共找到73970个相关问题

  • 3 回答
    • 饭店厨房空调怎么设计?
    • 一点留恋 回答:安装时要远离热源,而且配用的空调匹数不能只按普通制冷面积计算,因为餐厅,厨房在做餐,用餐使用时,会产生大量的热量,餐厅配用空调匹数,最好按普通制冷面积配用匹数的4倍以上计算,比如70平米房间,可以在4个适当位置配用5匹空调各一台,而厨房配用空调匹数要根据实际工作温度情况而定。 希望我的回答能帮到你。
    • 饭店厨房 饭店设计 饭店装修设计 6年以前
  • 3 回答
    • 火锅店空调怎么设计好?
    • 可惜没如果 回答:火锅店是可以安装中央空调的,需要注意的方面有: 1)由于火锅店油烟较多,需注意空调管道清洗,保持空调管道的洁净与通畅 2)空调壳体材质需不易变形、易清洗,否则沾上油渍后很难看,且清洗很费劲 3)制冷速度要快,否则在夏天时饭都做完了,空调才慢慢起到制冷的作用
    • 火锅店装修设计 火锅店桌椅 火锅店装修 6年以前
  • 4 回答
    • 家用中央空调设计安装方法?
    • 流绪 回答:你好,希望帮到你由于采用了隐藏式的安装方式,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。   真正适合安装家用中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积80平米以上;因此面积较大的复式楼房、大型公寓和别墅用户,应该认真考虑选择家用中央空调产品。家用中央空调能够为这些用户提升更高的生活品质,同时也是高品味生活方式的体现。
    • 家用中央空调 日立家用中央空调 长沙家用中央空调 7年以前
  • 3 回答
    • 酒店厨房空调设计方法是什么?
    • Eternally 回答:(一)空调水、风系统设计 1、布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等 2、布置空调水管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等 (二)主要空调设备的设计选型 1、根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算 2、确定空气处理设备的容量及送风量,确定空气处理设备的结构形式及其热工参数 3、根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压力及型号。 (三)通风及防、排烟系统设计 1、确定通风方案,计算系统所需通风量,预选风机 2、布置通风系统管道和设备,计算管路阻力,确定管径,选定风机型号 3、确定防、排烟系统设置的部位,选择防、排烟方式,进行防、排烟设计。
    • 酒店厨房 chigo是什么空调 酒店厨房油烟 6年以前
  • 3 回答
    • 厨房空调设计要怎么做?
    • Qyana 回答:单纯从舒适角度来说,厨房装空调好,可以让人更加舒适。 但是,厨房装空调后,由于厨房内油烟较大,空调室内机蒸发器表面积油污严重,空调能力衰减很快,需要定期清洁才行。 另外,厨房内温度一般较高,对空调系统运行的稳定性也是很大的考验。
    • 厨房防水怎么做 玄关怎么做 美缝怎么做 6年以前
  • 3 回答
    • 商场空调设计规范都有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:参考如下: 采暖通风与空气调节设计规范,室外空气参数。 简明空调设计手册,第1章第5节第1点室外空气的空调设计参数。 全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调•动力,第1章第3节,室内空气设计参数。 暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC,取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。
    • 吊顶材料都有哪些 盆景都有哪些 地板都有哪些 6年以前
  • 3 回答
    • 酒店空调热水系统怎么设计?
    • 柠檬_6149 回答:1、这要看热水源与用水点的距离,距离太远,肯定要放出很多冷水。这个问题在中央热水系统供水时特别突出。如是分散供水,如没个卫生间一个热水器,则没有这个问题。   2、在描述中一根主热水管分到各层,应该是集中热水供水系统(即所谓的中央热水系统)。这种供水方式应该做热水回水装置,也就是热水循环系统。具体做法是从热水供水最末端接一回水管到热水供水源底部,中间通过水泵循环,将主管道内的冷水积水抽送到热水源从新加热,保证用水电打开水龙头后就有热水使用(由于只排了主管道的积水,使用时支管还有少量积水)。循环泵的控制可以采用温度、时间、手动或水流开关等方式。
    • 空调水系统 排水系统 雨水排水系统 6年以前
  • 3 回答
    • 中央空调吊顶怎样设计?
