楼宇

共找到102个相关问题

  • 3 回答
    • 楼宇门锁价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:楼宇门锁215元,楼宇对讲门锁俗称门铃系统。简单地说,楼宇对讲就是指家的门铃。常说楼宇对讲、可视/非可视门铃、可视/非可视对讲、对讲门铃等几个词语,都是同一个意思。价格来源于网络,仅供参考!
    • 楼宇对讲价格 楼宇对讲系统价格 楼宇 5年以前
  • 3 回答
    • 楼宇对讲门铃如何接线?
    • [昵称被屏蔽] 回答:目前的楼宇对讲系统大部分都是网线连接的,网线的接口技术水晶头了,这个网线的水晶头对安装的人员来说就是比较大的工程了,不停的压水晶头,还有压的水晶头不良率大概在20%左右,这个楼宇施工的人员都是知道的。“远帆品牌”楼宇对讲,国内首创自主研发同轴共缆两线制可视对讲系统,射频线(有线电视线传输),楼宇住户分机线是两芯电源线,对讲分机不分正负极连接
    • 楼宇对讲门铃 楼宇对讲 对讲门铃 8年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控包括哪些内容?
    • 清水一掬 回答:现在由于国内的发展。好多安防(比如门禁、可视对讲系统都集成进来了)。 我们前几天做的招标文件:(楼宇自控监控包括) 1、冷水机组(3个参数:起停控制、运行状态、故障报警) 2、冷冻水、冷却水(水流传感器、平衡阀、蝶阀监测集水器、进水器之间的平衡) 3、冷却塔:(蝶阀:控制风扇) 4、补水箱、水泵都有监测。 5、新风系统 6、排风系统 7、盘管温度
    • 楼宇自控 基础装修包括哪些 装修都包括哪些 8年以前
  • 3 回答
    • 楼宇对讲门铃电路价格多少?
    • clown_3715 回答:楼宇对讲门铃电路价格800元 对讲门铃看它主机是四芯制的还是两芯制,现在新产品非可视大部是两芯制,对哪一楼就接主机的对应接线端与COM公共端口,301的你就一芯接主机的301接线柱另一端接COM公共端口他们不分正负极的。如果是四芯,有一条黑色一般是接COM端,一条黄色接音柱,一条红色接VCC电源,一条接开锁信号的。 价格来源网络仅供参考
    • 楼宇对讲门铃 楼宇对讲系统价格 楼宇对讲价格 7年以前
  • 3 回答
    • 楼宇对讲室内机如何接线?
    • 倒叙_7629 回答:1、楼宇对讲门铃,分机的2号线是信号线又叫地址线,在主机上有编号对应的那个端子接2号就可以了。 2、楼宇对讲系统即在多层或高层建筑中实现访客、住户和物业管理中心相互通话、进行信息交流并实现对小区安全出入通道控制的管理系统,俗称门铃系统。简单地说,楼宇对讲就是指你们家的门铃,我们常说楼宇对讲、可视/非可视门铃、可视/非可视对讲、对讲门铃等几个词语,都是同一个意思,即指一套访客对讲管理系统(一套包含软件、硬件及售后服务的人性化管理访客操作系统)。楼宇对讲是一种用于多层或高层住宅、公寓大厦内外,户间信息传递,防盗门控制和在紧急情况下住户向楼宇值班室报警的设备。
    • 楼宇对讲机 楼宇对讲 楼宇可视对讲机 6年以前
  • 3 回答
    • 楼宇景观灯价格是多少?
    • 冷若0冰霜 回答:楼宇景观灯现在报价210,推荐东莞大朗朗星灯饰制品,他们是LED玉米灯、LED灯具等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。东莞大朗朗星灯饰制品的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。价格来源于网络仅提供参考.
    • 景观灯价格 led景观灯 景观灯 7年以前
  • 3 回答
    • 楼宇自控施工方案谁有?
