楼宇自控

共找到143个相关问题

  • 3 回答
    • 楼宇自控包括哪些内容?
    • 清水一掬 回答:现在由于国内的发展。好多安防(比如门禁、可视对讲系统都集成进来了)。 我们前几天做的招标文件:(楼宇自控监控包括) 1、冷水机组(3个参数:起停控制、运行状态、故障报警) 2、冷冻水、冷却水(水流传感器、平衡阀、蝶阀监测集水器、进水器之间的平衡) 3、冷却塔:(蝶阀:控制风扇) 4、补水箱、水泵都有监测。 5、新风系统 6、排风系统 7、盘管温度
    • 楼宇自控 基础装修包括哪些 装修都包括哪些 8年以前
  • 1 回答
    • 楼宇自控改造方法是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。 系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。
    • 楼宇自控 楼宇 楼宇门 5年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控的优点有哪些?
    • 我叫张小花 回答:· 1节省能源: ·采用了BAS后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进化最优化的节能控制。如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况实现最优化控制等。 · 2节省管理费用: · 采用了BAS后,原先的人工管理可以完全被取代。相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。 · 3延长设备使用寿命: ·通过BAS管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。 · 4提高管理可靠性: ·采用BAS,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽疲劳、判断失误的出现,而且这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。
    • 楼宇自控 木地板的优点 地板的优点 8年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控施工方案谁有?
    • 上官苏志燮 回答:1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。2 2线缆敷设 缆线敷设注意事项如下: 电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求; 电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌; 不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内; 电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽; 在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净; 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。 2.1线缆施工敷设要求  线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不 得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。  线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应 清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。  线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长 度宜为0.5—1.0m,DDC控制盘内为1.0—2.0m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。  槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处 应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每间隔1.5m固定在线缆支架上。  电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固 定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定。  在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。 对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、3 线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。 2.2线缆终接要求  线缆中间不允许有接头。  线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地 方采用锡焊工艺。  线缆终接应符合设计和施工操作规程。  线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机 打号码管。  对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接 正,其他颜色的线接负。 2.3校接线 由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下:  仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律不 得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表);  DDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代用, 以防线乱而产生电容效应,导致误信号;  弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆, 以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏;  为保证导线无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线;  导线与端子排间采用焊接或压接方式,均应牢固可靠;  控制器及辅控箱内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端 子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 3设备安装 3.1系统设备安装条件 (1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已经得到确认; (2)地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件等应与合同一致,并经过业主方验收; (3)施工区域内能保证施工用电; (4)施工现场有影响施工的各种障碍物已提前清除; (5)与BA系统相关的各设备已安装完毕(或需要配合共同安装); (6)BA系统设备安装完后有条件并能采取进行成品保护措施; 3.2系统设备的安装  中央控制器及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装;  设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层;  设备在安装前应作检查,确定其外形完是否完整,内外表面漆层是 否完好,设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定;  按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选 器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线;  检查系统电源是否到位,电源是否符合设计要求。 3.2.1室内温、湿度传感器的安装 (1)温、湿度传感器的安装位置:不应安装在直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性,室外温、湿度传感器应有防风雨防护罩。应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2m。 (2)并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。 (3)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1kΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。 3.2.2风管型温、湿度传感器的安装 (1)传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。
    • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 8年以前
  • 3 回答
    • 深圳酒店楼宇自控系统报价如何?
    • 倒叙_7629 回答:酒店楼宇自控系统的价格都是上万元,一般需要8万元。 酒店楼宇自控是一个系统,这个包括系统有前期的设计、施工与调试。后期的维护。你说的是不是后期的维护工作呢~后期的维护若是未参与调试是要有给相关维护人员做培训的。 楼宇自控中的监控信息点位表是一张完整的用户需求表,监控信息点位表上会清晰告诉你用户需要对楼宇中的机电设备做什么样的监视和控制。 价格来源于网络,仅供参考!
