装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求份建筑临时围墙施工方案

赵飞雨 | 被浏览426次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-04 19:26

    建筑临时围墙施工方案:其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-02 15:52

    一)施工顺序
    测量放线→挖基础土方→垫层→毛石砼基础→基础梁及以下预埋铁件→回填土→砌砖垛下预埋件→安装铁艺栏杆→f墙体装饰
    (二)主要项目施工方法
    1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面留30㎝作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。
    2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚度为100㎜,其侧模板采用50*100木方条,采用平板振动器拖平振实。
    3、带形基础用C15毛石砼基础, 毛石部分不超过30%
    4、基础梁工程:首先按照设计要求绑扎基础梁钢筋,并将铁艺栏杆预埋件安装牢固,预埋铁件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况确定无误的定位,避免造成不在一条平行线上。基础梁侧模采用15㎜厚多层板,两侧模用夹条及斜撑支牢。
    在钢筋、铁件、模板等施工完毕,并检查验收合格后,可进行基础梁砼浇筑,现场搅拌,采用插入式振捣棒振捣,要求捣固密实,并做好砼的养护工作。
    5、砖柱施工:砌砖柱时要保证预埋件位置准确并安装牢固,脚手架用移式脚手架。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-01-02 10:33

    三一重工围墙工程施工方案
    第一章工程概况
    第一节 建筑概况
    本工程为三一重工围墙新建工程,其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板,柱间设铸铁围栏内嵌三一标志,外立面贴米白色文化石,每隔36m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 C20混凝土柱墩,48*3.5焊管立柱背设斜撑间距3m,50*3角钢内衬,0.325单层彩钢板封面。施工方为上海汇发建筑安装工程有限公司,监理单位为湖南兴湘建设监理咨询有限公司。

    第二章 施工计划
    1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。
    2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。
    3、时间计划:施工工期为60天。

    第三章施工准备
    1、测量放线,依据原有围墙的轴线位置及标高,确定本工程的位置。
    2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。
    3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。
    4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。
    5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。

    第四章主要项目施工方法及技术措施
    一、基础工程
    1、施工工艺
    场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。
    ①其中:土方开挖工序如下:
    定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。
    2、施工要点
    1)土方开挖过程中土量,在现场附近就近堆放,以用于回填。
    2)开挖过程中,测量人员随时抄平,在坑壁上钉上标高控制桩,以便随时掌握开挖深度,防止超挖。
    3)挖土时,应提前探明地下管线的分布情况,做好妥善处理。
    4)土方施工中,应注意施工机械的安全使用,进场前进行检修。开挖时挖掘机工作范围内不准进行其他作业,装土时,汽车驾驶员应离开驾驶室,车箱内有人时严禁装土。
    ②本工程为C20的混凝土。
    待基础轴线尺寸,基底标高经验收合格办完隐检手续后,测放人员及时标定400mm厚砼上皮的标高控制线。砼浇筑前先检查垫层的尺寸及形状是否正确、模板支撑是否牢固。浇筑垫层砼时,派专人随时抽查商品砼的质量情况。砼表面用刮杠刮平,随后用木抹子搓平压光,施工过程中要及时取样,留好试块。
    ③土方回填
    基础工程完工后,经质检站验收合格后,再进行土方回填.