    • Eternally 回答:中央空调吊顶设计案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。 中央空调吊顶设计案例二:卧室安装中央空调 如果进门有储藏间或卫生间,那可以利用卧室过道处来做局部吊顶,这样也不占空间。 中央空调吊顶设计案例三:书房安装中央空调 一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,也省了空间。
    • 办公中央空调 厂房中央空调 湖北中央空调 6年以前
  • 3 回答
    • 泳池空调设计要求规范有哪些?
    • kitty1235 回答: 般的施工单位比较容易产生如下问题: 一、室内通风换气问题:室内的游泳池除夏季外一般都需要加热,泳池水加热后会不断产生水蒸气,通风条件差就会形成凝结水,使室内的温度过高;夏天的时候,透过屋顶的太阳照射会使室内闷热。上述的两种情况都会给人一种压抑感,如室内游泳馆无排气设施,空调送风又和其它区域合用,不能满足通风要求,就会出现屋顶结露,严重时会象下雨一样;金属网架油漆变色,局部锈蚀;木料装修会受潮变形、腐烂;铝游泳池循环水处理合金天花的镀塑层会剥离,长满霉点。 解决方案是: 1.安装机械排风装置,但风机应是低噪音的,风量也不宜过大,可考虑在经营时常开。 2.利用空调送风:泳池空调宜单独设置,以免影响其它区域,空调以送新风为主。 3.控制池水水温:最好不宜超过30℃,冬季循环水处理使用利用热空调增加室内温暖感;另外,由于客人一般集中在午后和晚上,所以无需连续加热。 二、管道选材:泳池管道繁多,应合理区别对待,目前理想的管材有2种,一是薄壁铜管,这种管材焊接可靠,水质稳定管内壁不易结垢,但造价较高;另一种是UPVC管,承插粘接,优点是质轻,施工方便,缺点是接口不耐温。加热系统应有可靠的温控装置。如将水压较高的循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。如泳池在楼层,还是用金属管更安全。UPVC管必须支固可靠;否则,承压时会抖动。 三、装饰材料:由于游泳池室内湿度较大,各种饰面材料应慎重选用,墙面宜用浅色大理石或釉面砖,而不宜用油漆或涂料,地面宜用防滑地砖,切忌用花岗岩;天花板宜用铝板或铝塑板,避免使用木质材料。屋顶网架设计应考虑2点:一是网泳池净化设备架应便于今后防腐处理,高档泳池可用不锈钢网架;二是网架玻璃应能清洗,尤其是公路边的建筑,大面积的玻璃十分易积尘。水下部分的进出水口、爬梯等应用不锈钢制品;溢水沟盖板常用塑料格栅,但这种格栅清洗十分困难。 四、池底吸污:由于底坡及循环吸力十分有限,沉淀污物三天以上就十分明显,池底游泳池设备清污方法很多:如用毛刷向吸水口推移,这种方法简单,但效果不好,因毛刷推移会扰动沉积物;也有用虹吸或泵吸清污游泳池净化设备,这种方法需在池内推移吸污盘,操作不便,池水损失量也较大;利用循环系统加吸污头来实现池底吸污是比较理想的,这种方法的优点是利用已有系统,附加器材少;其次,吸污器、软管、推杆均为塑料制品,操作十分轻便;另外,池底污物在沙缸内得到有效截留,效果好;但设计时应注意如下几点: 1.吸污口应设置在池壁上部以便接驳。 2.吸污口应均布且不宜过多;否则吸力不足;一般室内池应满足2只吸污器同时工作即可,对角线布置4只吸污口就足够了。 3.吸污环路与主循环系统的泵前管道应分别设置,且可独立控制,吸污时主排水管能关闭;否则,吸力不足。 4.软管应柔软;否则池内推移很吃力,柔软直径50mm就足够了。 五、注水与放空:泳池侧壁与底板一般用蓝色面砖饰面游泳馆水处理,这些面砖接缝处时间久了会结垢,难以去除,需定期放空清理。这就有一个放空与加水的时间问题。应注意以下几点: 1.给水应充足,加水时间不宜超过4h,给水管宜单独铺设,当与其它系统合并时泳池循环水处理,应考虑其它系统不因泳池加水而断水。 