空调设计

共找到17个相关问题

  • 3 回答
    • 高层民用建筑空调设计规范是什么谁知道?
    • 请叫我雷锋 回答:高层民用建筑消防规范 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。疏散距离与喷淋无关。 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,不应大于表5.3.13   中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
    • 道闸 栏杆规范 空调设计 24天以前
  • 4 回答
    • 暖通空调节能设计要点是什么
    • 神秘 回答:初步设计的话只要按负荷指标估算出负荷,再选型制冷机组容量就ok了。设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围。风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所。风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所。
    • 空调设计 空调节能 节能空调 4个月前
  • 3 回答
    • 空调控制面板设计要怎么用?
    • 倒叙_7629 回答:空调控制面板设计要注意:美观.防护.安全 美观-把里面乱七八糟的铜管电线电机等用个好看的壳挡住。 防护-防止异物进入。 安全-高速转动的电机,有电的线等等,那不是能碰的,用个外壳面板保护你。在机子工作中,可以防止人直接接触工作部件,以免发生意外. 空调面板就象人穿的衣服,尽管里面的内容一样,可从外面看就不那么千篇一律。如果人人都不穿衣,要在在群人中一下子找到您想找的人,很难找的。
    • 样板间设计 茶餐厅设计 空调设计 4个月前
  • 4 回答
    • 酒店空调设计标准是怎样的?
    • 娉橴 回答:1、首先要了解工程概况,房间的功能,房间的面积,各房间是否需要空调,业主对空调的基本要求和意向,以便做方案比较与设计。  2、根据各房间的面积、功能、负荷大小来选择末端设备型号,负荷大小要考虑房间的朝向,房间内设备散热、围护结构的隔热程度等。  3、设计时要从以下几个方面考虑:房间负荷配置、内外机配比、设备安装位置、水泵、冷却塔等要符合规范要求及工程实际情况,新风量配置,风管设计长度、风速、静压、室外机安装高度,噪音,气流组织形式等。  4、方案比较:根据工程的基本情况确定最经济适用的方案。基本情况有机房位置、能源、空调使用情况等。根据各房间负荷的大小,对主机设备进行选型设计。根据末端设备的流量配置水泵流量,计算水系统沿程阻力确定水泵的扬程,再选水泵的型号。
    • 装修费用标准 照明标准 空调设计 6个月前
  • 5 回答
    • 暖通空调设计规范有哪些
    • **其实我不帅 回答:1 负荷计算 1.1 在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。 (1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2 (2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2 ,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用; 在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001版)中5.2.13条规定。 1.2 每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。 1.3 在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。 1.4 在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。 2 系统设计 2.1 每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。 2.2 家庭中央空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。 2.3 有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。 2.4 采用分体多联机空调系统时应符合下列规定: 2.4.1 同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。 2.4.2 制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。 2.4.3 在有强裂振动的房屋和有地震地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。 