    第一章安全制度及安全生产保证措施
      一、安全方针及目标
      1、全体施工人员树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度,提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作,完善施工现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现本工程安全生产无死亡的目标。
      2、安全目标:
      (1)杜绝工伤死亡事故发生。
      (2)降低轻重伤事故频率,年度负伤频率小于1‰,重伤率为零。
      (3)杜绝重大火灾、交通、机械事故;
      二、安全管理体系及安全目标:
      1、施工安全保证体系:
      分公司建立“以经理为首的安全保证体系”,实行安全生产责任制并确定安全生产目标,施工项目建立“安全责任制”,项目经理为本项目安全生产第一责任人。在施工生产中要全面贯彻落实有关法规、标准及公司安全监督检查、安全检查和安全资料的整理。成立安全管理小组,将安全目标进行分解,并制定“责任目标考核规定”,由项目经理主持安全活动,定期检查。由安全检查员具体负责安全检查并做好记录,发现隐患及时处理,确保整个施工过程中安全无重大事故,杜绝一般事故。
      各专业班组要制定和严格执行各工种安全技术操作规程,必须满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的有关规定,否则,坚决不得施工。
      三、安全生产管理制度
      1、安全生产责任制
      1.1、项目管理人员均应负一定的安全责任,本着“谁施工,谁负责”,安全生产同步的原则,由公司安技部门指定统一的(1)各级管理人员安全生产责任制;(2)各部门安全生产责任制;(3)各工种安全生产责任制;(4)各公众安全技术操作规程;(5)各级各部门及管理人员安全生产责任制;(6)安全责任目标考核规定;(7)安全检查制度;(8)安全教育与培训制度(9)班前安全活动制度;(10)特种作业人员管理制度;(11)工伤事故报告、调查处理和统计制度;以上制度须经总工程师批准,以企业文件形式颁布执行。
      1.2、项目部按照以上制度和安全责任目标进行分解,将责任落实到人,细找到班组。
      四、安全教育制度:
      建立“安全教育制度”做好现场施工人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育:
      1、临时工、新工人入厂要进行全面的三级安全教育(三级教育为:公司安全教育;分公司安全教育;项目部安全教育)。
      1.1、公司教育有:
      ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育);
      ②、安全生产法律法规和制度教育;
      ③、安全知识教育;
      ④、安全事故典型案例教育;
      1.2、项目部教育有:
      ①、施工项目情况和现场安全文明管理要求教育;
      ②、本项目的安全生产保证体系教育;
      ③、持证上岗和特种作业人员管理要求教育;
      ④、安全生产标准和管理制度教育;
      ⑤、防火、防触电、防中毒、防事故教育;
      ⑥、项目施工安全要求和注意事项教育;
      1.3、班组级教育有:
      ①、本班组的施工情况和安全要求教育;
      ②、安全操作规程和安全责任制教育;
      ③、易发生事故点和有毒有害地方教育;
      ④、安全防护用品的使用和保管要求教育;
      ⑤、应急、排险、自我保护要求和技能教育。
      2、施工现场进行安全教育;
      2.1、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。
      2.2、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。
      2.3、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。
      2.4、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。
      2.5、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。
      3、各操作岗位安全教育;
      岗位教育包括经理(项目经理)教育、施工技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。
      3.1、项目经理教育包括:
      ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
      ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
      ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
      ④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。
      ⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。
      ⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。
      ⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。
      ⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。
      3.2、施工技术管理负责人员教育包括:
      ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
      ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
      ③、技术工作安全生产责任制教育。
      ④、安全技术理论和措施编制要求教育。
      ⑤、典型事故案例及其技术问题分析教育。
      ⑥、安全技术研究和总结工作教育。
      3.3、安全管理负责人教育包括:
      ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
      ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
      ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
      ④、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。
      ⑤、典型事故案例分析和事故处理教育。
      ⑥、安全检查要求和安全性评价知识教育。
      ⑦、组织和作好安全检查和安全性评价工作教育。
      ⑧、安全管理报告、研究和总结工作教育。
      ⑨、指导各级安全管理人员作好安全监督工作的教育。
      3.4、安全员教育包括:
      ①、安全员岗位工作内容和职责教育。
      ②、安全检查监督工作的知识和技能教育。
      ③、发现问题及时报告的教育。
      3.5、劳务队管理人员教育内容:
      ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
      ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
      ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
      ④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。
      ⑤、典型事故案例分析和事故处理教育。
      ⑥、安全检查要求和安全性评价知识教育。
      ⑦、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。
      ⑧、生产防护技术、“三宝”等安全用品使用要求教育。
      ⑨、中小型机械、临时用电的安全使用要求教育。
      ⑩、民工安全生产的要求教育。
      3.6、其他人员的教育包括:
      ①、岗位安全工作规定和安全责任制教育。
      ②、岗位安全操作和防护技能教育。
      3.7、特殊工种专业安全教育:
      其教育主要包括:
      ①、持证上岗要求和定期复审教育。
      ②、特种作业的操作和防护要求教育。
      ③、危急情况下的处置要求教育。
      4、安全检查制度
      4.1、安全检查分主管部门检查,公司级检查,工地自检等多种形式,每种检查均应有检查记录。检查单位下发隐患整改通知书,项目部在规定期限内整改,然后填写“隐患整改报告单”,并请有关单位复查验收。
      4.2、公司级检查有巡、季检、专项检、季节性检查。项目部有自检、周检、半月检,检查记录需要统一的记录表。
      4.3、日常检查范围:
      安全标志及安全标志布置总平面图:红色标志——禁止标志;黄色标志——警告标志;兰色——指令标志;黑色——电力标志;绿色——提示标志;
      检查记录:检查安全健康计划;检查医疗设备及急救箱;检查现场用电;检查现场工作环境;脚手架检查;气焊、电焊施工检查;梯道、“四口”防护及跑道检查;机械防护罩检查;可燃易燃物存放检查;危险材料使用;吊车及垂直运输设备。
      4.4、检查后的行动:
      检查方:①传讯通知;②根据不同违反情况罚款;制定违反罚款目录公示,共同监督实行;a、非严重违反;b、严重违反;c、故意违反;d、重复违反;e、忽略降低危险;f、其他处罚。
      5、分部(分项)工程安全交底制度
      5.1、根据安全施工组织设计,结合具体施工方法及施工现场作业环境,制定出全面有针对性的安全技术交底。
      5.2、安全技术交底与施工技术交底同步,应根据施工进度、施工部位分阶段交底。安全技术交底应一式两份,交底人与被交底人各持一份,且双方签字后生效。
      5.3、施工工艺复杂,技术难度大,作业条件危险的应单独进行交底,以引起操作者高度重视。
      6、班前安全活动