    1)工艺流程
    基层清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平→验收。
    2)施工方法
    填土前应将基槽底垃圾等杂物清理干净。基础回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
    检验回填土内有无杂物,粒径是否符合规定,含水量是否在控制的范围内。如含水量偏高,可采用翻松、晾晒和均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
    填土全部完成后,应进行表面拉线找平,对超过设计标高的地方,及时依线铲平,低于设计标高的地方补土夯实。
    3)质量标准
    主控项目:标高偏差允许值-30mm,分层压实系数符合设计要求。
    一般项目:回填的土料,必须符合设计或施工规范的规定,分层厚度及含水量符合设计或施工规范的规定,表面平整度允许偏差不大于20mm。
    二、围墙工程
    放线→支模→浇捣砼基座→养护、拆模→砌砖柱→安装及固定铁艺栏杆
    (1)基础垫层砼
    基础砼施工时必须将砼垫层和表面清理干净,无积水,不得有泥土落入槽内,侧模板支撑在基坑壁上时需注意加固的稳定,不得将模板支撑杆直接支撑在土壁上,支撑下口必须加垫板支撑在密实土层上,以防止浇筑砼时因支撑不牢而发生跑模。基础梁模板,可采用斜撑加对撑方式加固,梁体上口专门制作的卡口钢筋或角钢应限制其宽度。
    基础砼浇筑时,不留置施工缝。
    (2)砖基础
    砖基础施工前,基础梁侧回填土时,应避免将土散落在基础梁上,如有应将基础梁上口清理干净,弹出砖基础的中线和边线,上铺一层水泥砂浆,对基础梁上口墙体部位有局部不平整的地方进行找平,然后铺砖砌墙。也可将砖基础砌筑完成后,再回填土,保持砖基础砌筑阶段原砼表面的洁净,使砌筑质量得到更进一步保证。
    三、主体结构工程
    1、墙体工程
    本工程砌筑材料:
    墙体用砖:砌筑材料:
    采用MU10水泥混凝,M7.5水泥砂浆砌筑 ,外贴米白色文化石
    (1)砌筑工程所用材料必须先试验后使用,严禁用不合格的材料。
    (2)砌筑砂浆:砂浆品种,标号必须符合设计要求,黄砂不得含有杂物,采用自来水,黄砂杂质含量控制在低于3%的范围以内。
    (3)施工准备,砌筑前砖或砌块必须用水湿透,但不能过湿或湿润不匀现场。
    (4)砌筑前必须先将基层表面的砂浆杂物清理干净,并浇水湿润,同时应试摆;砌筑前,应按图纸设计要求预留洞口管道及预埋件。
    (5)应严格按砖砌工程施工规范操作,根据层高、窗台及窗顶高度计算出该层砖的皮数,灰缝厚度等数据,在施工部位弹出墙身轴线,立好皮数杆,控制好灰缝厚度,以控制砌筑高度,并用七分砖或小规格砌块配合整砖砌筑转角和墙端部,以达错缝的目的。
    (6)砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净、浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。
    (7)补砌墙体时,应检查拉结筋的锈蚀情况,如锈蚀较重的,必须用钢丝刷等工具除锈后,方可砌筑隐蔽。
    (8)按规范要求做砂浆试块,并按期试验。
    (9)内、外脚手架采用移动式临时脚手架。
    施工要点:
    安装铁艺围墙前一定要确保砼支座成形,预埋件位置是否正确,成品铁艺在运输中也要注意,勿强压变形及歪曲,在安装时安放位置在轴线上,且需固定稳固。
    2、钢筋工程
    1.2.1钢筋加工
    A、钢筋在现场钢筋加工房(见施工总平面布置图)集中加工,制做时应注意钢筋的形状正确,平面上无翘曲不平现象;钢筋末端弯钩的净空不小于钢筋直径的2.5倍;钢筋弯曲点处不得有裂缝,为此对Ⅱ级以上的钢筋不能弯过头再弯回来;钢筋加工成型后允许偏差为:±10mm,箍筋边长±5mm。
    B、每批进场钢材要按规定进行机械性能试验,合格后方能进行加工和绑扎。送检必须见证取样,否则不能作为送检试件。对进场的及制作好的成型钢筋必须按规格,分部位进行挂牌堆放。钢筋堆放要垫起,以防锈蚀。
    B、 钢筋连接采用绑扎连接,
    C、 8.1.3.2绑扎前应做好准备工作,即用料表核对成品钢筋是否与料表相符;准备所需的钢筋垫块;在绑扎现场画出钢筋位置线。
    B、绑扎筏板基础钢筋时,上下两层钢筋交叉应每点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字型,以免网片歪斜变形。筏板基础上层钢筋用钢筋马凳支设。
    C、钢筋保护层采用1:1水泥砂浆制作垫块来保证。垫块的厚度要与保护层的要求尺寸相一致。
    3模板工程
    采用定型组合钢模板,模板应有足够的强度和刚度,模板进厂后应按规格型号分类堆放整齐,堆放高度不超过1.5m。
