戎天春 | 被浏览1316次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-01-11 09:27

    一、给水系统: 1、布置方式:供水管网布置一般有三种方式,即环状管网、枝状管网和混合式管网。三种方式各有利弊,第一种适用于要求供水可靠的建设项目或建筑群工程;第二种适用于一般中小型工程;第三种适用于大型工程。管网的铺设可采用明管或暗管。一般宜优先采用暗管,以避免妨碍施工,影响运输。在冬期施工中,水管宜埋置在冰冻线下或采取防冻措施。 2、布置要求:管网的布置应在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还应考虑在施工期间各段管道具有移动的可能性。管网的布置要尽量避开永久性建筑或室外管沟位置,并尽可能利用永久管网。 二、供电系统: 1、配电线路的布置与水管网相似,亦是分为环状、枝状及混合式三种,其优缺点与给水管网也相似。工地电力网,一般3~10kv的高压线路采用环状;380/220v的低压线采用枝状。供电线路应尽可能接到各用电设备、用电场所附近,以便各施工机械及动力设备或照明引线接用电。一般来说,各变压器应设置在该变压器所负担的用电设备集中、用电量大的地方,以使供电线路布置较短。 2、各供电线路布置宜在路边,一般用木杆或水泥杆架空设置,杆距为25~40m。应保持线路的平直,高度一般为4~6m,离开建筑物的距离为6m,离铁路轨顶不应小于7.5m。任何情况下,各供电线路都不得妨碍交通运输和施工机械的进、退场及使用。同时要避开堆场、临时设施、开挖沟槽和后期拟建工程。 3、从供电线路上引入用电点的接线必须从电杆引出。各用电设备必须装配与设备功率相应的闸刀开关,其高度与装设点应便于操作,单机单闸,不允许一闸多机使用。配电箱及闸刀开关在室外装配时,应有防雨措施,严防漏电、短路及触电事故发生。

    0 评论

  • Standby凡 2016-01-11 08:32

    施工现场临时建筑施工的一般要求的三项基本原则:其一是必须采用TNS接地、接零保护系统;其二是必须采用三级配电系统;其三是必须采用两极漏电保护和两道防线。
    一、TN-S系统
    TNS系统接地、接零保护系统(简称TN-S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是:电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω;电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)L1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次测中性点(N)接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)-起作为三相四线制工作线路使用,保护零线(PE线)只做电气设备接零保护使用,即只用于连接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线区别。同时,为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。
    二、三级配电结构
    所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处)到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明宜分路设置。
    三、两极漏电保护
    两极漏电保护和两道防线包括两个内容,一是设置两极漏电保护系统,二是实施专用保护零线(PE线),二者组合形成了施工现场防触电的两道防线。
    ①两极漏电保护是指在整个施工现场临时用电工程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。
    ②保护零线(PE)的实施是临时用电的第二道安全防线。在施工现场用电工程中,采用TNS系统,即在工作零线(N)以外又增加一条保护零线(PE),是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线(N)就容易带电,而PE线始终不带电,那么随着PE线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场防止人身(间接接触)触电的安全保护系统。因此,TN-S接地、接零保护系统与两极漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-10 19:56