      利用当班工作开工前,有班组长向班组成员进行班前安全交底,并检查个人防护用具,施工部位,作业环境,安全条件,机械设备的安全检查、防护装置是否齐全有效。并将安全活动由班组长(或委派本班组安全员)仔细填写记录本。
      7、特种作业人员持证上岗制度
      本项目下列特种作业人员必须持证上岗:电工、架子工、电(气)焊工、机械操作工、物料提升机。
      8、工伤事故处理制度
      依据国家和地区的相关法规和规定执行。
      五、安全生产保证措施
      1、现场设专职安全员。要结合现场实际情况,绘制本工地“现场安全标志布置总平面图”,现场按此图设置安全标志,不得遗漏。如:在人行通道口、楼梯口、预留洞口、雨篷等危险处要有安全防护栏及明显的警示标志。防护栏杆采用Ф48×3.5的钢管进行搭设,密目网围护,围护高度不小于1.2米,横杆间距≦0.4米。
      2、脚手架搭设及安全网挂设严格按“脚手架搭设方案”和《建筑施工安全技术操作规程》执行。
      3、现场各种用电机械,电气线路要实行“三级配电两级保护”,应严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定。漏电保护装置应符合规定,配电箱应上锁,并有防雨措施及安全标识。专职安全员应组织电工、机械工经常定期检查其完好程度。
      4、现场应有消防、保卫安全标志,制定防火制度,设有消防栓或配备一定数量的消防器材,严格执行现场使用明火审批制度。
      5、现场临时用电严格按本方案“现场临时用电设计和安全用电措施”执行。建筑施工现场临时用电干线应采用电缆埋地敷设,绝缘导线穿钢管或塑料管埋地敷设,并采用三相五线制。
      6、做好“四口”防护;即:通道口、电梯井口、楼梯口防护,预留洞口及坑井进行层层封盖、通道口应用钢管和竹架板搭设防护棚;阳台、楼板、屋面等临边要用钢管设防护栏杆,高度不小于1.2米,水平横杆间距≦0.6米,并挂安全密目网进行围护。
      7、各种机械要有专人管理与操作,定期检修,保持完好,非机械工严禁开动机械。
      8、任何人不得在2米以上向下或向上乱扔器材、垃圾、工具等;砌体工不得向外砍砖。
      9、脚手架上严禁超载,如架板上摆砖只能侧码三层,材料不要集中堆放等,按安全技术规范,施工允许荷载为:结构架3000N/㎡,装修架2000N/㎡,工具式脚手架1000N/㎡。
      10、斜道的坡度应为1:3,每30~40cm设一防滑条,临边要设防护栏杆及挡脚板。
      11、所有进入现场人员必须遵守安全纪律,如“九不准”:不准在井架上行走,不准在井架下停留,不准吊栏久停空中等,安全宣传教育,做到人人皆知,人人遵守。
      12、冬期施工安全技术措施
      12.1、现场建立安全值班制度,制定切实可行的安全技术措施。对进场的施工人员应进行安全教育,组织有关人员经常检查安全工作,发现安全隐患及时处理。
      12.2、在冬期施工对重要分项工程部位必须编制专项安全技术措施。
      12.3、冬期施工必须做好防火工作,取暖及生产用火必须做到有专门设施,有值班制度,有消防器材,并有专人负责。禁止用易燃、可燃液体生炉子和使用电炉子。
      12.4、冬期施工必须做好防寒工作,入冬前要对现场使用的机械等全面检查、维护,凡固定位置的机具要有防寒设施。
      12.5、冬期施工必须做好防毒工作,宿舍、暖棚必须设置通风口,设专人看管,保持空气畅通,防止一氧化碳等有害气中毒事故发生。
      12.6、冬期施工必须做好防滑工作,脚手架和行人道的搭设要有可靠的防滑措施,并应及时清扫雪霜。
      12.7、冬期施工必须做好防爆工作,乙炔发生器的保险装置必须良好有效,遇有冻结要及时用热水溶化,严禁用火烘烤。
      12.8、冬期施工临时用电应注意安全,电线应架空设置,不能拖地,所有的用电设备都要设置漏电保护器,并设专业电工随时检查。
      第二章现场临时用电设计及安全用电技术措施
      一、施工临时用电、现场安全防火、安全技术措施
      1、电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不少于一处,电缆水平敷设沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8米。
      2、绝缘导线穿PEX管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。
      3、对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损,必须采用三相五线制。
      4、管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。
      5、总配电箱应设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。配电箱上各配电线路应编号,并作用途标记。电器至开关箱距离不超过3米,分箱至开关箱不超过30米。线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。
      6、配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm,配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修,配电器的进线口、出线口宜设在箱的下口,配电箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固、导线端头应采用螺栓连接或压接。
      7、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,若合置在同一配电箱内,动力照明线路应分路设置。每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备。
      8、配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何防碍操作、维修的物品。
      9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装设在固定的支架上。
      10、配电箱和开关箱的金属体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
      11、所有配电箱应标其名称、用途并作出分路标志门配锁、配电箱和开关箱由专人负责。
      12、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
      13、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。
      14、配电箱必须防雨防尘。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器配电箱应按总配电箱-分配电箱-开关箱分级设置,实行二级漏电保护。配电箱、开关箱的进出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
      15、具有三个回路以上的配电箱应设漏电和分路漏电保护,不得一闸多用,配电箱内的漏电保护器,开关等电气设备应动作灵活,接触良好,可靠触头没有严惩烧蚀现象。
      16、开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。
      移动式电动工具和手动式电动工具应加装高灵敏动作的漏电保护器。
      17、移动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国标GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地。
      18、使用打夯机必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度不应大于50米。严禁电缆缠绕、扭结和被打夯机跨越。
      19、照明系统中每一个单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断器保护,应在熔断器负荷侧装设漏电保护器。
      20、工地照明灯具和材料质量均应符合有关标准、规范的规定,必须绝缘良好,不得使用绝缘老化或破损的器具的器材。
      21、临建用电线路必须设置安全变压器,使用36V以下安全电压。
      22、单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同,布线应整齐,相对牢固,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。
      23、现场办公宿舍、工棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙时,应设绝缘套管。
      24、室内安装的固定式灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外不得低于3m,露天应采用防水灯具。
      25、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分段保护的功能。
      26、施工现场必须建立临时用电安全生产制度,明确用电负责人,值班人员、维修人员必须掌握必要的电气知识,考核合格并取得合格证,掌握触电解救法和人工呼吸法,经常参加安全学习。
      27、无证不许上岗操作,发现非电工作业人员从事电气操作应及时制止。
      28、加强安全教育,树立安全生产的观点,教育所有用电人员懂得安全生产的重大意义,建立健全有关安全法规、规程和制度,不得违章作业。
      29、加强运行维护和检修试验工作,认真做好电气设备的定期巡视检查,发现问题及时处理,并及时准确地填写好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查,检查时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
      维修工作进行前,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
      30、尽量不要带电工作,特别是在危险的场所禁止带电工作,带电操作必须有一人以上监护。
    以上是我的回答,希望对您有帮助!