    模板使用前应清理整平,并刷脱模剂,拆模后要及时堆放到指定地点。
    模板安装时如不赶模数,配以少量木模,木模表面要刨光,钢、木模之间要连接牢固、平整,防止混凝土施工完毕后现凸凹现象。
    模板安装好后要进行投点找正,保证模板位置的准确及垂直度和表面平整度,确定无问题要及时地进行固定(采取拉顶的方法来保证)。
    模板拆模时间,侧模混凝土强度能保证构件不变形,棱角完整时方可拆除,预留孔洞的内模,在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝后,方可拆除;承生模板的拆模时间要严格规范要求控制。
    4混凝土工程
    1.4.1混凝土供应
    现场设置一台JGZ350型砼搅拌机进行搅拌,并用机动翻斗车运至浇筑地点。
    1.4.2砼的浇筑、振捣
    基础砼均一次性浇筑,不设施工缝。施工过程中,要注意浇筑速度、厚度。
    振捣砼时,每一振点的振捣延续时间,应使砼表面呈现浮浆和无气泡产生。当采用插入式振捣器时,应避免碰撞钢筋、模板等;振捣器插入下层砼内的深度应不小于50mm。采用表面振动器时,其移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
    在下雨天浇筑施工时,砼浇完毕后要有遮盖措施,以防雨水冲走泥浆影响砼质量。
    1.4.3砼的养护和试验
    砼浇筑完毕后,应在12小时以内对砼加以覆盖和浇水;砼的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼,不得少于7d,对掺用外加剂或有抗渗性要求的砼,不得少于14d;浇水次数应能保持砼处于润湿状态;砼的养护用水应与拌制用水相同。
    1.4.4砼的运输和浇筑
    基础浇筑砼用机动翻斗车运至现场。拌好的砼运到现场时,应及时浇灌,避免出现施工缝。
    5养护
    用塑料布或草帘覆盖潮湿养护,部分喷洒养护液。
    6架子工程
    1.6.1为确保施工互不干扰,要求外脚手架满足施工要求
    1.6.2材料要求
    脚手架使用?48mm,壁厚3.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管严禁使用;
    扣件必须使用合格的玛钢扣件,且取得产吕合格证,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;
    木脚手板应用松木或杉木制作,厚度不宜小于50mm,脚手板两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各箍两道。
    1.6.3外架的拆除
    A、拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;
    B、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;
    C、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米),应先在适当位置搭设临时抛撑加固,后拆连墙件;
    1.6.4脚手架允许偏差
    随时校正杆件的垂直和水平偏差,以免偏差过大。
    A、立杆的垂直偏差、全高偏斜不大于100mm;
    B、同一排大横杆的水平偏差不在感动50mm。
    7脚手架支搭的其它要求:
    A、支搭过程中操作人员必须系挂安全带;
    B、上下横杆的接长位置错开布置在不同的立杆纵距中,与相临立杆的距离不大于500mm;
    C、小横杆贴近立杆,搭于横杆之上,用直角扣件扣紧;
    8砌体工程
    1.8.1砌砖施工
    材料要求:
    A、砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单。
    B、水泥:水泥品种与标号应根据砌体部位所下环境选择。
    C、砂子:中砂。
    作业条件:
    A、按设计弹出围墙轴线。
    B、按标高立好皮数杆,皮数杆的间距以20m为标准。
    砌筑要点:
    A、砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,以水浸入砖四边50mm为宜,含水率为12%。
    B、砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量化,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5分钟。
    C、砂浆:应满足下列要求:
    D、经过标准养护28小时硬化后应达到设计规定的强度。
