必须经过按国家现行的《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格后,持证上岗。安装、巡检、维修或拆除用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。禁止非电工人员从事电工工作,禁止考核不合格的电工无证上岗工作。   3.3施工现场临时用电配电柜、箱、标识牌应按统一标准配备。对采购的电配电柜、箱、电线等电气设备必须进行3C强制性认证验证。   3.4临时用电系统或工程必须严格按临时用电施工组织设计或临时用电安全技术措施施工,经项目机电部组织检测、验收合格后,方可投入使用。   3.5使用用电设备前,用电人员按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查所用设备及其相关的开关箱、控制器和保护设施是否完好,确认无误后,方可合闸通电运行,严禁设备带缺陷通电运转、使用。   3.6在用电设备在运行过程中,做到人不离岗,出现异常时,必须立即分断电源,停止运行,并报请电工检查处理。   3.7暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁,做到人走电停,杜绝设备意外误通电起动;   3.8移动用电设备时,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行,不得自行拆除电源,不得裸露带电或可能带电的线头,在未可靠切断电源的情况下严禁移动用电设备。   3.9在潮湿场所、带电设备附近等进行用电作业时要设专人监护;监护人员的安全知识水平及操作技术水平不得低于操作人;监护人员在执行监护工作时,应携带或使用基本的安全用具,不得兼做其他工作。   3.10电器设备的维修,必须由持证的电工严格按操作规程进行,严禁进行带电维修工作。   3.11电工应及时填写《电工安装、巡检、维修、拆除工作记录》,并每周提供架子队队长签认。   4.临时用电安全检测检查   4.1项目部、架子队应配置接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪,定期进行绝缘、接地电阻检测和漏电保护器检查,并填写相应记录。   a)用电产品的绝缘检测   1)进场的用电产品(含手持式、可移动式电动工具)进场后(使用前)必须组织进行检查,并进行绝缘测试和记录。   2)新购、长期未使用启用前、检修后的用电产品发放前必须检测合格,并进行发放记录。   3)在进行电气维修后和按季度进行测试。   b)接地电阻检测   电工每季至少进行一次接地电阻。   c)漏电保护器检查   1)电工对漏电保护器动作灵敏度进行例行检查。   2)架子队每月对漏电保护器进行检查,   4.2项目部至少每月按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)表B.14“施工用电检查评分表”进行一次检查。   4.3局、子分公司、局指挥部机电、安质部门、稽查队等在开展安全检查过程中,应将临时用电安全作为检查内容之一,发现隐患或问题应督促责任单位或部门整改。   5.现场临时用电应急管理   5.1各用电单位应识别并确定施工现场可能发生的触电、电器火灾等紧急情况,并确定重点场所或区域,应编制针对性的应急预案和现场处置、急救措施。   5.2按应急预案的要求做好应急准备,组织应急急救学习培训和演练,提高应急救急能力。   6.安全用电技术档案管理   项目部、架子队应建立施工现场安全用电技术档案,并妥善保存。安全用电技术档案应至少包括以下内容:   a)临时用电检查记录;   b)漏电保护器检查记录;   c)电气绝缘强度测试记录;   d)临时用电接地电阻测试记录;   e)电工巡检维修记录;   f)临时用电维护记录;   g)临电施工组织设计及补充、变更设计或临时用电安全及防火措施。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工现场用电 8年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时设施都有哪些?
    • 一点留恋 回答:建筑工地搭建的临时设施,通常可分为大型临时设施和小型临时设施两类。 例如:施工人员的临时宿舍、机具棚、材料室、化灰池、储水池,以及施工单位或附属企业在现场的临时办公室等;施工过程中应用的临时给水、排水、供电、供热和管道(不包括设备);临时铁路专用线、轻便铁道;现场施工和警卫安全用的小型临时设施;保管器材用的小型临时设施,如简易料棚、工具储藏室等;行政管理用的小型临时设施,如工地收发室等。 希望我的回答能帮到你。
    • 施工现场临时 施工现场临时用电 施工现场质量 7年以前
  • 3 回答
    • 施工现场出入制度是什么?
    • [昵称被屏蔽] 回答:(一)现场有保安人员进行全天24小时值班,对施工现场及出入工地的人员、车辆、材料、机具进行管理。   (二)所有进出现场人员和工地保安应在项目经理和公司保卫科领导下工作,并由公司保卫科联系当地派出所,建立治安联防小组,发生情况可立即通报。   (三)出场车辆、机具、物资均需有工地项目经理的放行条,方可离开。人员离开现场时随身携带物品需保安员检查无疑方可放行。   (四)探亲、访友人员,由门卫人员负责找人,在门卫外商谈。现场工人宿舍不得容留"三无人员"及非本工地工作人员住宅,来探亲的工作家属应自行另找房屋居住,不得住在工地。不得在宿舍内进行黄、赌、毒等违法活动,严禁酗酒及打架斗殴。   (五)场内所有人员要登记造册,名册中要有照片及身份证复印件。   (六)工地成立业余防暴队,制止群体打架,团体抢劫、偷盗,制止各种违法行为,进行工地治安例行检查。业余防暴队可与业余消防队同一成员,这些人必须法纪观念强,大公无私,身体健壮具有些专业知识。
    • 施工现场管理制度 施工现场质量 施工现场临时 8年以前
  • 3 回答
    • 施工现场惩罚制度是什么?