    0 评论

  • ag123456 2016-02-29 14:20

    施工组织设计:集体编制,项目技术负责人(总工)审核,单位技术总负责人(总工)批准/审定;
    安全专项施工方案:工程师(安全工程师)编制,项目技术负责人(总工)、单位专家组审核,单位技术总负责人(总工)批准/审定。
    《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》

    公司各项目部:
    为了更好的符合管理体系的运行及持续改进的需要,进一步提升企业综合管理水平,根据“2008年度公司管理评审会议”决议要求决定,切实落实《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(以下简称《办法》)。
    现将此办法转发你们,请各项目部总工程师牵头,结合本项目工程设计情况,凡符合《办法》规定的分项工程,必须按要求执行。以有效规避施工技术风险,提高施工管理水平。

    附件:《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建制[2004]213号)

    二00八年八月十四日

    附件:
    危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 中华人民共和国建设部

    发布文号:建质[2004]213号
    颁布日期:2004-12-01
    执行日期:2004-12-01

    第一条 为加强建设工程项目的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障人身和财产安全,依据《建设工程安全生产管理条例》,制定本办法。

    第二条 本办法适用于土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等活动。

    第三条 危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。

    (一)基坑支护与降水工程

    基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

    (二)土方开挖工程

    土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。

    (三)模板工程

    各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

    (四)起重吊装工程

    (五)脚手架工程

    1、高度超过24m的落地式钢管脚手架;

    2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升;

    3、悬挑式脚手架;

    4、门型脚手架;

    5、挂脚手架;

    6、吊篮脚手架;

    7、卸料平台。

    (六)拆除、爆破工程

    采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

    (七)其他危险性较大的工程

    1、建筑幕墙的安装施工;

    2、预应力结构张拉施工;

    3、隧道工程施工;

    4、桥梁工程施工(含架桥);

    5、特种设备施工;

    6、网架和索膜结构施工;

    7、6m以上的边坡施工;

    8、大江、大河的导流、截流施工;

