高层建筑消防

共找到13469个相关问题

  • 3 回答
    • 高层建筑消防间距多少合适?
    • 倒叙_7629 回答:  高层主体对高层主体13米,高层主体对多层(高层群房)9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。   防火间距是指相邻两栋建筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火灾时热辐射的必要间距。也就是指一幢建筑物起火,其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施情况下,也不会起火的最小安全距离。建筑防火间距一般为消防车能顺利通行的距离,一般为7米。
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 6年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防要求有哪些?
    • 那么爱你 回答:高层建筑物的消防间距 按照高层防火规范,一般间距是9米。 特殊情况是: 4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。 4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。 4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 6年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防规范有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:(1)全面落实消防安全责任制。    新《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》60号令等法律法规,就消防安全责任作了具体的规定,任何单位和个人应严格遵守,自觉履行法律规定的消防安全艾务,努力提高全体人员消防安全意识,增强抗御火灾整体能力。高层建筑涉及多家产权位,承包、出租或委托经营时,又涉及多家使用单位。各产权单位、租赁单位在房地产商签订购买租赁合同时,必须与房地产商签定相应的消防安全责任,明确各自责仟,共同维护高层建筑消防安全。房地产商应提供符合消防安全要求的建筑物.产权单位与使用单位应在订立合同中明确备方消防安全责任,特别是各产权单位在消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施方面明确管理责任。同时,针对高层建筑的管理特点,产权单位、使用单位和物业管理单位要细化消防安全管理,落实自主管理,期刊导航网严格日常检查,及时消除火灾隐患,确保高层建筑安全。 (2)建立健全各项管理制度,并严格落实,针对高层建筑内部功能复杂、使用单位人员多、消防设施多、危险性大、火灾后果严重的特点,督促高层建筑产权单位应重点要抓好规章制度的建设落实,消防安全人员值班、培训制度,消防设施的检杏保养制度和应急预案必须落实。同时,高层建筑产权单位还要组织人员加强对那些已投入使用消防设施维修和保养,提高消防设施整体安全系统使用性能。 (3)严格执行国家相关技术规范规定。国家规范是建筑消防设计、施工和监督必须遵循。 (4)严格依法监督。   公安消防部门要加强对高层建筑消防消防设施管理工作的监督。从源头抓起,全面实行消防设计自审,责任终身追究制度,建立健全消防设计资格证书制度、施工人员上岗证制度和消防执法监督人员上岗证制度;加大对高层建筑消防监督捡矗力度.严格消防执法,协助有关单位搞好管砰。严格按照有关法规对高层建筑消防设施管理实细化标准。对检查发现的各类火灾隐患,公安消防部门要依法责令产仅单位于以整改,对到期仍不整改的,依法停产停业,确保高层建筑的消防安伞。
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 6年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防层怎么做?
    • wuseer 回答:具体如下:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。希望可以帮到你!
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 6年以前
  • 4 回答
    • 高层建筑消防验收规范有哪些?
    • Qyana 回答:你好,高层建筑消防验收规范: 1、建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责,是防止形成先天性火灾隐患,确保建设工程消防安全的重要措施。2007年,公安部消防局曾印发《建筑工程消防验收评定暂行办法》,为开展消防验收工作提供了暂行依据和方法。2009年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收;对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。 2、 为贯彻实施《建设工程消防监督管理规定》,指导和规范消防执法行为,增强建设工程消防验收工作的科学性、公正性,公安部消防局依据国家现行消防法规和相关技术标准,组织山东、北京公安消防总队以及相关方面的专家,进行了大量深入调研,多次召开研讨会,广泛征求各地意见,在总结多年来建设工程消防验收工作实践经验的基础上,认真研究制定了《建设工程消防验收评定规则》行业标准。 