施工现场临时用电怎么计算

戴白容 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2015-09-23 16:14

      根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,现场有5台以上设备或设备容量在50千瓦以上,必须编制临时用电施工组织设计,而施工组织设计中又有一个关键章节就是负荷计算。负荷计算一般采取需要系数法分组计算。现场一般分为:1、塔吊组(含外用电梯和卷扬机);2、电焊机组(各种交流焊机);3、小型设备组(搅拌机、电锯、无齿锯、振捣器、钢筋加工机械等);4、照明组(各种照明灯);计算内容比较多,一两句话说不清,如果你能够找到辽宁人民出版社出的一本叫《施工现场临时用电施工组织设计》的书(徐荣杰主编),可以参照一哈,那上面讲的非常详细。如果具体某一项我也可以告诉你。还有一种计算是总施组中采用的方法,就是利用一个公式进行估算,不过这个估算误差太大。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-23 16:12

      1、(施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)的JGJ表示建工行业建设标准,JGJ46-2005是行业标准。
      2、(建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993)的GB是国家标准。
      管理体系的运行要执行GB,也要执行行业标准。GB是最低限度的强制性标准,一般行业标准高于国家标准。是管理体系中法律法规的范围,是体系运行的依据。

      0 评论

    • 唐明明Tang_123 2015-09-23 14:08

      方法一: W=K×P/ COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25 Sjs) 公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

      0 评论