    9、港口工程、航道工程;

    10、采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。

    第四条 安全专项施工方案编制审核

    建筑施工企业专业工程技术人员编制的安全专项施工方案,由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。

    第五条 建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程

    (一)深基坑工程

    开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

    (二)地下暗挖工程

    地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。

    (三)高大模板工程

    水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。

    (四)30m及以上高空作业的工程

    (五)大江、大河中深水作业的工程

    (六)城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程

    第六条 专家论证审查

    (一)建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组,对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

    (二)安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告,施工企业应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监理工程师签字后,方可实施。

    (三)专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件,在实施过程中,施工企业应严格按照安全专项方案组织施工。

    第七条 国务院铁路、交通、水利等有关部门和各地可依照本办法制定实施细则。

    第八条 本办法由建设部负责解释。

    0 评论

  • 梦琪77 2016-02-28 22:47

    1.首先要定位文明施工的目标等级,市级或省级。2.根据文明施工的评定标准,制定工程的文明施工规划:现场道路、办公场所、住宿场所、文化宣传栏、防护棚、材料堆场、厕所、各种加工场地等等。要画出布置图并说明做法。3.根据工程特点,制定各种安全文明施工管理制度。4.安排专人进行施工管理与日常维护。5.对所有施工人员进行安全文明施工教育与安全交底。6.各种安全资料要及时搜集整理。7.发现安全问题定人、定时、定措施及时整改。8.项目部必须全力支持。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面工程专项施工方案求给份?
    • ND_6090 回答:审定:                  审核:                      编制:                              太原市国强建筑安装有限公司 红柳湾项目部 2011年7月26日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、施工方法 五、高处作业安全事项   一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范        (GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板 三、准备工作 1. 材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2. 机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等 四、施工方法 1. 1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2. 20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。 3)抹水泥砂浆:根据灰饼的高度抹上水泥砂浆,铺平后先用大刮杠沿灰饼刮平,然后用木抹子搓平,铁抹子压第一遍,待表面没有浮水,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可成活。 4)质量标准: 找平层表面无起皮、起砂、空鼓等质量问题,找平层和突出屋面的构造交接处和转角处,应做成圆弧形,且要求整齐平直,找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求(纵横宽度均不得大于6m)表面平整,无积水现象。 3. 防水卷材 1)经检验水泥砂浆找平层质量符合要求且干燥后方可进行防水卷材施工。 2)将基层表面杂物及尘土清扫干净,即可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要均匀,满涂到位。 3)做附加层:凡突出屋面的管道、通风道及墙根部的阴阳角、落水口处必须做附加层,附加层每边的高度(宽度)为250mm。 