3、 该标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法,适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。经试行,使用单位普遍反映该标准有很强的可操作性,大大提高了消防验收的科学性和效率,对于进一步规范建设工程消防验收行为,提高消防验收质量具有重要作用。 4、公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。消防验收规范标准比较多,常用的是《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑消防设计规范》、《人防规范》、《汽车库规范》、《加油加气站规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等。 希望我的回答能帮助你。
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 7年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防水箱该怎么去设置
    • clown_3715 回答:1.消防水箱的容积计算 对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防合用水箱。对于合用水箱,其有效容积应满足:V=Vt+Vs+Vf+Vx,其中Vt(m^3)为生活用水量,Vs(m^3)为生活调节水量,Vf(m^3)为高峰负荷储备水量,Vx(m^3)为消防用水量,其中Vx=q600/1000,q为室内消火栓或自动喷水灭火系统设计用水量(升/秒)。若室内消火栓与自动喷水系统水箱单独设置时,其容量应满足各自要求。当室内消火栓与自动喷水系统共用一个消防水箱时,根据《自动喷水灭火系统设计规范(GBJ84—85)》的规范说明,其消防用水量可不小于18立方米。因为在同一建筑物内,火灾发生时,一般是在室内消火栓投入使用之前,自动喷水系统开始启动喷头灭火,若每只喷头按流量1.331/s计算,可供23个喷头10min消防用水量,或2支水枪15个喷头10min用水量,符合扑救初期火灾的要求。对于采用分区供水的系统,若采用并联方式,则每区水箱消防水量容积应按上式计算;对于采用串联方式供水系统,此时的水箱,除保证低区消防10min用水量外,主要还应起上一区水池的作用,其消防储水量应满足该区火灾延续时间内用水量即Q=(q1t1+q2t2)-q3t3,(q1、q2、q3为室内消火栓、自动喷水系统设计流量及水箱补水流量,t1、t2、t3为规范规定的火灾延续时间及补水时间),同时,还应满足该区生活用水需要。为了确保消防用水量不被挪作它用,水箱出水管要采取一定的技术措施,一般情况下,生活、消防出水管应单独设置,并在生活用水出水管上采取破坏虹吸法和控制水位法。如图所示。对于高度超过50m的建筑,室内消防供水系统每区宜设两个水箱,并用连通管连接。兼作水池的水箱应分成网格,以便清洗和检修时不停水。 2.消防水箱管道布置 按规范要求,消防水箱应设进水管、出水管、溢流信号管、通气管等,为了保证水质不被污染并定期排放水中的沉淀物和杂质,消防水箱还应设放空管。对于出水管的管径,应根据设计流量和流速来确定,即d(m)=(4q/3.14v)^(1/2)(q:m^3/s v:m/s)。对消火栓系统而言,水箱出水管经增压(指水箱高度不能满足水力计算要求的)后,可以直接与消火栓管网连接,而对自动喷水灭火系统,必须经湿式报警阀后,才能与喷淋立管相接,而绝不能不经湿式报警阀直接与管网相连,因为报警阀上的水力警铃是靠水的冲动来报警的,若不经报警阀,发生火灾时,压力水进不了报警通道,致使压力开关、水力警铃不动作,更不会快速发出电信号启动喷淋泵,从而使管网内的水源得不到充分保证。为避免消防水泵开启后水经供水管网进入消防水箱,消防水箱的出水管上还须加逆止阀,以阻止水进入消防水箱并保证消防水泵开启时维持管网压力。 3.加压措施 按规范要求,高位消防水箱的设置高度应满足系统中最不利点所需的水压要求,最不利点消火栓静水压力不小于7m水柱(超过100m时静水压力不低于15m水柱),最不利点处喷头工作压力均不应小于5m水柱,若加上沿程和局部水头损失,则消防水箱水位最低点与最不利点的几何高度至少不低于20m左右,这不仅影响了建筑物的美观,而且对建筑物的结构设计和施工也造成了一定的困难,因此,设在高层建筑顶部的消防水箱一般是满足不了最不利点消火栓或自动喷水设备水压要求,须设增压设施。常用的设备有气压罐或稳压泵。设计时,如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量,一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会迅速下降,使加压泵启闭频繁,影响其使用寿命。对于单独使用气压供水的设计,在实际工程中也有很多。在我市已投入使用的工程中,设计人员常采用水泵与气压罐串联的方式加压,经过实践证明,效果很好,如图所示。正常情况下,由一个小型气压罐维持管网压力,其蓄水量主要起补漏作用,水泵为小流量、低扬程。泵启动后,屋顶水箱中的水经吸水管、水泵送入消防管网,同时,一部分水量进入增压罐,由罐上的压力表控制水泵启闭。由于系统中有了调节水量,可以避免泵频繁启动。其设备构造较为简单,占地面积小,且在无电的情况下,也能出水灭火。 希望我的回答对你有所帮助
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 7年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防扑救面怎么设计?