    E、砂浆在运输和使用时,不得产生泌水、分层、离析等现象,要保证砂浆组分的均匀性。
    作业条件:
    A、现场存放的砖场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏,应尽量减少二次倒运。
    B、根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌排砌筑平面排列设计,尽可能地减少现场切割量。 C、外墙角处,砌块应分皮咬嗟,交错搭砌。
    D、砌体的水平灰缝厚度一般为8-12mm;垂直灰缝宽度一般为8-12mm。
    四、油漆工程
    铁艺围墙一定要做好防腐防锈工程。所以在油漆及电焊工施工时一定要对每个死角和缝隙都要谨慎处理。刷防锈漆一道,银粉漆两道。 刷漆前必须将漆搅拌均匀(以防在存放期中颜料沉淀),并调到适当粘度,一般以经验判断:即用毛刷沾漆提起后,每分针自然流滴30-50滴/分为宜。少沾多刷,从上而下,从左至右、先里后外,先斜后直、先难后易、纵横涂刷。最后一遍涂刷时还应注意:对于垂直的表面应由上而下进行;对于水平表面应按光线照射方向进行。

    第五章铸铁栏杆安装工程主要施工方法
    第一节 进场质量检验
    1、栏杆进场后,组织建设单位相关人员进行验收,查验合格证等证件,检查几何尺寸是否准确,对不符合质量要求的产品严禁入场。
    2、检查沥青漆的涂刷质量,是否有漏刷或喷刷遍数不符合要求。
    第二节 安装方法
    清理压顶上面的杂物,校验尺寸,将铸铁围栏安装在压顶上面固定牢固,用细石混凝土灌缝。

    第六章工期计划与工期保证措施
    第一节 工期计划安排
    铁艺围墙及临时围墙计划定于3月26日开始,于5月24日结束,计划工期60天。
    第二节 工期保证总体措施
    1、组织措施:
    a、有力的指挥体系:
    由具有丰富施工经验的项目经理负责本工程的施工管理,同时配足专业施工技术管理人员组建坚强有力的项目部,明确职责,严格岗位责任,各司其职,各负其责,既保证项目经理的领导权威性,又注意发挥各职能部门的主观能动性,齐心协力做好工作。
    b、优秀的施工队伍:
    信誉好、素质高的劳务分保队伍是保证工程按期完成的基本条件之一,选择考察认定的从事过类似工程施工,素质高、信誉好、作风硬的进行本工程的施工,确保工程按计划进行。
    2、物质措施:
    a、采用先进的水平运输机械:现场投入3台机动翻斗车车,负责现场材料水平运输。以加快施工进度。
    b、应急措施,考虑在先:利用消防水池和地下井蓄水,确保突然停水时施工的正常运转。提高材料紧缺时的储备串换能力,保证现场材料的及时供应。

    第七章质量保证措施
    1、物资检验规定
    对所有进场的原材料、半成品组织检查验收,建立台帐。
    对需要做复试的原材料,如:水泥、钢材、钢筋、砂石料、各种附加剂、焊条、焊剂、防水材料等,必须按照规定及时取样试验,并将试验报告向监理报验。
    2、过程检验及报验规定
    严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定,严格按照设计要求组织施工。
    每个分项工程(工序)开工之前,分严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。
    工程施工实行“三检制”,应认真抓好班组的自检工作,设立专职质检员,督促班组的自检及填写自检记录。
    3、 分部分项(工序)工程完成后,组织自检和工序间的交接检查,不合格的分项或工序,不经返修合格不得进行下道工序的施工。
    分项工程或工序达到合格后填好报验单报监理和主任工程师复查验收,报验单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。
    严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序。真正做到严格控制工序质量,不合格的工序不移交。
    4、质检人员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,并督促操作者及时整改。

    第八章文明施工保证措施
    1、文明施工创建标准和争创目标
    本工程安全文明管理目标:以文明施工管理确保文明施工秩序。按照赤水市建筑工程施工现场“文明工地”评定标准进行管理。力争本工程再创《施工现场文明工地》。根据有关文明工地建设标准,我们具体做到:无重大工伤事故;施工现场人行畅通,施工区域与非施工区域严格分隔;现场设置文明施工牌,管理人员佩卡上岗;生活设施清洁文明。
    2、现场设施规定
    2.1、卫生管理
    (1) 不带泥沙出场,并做到沿途不遗不撒。
    (2) 施工现场经常保持整洁卫生。道路平整、坚实、畅通,并有排水设施。