    • 小小小帅 回答:1 施工现场管理处罚制度 为加强施工现场的管理,树立公司的良好形象,强化施工中的组织纪律,制定本办法。 1、施工现场必须按公司规定在指定的方位张贴公司的铭牌、标识和有关现场的各项管理制度,并对此妥善保管,工队在进入场地施工前必须将进门户用包装物内外包好,后张贴《致谦书》。(对违反此项规定的,公司给予200元并要求限期整改) 2、工人进入施工现场作业,必须穿着公司统一配发的服装进行作业,着装要整洁,及时清洗。禁止在公司项目施工中乱穿其他公司的服装。(对违反此项规定的,公司给予200元并要求限期整改) 3、现场材料的堆放必须整齐,木方扎捆,暂不使用的材料应开包验收,材料不应堆积在走道、门口、施工通道等妨碍施工的路线上,易燃易爆的油漆等材料,用具必须隔离堆放,并应做好消防措施。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 4、施工现场严禁吸烟,动用明火,材料应与易燃品分离由专人管理,使用完成检查人员确认安全后方可离开。(对违反此项规定的,公司给予200元并要求限期整改) 5、工程垃圾要及时清理,每天完工后场地必须清扫干净,垃圾必须装袋,而且要把每日的垃圾清运到指定地方。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 2 6、现场在施工过程中,严禁带小孩或者其他不相关的人员在工地游窜,不得在施工现场嬉戏打闹、酗酒、赌博、打架骂人等一切不良行为发生。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 7、施工人员在现场施工时,不得穿拖鞋、光膀子、女同志不得留长发、穿裙子、严禁楼内居室装修时向外乱丢东西或沿窗口上运材料、越窗、阳台间攀爬过户的行为发生。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 8、施工用水、用电应加强管理,白天应把房间的灯关掉,用水完成应及时关掉水龙头,不得有长流水、长明灯的现象发生。(对违反此项规定的,公司给予200元并要求限期整改) 9、严禁与客户发生争执、威胁利用、收取礼物等现象发生。对客户的合理建议,增减项目必须及时与公司联系,确定后办理好变更手续,不得私自追加变更任务量向业主收取费用,严禁私自转卖,调换该项目中的任何材料。(对违反此项规定的,公司给予500元并要求限期整改) 10、严禁在已经漆面完工的家具上放置工具,材料及杂物。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 11、严禁施工人员将自己的衣物、鞋袜、食品、工具、材料等杂物放置施工家具中。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 12、严禁施工人员不安全用电,所有现场施工机械必须是经有的插座,所有的现场的施工现场改制线路接头必须包安全布,禁止所有现场的施工工具带病使用、要求所有改制线路必须按现场实际情况做金属或PVC护线管,原则上不允许使用黄腊管。(对违反此项规定的,公司给予200元并要求限期整改) 13、严禁施工现场开火做饭(有特殊情况的报请巡检部同意方可使用并由该巡 3 检员检查吹用具的安全)。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 14、严禁使用施工现场原有卫生间设施(经巡检部同意并由该项目经理买置并安装临时使用卫生间设施后方可使用)(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 15、严禁在进行油漆施工的现场住宿睡觉(要求保持现场空气流畅,场地干燥,保持一定的温度,施工人员必须佩带合格防护用具,对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 16、严禁对责任问题进行推、托、拉,要求及时解决及时上报。 (对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 17、禁止施工人员以各种理由顶撞施工管理人员,有不同意可以反映上级领导。(对违反此项规定的,公司给予100元并要求限期整改) 18、禁止不按图纸施工。(对违反此项规定的,公司给予500元并要求限期整改) 19、对施工现场无故无人的情况,给予罚款100元并记入巡检记录(特殊原因项目经理可向巡检请假)
    • 施工现场管理制度 施工现场质量 施工现场临时 8年以前
  • 3 回答
    • 谁有施工现场临时用水方案?
    • 灯泡怪兽 回答:施工现场临时用水包括; 1、施工生产用水; 2、施工机械用水; 3、施工现场生活用水; 4、生活用水; 5、消防用水;      施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
    • 施工现场临时 施工现场临时用电 施工现场质量 8年以前