3条回答
xhp613 2016-11-11 09:32
一、卫浴间防水
涂刷高度卫浴间淋浴墙防水高180cm,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30cm。但为了强化防水作用,统一做到180cm高;
二、厨房防水高度
一般厨房地面会做防水,墙面也需做0.3米的防水。此外在安置洗菜盆的墙体上翻1.5米也最好设置防水层。
三、阳台防水的必要性
开放式阳台:开放式阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入室内或楼下。
封闭式阳台:由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,也会遇到衣物水滴低到地面的情况,所以通常也要做防水。
四、一楼也需做防水
对于一楼而言,地面以下因雨水侵蚀和地下水的原因,存在大量的水汽,如果地面不做防水防潮处理,水汽就会冒出侵蚀地面。因此,如果住户房屋是在一楼,在进行防水施工时,除了厨卫、阳台等防水要重点处理外,其他所有地面和墙面均需要进行防潮处理。
五、闭水试验
闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,在闭水之前,首先要地漏等排水点堵住,以及将门槛部位也堵住,防止蓄水后水从这些部位流出。堵住之后,然后放水,一般放10cm,然后试验至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别检查楼下卫浴间顶部是否发生渗漏。如果不合格,需要重新再走一遍流程。
-丶- 2016-11-08 16:57
1、基层清理完毕后,应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水底层涂料。
2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,并涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。
3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以现场实际用量配对。
4、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3--5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。
5、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不易超过30分钟。
6、底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右,方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料,第一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右、涂刷第二次涂料之前必须要等第一次涂料的完全凝固后方可再次涂刷。
7、粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工(防水涂料涂层可以根据工程现场实际情况、厚度要求进行多遍涂刷或喷涂,切记一次涂刷完成)。
相关问题