装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑消防检测公司资质标准是什么?

馨怡 | 被浏览69次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-09 14:56

    消防设施工程设计专项资质设甲、乙两个级别标 准
    (一)甲级  1、资历和信誉  
    (1)具有独立企业法人资格。  
    (2)社会信誉良好,注册资本不少于300万元人民币。  
    (3)企业独立承担过建筑规模为中型以上的民用建筑或火灾危险性为丙类以上的工业建筑的消防设施专项工程设计不少于3项,且3项均含有火灾自动报警系统和自动灭火系统(至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统)。
    2、技术条件  (1)专业配备齐全、合理,主要专业技术人员专业和数量符合所申请专项资质标准中“主要专业技术人员配备表”的规定。
    (2)企业主要技术负责人或总设计师应具有大学学历,10年以上从事消防设施工程设计经历,并主持完成过质量合格的大型消防设施工程(且含有火灾自动报警系统和自动灭火系统)的设计不少于2项,具备一级注册建筑师(注册电气工程师、注册公用设备工程师)或高级工程类专业技术职称,且取得省级公安消防机构颁发的消防专业培训合格证书。
    (3)在主要专业技术人员配备表规定的人员中,非注册人员应当具备中级以上工程类专业技术职称,且取得省级公安消防机构颁发的消防专业培训合格证书。  
    3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备,完善的工程计算机辅助设计系统,固定的工作场所。
    (2)企业管理组织机构、标准体系、质量体系、档案管理体系健全。

    0 评论

  • 大魔王123 2016-10-04 23:52

    你好,一般规定如下:
    一、建筑消防设施检测机构一级资质,应当具备下列条件
    (一)法人资格,注册资本400 万元以上,场所建筑面积300平方米以上;
    (二)与消防设施检测服务范围相适应的仪器、设备;
    (三)注册消防工程师9 人以上,其中一级注册消防工程师3人以上;
    (四)操作人员取得中级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级以上等级30%以上;
    (五)健全的质量管理体系,并取得计量认证证书;
    (六)取得建筑消防设施检测二级资质3 年以上,且申请前3
    年内无违法执业行为记录;
    (七)申请前3 年内建筑消防设施维护保养业务收入500 万元以上,且承担过20 项以上设有自动消防设施的单体建筑面积2万平方米以上工业建筑、民用建筑的消防设施检测业务。
    二、建筑消防设施检测机构二级资质,应当具备下列条件
    (一)法人资格,注册资本200 万元以上,场所建筑面积200平方米以上;
    (二)与消防设施检测服务范围相适应的仪器、设备;
    (三)注册消防工程师4 人以上,其中一级注册消防工程师1人以上;
    (四)操作人员取得中级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高级以上等级20%以上;
    (五)健全的质量管理体系,并取得计量认证证书。
    三、承担任务范围
    (一)取得一级资质的建筑消防设施检测机构可以承担各类建筑的建筑消防设施的维护保养、检测业务和各种类型的消防安全评估业务;
    (二)取得二级资质的建筑消防设施检测机构只可承担单体建筑面积4 万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房的消防设施维护保养、检测。
    希望可以帮助到您