    比如用电吧,1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线;
    2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s;
    3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);
    4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。
    5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。
    6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 施工现场临时用电一般有哪些要求
    • tian猛 回答:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。3、施工现场采用配电线路架空敷设:(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;(3)线间距不小于0.3m;(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。4、施工现场用电缆敷设:(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。5、施工现场用电设备的负荷线:(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;(5)电缆无中间接头和扭结。6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。 8、施工现场用电设备的要求:①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;②保护外壳完备;③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ,④设备周围不得堆放易燃、易爆物。9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;(4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。11、施工现场照明供电要求:(1)一般场所的照明电压为220V;(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。12、施工现场防雷接地要求:(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 施工现场临时消防的技术措施是什么
    • 等你爱我_7053 回答:1机电设备:电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关,遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁,行灯电压不得超过36V,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V,受压容器应有安全阀,压力表,并避免暴晒,碰撞,氧气瓶严防沾染油脂. 2油漆:各类油漆或其它易燃,有毒材料,存放在专用库房内,不得与其它材料混放,挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管,库房应通风良好,不准住人,并设置消除器材和“严禁烟火”,明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离,使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,带好防护用品,严禁吸烟,沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理,在室内或容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种,使用喷灯,加油不得过满,打气不得过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人,在室内和地下室油漆时,通风应良好,本人和他人不准在操作时吸烟,防止气体燃伤人,未用完的料桶应存放原处,不准到处乱放。 3焊接工程:焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施,更换场地移动把线时应切断电源,并不得手持把线爬梯登高,在高空施焊时,必须设有临时接火盒 ,并有专人看火,施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖,隔离,工作结束应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无火灾隐患后,方可离开.气焊操作人员必须遵守安全合作危险品的有关规定,氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,距火源不得少于10米,乙炔瓶要放在空气流通好的地方,要立放固定使用,严禁卧放使用,装置要经常检查和维修,防止漏气.同时要严禁气路沾油,以防止引起火灾危险,氧气瓶,乙炔瓶在严冬工作时,易被被冻结,此时只能用温水解冻(水温40℃),不准用火烤,夏天不得放在日光下直射或高温处,温度不要超过35℃。使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙减压器和回火防止器,每变换一次工作地点,都要进行上述要求检查,氧气瓶和乙炔瓶装减压器前,对瓶口污物损坏要清除,以免污物进入减压器内,瓶阀开启要缓慢平稳,以防止气体损坏减压器,点火前,检查加热器是否有抽吸力,在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,随后再关闭乙炔阀门,重新点火前,要用氧气将混凝土管内的残余气体吹净后进行,停止工作时,必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象,待没有窝火时,方可收起加热器,乙炔器使用压力不得超过0.15Mpa,输气流量1.5~2.0m3/h*瓶,当需用较大气量时可将多个乙炔瓶并联使用.氧气和乙炔气都不能用净,氧气剩余压力要在0.1-0.2Mpa以上,乙炔气剩余压力在环境为10-50℃时,留0.1-0.3Mpa以下,在高空切割铁件时,必须设有临时接火盘,并有专人看火. 4防水作业:防水施工设置明显警戒标志,施工范围内不得有电气焊作业,明火作业,防水施工时,现场要配备灭火器. 5可燃可爆物资存放与管理:施工材料的存放,保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设.易燃易爆物品专库储存,分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定.化学易燃品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》,使用后的废弃物料应及时消除,使用易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全. 6明火作业:使用电气设备和化学危险品,必须遵守技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业.