4)铺贴防水卷材 铺贴防水卷材时,平屋面可平行于屋面进行铺贴,坡屋面应垂直于屋脊进行铺贴,铺贴顺序应先沿檐口、天沟、雨水口等处,从最低标高处向最高标高方向进行铺贴。 铺贴开始前先将卷材依照屋面的尺寸进行裁割后卷好,铺贴时用喷灯加热卷材至出现黑色光泽、发亮、并稍有微泡出现,慢慢放下卷材铺平、压实,使空气完全排出,将边沿挤出的沥青刮平。 铺贴防水卷材搭接宽度为100mm,每边搭接的边缘用压棍进行滚压,使搭接边缘密闭牢固无开口、翘曲现象。 5)质量标准 防水卷材防水层的表面平整度应符合排水要求无倒坡现象。 冷底子油应涂刷均匀、到位,卷材的铺贴方法、压接顺序和搭接长度符合规定要求,卷材应粘贴牢固,无起泡、空鼓、翘边、皱折等缺陷,卷材附加层泛水收头等应符合设计要求及屋面工程技术规范的规定,卷材搭接宽度的偏差不大于10mm。 4. 挤塑聚苯保温板安装 根据屋面规格、尺寸进行排板后将挤塑保温板干铺在防水层上,要求表面平整,板和板的拼缝紧密,其上再铺设一道无纺纤维布。 5. 钢筋混凝土保护层 1)工艺要求:平屋面采用内配A4钢筋双向@150×150网片,40厚C20细石混凝土,坡屋面采用内配A6钢筋@500×500钢筋网片,35厚C20细石混凝土。 2)施工方法: ①拉线检查已完成的防水卷材面层的坡度,如有凹坑积水现象的部位,先用1:3水泥砂浆找平,使坡度顺畅,无积水现象。 ②按设计要求绑扎好钢筋网片。 ③贴混凝土灰饼间距1.5m-2m(平屋面厚40mm,坡屋面厚35mm) ④铺摊混凝土保护层,先用大刮杠刮平,再用木抹子搓平,用铁抹子压第一遍,待人踩上无脚印时,再用铁抹子抹压第二遍,要求混凝土表面平整、光洁,坡度顺直、流畅。 ⑤平屋面每5-6m留置分格缝,分格缝宽20mm,厚度为混凝土保护层厚度,用沥青砂浆填实、表面压光。 6. 油毡瓦施工:油毡瓦进场应有出厂合格证及质量检验报告,并对进场油毡瓦进行抽检,不合格的材料不准使用。 1)油毡瓦施工流程: 基层清理→分格弹线→排瓦→油毡瓦铺设→检查验收。 2)油毡瓦施工工艺 ①将基层表面杂物、垃圾清理干净,基层应具有足够的刚度,平整、干净。 ②根据油毡瓦的规格,在屋面弹出铺瓦纵、横线。 ③依据弹出的纵、横线,进行排瓦,并进行调整。 ④铺设油毡瓦:油毡瓦应自檐口向上铺设,第一层瓦应与檐口平行,切槽应向上指向屋脊用油毡钉固定,第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指向檐口,第三层瓦压在第二层上,并露出切槽125mm,油毡瓦之间的对缝,上下层不应重合,每层油毡瓦不应少于4个油毡钉。 ⑤将油毡瓦切槽剪开,分成四块即可作为脊瓦,并搭盖二坡面油毡瓦1/3,脊瓦相互搭接面不应小于1/2。 ⑥屋面与突出屋面结构的交接处,油毡瓦应铺贴至立面上,高度不应小于250mm。 ⑦油毡瓦屋面搭接要求: A.脊瓦与二坡面油毡瓦搭接宽度≥100mm。 B.脊瓦与脊瓦的压盖面≥1/2(脊瓦面积)。 C.油毡瓦在屋面与实出屋面结构的交接处铺贴高度≥250mm。 ⑧油毡瓦屋面工程质量检验项目、要求和检验方法: 检  验  项  目 要      求 检  验  方  法 主控项目 1.油毡瓦及脊瓦的质量 必须符合设计要求 检查出厂合格证和质量检查报告 2.油毡瓦的固定 必须钉平、钉牢,验筋钉帽外露油毡瓦表面 观察检查 一般项目 1.油毡瓦的铺设方法与对缝 铺设方法应正确;上下层对缝不得重合 观察检查 2.瓦面质量 油毡瓦与基层紧贴,瓦面平整,檐口顺直 观察检查 3.泛水做法 应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏 观察检查和雨后或淋水检查 油毡瓦现场抽样复验项目 材料名称 现场抽样数量 外观质量检验 油毡瓦 同一批至少抽1次 边缘整齐,切槽清晰,厚薄均匀,表面无孔洞、硌伤、裂纹、皱折及起泡。 五、高处作业安全事项 1.屋面工程施工前对原有外架作全面检查,尤其是栏杆防护的高度及安全网必须符合安全施工要求。 2.高处临边施工人员必须穿防滑鞋、系安全带。 3.所有材料、工具及建筑垃圾全部由塔吊或提升机进行上、下运输,不准由屋面向下乱扔材料、工具及杂物。 4.每天派出专人进行高处施工安全检查,不准违章作业,违章指挥,盲目施工。
    • 隐蔽工程 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份幕墙工程夜间施工方案
    • 木子星生 回答:幕墙夜间施工方案: 一、工程概况 本工程根据设计要求十六至十八层为明框玻璃幕墙结构,其余窗采用铝合金单窗及条形窗结构。全部型材颜色为外喷涂阿克苏色板5024#颜色(灰兰色);幕墙及门联窗在±0.000以上部位型材采用广东兴发180系列产品,玻璃采用金晶产品,为6+6+6双层中空钢化玻璃(外为浅蓝灰色镀膜玻璃);±0.000以下部分型材选用广东兴发180系列产品,玻璃采用金晶产品,为6+6+6双层中空钢化透明玻璃。条形窗及方形单窗在±0.000以上型材选用广东广亚112系列产品,玻璃选用金晶产品,为6厚浅蓝灰色单层半钢化镀膜玻璃;±0.000以下型材选用广东广亚76系列产品,玻璃选用金晶产品,为6厚单层半钢化透明玻璃。结构胶、耐侯胶选用进口美国产品。 二、施工准备 1、材料:本工程所用所有材料必须符合国家和行业标准且具备合格证、准用证等各种必备证件;所用材料应具有足够的耐侯性,金属材料和零附件除不锈钢外,钢材应进行表面热浸镀锌处理;铝合金材料应进行表面阳极氧化处理;玻璃采用中空玻璃;密封材料应采用聚硫密封胶和丁基密封腻子。 2、施工工具:必须具备施工所用的电焊机、切割机、钻空机等机具。 