    (3) 食堂有专人主管卫生工作,严格执行食品卫生法等有关制度。
    (4) 饮用水保证开水供应,饮水器具卫生。
    (5) 现场的厕所有专人保洁。
    2.2、污染控制
    (1)大气污染
    施工垃圾搭设封闭临时专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛散,垃圾及时清运,适量洒水,减少扬尘。
    水泥等粉细散装材料,采取室内(或封闭)存放或 严密遮盖,卸运时采取有效措施,减少扬尘。
    现场的临时道路地面做硬化处理,防止道路扬尘。
    在现场设置搅拌设备时,安设挡尘装置。
    (2)水污染
    1) 进行混凝土、砂浆等搅拌作业的现场,设置沉淀池,使清洗机械和运输车的废水经沉淀后排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。
    2) 控制施工产生的污水流向,防止漫沿,并在合理的位置设置沉淀池,经沉淀后排入污水管线,严禁流出施工区域,污染环境。
    3) 现场存放油料的库房进行防渗漏处理,储存和使用都采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染水体。
    (3)噪声污染
    1) 施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)制定降噪的相应制度和措施。
    2) 进行强噪声、大震动作业时,严格控制作业时间。必须昼夜连续作业的,采取降噪减震措施,作好周围群众工作,并报有关环保单位备案后施工
    2.3、场容场貌管理
    (1) 按照要求实行封闭施工,施工区域围栏围护,大门设置门卫,闲杂人员一律不得入内。
    (2) 施工现场的场容管理,实施划区域分块包干,责任区域挂牌示意,生活区管理规定挂牌昭示全体。
    (3) 制定施工现场生活卫生管理、检查、评比考核制度。
    (4) 安全生产作业工作上墙,做到七牌一图(工程项目基本情况、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产计数牌、十项安全技术措施、防火须知牌、卫生须知牌和工地施工总平面图)。
    (5) 现场布置安全生产标语和警示牌,做到无违章。
    (6) 施工区、办公区、生活区挂标志牌,危险区设置安全警示标志。在主要施工道路口设置交通指示牌。
    (7) 确保周围环境清洁卫生,做到无污水外溢,围栏外无渣土、无材料、无垃圾堆放。
    (8) 环境整洁,水沟通畅,生活垃圾每天用编织袋袋装外运,生活区域定期喷洒药水,灭菌除害。
    2.4、临时道路管理
    (1) 进出车辆门前派专人负责指挥。
    (2) 现场施工道路畅通。
    (3) 做好排水设施,场地及道路不积水。
    (4) 开工前做好临时便道,临时施工便道路面高于自然地面,道路外侧设置排水沟。
    2.5、材料堆放管理
    (1) 各种设备、材料尽量远离操作区域,并不许堆放过高,防止倒塌下落伤人。
    (2) 进场材料严格按场布图指定位置进行规范堆放。
    (3) 现场材料员认真做好材料进场的验收工作(包括数量、质量、质保书),并且做好记录(包括车号、车次、运输单位等)。
    (4) 水泥仓库有管理规定和制度,水泥堆放十包一垛,过目成数,挂牌管理。水泥发放凭限额领料单,限额发放。仓库管理人员认真做好水泥收、发、存流水明细帐。
    (5) 材料堆放按场布图严格堆放,杜绝乱堆、乱放、混放,特别是杜绝把材料堆靠在围栏、广告牌后,以防受力造成倒塌等意外事故的发生。
    2.6、施工人员的管理
    办公室、厕所等的搭建标准、要求按有关规定执行。
    制定“办公室、厕所等卫生管理制度”,使施工现场做到整洁、卫生。
    办公室通风、明亮,设有盥洗设施,由专人负责管理。
    施工现场设茶水供应点,茶具有消du设施,确保冬天有热开水,夏天有凉开水供应。
    为确保现场施工员工身体健康,现场设立医疗点。
    2.7、治安管理措施
    教育,提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查,堵塞漏洞,业主在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等方面的管理规定。并与各专业施工单位层层签订治安责任协议书。
    建立专门的保卫机构,统一领导治安保卫工作。大门口设立门卫,严格执行出入制度。所有人员进入现场须佩带胸卡,非本工程人员进入大门须登记,通过门卫联系,待明确接待人员后才能进入。
    工作人员不得在工地内酗酒或酒后进工地工作,不得携带违禁品进入,以维护财产和人员安全。
    材料车辆进单位装卸完毕后,立即驶离现场,停放指定停车场。