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-10-04 21:48

    消防设施检测内容一、火灾自动报警系统
    1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;
    2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;
    3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
    4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;
    5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;
    6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
    7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
    8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;
    9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
    二、消防供水系统
    1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
    2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
    4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;
    5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
    三、室内消火栓系统
    1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
    2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
    3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
    4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
    5、检查手动启泵按钮的设置及其功能;
    四、自动喷水(雾)灭火系统
    1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
    2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
    3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
    4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
    5、对报警阀组进行功能试验;
    6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
    五、防排烟及通风空调系统
    1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;
    2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;
    3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
    4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
    六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁
    1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;
    2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑防水施工公司的资质标准是什么?
    • ag123456 回答:建筑防水工程专业承包企业资质等级标准 建筑防水工程专业承包企业资质分为二级、三级。 二级资质标准: 1、企业近5年承担过2项单项工程造价150万元以上建筑防水工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技术负责人具有l0年以上从事建筑防水施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人,其中工程技术人员不少于15人; 工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于5人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于5人。 3、企业注册资本金500万元以上,企业净资产600万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入1000万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 三级资质标准: 1、企业近5年承担过2项单项工程造价80万元以上建筑防水工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称;技术负责人具有8年以上从事建筑防水施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于l5人,其中工程技术人员不少于10人; 工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于3人。 企业具有的三级资质以上项目经理不少于3人。 3、企业注册资本金200万元以上,企业净资产250万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入400万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 承包工程范围: 二级企业:可承担各类房屋建筑防水工程的施工。 三级企业:可承担单项工程造价200万元及以下房屋建筑防水工程的施工。
    • 装修公司 嘉定装饰公司 龙泉装修公司 8个月前
  • 3 回答
    • 建筑消防设计资质标准是什么?
    • Lin_4987 回答:一、总 则 (一)本标准中消防设施专项工程系指各类建设工程的火灾自动报警及其联动控制系统;自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、消火栓系统等自动灭火系统;防烟排烟系统等自动消防设施工程。 (二)消防设施工程设计专项资质设甲、乙两个级别。 二、标 准 (一)甲级 1、资历和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)社会信誉良好,注册资本不少于300万元人民币。 (3)企业独立承担过建筑规模为中型以上的民用建筑或火灾危险性为丙类以上的工业建筑的消防设施专项工程设计不少于3项,且3项均含有火灾自动报警系统和自动灭火系统(至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统)。 2、技术条件 (1)专业配备齐全、合理,主要专业技术人员专业和数量符合所申请专项资质标准中“主要专业技术人员配备表”的规定。 (2)企业主要技术负责人或总工程师应具有大学本科以上学历,10年以上从事消防设施工程设计经历,并主持完成过质量合格的大型消防设施工程(且含有火灾自动报警系统和自动灭火系统)的设计不少于2项,具备一级注册建筑师(注册电气工程师、注册公用设备工程师)或高级工程类专业技术职称,且取得省级公安消防机构颁发的消防专业培训合格证书。 (3)在主要专业技术人员配备表规定的人员中,非注册人员应当具备中级以上工程类专业技术职称,且取得省级公安消防机构颁发的消防专业培训合格证书。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备,完善的工程计算机辅助设计系统,固定的工作场所。 (2)企业管理组织机构、标准体系、质量体系、档案管理体系健全。 (二)乙级 1、资历和信誉 (1)具有独立企业法人资格。 (2)社会信誉良好,注册资本不少于300万元人民币。 2、技术条件 (1)专业配备齐全、合理,主要专业技术人员专业和数量符合所申请专项资质标准中“主要专业技术人员配备表”的规定。 (2)企业主要技术负责人或总工程师应具有大学本科以上学历,8年以上从事消防设施工程设计经历,并主持完成过质量合格的大型消防设施工程(且含有火灾自动报警系统和自动灭火系统)的设计不少于1项,具备一级注册建筑师(注册电气工程师、注册公用设备工程师)或高级工程类专业技术职称,且取得省级公安消防机构颁发的消防专业培训合格证书。 (3)在主要专业技术人员配备表规定的人员中,非注册人员应当具备中级以上工程类专业技术职称,且取得省级公安消防机构颁发的消防专业培训合格证书。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备,完善的工程计算机辅助设计系统,固定的工作场所。 (2)企业管理组织机构、标准体系、质量体系、档案管理体系健全。 三、承担业务范围 (一)甲级 承担消防设施工程专项设计项目的类型和规模不受限制。 (二)乙级 可承担建筑规模为中型以下的工业与民用建筑的消防设施工程专项设计。 四、附 则 本标准由建设部负责解释。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯检测标准是什么?
    • dys19951122 回答:  1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。   2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。   3,应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。   4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。   5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。   6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。   7,疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。   8,应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。   9,应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。   10,疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 7个月前
  • 3 回答
    • 消防检测收费标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:(一)设有火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等自动消防系统的(新建、改建、扩建)建设工程检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的2%;对初检不符合国家有关标准的自动消防系统进行第一次复检,不收取费用;再次检测的,可再收取一次检测费(直至检测合格),其最高收费标准为不合格单项自动消防设施造价的1.5%。       (二)对已投入使用的原有的建筑自动消防系统实施年度检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的0.8%,复检不收费。       (三)对保障性住房、学校、幼儿园、集贸市场、养老院及残疾人福利院的自动消防系统工程新建、改建、扩建和年度检测服务最高收费标准下浮50%。      消防技术服务机构可根据检测工作难易程度、工程造价等实际情况,在最高收费标准内与委托人协商确定具体收费标准。不得超过最高收费标准
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 消防施工二级资质标准是什么?
    • cmh1996 回答:消防设施工程专业承包企业资质等级标准 二级资质标准: 1. 企业近5年承担过2项以上建筑面积2万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火工程施工,工程质量合格。 2. 企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技术负责人具有5年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备和相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于20人;工程技术人员中,具有相应专业高级职称的人员不少于3人,具有相应专业中级职称的人员不少于6人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于10人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人,且经消防专业考试合格。 3. 企业注册资本金300万元以上,企业净资产400万元以上。 4. 企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。 5. 企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。