2.4.4 设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。 2.4.5 当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。 2.4.6 新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。 2.5 采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。 2.5.1 适用于大中型住宅小区,高层公寓和大型别墅区。 2.5.1.1 选择机组时应对设计状况(包括干湿球温度和进出水温度)的制冷量和制热量进行修正。 2.5.1.2 根据冷负荷和冷却水温差(5℃)计算确定水源热泵系统的循环水量,并考虑同时使用系数,同时使用系数一般可按下列情况选取: 1、系统循环水量小于13l/s时,同时使用系数取0.9 2、系统循环水量为13~19l/s时,同时使用系数取0.85 3、系统循环水量大于19l/s时,同时使用系数取0.65~0.7 2.5.2 水源的水温应在13~35℃之间,水量应满足空调负荷的需要。水质应符合生活杂用水水质标准。 2.5.3 当采用地下水时,必须遵循当地政府允许,并要注意回灌,保护地下水水质不被污染。 2.5.4 当采用江河湖海之水时,必须对水质进行处理,保证空调系统及设备的运行安全。 2.5.5 水源热泵机组应加强防振,隔声处理,对于隔声要求较高的房间应选用分体式水源热泵机组。以符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的有关规定。 2.5.6 新风系统宜采用铝合金显热回收新风换气机。 2.5.7 对于水环式水源热泵系统的冷却塔宜选用闭式冷却塔或开式冷却塔加板式热交换器和水过滤器。 2.5.8 系统辅助加热设备宜优先使用太阳能热水器和城市热网供热,冷却塔应选用阻燃型冷却塔,冷却塔应布置在通风良好的地方,远离烟囱,避免飘水和噪声污染环境。当太阳能加热不够时,宜采用锅炉加热或电加热,并配有适当的自动控制,当水温≤14℃时,即启动电加热或锅炉加热,以节约运行开支。 2.5.9 循环水泵选择应根据系统水力计算决定,对于大中型系统应设备用泵,小系统可以不设备用泵。 2.5.10 水管系统宜按同程设置,当采用异程系统时,各支管路应设流量平衡阀。干管水流速宜≤1.2m/s,支管水流速宜为0.6m/s左右。水管系统应有≥0.3%的坡度。最高处设排气最低处设泄水装置,室内水管不做保温。封闭水系统应设膨胀水箱。 2.5.11 当室内需设风管时,风管宜选用覆面为铝箔的复合玻纤风管,管内风速2~4m/s为宜,送回风口风速宜控制在0.8~1.6m/s 2.6 采用风冷热泵冷热水机组和风机盘管空调系统时,应符合下列规定。 2.6.1 风冷热泵的制冷效率应大于2.8。 2.6.2 风冷热泵机组必须振动小,噪音低,并要注意减振和隔声,尽可能远离卧室。 2.6.3 风冷热泵机组宜自带水泵。 2.6.4 风冷热泵机组应设在通风良好的场所,当设在室内或阳台时,排风口应增设弯管罩,以使排风和进风不致短路,并要求产品能 有50Pa~100Pa的排风余压。 2.6.5 风冷热泵的供电宜用220V,50HZ。 2.6.6 室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。当选用带风管的风机盘管时,应注意室内净空的要求并满足室内良好的气流组织,风管内风速2~4m/s为宜,风管宜采用覆面为铝箔玻纤复合风管,送风口风速控制在0.8~1.6m/s之间。 2.6.7 室内水管及凝水管必须保证不漏,不渗,不结露滴水,做好 保温,保温材料宜用橡塑泡沫塑料(难燃B1级),管道穿墙穿楼板必须按施工验收规范进行施工。 2.6.8 新风系统宜选用铝合金显热回收新风换气机。 2.7 采用分体式风管机空调系统时,应符合下列规定: 4.2.7.1 要选用低噪声空调设备,并注意做好防振隔声,消音措施。 2.7.2 在建筑净空允许的条件下,宜设双风道系统,当净空不高,选用双风道有困难时,应注意回风畅通,尽可能按上送上回的通风方式布置。 2.7.3 空调系统不宜太大,一个风管机管3~4房间较合适。 2.7.4 风管采用复合玻纤风管为宜,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8~1.6m/s为宜。〉4m的高大厅室,顶送风口风速需验算射流状况。 2.7.5 新风量应满足1~1.5次换气要求。 3 空气处理与分布 3.1 空调系统的新风和回风应经过滤处理。 3.2 室内空气分布宜采用上送上回方式,当采用侧送时,回风口宜布置在送风的同一侧下方。人应处在气流的回流中,室内气流布置应均匀,避免死角。 3.3 空调的夏季送风温差不宜大于10℃ 3.4 房间空调空气循环次数不宜小于5次/h。 3.5 送风口风速应根据送风射程,送风方式、风口类型,安装高度,室内允许噪声和风速标准等因素确定。
    • 样板间设计 栏杆规范 空调设计 1年以前
  • 3 回答
    • 泳池空调设计要求规范有哪些?