    对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理,严格有关制度,设置防护设施和报警设备,防止物资被哄抢、盗窃或破坏。
    广泛展开法制宣传和“四防”发现隐患及时采取预防措施,防止发生问题。
    加强对外包队伍的管理,设专人负责对外包队伍进行法制、规章制度教育,对参加施工的民工进行审查、登记造册,领取暂住证,发工作证,方可上岗工作。对可疑人员进行调查了解。
    2.8、防止扰民措施
    合理进行现场的布置,并增加必要的环保措施及环境防护,以减少对周边环境产生危害。
    协助业主对周边环境进行协调,确保工程正常运行。
    成立公关协调部门,加强与社区居委及警署的合作。
    对工程可能发生的扰民及民扰问题承担总承包管理职责,全面负责协调各方面工作。
    开工前到环保监察站进行受监登记,随时接受环保监测。
    在进场施工前,和当地政府、居委会取得联系,邀请周边单位及居民代表参加座谈会、新闻发布会等,通报工程的概况、性质及建设意义,并积极听取周边单位及居民的意见及建议,尽量采用合理的施工方案减少对周边环境的影响。并对工程施工影响求得周边单位及居民的支持与谅解。
    对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位及居民采取相应的必要的弥补措施。同时采取行之有效的预防措施减少这些危害,以尽可能地保护周边单位及居民的利益。
    在项目体制上建立有关处理协调领导小组。文明标化管理小组设专人处理扰民及民扰问题,做到及时发现问题、解决问题。
    如因特殊工艺超过环保规定连续施工和夜间施工,请有关主管部门进行审核批准。并配合当地政府做好当地居民协调工作。
    2.9、对场地及机械设备进行合理布置,采用低噪音的新型机械设备。对施工场地照明灯光布置尽量背离居民区。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有临时施工围墙的方案?
    • 快乐大白兔 回答:  亲,很高兴为你解答哦。   砖砌体施工方案   一、工程概况:   本工程为地上六层,砖混结构,层高3.2m,建筑面积6312.30m2,砌体正负零以下墙基础采用普通烧结砖,砌体部位±0.00以上采用烧结多孔砖,节点构造从施工操作规程按照工程建筑国家标准《砌体施工质量验收规范》GB50203-2002及图集02YG001-1施工。   二、施工准备:   1、砖采用机制烧结砖   规格:长(mm)240宽(mm)115高(mm)53、90   砖砌体的规格尺寸及砌块性能应满足设计强度等级和施工要求。   2、主要机具:   ① 机械:物料起升机、灰浆搅拌机   ② 工具:夹具、手推车、铁锹、网筛、瓦刀、检查尺、盘线。   3、作业条件:   ① 砖在砌筑前应结合砌体特点及设计图纸要求及现场具体条件,准备好施工机具,做好施工平面布置。   ② 放好砌体墙身位置线,门窗口等位置线、经验线符合设计图纸要求,预检合格。   ③ 砌体操作要求,找好标高,立好层数杆。   ④ 搭设好操作的卸料架子。   ⑤ 砌筑砂浆按重量比、计量精确、水泥+2%,砂、白灰膏控制在±5%之内,机械搅拌时间不少于15分钟。   三、操作工艺:   1、工艺流程   2、墙体放线,砌体施工前应将基础面或楼层结构面按标高找平,放出每条砌体轴线、洞口线。   3、砖必须在砌筑前一天浇水湿润,含水率为10%-15%,常温下不得用干砖上墙,雨季不得用含水率饱和状态的砖砌筑。   4、排砖:一层外墙的第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,纵墙排条砖,根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙垛尺寸。   5、选砖:选择棱角整齐,无弯曲,无裂缝,规格基本一致的砖,过长变色,变砂的砖,可用在非承重隔墙或零星砌体上。   6、砌筑前应先盘角,每次盘角不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘角时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次,平整度和垂直度符合要求后再挂线砌墙。   7、砌筑采用“三一”法,即一铲灰、一块砖、一揉挤砌砖法,即满铺满挤操作法,砌砖时砖要放平,一定要 “上跟线,下跟棱,左右相邻要对平,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应控制在>8mm   
    • 施工现场临时用电 屋面防水施工方案 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 求份建筑施工临时用电方案?
