3条回答
clown_3715 2017-03-07 13:01
您好, 建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。
消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程
将采取一系列保障措施,保证在竣工就位时启动验收程序,并且达到一次验收合格。
消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,我公司将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。
验收管理控制要点
检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。
观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架(含设备基础)的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。
其中消防喷淋系统管理检查控制要点为:供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验。室内消火栓系统管理检查控制要点为:安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,试验结果达到设计要求为合格。
希望对你有帮助
刚好遇见你_8481 2017-03-07 09:34
1.负责人统一负责施工现场防火安全工作。责任到人, 各负其责。
2.施工现场及库房严禁明火、吸烟。
3.稀料等易燃品要单独存放,不得在施工现场过夜储存。
4.不得私自乱接电源、乱拉电线,不使用破损的插头、插座、电热器。
5.进行动火作业应有:
工种上岗证;
特种动火证(到保卫部门申请批准);
防火措施(专用地线、专人看守、备好灭火器、水、沙)。
6.所有人员会使用消防器材、设备、发现火情立即报警,并果断采取有效措施。
7.严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。。
8.消防栓处昼夜设有明显标志配备足够的水龙带,周围3米内不准存放物品。
9.做好成品保护工作,防止被盗,破坏等事故的发生。
10.在现场设置明显的防火宣标志。专人负责,定期巡查,做好记录。
11.现场必须配备消防器材,做到布局合理,要害部门至少配有4 具灭火器,设有明显的防 火标志,按规定对灭火器材进行维护、保养、保证其有效使用。