    • kitty1235 回答: 般的施工单位比较容易产生如下问题: 一、室内通风换气问题:室内的游泳池除夏季外一般都需要加热,泳池水加热后会不断产生水蒸气,通风条件差就会形成凝结水,使室内的温度过高;夏天的时候,透过屋顶的太阳照射会使室内闷热。上述的两种情况都会给人一种压抑感,如室内游泳馆无排气设施,空调送风又和其它区域合用,不能满足通风要求,就会出现屋顶结露,严重时会象下雨一样;金属网架油漆变色,局部锈蚀;木料装修会受潮变形、腐烂;铝游泳池循环水处理合金天花的镀塑层会剥离,长满霉点。 解决方案是: 1.安装机械排风装置,但风机应是低噪音的,风量也不宜过大,可考虑在经营时常开。 2.利用空调送风:泳池空调宜单独设置,以免影响其它区域,空调以送新风为主。 3.控制池水水温:最好不宜超过30℃,冬季循环水处理使用利用热空调增加室内温暖感;另外,由于客人一般集中在午后和晚上,所以无需连续加热。 二、管道选材:泳池管道繁多,应合理区别对待,目前理想的管材有2种,一是薄壁铜管,这种管材焊接可靠,水质稳定管内壁不易结垢,但造价较高;另一种是UPVC管,承插粘接,优点是质轻,施工方便,缺点是接口不耐温。加热系统应有可靠的温控装置。如将水压较高的循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。如泳池在楼层,还是用金属管更安全。UPVC管必须支固可靠;否则,承压时会抖动。 三、装饰材料:由于游泳池室内湿度较大,各种饰面材料应慎重选用,墙面宜用浅色大理石或釉面砖,而不宜用油漆或涂料,地面宜用防滑地砖,切忌用花岗岩;天花板宜用铝板或铝塑板,避免使用木质材料。屋顶网架设计应考虑2点:一是网泳池净化设备架应便于今后防腐处理,高档泳池可用不锈钢网架;二是网架玻璃应能清洗,尤其是公路边的建筑,大面积的玻璃十分易积尘。水下部分的进出水口、爬梯等应用不锈钢制品;溢水沟盖板常用塑料格栅,但这种格栅清洗十分困难。 四、池底吸污:由于底坡及循环吸力十分有限,沉淀污物三天以上就十分明显,池底游泳池设备清污方法很多:如用毛刷向吸水口推移,这种方法简单,但效果不好,因毛刷推移会扰动沉积物;也有用虹吸或泵吸清污游泳池净化设备,这种方法需在池内推移吸污盘,操作不便,池水损失量也较大;利用循环系统加吸污头来实现池底吸污是比较理想的,这种方法的优点是利用已有系统,附加器材少;其次,吸污器、软管、推杆均为塑料制品,操作十分轻便;另外,池底污物在沙缸内得到有效截留,效果好;但设计时应注意如下几点: 1.吸污口应设置在池壁上部以便接驳。 2.吸污口应均布且不宜过多;否则吸力不足;一般室内池应满足2只吸污器同时工作即可,对角线布置4只吸污口就足够了。 3.吸污环路与主循环系统的泵前管道应分别设置,且可独立控制,吸污时主排水管能关闭;否则,吸力不足。 4.软管应柔软;否则池内推移很吃力,柔软直径50mm就足够了。 五、注水与放空:泳池侧壁与底板一般用蓝色面砖饰面游泳馆水处理,这些面砖接缝处时间久了会结垢,难以去除,需定期放空清理。这就有一个放空与加水的时间问题。应注意以下几点: 1.给水应充足,加水时间不宜超过4h,给水管宜单独铺设,当与其它系统合并时泳池循环水处理,应考虑其它系统不因泳池加水而断水。 2.放空应迅速:放空管尽可能少拐弯。 3.泳池水宜自流直排下水道,并考虑重复利用。 六、水质: 1.