施工作业用火必须经保卫部门审批,领取用火证,方可作业.用火证只在指定地点和限定时间内有效,具有火灾危险的场所禁止动用明火,确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采取严密的消除措施,切实保证安全,现场生产,生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自动用明火,使用明火时,要远离易燃物,并备用消防器材,施工现场内严禁吸烟,现场从事电气焊人员均应受到消防知识教育,持有操作合格证,在作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员随身应有灭火器具,在焊接过程中不准离开岗位,冬期施工选用非燃烧材料保温,并清除易燃物. 7现场堆料防火措施:木材堆放不要过多,垛之间应保持一定的防火间距,木材加工的废料要及时清理,以防自燃. 8在结构和装修施工期间,施工现场东西楼设置消防泵房,消防泵房各设置两台消防水泵,一备一用.消除泵房安排专业消防人员昼夜值班.
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电的要求是什么?
    • Lin_4987 回答:施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“1234”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1s。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。 在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。 三、“3”是三级配电 配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m。配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。 配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m0.6m
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 5 回答
    • 施工现场临时用水管理制度是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:现场施工临时用水管理制度 一、 现场临时用水设计 (一)施工现场临时给排水设计 1、水源:业主方提供的市政自来水与降水工程的水源。 2、市政水源:从生活区市政给水引一路供水至施工现场。供水管道采用PP-R管材,管道入水口处安装闸阀及水表等控制水流与计量的装置。 (二)施工现场临时给排水设计 1、施工给水系统 根据平面布置图,结合设计规范要求,从甲方指定市政供水管网接至现场内供水点,通过加压泵提供高层供水。 2、施工用排水系统 排水系统主要处理施工用临时卫生间,采用φ110排水主管。男卫生间内设3个大便器及3个小便池,女卫生间设2个大便器。所有污水进入已建好化粪池处理达到排放要求后排入市政下水管道。 在工地周围设明沟,雨水、废水和施工积水的排出等直接排入明沟内,然后分别进入沉砂池、沉淀池及隔油池,经处理达到排放要求后进入市政下水道。 由甲方提供的分支接口为现场施工用水水源,利用现场施工用水量进行计算,施工现场输水主管采用DN100镀锌钢管沿围墙内侧铺设,然后分支进入各栋号楼主体垂直向上布置。各楼层输水管采用DN32管。 地面需水点输水管选择: a搅拌机分路采用φ20PP-R管; b钢筋房对焊机采用φ16塑料软管; c输送泵采用φ20PP-R管; d现场生活用水采用φ20PP-R管。 3、楼层用水竖向设置 根据本工程的规模和特点,甲方提供条件,输水主管自然水压力无法满足建筑物上身部分施工用水的要求,必须在底层地面设置蓄水池利用离心泵二次供 水,以满足建筑物上身部位的施工用水。 4、施工现场雨污水排放设置 施工现场沿建筑物周围设排水沟,排水沟端部设置集水坑。 现场大门入口、临时马道处设置截水沟,以防止雨水散排影响文明施工。 5、用水管理措施 施工用水的排放,严格按场内设施排放,禁止高处往低处乱排、散排。 每周清理污水管线及排水管线一次,防止管道堵塞,影响现场文明施工。 加强对水表的管理,需要用水时由专职用水管理员提前3天向甲方申请用水,指定用水接口,安装水表后才能使用。水表底数应立即请甲方代表确认,每次抄表时应陪同甲方代表共同查看,共同签字确认。每月核对月总表与各分表的计量数据。 严格检查表后管路的渗漏情况,如发生渗漏,应立即处理,并报甲方代表验收。 用水管理员每天应检查水表的工作状况,查看是否有损坏,如有损坏应立即停止用水并通知甲方,然后共同对坏表与新表进行确认。 加强对作业用水工人的教育,宣传节约用水,制定严格的浪费用水的处罚条例。 二、管道连接与安装 1、供水管道采用给水聚丙烯管,采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。 2、热熔连接应按下列步聚进行: ①热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方开始操作; ②切割管材,必段使端面垂直于管轴线,管材切断一般使用管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺。 ③管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油。 ④用卡尺和合适的笔在管测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合要求。 3、管道采用法兰连接时,应符合下列规定。 ①法兰盘套在管道上。 ②PP-R过渡接头与管道热熔连接步聚应符合相关规定。 ③校直两用对应的连接件使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。 ④法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。 ⑤应使用相同规格的螺栓,安装方向一致,螺栓应对称坚固,紧固好的螺栓应露出螺母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。 ⑥连接管道的长度应精确,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。 三、饮用水管道清洗、消毒 1、饮用水给水管道在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。 2、生活饮用水系统经冲洗后,还应用合20~30mg/L的游离氯灌满管道进行清毒,含氯水在管中应滞留24h以上。 3、管道清洗消毒后,再用饮用水冲洗。 四、安全施工 1、管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程注意防潮和脏物污染。 2、操作现场不得有明火,严禁对给水聚丙烯管材进行明火烧烘弯。 3、给水聚丙烯管道不得作为拉攀,吊架等使用。 4、直埋暗管封蔽后应在墙面或地面标明暗管的位置的走向,严禁在管上冲击或钉金属等尖锐物体
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前