2.放空应迅速:放空管尽可能少拐弯。 3.泳池水宜自流直排下水道,并考虑重复利用。 六、水质: 1.城市自来水不能满足游泳池的水质标准,需进一步处理,实用表明采用明矾处理不理想,一是所需沉淀时间长;二是沉淀物多;改用精制硫酸铝效果好得多。 2.每天注入一定比例的新水是必须的;否则,即使经常加硫酸铜等药剂,一段时间后水仍会发绿,池壁孳生青苔。 3.满水型泳池较好,利用平衡水箱控制水位,经常溢走部分表面水,因水面上含有少量的油脂,非满水型的泳池,池壁顶部沿水面周边会形成一条黑带。 4.消毒剂应采用成熟而简单的工艺。 5.水处理循环系统应保证一定流量;否则处理效果差,池内易产生死角,还会影响加热速度。 七、沙缸:进口沙缸有碳钢、铸铁、玻璃钢等不同材游泳馆设备料制造,用还需注意: 1.多路阀操作应简便,一般手柄压下旋转180度即可改变工作状态。 2.多路阀应密封应可靠,即正常工作状态下不应有渗漏现象,进口产品同样有质量差别。 3.进出口配压力表以掌握反冲洗时机。 4.沙缸上部应有检查孔以便检修和加沙。 5.为便于维修进出水管道应加阀门。 6.沙缸不必考虑备用。 7.沙缸反冲洗压力必须保证。 八、加热:室内娱乐游泳池容量不会很大,又处在空调环境内,一般可保持25℃左右,因此加热量不要太大,设成快速换热器即可。 九、其它: 1.泳池铺贴饰面材料前,池内进出水口、池灯泳池水处理等的预埋部分应安装到位,然后放满水试压,泳池结构应不渗漏;否则,一旦饰面后发现渗漏处理将十分困难。 2.池灯一般在池壁高度的1/2处;池灯的质量应可靠;因池灯更换需放水后才可行。 3.泳池沿外壁一周管道繁多,装修后一般处在下层天花板内,设计时应考虑在天花板内留检修通道和一定空间高度。 4.平衡水箱溢水管不游泳池设备应与反冲洗排出管相连。 5.混凝剂应加在水泵的吸水管上。 6.溢水口及管道配合应合理;否则溢水时会伴有尖啸声。 7.泳池深水端近机房布置。
    • 泳池设计 照明设计要求 变频空调有哪些 8年以前
  • 3 回答
    • 酒店暖通空调设计规范有哪些?
    • Eternally 回答:设计内容: (一)气象资料的收集。 (二)热湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷。 (三)确定最佳空调方案 (四)送风量与气流组织计算 1、根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量 2、根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量 3、根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 (五)空调水、风系统设计 1、布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等 2、布置空调水管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等 (六)主要空调设备的设计选型 1、根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算 2、确定空气处理设备的容量及送风量,确定空气处理设备的结构形式及其热工参数 3、根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压力及型号。 (七)通风及防、排烟系统设计 1、确定通风方案,计算系统所需通风量,预选风机 2、布置通风系统管道和设备,计算管路阻力,确定管径,选定风机型号 3、确定防、排烟系统设置的部位,选择防、排烟方式,进行防、排烟设计。
    • 暖通空调 变频空调有哪些 酒店餐厅设计 6年以前