城市自来水不能满足游泳池的水质标准,需进一步处理,实用表明采用明矾处理不理想,一是所需沉淀时间长;二是沉淀物多;改用精制硫酸铝效果好得多。 2.每天注入一定比例的新水是必须的;否则,即使经常加硫酸铜等药剂,一段时间后水仍会发绿,池壁孳生青苔。 3.满水型泳池较好,利用平衡水箱控制水位,经常溢走部分表面水,因水面上含有少量的油脂,非满水型的泳池,池壁顶部沿水面周边会形成一条黑带。 4.消毒剂应采用成熟而简单的工艺。 5.水处理循环系统应保证一定流量;否则处理效果差,池内易产生死角,还会影响加热速度。 七、沙缸:进口沙缸有碳钢、铸铁、玻璃钢等不同材游泳馆设备料制造,用还需注意: 1.多路阀操作应简便,一般手柄压下旋转180度即可改变工作状态。 2.多路阀应密封应可靠,即正常工作状态下不应有渗漏现象,进口产品同样有质量差别。 3.进出口配压力表以掌握反冲洗时机。 4.沙缸上部应有检查孔以便检修和加沙。 5.为便于维修进出水管道应加阀门。 6.沙缸不必考虑备用。 7.沙缸反冲洗压力必须保证。 八、加热:室内娱乐游泳池容量不会很大,又处在空调环境内,一般可保持25℃左右,因此加热量不要太大,设成快速换热器即可。 九、其它: 1.泳池铺贴饰面材料前,池内进出水口、池灯泳池水处理等的预埋部分应安装到位,然后放满水试压,泳池结构应不渗漏;否则,一旦饰面后发现渗漏处理将十分困难。 2.池灯一般在池壁高度的1/2处;池灯的质量应可靠;因池灯更换需放水后才可行。 3.泳池沿外壁一周管道繁多,装修后一般处在下层天花板内,设计时应考虑在天花板内留检修通道和一定空间高度。 4.平衡水箱溢水管不游泳池设备应与反冲洗排出管相连。 5.混凝剂应加在水泵的吸水管上。 6.溢水口及管道配合应合理;否则溢水时会伴有尖啸声。 7.泳池深水端近机房布置。
    • 泳池 栏杆规范 空调设计 1年以前
  • 3 回答
    • 洁净空调系统设计和一般空调设计有什么区别
    • 阳光东东 回答:前者是全空气空调系统,末端需布高效过滤器,系统机外余压高; 后者只在场馆影院等大型公共建筑才做全空气系统,末端一般为喷口或条缝等高速风口; 前者设备须严格使用焓湿图计算设计,功能段位较多; 后者按指标估算,段位少; 前者同时控制温、湿度、洁净度、压差等,后者一般只控制温度。 等等。
    • 空调系统 空调水系统 空调设计 1年以前
  • 5 回答
    • 这个户型沙发放哪边更好,空调只能放右边,圆圈处想做个玻璃推拉门的书房,可以怎么设计?
    • 会心_7885 回答:1.主卧这样摆放,还有电视背景吗?就算衣柜里嵌入电视机,嵌完之后衣柜实用性强吗?还不如把衣柜做到书桌位置,书桌移到窗户旁。 2.书房可以做个榻榻米,放个小台子喝喝茶,很休闲,书桌位置移掉。 3.客卫可以做淋浴房和马桶,我看图纸挤挤应该能摆下,你想想:如果客人来了,在客卫洗完澡,地上弄得湿湿的,然后又有人走进去如厕,卫生好打理吗? 4.左上角那个房间明明可以一次性放个大床,你的衣帽间这样做,你觉得空间上给你的主观感觉舒服吗?显得房间特别冗长。我建议你把衣帽间做成独立的,衣柜门也可以省了,而且书桌就可以往衣帽间这边移很多,这样床也可以放下床头柜。
    • 书房推拉门 小户型沙发 户型风水 1年以前
  • 这个户型沙发放哪边更好,空调只能放右边,圆圈处想做个玻璃推拉门的书房,可以怎么设计?
载入更多