    • 哎哟喂哟 回答:  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施组织设计是纲领性的,方案是指导具体操作的,《建筑施工计算手册》(1264页完整版4)"1080页,18.4节工地临时供电计算,里面很详细。
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时道路施工方案哪位能给份~~
    • 哎哟喂哟 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。
    • 施工现场安全管理 施工现场临时用电 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 求份桩基施工临时用电方案,谢谢
    • 最亮的小太阳 回答:一、工程概况 本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压变配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用配电房的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、计算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等。 二、用电方案 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置’ 三、负荷计算 电焊机:P1=13KWX2; 切割机:P2=3KW; 冲击电钻:P3=1.2KW; 现场照明:P4=3KW; P总=P1+P2+P3+P4=33.2 KW 配电导线截面计算: 计算得: P总= 87.36A P1= 34.2 A P2= 7.89A P3= 3.15A P4= 7.89A 查《建筑施工手册》上册表3―65,并结合我处情况,导线选择如下: P总导线截面选BVR3×16mm2+2×10mm2; P1导线截面选BVR3×10mm2+2×6mm2; P2导线截面选BVR3×4mm2+1.5mm2橡皮铜芯线 P3导线截面选BVR2×2.5mm2+2.5mm2; P4导线截面选BVR2×4mm2+2.5mm2; 四、安全用电管理措施 1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。 3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。 4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59―99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 7、建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。 8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。 五、线路架设要求 1)室内配线所用导线截面应按设备功率选用,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。 2)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。 3)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。 4)螺口灯头及接线应符合下列要求: (1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。 (2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 5)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。 6)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。 7)严禁将插座与搬把开关靠近装设。 六、安全用电技术措施 1、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。 本项目施工临时供电采用TN-C-S供电系统,由于施工现场引入线是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 2、设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829―99《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 漏电保护器必须同用电设备相匹配,不得乱用。 3、电气设备的设置应符合下列要求 1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。 2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。 4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。 7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 4、电气设备的安装 1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。 2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设. 4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘BV导线,导线的截面应与拟用电设备相匹配。各电器之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。 5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。 6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。 7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。 5、电气设备的防护 1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。 2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,10kV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。 4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。 5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。 6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求: 1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; (4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; (5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 7、电气设备的使用与维护 1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。 4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。 5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。 6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 7)导线的绝缘外皮不得老化、破裂,现场内严禁使用花绞线。 8)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 线路检修时,必须先将前一级相对应的电源开关分闸断电,并悬挂醒目的停电标志牌、设置专人守侯,严禁带电作业。
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份施工临时用水方案~~
    • 我就是我d 回答:施工现场临时用水包括; 1、施工生产用水; 2、施工机械用水; 3、施工现场生活用水; 4、生活用水; 5、消防用水; 施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
    • 施工现场临时用电 屋面防水施工方案 施工现场临时 1年以前