施工现场临时用电的基本要求是什么?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2015-12-02 15:12

      你好,具体要求如下
      施工现场临时用电设施的基本要求和规定:
        1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
        2、施工现场配电线路:
        (1)必须采用绝缘导线;
        (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移   5%的要求;
        (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;
        (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16   m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16   m㎡(钢线)或25   m㎡铝线;
        (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;
        (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;
        (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。
        3、施工现场采用配电线路架空敷设:
        (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;
        (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;
        (3)线间距不小于0.3m;
        (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;
        (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横   为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。
        4、施工现场用电缆敷设:
        (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;
        (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;
        (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;
        (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;
        (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。
        5、施工现场用电设备的负荷线:
        (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;
        (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;
        (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;
        (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;
        (5)电缆无中间接头和扭结。
        6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:
        (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;
        (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;
        (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。
        7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:
        (1)应做保护接零的机械设备;
        ①电机、变压器、电焊机的金属外壳;
        ②配电屏控制屏的金属框架;
        ③配电箱、开关箱的金属箱体;
        ④电动机械和手持电动工具的金属外壳;
        ⑤电动设备传动装置的固定金属部件;
        ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;
        ⑦起重机轨道;
        ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;
        ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。
        (2)可不做保护接零的情况:
        ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;
        ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。
        (3)施工现场保护接零的连接规定:
        ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;
        ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。
        8、施工现场用电设备的要求:
        ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;
        ②保护外壳完备;
        ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8   MΩ,转子热态0.15   MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2   MΩ,Ⅱ类7   MΩ,Ⅲ类10   MΩ,
        ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。
        9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:
        (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。
        (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;
        (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;
        (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;
        (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。
        (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。
        (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.
        (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。
        (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;
        (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。
        (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。
        10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:
        (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。
        (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。
        (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。
        (4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。
        11、施工现场照明供电要求:
        (1)一般场所的照明电压为220V;
        (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;
        (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;
        (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;
        (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;
        (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。
        12、施工现场防雷接地要求:
        (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。
        (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。
        (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。
        (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
        (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
        (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。
        13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

      1 评论

    • 奋斗_9500 2015-12-02 15:31

      施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
      l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
      2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
      3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
      4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
      5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
      6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
      7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
      8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
      9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
      10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
      流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
      1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
      或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
      12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-12-02 14:31

      第一条 ;为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。
      第二条 ;本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。
      第三条   本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。
      第四条   临时用电审批程序
      (一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。
      (二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。
      (三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。
      第五条   临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。
      第六条   临时用电管理
      (一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。
      (二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。