    方法如下:
    1.检查各消防设施组件和设备铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。 2.检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。3. 查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。4. 检查采用绝缘电阻测试仪测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录;检查采用接地电阻测试仪测量的系统接地电阻值的记录。5.采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。6.应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。7. 检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-10-06 15:53

    防设施检测内容一、火灾自动报警系统
    1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;
    2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;
    3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
    4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;
    5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;
    6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
    7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
    8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;
    9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
    二、消防供水系统
    1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
    2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
    4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;
    5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
    三、室内消火栓系统
    1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
    2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
    3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
    4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
    5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;
    四、自动喷水(雾)灭火系统
    1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
    2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
    3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
    4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
    5、对报警阀组进行功能试验;
    6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
    五、防排烟及通风空调系统
    1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;
    2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;
    3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
    4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
    六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
    七、气体灭火系统
    1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;
    2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常

    0 评论

  • 柠檬_6149 2016-10-05 16:18

    吉林省建筑消防设施检测收费标准是1、 建筑节能工程专项检测应由建设单位委托,费用自理。竣工结算时凭检测单位出具的收费发票计算税金后列入工程总造价。
    2、拟建工程招标时,招标人要在工程预留金中考虑建筑节能工程专项检测费用,并在招标文件中载明建筑节能工程专项检测费用数额。此项费用高层建筑工程按工程直接费的0.6%、其他建筑工程按工程直接费的1%估算,工程竣工时按实际发生的检测费用结算。
    3、本通知中的各项规定自2007年10月1日起在全省范围内施行。
    4、本通知中的各项规定由省建设工程造价管理总站负责管理和解释。在执行过程中如遇到问题,请及时反映。

    0 评论

  • 可惜没如果_8560 2016-10-04 23:08

      具体收费标准是:

      一、A类检测收费标准最高为每建筑平方米按1.50元;B类检测收费标准最高为每建筑平方米按1.00元;C类检测收费标准最高为每建筑平方米按0.50元。

      二、上述收费标准允许向下浮动,下浮幅度不得超过10%。

      三、D类检测收费标准:1、临时用电装置按15元/KW;2、变配电装置按100元/柜、箱;3、对面积小、地点偏远的设施进行检测,收费金额低于300元的按300元收取。

      四、电气设施消防安全检测的技术标准执行天津市工程建设标准《电气装置消防安全检测技术规程》、国家现行的有关标准和规范的规定。

      五、各有关单位要严格执行明码标价制度,在收费场所显著位置公示收费项目、收费标准及浮动幅度。必须提供质价相符的服务,不得“只收费、不服务”或“多收费、少服务”。

      六、以上各项规定试行期一年。本通知自2006年1月1日起执行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑消防设施检测价格大概是多少?
    • 倒叙_7629 回答:1.我们这里消防检测费用都是按建筑面积收取,3.0元/M2. 2. 建筑消防设施均属于质量检测检验范围,除外观检查为全检外,安装质量检查不低于50%(仅限于竣工检验);功能检测比例按下列条文执行,无明确要求的,不低于30%;首次检测、检验不合格部分,复检时加倍抽检。 3. 火灾探测器和手动报警按钮:感烟、感温、火焰和可燃气体等不同类型的探测器分别按比例进行功能抽检,少于100只,抽检20只;大于100只,抽检10%,但不少于20只。 以上价格来源于网络,仅供参考!
    • 环保检测 检测仪 甲醛检测仪 10个月前
  • 3 回答
    • 请问建筑消防设施检测收费标准是什么?
    • 言尔无心 回答:建筑消防设施检测收费标准  一、设备流量数据报价:          1、统计所有检测项目与内容。          2、提供受检项目的设施与设备流量数据。  二、受检面积方式报价:  A、单项检测收费  1、电气设施安全检测:1.80-2.80元/米2 2、消防设施安全检测:1.80-2.60元/米2  3、防雷设施安全检测:1.20-2.20元/米2  B、综合检测收费 1、电气设施安全检测+消防设施安全检测:2.80-4.50元/米2 2、电气设施安全检测+防雷设施安全检测:2.50-4.00元/米2  3、消防设施安全检测+防雷设施安全检测:2.80-4.50元/米2  4、电气设施检测+消防设施检测+防雷设施检测:5.00-6.50元/米2 C、面积大小检测收费  1、使用面积5000米2以下场所,单项检测8000元/项 2、使用面积20000米2以上场所,单项检测1.20-2.20元/米2  3、使用面积50000米2以上场所,单项检测0.80-1.50元/米2 价格来源网络仅供参考