    • ABCDEFG_0589 回答:消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途。   设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此,消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。   高层住宅应设置消防登高面,并应符合下列标准:   1 塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度;   2 单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;   3 消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;   4 消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5m,且进深不应大于4m;   5 消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙   6 登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木。   7 登高面范围内宜有建筑的安全出口。   8、高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。   9、消防登高场地应符合下列规定:   消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m,其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m;没有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于15%;利用市政道路作为消防登高场地,其绿化、架空线路、电车网染等设施不得影响消防车的停靠、操作。   10、高层住宅的消防车道,消防登高场地应避开地下管道、暗沟、水池、化粪池等影响消防车荷载的地下设施,在地下建筑上布置消防登高场地、消防车道时,地下建筑的楼板荷载计算应考虑消防登高车的重量。 用于生态消防通道基层设计要求:   (1).地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上:属于类同淤泥层的,应先抛填块石或换填连沙石并碾压至密实,密实度应满足一般混凝土消防车道基础的承重要求(注:参照当地消防车通行设计标准)。   (2).设150mm厚砂石层。具体作法为:中粗砂20%、20—35mm直径碎石70%,泥土10%混合拌匀,摊平碾压至密实(或当地连砂石也可以)。消防车道的碎石层、石粉稳定层做法应参照当地消防车道设计标准。   (3).设置80mm厚稳定层(兼作养植层)做法为:60%的小碎石、10%粗河砂、30%泥土并加入适量的有机肥,翻拌均匀,摊铺在经碾压密实的承重层上,碾压密实、即可作为植草板的基层。   (4).如果在基层上撒上少许有机肥,人工铺装植草板,外形尺寸可根据消防通道选择适应的产品类。   (5).完成植草板铺装后应在草格的凹槽内铺填略高于草格6mm种植土。   (6).在植草板种植土层上铺草皮或撒草籽,铺草皮时需将草皮压实于植草板面层土上,浇水养护待草成活后车辆即可通行。
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 7年以前
  • 4 回答
    • 谁有民用高层建筑消防设计规范
    • Lin_4987 回答:1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。 4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。 5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定: 5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。 5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。 5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。 6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。 防火墙和楼板 5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。 7紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 8防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 9输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。 穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。 10管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。 11高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。 12设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。 13地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。 电梯和管道 14电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。 15电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。 5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。 16垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。 门窗安全 17防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。 18防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 19设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。 20在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。 21设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。 屋顶安全问题 22屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统。 23高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统。 24变形缝构造基层应采用不燃烧材料。 电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。
    • 高层建筑消防 高层建筑外墙 高层建筑电梯 8年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防设计规范是什么?
    • 小嫻_333 回答:1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。    • 超高层建筑消防要如何设计?
    • 灯泡大怪兽 回答:1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。    • 超高层建筑 高层建筑消防 高层建筑外墙 7年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑施工消防要求有哪些?
    • 你那么爱他_5924 回答:高层建筑施工消防要求具体如下: 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。    • 可惜没如果 回答:现在流行的高层住宅为例。三至七楼视线局限,八至十楼是空气中悬浮颗粒最集中的高度,污染重,最好是十一和二十楼,视野开阔、污染轻,又不太高,景观不至于失真。当然,各人有各人的喜好,自已喜欢的和适合自已的总是最好的。
    • 高层建筑外墙 高层建筑电梯 高层建筑排名 7年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑如何分类
    • -丶- 回答:一 类公共高层建筑 :          1.医院    2.高级旅馆       3.建筑高度超过50m或24m 以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼 。 4.建筑高度超过50m 或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1500m2的商住楼       5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼    6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼    7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼    8.藏书超过100万册的图书馆、书库    9.重要的办公楼、科研楼、档案楼       10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等 二类公共高层建筑: 1.除一类建筑以外商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库    2.省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼       3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
    • 高层建筑外墙 高层建筑电梯 高层建筑排名 7年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑如何供暖?
    • 倒叙_7629 回答:高层建筑的供暖系统一般采取分段运行,达到各房屋温度均衡。比如总高26层的建筑,可以分成3个部分:1-8层为一条管路(共8层),9-17层(共9层),18-26层(共9层)。每一个区间的供暖基本都是从上到下进行供暖。
    • 高层建筑外墙 高层建筑电梯 高层建筑排名 5年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑几层好?
    • A啊三三_ 回答:要避免9、10、11层的杨灰层。 扬灰层的存在是指:“由于气流和建筑微环境的影响,建筑物在一定高度范围内的部分灰尘密度较大。”但不一定是高层的9到11层,因为“其具体高度受诸多方面因素影响,在不同地区、不同城市、不同市区甚至不同小区都有差异,这跟灰尘密度、周围建筑高度和气流湍流特性都有关系”。这就表示,不同建筑的“扬灰层”并不相同,不能一概而论。同时,因为要综合的科学因素太多,老百姓算不出来。物理专家指出,10层左右是“扬灰层”的说法是不符合大气物理常识的。因为在离地面三四十米高的地方,灰尘是不会停顿的。灰尘在距离地面10公里至52公里的大气平流层都不会停下来。也就是说,一般普通高层楼都没有所谓的扬灰层一说。扬灰层只是一种说法,并未科学测定。
    • 高层建筑外墙 高层建筑电梯 高层建筑排名 7年以前