    • 上官苏志燮 回答:1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。2 2线缆敷设 缆线敷设注意事项如下: 电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求; 电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌; 不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内; 电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽; 在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净; 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。 2.1线缆施工敷设要求  线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不 得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。  线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应 清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。  线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长 度宜为0.5—1.0m,DDC控制盘内为1.0—2.0m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。  槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处 应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每间隔1.5m固定在线缆支架上。  电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固 定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定。  在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。 对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、3 线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。 2.2线缆终接要求  线缆中间不允许有接头。  线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地 方采用锡焊工艺。  线缆终接应符合设计和施工操作规程。  线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机 打号码管。  对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接 正,其他颜色的线接负。 2.3校接线 由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下:  仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律不 得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表);  DDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代用, 以防线乱而产生电容效应,导致误信号;  弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆, 以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏;  为保证导线无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线;  导线与端子排间采用焊接或压接方式,均应牢固可靠;  控制器及辅控箱内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端 子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 3设备安装 3.1系统设备安装条件 (1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已经得到确认; (2)地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件等应与合同一致,并经过业主方验收; (3)施工区域内能保证施工用电; (4)施工现场有影响施工的各种障碍物已提前清除; (5)与BA系统相关的各设备已安装完毕(或需要配合共同安装); (6)BA系统设备安装完后有条件并能采取进行成品保护措施; 3.2系统设备的安装  中央控制器及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装;  设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层;  设备在安装前应作检查,确定其外形完是否完整,内外表面漆层是 否完好,设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定;  按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选 器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线;  检查系统电源是否到位,电源是否符合设计要求。 3.2.1室内温、湿度传感器的安装 (1)温、湿度传感器的安装位置:不应安装在直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性,室外温、湿度传感器应有防风雨防护罩。应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2m。 (2)并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。 (3)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1kΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。 3.2.2风管型温、湿度传感器的安装 (1)传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。
    • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 8年以前
  • 3 回答
    • 楼宇门对讲机贵吗?
    • [昵称被屏蔽] 回答:有线可视家用对讲门铃电话机 楼宇别墅高清带开锁7寸智能门铃套装 V70A-L 一拖一 ¥498 视得安楼宇对讲门铃门禁SHIDEAN SD-750AR7 非可视分机6线 ¥17.90 anbaole非可视楼宇对讲系统套装数码式刷卡主机带开锁门禁 爆款 ¥315 腾乐有线楼宇对讲门铃/专线对讲电话机TL-0892 楼宇对讲机一对装 ¥23.70 兼容视得安SD-980DM6黑白视线主机元门楼宇可视对讲主机 ¥598
    • 楼宇对讲机 楼宇可视对讲机 通对讲机 8年以前
  • 3 回答
    • 深圳酒店楼宇自控系统报价如何?
    • 倒叙_7629 回答:酒店楼宇自控系统的价格都是上万元,一般需要8万元。 酒店楼宇自控是一个系统,这个包括系统有前期的设计、施工与调试。后期的维护。你说的是不是后期的维护工作呢~后期的维护若是未参与调试是要有给相关维护人员做培训的。 楼宇自控中的监控信息点位表是一张完整的用户需求表,监控信息点位表上会清晰告诉你用户需要对楼宇中的机电设备做什么样的监视和控制。 价格来源于网络,仅供参考!
    • 楼宇自控 楼宇对讲系统报价 楼宇对讲系统价格 7年以前
  • 3 回答
    • 深圳楼宇外墙清洗公司哪家好?
    • 你那么爱他_5924 回答:广东省五华县深兴防潮补漏工程有限公司就有楼宇外墙清洗服务,地址在龙岗区横岗镇。空气中的灰尘、油污以及酸雨(雾)的侵蚀,往往使一栋新建的大楼在短时间内变得脏污不堪,在一些空气污染比较严重的城市更是如此。如果没有定期的专业清洗和护理,很快就会失去了其原有的迷人风采,不但会缩短外墙的自然寿命,还极大地影响了城市的美观和形象。
    • 楼宇外墙清洗 楼宇外墙 清洗外墙 6年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。