3、防护工具:安全帽、安全带等必备工具。 三、施工工艺(幕墙) 1、加工制作: A、(1)、幕墙在加工前应对设计施工图进行认真的校核,并对已建建筑物的主体结构进行复测,按实际尺寸调整幕墙并经设计单位同意后方可加工组装。 (2)、用于加工的幕墙构件的设备、机具应使产品达到幕墙构件加工要求,量具定期进行检测。 (3)、严禁使用过期的耐侯硅酮密封胶。 B、加工精度 (1)、幕墙结构杆件截料前应进行校直调整。 (2)、幕墙结构杆件截料长度尺寸的允许偏差,竖杆±1.0mm,横杆±0.5mm。 (3)、截料端头不应有明显加工变形,毛刺不大于0.2mm。 (4)、孔位允许偏差为±0.5mm;孔距允许偏差为±0.5mm;累计偏差不大于±1.0mm。 (5)、螺纹孔的加工应符合设计要求。 (6)、各种构配件尺寸应符合规范要求。 2、幕墙安装 A、安装施工准备 (1)、构件搬运、吊装时不得碰撞和损伤。 (2)、构件应按品种和规格堆放在特种架子或垫子上;在室外堆放时,应采用保护措施。 (3)、构件安装前应进行检验与校正;构件应平直、规方,不得有变形和刮痕,不合格的构件不得使用。 (4)、构件进行钻空、装配接头芯管,安装连接附件等辅助加工时,其加工位置尺寸应正确。 (5)、玻璃幕墙与主体结构连接的锚固件,应在主体结构施工完成,混凝土其强度达到要求后方可进行。锚固件应牢固、位置准确,锚固件的标高偏差不应大于10mm,锚固件的位置与设计偏差不应大于20mm。 B、施工工序 (1)、工艺流程 检验、分类堆放幕墙部件--测量放线--主次龙骨装配--楼层紧固件安装--安装主龙骨(竖杆)并抄平、调整--安装次龙骨(横杆)--安装保温镀锌钢板--在镀锌钢板上焊螺钉--安装层间保温矿棉--安装楼层封闭镀锌板--安装单层玻璃窗密封条、卡--安装单层玻璃--安装双层中空玻璃密封条、卡--安装双层中空玻璃--安装侧压力板--镶嵌密封条--安装玻璃幕墙铝盖板--清扫--验收、交工 (2)、测量放线 主龙骨(竖杆)由于与主体结构锚固,所以位置必须准确,次龙骨(横杆)以竖杆为依托,在竖杆布置完毕后再安装,所以对横杆的弹线可以推后进行。 在工作层上放出x、y轴线,用经纬仪定出轴线。再根据各层轴线定出预埋件的位置,并用经纬仪垂直逐层校核,再定各层连接件的外边线,以便于与主龙骨连接。 放线结束,必须建立自检、互检与专业人员复验制度。 (3)、安装主、次龙骨 固定方法为将骨架竖杆型钢连接件与预埋铁件依弹线位置焊牢,在焊接时要注意焊缝的高度、长度及焊条型号必须符合焊接规范要求。主龙骨安装完毕一根后,必须用水平仪进行调平、固定。将横杆穿插在一穿插件上,后将横杆两端与穿插件固定,并保证横竖杆间有一微小间隙便于温度变化伸缩。穿插件用螺栓与竖杆固定。 横、竖杆安装必须符合以下要求: a、立柱与连接件连接,连接件与主体结构与预埋件连接,应按立轴轴线前后偏差不大于2mm、左右偏差不大于3mm、立杆连接件标高偏差不大于3mm调整、固定。 相临两根立杆连接件标高偏差不大于3mm,同层立柱连接件标高偏差不大于5mm,相临两根立柱距离偏差不大于2mm。 立柱安装就位应及时调整、固定,临时固定螺栓在紧固后应及时拆除。 b、横杆(次龙骨)两端的连接件以及弹性橡胶垫,应安装牢固接缝严密,应准确安装在立杆的预定位置。 相临两根立杆的水平标高偏差不大于1mm。同层水平标高偏差:当一副幕墙宽度≤35m时,不应大于5mm;当宽度≥35m时,不应大于7mm。横杆的水平标高应与立柱的嵌玻璃凹槽一致,其表面高低差不大于1mm。 同一层横杆应由下而上安装,安装完一层应及时检查、调整、固定。 c、玻璃幕墙其他主要附件安装应符合以下要求: Ⅰ、有热工要求的幕墙,保温部分宜从内向外安装。当采用内衬板时,四周应套弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密;内衬板就位后,应进行密封处理。 Ⅱ、固定防火保温材料用铆钉固定,防火保温层应平整,拼接处不留缝隙。 Ⅲ、要做好避雷措施,注意与避雷网的连接。 Ⅳ、现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢及轻金属制品。 (4)、安装玻璃 因在生产成型时已将玻璃固定的凹槽同整个截面一次积压成型,故玻璃安装同铝合金窗安装。 立柱安装玻璃时,先在内侧按上铝合金压条,然后将玻璃放入凹槽内,再用密封材料密封。 横杆装配玻璃与立柱在构造上不同,横杆支撑玻璃的部分成倾斜,要排除因密封不严流入凹槽内的积水,外侧需用一条盖板封住。 安装时需在下框塞垫两块橡胶定位块,其宽度与槽口宽度相同,长度不小于100mm。然后嵌入内胶条,安装玻璃嵌入外胶条。 玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应用防火、保温材料堵塞,内外表面用密封胶连续封闭,保证接缝严密不透水。 四、施工程序(铝合金) 1、门窗框安装前的准备工作 (1)、因铝合金门窗框为后塞口,故门窗框尺寸应略小于洞口尺寸,门窗框洞口之间的空隙为:洞口宽、高B;门窗框宽、高尺寸B-50mm(水泥砂浆抹面)。 (2)、铝合金门、窗框安装时间,应在主体结构基本结束后进行,门、窗扇的安装应在室内外装修基本结束后进行。 (3)、安装铝合金门窗前,应逐个核对门、窗洞口的尺寸,与铝合金门窗框尺寸是否相适应。 (4)、按室内地面弹出的50线和垂直线,标出门窗框安装的基本线,作为安装时的标准。要求同一立面上门、窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差时,应及时与有关部门联系,进行调整处理。 (5)、对于铝合金门,除以上确定的位置以外,还要注意室内地面的标高。地弹簧的表面应与地面饰面标高一致。 2、铝合金门、窗框的安装 (1)、按照在门、窗洞口弹出的位置线,根据设计要求,将门、窗框安装上,使门、窗框表面与饰面层相适应。 (2)、将铝合金门、窗框用木楔固定,待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致,均符合要求后,再将镀锌锚板固定在门、窗洞口内。 (3)、铝合金门窗框与墙体的固定用膨胀螺栓结合拉接铁片固定。 (4)、螺栓与拉片应固定牢固、不得有松动现象,其间距不应大于500mm,其中端部距离不大于180mm。 (5)、严禁在铝合金门、窗上连接地线进行焊接工作,当固定铁码与洞口预埋件焊接时,门、窗上要盖橡胶石棉布,防止焊接时烧伤门框。 (6)、铝合金门窗框与洞口的间隙,应采用矿棉条与玻璃棉毡条分层填塞,缝隙表面留5-8mm深的槽口,填嵌密封材料。在施工中注意不得损坏门窗上的保护膜;如表面玷污了水泥砂浆,应随时擦净,以免腐蚀铝合金。 (7)、严禁在安装完毕的门、窗框上搭设脚手架,避免损坏门窗框。 (8)、全部竣工后,剥去门窗上的保护膜如有油污、赃物,可用醋酸乙脂擦洗。 3、铝合金门、窗扇的安装 (1)、门、窗扇的安装,应在室内外装修基本结束后进行。 (2)、平开门扇的安装:先把合页按要求位置固定在铝合金门、窗框上,然后将门、窗扇临时固定,调整合适后,再将门窗扇固定在合页上,必须保证上下两个转动部分在同一轴线上。 4、安装玻璃 (1)、玻璃安装时铝合金门窗安装的最后一道工序,其内容包括:玻璃裁割、玻璃就位、玻璃密封。 (2)、玻璃的裁割、就位、密封应按规范要求执行。 (3)、玻璃应放在凹槽的中间,内外两侧间隙不应小于2mm,否则会造成密封困难,也不宜大于5mm,否则胶条起不到挤紧固定作用。玻璃下面不能直接座落在金属面上,应用3mm厚的氯丁橡胶垫块将玻璃垫起。 5、清理 (1)、铝合金门窗交工前,应将型材表面的塑料胶纸撕掉,若有胶痕,用香蕉水洗掉。 (2)、铝合金门窗扇可用水或中性洗涤剂清洗,不得用酸性碱性剂清洗,也不能用钢刷刷洗。 (3)、玻璃交工时应全部擦干净。 (4)、交工时定位插销插入定位插销中。 五、质量要求 1、玻璃幕墙与铝合金门窗及其附件应符合设计要求及有关标准规定。 2、玻璃幕墙与铝合金门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、连接方法及防腐处理必须符合规定。 3、玻璃幕墙的焊缝高度、长度应通过计算检验(本工程焊缝高度为6mm)。 4、玻璃幕墙及铝合金门窗与墙体的缝隙应嵌填饱满密实,表面平整光滑、无裂缝,且要符合设计及有关规范要求。 5、表面应洁净、无划痕、碰伤、锈蚀;涂胶表面光滑平整、厚度均匀,无气孔。 6、铝合金安装允许偏差 项次项目允许偏差(mm) 1门窗框对角线长度差≤2000mm2 >2000mm3 2平开窗窗扇与框搭接宽度差1 3同樘门窗相邻扇的横端角高度差2 4门窗框正、侧面的垂直度2 5门窗框的水平度1.5 6门窗横框标高5 7、幕墙全部外露金属件,从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。 8、玻璃安装时,其边缘与龙骨必须保持间隙,使上下、左右各边空隙均有保证。同时要防止污染玻璃,特别是镀锌一面。 安装好的玻璃表面应平整,不得出现翘曲现象。 9、在与砌体、混凝土表面接触的金属件,必须做防护处理。 10、幕墙安装允许偏差 项次项目允许偏差 1幕墙垂直度幕墙高度小于30m10 幕墙高度大于30m15 2竖向构件直线度3 3横向构件水平度小于2000mm2 大于2000mm3 4同高度相临两根横向构件高度差1 5幕墙横向构件水平度幅度不大于35m5 幅度大于35m7 6分隔框对角线差对角线长小于2000mm3 对角线大于2000mm3.5 11、各分项工程施工时必须做样板,经各方验收达到要求后方可大面积施工。 六、安全方面 安装幕墙的施工工具使用前应进行严格的检查,合格后方可使用;施工人员要佩戴安全帽、安全带等防护工具;现场焊接时,在焊件下方设接火斗;不准出现乱接电、闸箱无保护措施、拖地线、一闸多用现象;注意高空坠落,经常检查电线、电动工具有无漏电现象。
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份油漆工程施工方案?
    • 可爱的橙子 回答:墙面油漆工程施工方案 1.工艺流程: 清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆。   2.清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。   3.修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸凸出处磨掉,将浮尘扫净。   4.刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍,厨房、厕所、浴室用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。   5.刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。   6.刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加水,以防透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。   7.刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。
