    • 黎蒙涛 2015-06-01 15:18

      一般施工现场的施工管理方法:
      1、参与施工的各施工单位必须建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。报监理单位备案。
      2、现场采用双路供电系统,确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。
      3、参与施工的各施工单位的施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。
      4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。
      5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
      6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
      7、各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
      8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。
      9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。
      10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机防盗防潮的地方。

      1 评论

    • Leolep 2015-06-09 21:35

      第1条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电的管理工作,保障人身及国家财产的安全,特制定本规定。

      第2条 本规定根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程安全生产条例》、《电气设备运行管理规程》以及《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定,并结合施工的实际情况而制定。

      第3条 本规定适用于公司内的所有施工现场及临时性设施的暂设电气工程,施工组织方案中要编制临时用电方案。

      第4条 施工现场和生产设施以及加工场地的供、用电工程,凡施工期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。

      第5条 本规定凡未明确的部分或者相违背的,均应按国家有关规定及当地供电局颁发的有关规定执行。

      0 评论

    • SsssMa 2015-06-08 23:33

      5. 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。

      0 评论

    • 温丽丽 2015-06-01 15:18

      施工现场临时用电管理办法
      1、施工现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,建立健全施工现场临时用电管理制度,落实临时用电管理措施。编制临时用电施工方案,各种电气设备的布置和安装应符合临时用电施工组织设计的要求。 ・ 2、临时用电安全器材必须按建工集团的要求在合格供货方购买。
      3、施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作,必须由专业人员进行。作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内),并设专人负责。每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁有效。建立临时用电安全技术档案制度。对施工现场的用电设备、线路等按规定每月至少检查二次,并做好检查记录,进行存档。
      4、临时用电负责人应组织有关人员定期对现场进行全面检查,对出现的问题应迅速采取纠正整改措施。
      5、临时用电配电系统采用三相五线制接地保护系统,各种电器设备和电力机械的外壳、金属支架和底座必须与地线可靠连接。配电箱设二极漏电保护。 6、所有电气设备实行一机一闸一箱一漏控制,不得出现一闸多机的情况,对各配电箱的漏电开关每月进行一次试验。
      7、配电箱、开关箱的使用都按以下规定执行: 所有配电箱都应有接线图、名称、用途、分路标志,箱门必须加锁;配电箱、开关箱进行专人负责,包括每月进行的检查维修。对塔吊和总箱应有接地电阻遥测记录,且每季度应复测一次,接地电阻值不应大于10Ω。
      8、地下照明必须采用36V电压,严禁使用220V电压,民工生活区照明采用36V安全电压。对于220V用电,应由民工队申请,经项目部电气负责人、安全管理负责人、施工员共同签字后,由现场临电人员操作,宿舍内严禁使用电炉和电褥取暖。
      9、现场照明灯具与器材必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的灯具高度不得低于2.5米,室外安装的照明灯具不得低于3米。施工现场小面积照明采用移动式1KW封闭式碘钨灯,碘钨灯架需有接地保护,应由电工统一管理,并由电工安装到位,严禁使用者私自拆装。照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离。
      10、电动工具一般场所选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设漏电保护器,额定动作电流不大于15mA,漏电动作时间小于0.1秒,手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、
      开关等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,绝缘合格、空载运转正常后方可使用。Ⅱ类手持电动工具绝缘电阻使用500V兆欧表测量,带电零件与外壳之间绝缘电阻不应小于7MΩ。使用手持电动工具时,必须按规定穿戴绝
      缘防护用品。 11、电焊机需装在闸箱防护棚内,并严格落实防雨措施。电焊机的一、二次侧必须有防护罩,一次线不得超过5米,有电工拆装,二次线必须用焊压接线端子,螺栓压紧,不得绑扎,二次线必须双线到位,不得借路使用。所有电焊机在使用时除在一次侧装设专用的漏电开关外,其二次侧还装设专用的二次触电保护器。

      0 评论

    • 汪海光 2015-06-01 15:15

      一、临时用电的管理
      临时用电专业性比较强,必须由电气工程师来布置与管理,由专业电工进行维护。但我们可以看到,很多项目尤其是规模比较小的项目没有配备专职的电气工程师,也没有专职电工进行管理。设备与配电不相匹配、电气线路乱拉乱扯、线路发热等现象相当严重,以至于出现设备及线路烧毁、电气火灾、人身触电等事故,严重的会出现伤亡事故。尤其是生活区的火灾,可以说80%的原因是由用电不当而引发的。

      二、临时用电的专项方案
      要想使临时用电既能正常使用又能确保安全用电,还不至造成浪费,就必须对现场的临时用电进行合理的方案设计。这不只是规范的规定,也是确保正常生产的需求,是临时用电实施的基础。方案设计时,要充分考虑负荷的大小、负荷的中心与分布、设备的合理摆放等因素,进而确定配电箱的位置。配电箱内开关的配置及电缆截面的粗细选择一定要通过计算来确定各方面的因素。所以,临时用电的方案必须由专业的电气工程师负责编制,并且要求收集的信息准确、全面,才能做到既经济实用又能安全运行。

      三、施工现场临时用电设置
      在现场布置配电设备和线路时,要注意以下几个问题:
      1.变压器及计量箱
      多数的现场变压器都是线杆安装油浸式变压器,其下方安装一配电箱。很多现场就把这个配电箱作为总配电箱,下接分配电箱,这是不对的。这个配电箱是电业局的一个计量箱,里面只设置一个负荷开关和电表,用来计量电能的,这个箱体内缺少漏电保护,故不能作为总配电箱。而且我们现场的分配电箱很多,不能都接在这一个开关上。所以必须单独设置总配电箱。
      2.总配电箱的设置
      因建筑施工现场的配电系统一般都是放射式布置,这种布置比较好用,故总配电箱设置尽量接近负荷中心,才能使负荷分配比较均匀,线路比较短,所用电缆也比较节省。
      3.安全防护
      由于配电箱内开关等电气元件受环境的影响比较大,空气潮湿或灰尘较大等都会影响其灵敏度。而且运行过程中要保证其不受外界的破坏,故配电箱要有防雨措施,在塔吊覆盖下时要设置防砸措施。总配电箱和分配电箱要围护起来,防止无关人员触动。
      4.线路敷设
      电缆尽量采用埋地敷设,既有利于保护电缆,还有利于散热。如果无法埋地也可以架空,但要保证架空的高度。运输道路上方有架空线路或高压线路时,必须设置限高杆,以保证安全。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。