    • 楼宇自控 楼宇对讲系统报价 楼宇对讲系统价格 7年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 楼宇自控施工工艺流程是什么
    • du845968102 回答:它对建筑物内部的能源使用、环境及安全设施进行监控,它的目的是提供一个既安全可靠、节约能源、又舒适的工作或居住环境,同时大大的提高大厦管理的科学性和智能化水平。 楼宇自动化系统设计为集散控制系统,它是将计算机网络及接口技术应用于楼宇自控系统。它通过系统的中央监控管理中心的集中管理和各现场控制器的分散控制实现对建筑物内水、暖、电、消防、保安等各类设备综合监控与管理。管理者可以通过中央监控管理中心上的可视化的图形界面对所有设备进行操作、管理、警报等,同时通过网络实时地获取各种设备运行状态的报告和运行参数,可以有效的提高管理水平和工作效率。利用计算机网络和接口技术将分散在各个子系统中不同楼层的直接数字控制器连接起来,通过联网实现各个子系统与中央监控管理级计算机之间及子系统相互之间的信息通信,达到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系统。 而建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。 近年来,随着科技的飞速发展,楼宇自控也找到了其应用的发展空间,但同时在楼宇自控的设计方面也存在着许多问题。 1、 对受控对象的工艺要求的了解不准确。目前,电气工程师(或自控工程师)对其他专业受控对象的工艺要求理 解上的肤浅,甚至存在认识上的错误,而导致BAS运行效果欠佳的事例屡屡发生,其中暖通空调系统占较大 比重 2 、控制原理描述不全面,受控对象控制种类统计不具体。设计图中见到的控制原理往往是千篇一律,不能根据具体实际工程做到有的放矢。受控对象的种类往往不能简单的局限于AI、AO、DI、DO四种状态,尤其是施工图应反映每种状态中不同信号特点的电特性,以便控制模块的选配。 3、 1BMS和BAS以及集成概念模糊。IBMS和BAS应是两个层次的概念,BAS体现在控制子系统间的网络通讯的互连;IBMS则体现在网络信息系统的整合,也就是说IBMS体现集成的概念比较准确。一般在设计中比较注重控制子系统间控制功能联动的描述,这往往被理解称集成设计,从信息系统集成来讲,设计应以用户需求为基础,做运行维护管理业务模型的规划设计,IBMS与BAS共用管理工作站。 4、 各系统设计界面不够周到、清晰。楼宇自控系统作为大楼内的一个重要组成系统,其实现自身的功能设计已经比较成熟和完善,但在系统实施过程中,经常由于系统界面的问题而导致系统的最终功能不够完善,丢项、甩项等事情经常发生。 5、 缺乏合理的网络架构规划设计。
    • 工程施工工艺流程 楼宇自控 烤漆工艺流程 8年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控苏州的价格一般需要多少?
    • [昵称被屏蔽] 回答:◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控 ◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制 ◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统; 4、安保人员巡查系统; 5、汽车库综合管理系统; 6、各类重要仓库防范设施; 7、安全广播信息系统. 诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理.建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、 调度、监视、操作和控制. 楼宇自动化系统的功能: ◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略; ◆存取有关数据与控制的参数; ◆管理、调度、监视与控制系统的运行; ◆显示系统运行的数据、图象和曲线; ◆打印各类报表; ◆进行系统运行的历史记录及趋势分析; ◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等 价格在3000到5000不等
    • 楼宇自控 装修一般多少 壁纸价格一般多少 8年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控安装施工方法是什么
    • 小嫻_333 回答:1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。    • 楼宇自控 施工方法 脚手架施工方法 8年以前
  • 3 回答
    • 写字楼楼宇自控系统价格多少?
    • -丶- 回答:写字楼楼宇自控系统价格在1550元,楼宇自控是将设备进行在线监控,通过设置相应的传感器、行程开关、光电控制等,对设备的工作状态进行检测,并通过线路返回控制机房的中心电脑,由电脑得出分析结果,再返回到设备终端进行调解。价格来源网络仅供参考。
    • 写字楼装饰 北京写字楼 写字楼 7年以前
  • 3 回答
    • 楼宇门锁价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:楼宇门锁215元,楼宇对讲门锁俗称门铃系统。简单地说,楼宇对讲就是指家的门铃。常说楼宇对讲、可视/非可视门铃、可视/非可视对讲、对讲门铃等几个词语,都是同一个意思。价格来源于网络,仅供参考!
    • 楼宇对讲价格 楼宇对讲系统价格 楼宇 5年以前
  • 3 回答
    • 楼宇对讲门铃如何接线?
    • [昵称被屏蔽] 回答:目前的楼宇对讲系统大部分都是网线连接的,网线的接口技术水晶头了,这个网线的水晶头对安装的人员来说就是比较大的工程了,不停的压水晶头,还有压的水晶头不良率大概在20%左右,这个楼宇施工的人员都是知道的。“远帆品牌”楼宇对讲,国内首创自主研发同轴共缆两线制可视对讲系统,射频线(有线电视线传输),楼宇住户分机线是两芯电源线,对讲分机不分正负极连接
    • 楼宇对讲门铃 楼宇对讲 对讲门铃 8年以前