    • 油漆工程 油漆施工合同 油漆施工 11个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份燃气工程施工方案
    • YR依然 回答:  燃气工程施工方案   一、 背景   天燃气是人们不可缺少的生活物资,燃气工程是所有新建小区住宅类项目的基建工程之一。在我国,燃气资源分布不平衡,东部人口集中,而西部资源丰富,“西气东输、俄气南进”等国家重点燃气输送项目将涉及到几万里程的燃气工程施工。燃气工程和水电工程一样,属于安装配套工程。但它和水电工程也有很大的区别,燃气属于易燃易爆的特殊物质,属高危物品。现场施工的安全成为一直是行业专家关注的焦点。这不但对施工人员本身的专业知识水平提出了要求,更多的是对工程企业的现场作业规范提出了要求。只有实施严格的操作规范,采取完善的安全保障措施,才能防患于未然,将事故的可能性降到最低,本文将对燃气施工现场的安全管理措施作详细阐述。   二、 燃气工程施工现场管理规范   1、 实行安全生产责任制。安全管理是施工管理的重要组成部分,质量和安全在实施过程中相辅相成的,有着密切的联系。工人、技术员、项目经理、安全员、企业负责人各级人员都必须牢固树立安全责任意识,在管理施工的时,必须制定严格、规范的安全管理措施,完善操作流程。从各个方面来确保施工的安全进行。所有和施工有关的人员,都必须参与安全管理并在管理中承担责任,并签订安全责任书。从上而下严格贯彻落实安全生产责任制,将安全责任落实到人,落实到具体的事项上。   加强安全宣传和培训,提高施工工程人员的安全意识,自觉遵守各项规章制度。了解、掌握安全生产、文明施工的科学知识;充分认识到进行安全生产教育的重要性、必要性。工程管理人员要做好燃气施工人员的安全教育和培训工作,建立考核机制。进行不定期的督促检查。   2、施工前期的准备   第一、做好前期设计和图纸审查工作。在结合当地环境的实际情况下对施工图进行严格的审查,设计单位应对施工单位将要施工的情况做出详细解释说明。包括设计意图、施工中应需注意的难点、特殊的施工工艺要求和容易发生问题的说明。这样施工单位就能在施工过程中正确贯彻设计意图,掌握各关键部位的质量要求。另外在施工前施工技术人员应对审查合格的施工设计文件进行全面熟悉,对施工的方法,技术要求了然于胸,并尽可能的找出需要解决的技术难题,和设计单位一起研究出初步解决方案。   第二、在施工前,工程技术人员必须清楚的了解有可能出现的新工艺、新材料的性能、新技术的参数标准。工程施工的项目经理必须针对本工程施工工艺特点进行前期培训。掌握相关标准和规范,提高施工人员的适应性和业务能力。   第三、严格对施工单位编制的施工方案进行审查。施工单位的工程技术人员编制的施工方案必须报上一级技术负责人审查批准。经监理单位审查批准同意的施工方案具有技术法规的作用,必须认真编制和贯彻执行。若在施工过程中由于工程更改或条件变化等原因必须变更内容时,应由原编制审批人员办理变更手续,重新报监理单位批准,施工单位不能擅自变更内容。在对施工方案进行审查时,应主要审查施工方案是否充分考虑了施工现场条件的要求;是否突出“质量第一、安全第一”的原则;是否掌握了本工程的特点和难点;是否具有可操作性。采用的施工措施是否成熟、适用;重要部位的施工方案是否具备;是否含有施工安全技术措施等等。   第四、建筑材料的选择。燃气管材的选择上要选择以专用聚乙烯为原材料经塑料抗氧化挤塑成型,应用于城镇燃气输送的塑料专用管材。应选择质优价廉的大型企业直接作为供货单位。新的材料品种要有技术监督局的鉴定报告;材料购进后应委托有关检测中心复验;对所购进的阀门、燃气表要进行复验;对于施工单位采购的小型材料,也要进行抽检,合格后才能允许使用。   3、临时施工和办公用房的管理   工程的建设不可避免的涉及到大量的临时办公、生活用房、临时隔离棚的建造。在这些临时用房位置的选择上要充分利用场地的自然条件,合理设计生活及办公区临时设施的朝向、体形、间距和墙、窗面积比。在考虑通风、采光等情况下,要重点考虑防火、防水和各种自然灾害,杜绝安全事故的发生。现场的作业棚、临时加工厂及材料堆场、应具备常用的灭火设施,不能因陋就简。临时办公和生活用房材料的选择上应采用美观、经济、对周边环境影响较小,且适合于施工平面动态调整的钢骨架水泥活动板房或多层轻钢活动板房等标准化装配式结构。生产区与生活区严格分开布置,并设置标准的分隔设施。施工用围墙应尽可能结合地形减少封档的使用,如必须使用,可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡,临时设施布置应注意远近结合,努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。
    • 隐蔽工程 燃气表 燃气淋浴器 11个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份照明工程施工方案?拜托了
    • 一追再追 回答:照明工程施工方案;施工准备→配合土建预埋→土建结构钢筋、箱盒稳装、混凝土浇注、箱盒清理、扫管穿引线→明配管路、二次配管、配电箱体安装、线槽安装→各系统穿电缆→接线和绝缘遥测→设备接线及器具安装→电气调试运行→竣工.
    • 隐蔽工程 照明工程 工程照明 10个月前