    1、施工测量
    管线开工前期测定管线中线,检查井位置,建立临时水准点;测定管道中心时,在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩;在挖槽见底前、铺设基础前,管道铺设或砌筑前,及时校测管道中心线及高程桩的高程。
    2、沟槽开挖
    沟槽开挖采用放坡大开挖形式,遇有地下水部位,需采用挡板支护施工。为减少占地面积,不影响后续的工序施工,挖出的土将可用于回填部分堆放在沟槽一侧,其它余土运至指定弃土场。
    沟槽开挖采用多台挖掘机开挖配合人工清理,严格按操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。沟槽底两侧各留60厘米工作宽度,槽底预留20厘米土,待基础施工前人工清理平整。
    如遇超挖或发生扰动,严禁用杂土回填,必须换填碎石并平整夯实,密度达到95%以上。基槽如有坚硬物体必须清除,换填碎石。
    如遇地质较复杂的情况,槽内用草袋护坡,并用杂木杆设疏支撑固定。 沟槽开挖时对沿线管线、树木、线杆、房屋等公用设施进行认真支护,采取相应安全措施,减少因施工对沿线有关设施的影响。
    为了使沟槽的中心线及高程准确,在开挖时设置坡度板,在坡度板上标注桩号、中心点、高程点、下返数等有关数据,便于控制。
    在高压线下作业时严格按照电业部门规范要求施工,注意施工机械、人员安全。
    3、构筑物、地下管线支护
    施工前应对各种地下设施、地下管线进行摸底调查,确定位置。
    在与地下管道交叉处开挖沟槽时,应事先与有关单位联系,人工挖探坑确定管线具体位置,采取措施防止管线损坏。对已有地下电缆、光缆,应邀请管理单位代表到场方可开挖。
    沟槽开挖后对地下管线采取相应的保护措施,采取底部支撑和上部悬吊的法控制管线不发生位移、沉降。
    进场准确放线后,根据构筑物与沟槽准确距离确定支护方案。有可能危及安全时,要采取预防措施,如距离在三米以内,采用钢板桩支护。重要措施应会同设计单位共同研究确定。
    4、基础施工
    管道沟槽开挖至设计深度后及时报请工程监理工程师会同设计及有关人员验槽,合格后方可进行基础施工。
    本标段污水管线采用180°砂石基础,管道基础为砂垫层,沟槽槽底验收合格后,即铺砂垫层,并夯实,用环刀法测试,密实度要求达到95%以上方为合格。管道接口部位应预留凹槽以便接口操作,接口完成后随即用相同材料填筑密实。

    0 评论

  • ND_6090 2015-12-24 21:46

    1 范围
    本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。
    2 施工准备
    2.1 材料要求:
    2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
    2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
    2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。
    2.2 主要机具:
    2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。
    2.3 作业条件:
    2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。
    2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
    2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。
    3 操作工艺
    3.1 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定 →封口堵洞→闭水试验→通水试验
    3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。
    3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。
    3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-24 20:35

    分层放坡与松木桩支护相结合的方法。
    实行集水井降水,减少地表渗水对基础的直接影响
    在施工过程中利用管线外侧预留的工作面,设置渗水盲沟与管线碎石垫层连成一体,将水引至降水井点,再安排2英寸的水泵进行间断性排水工作,保证基坑内无积水现象;盲沟b×h采用40×50,与盲沟相接的集水井为120cm×l20cm,中心立ф600竹筐,外围用20~40mm的碎石填充。
    ③摸清现场地表渗水水源,并设法将其引出开挖基槽内,减少渗
    水引起的边坡滑塌
    在施工前先对现有排水系统进行初步了解,明确其进出口的大致方位及有可能积水的地段,使开挖前做到心中有底,以便做好准备;此外,现场准备好一定数量的D100、D200PVC管和砂袋,一方面开挖后发现地表排水可立即用PVC管将其引出,另一方面要是发现大量的渗水基土可用砂袋配合松木桩及时填充加固,以防流砂或渗水携土引起坍塌。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 冲击钻施工方案谁能给份?施工步骤是什么呢
    • 南枝0512 回答:冲击钻是一种既能转动又带冲击的电动工具。它带有可调机构,当调节环在转动的无冲击位置时,装上麻花钻头在金属上进行钻孔。当调节环在转动和带冲击位置上,安上带硬质合金的钻头,可在砖面、混凝土墙、屋面、墙面进行钻孔。除冲击钻成孔外,一般还有旋挖钻机成孔、固定式回旋钻机成孔、汽车钻成孔等。 冲击钻的特点是硬质岩中成孔效率相对较高,一般土层施工效率低。 旋挖钻机综合施工效率高,但孔壁稳定性不易掌握,不宜在淤泥层较厚区域使用,对特别坚硬的岩层无法钻进。 固定式回旋钻机施工效率偏低,但孔壁稳定性较强,也具备一定的嵌岩施工能力。 汽车钻施工效率高,成本相对较低,但孔壁稳定性较差,不宜在砂层和淤泥层较厚区域使用,不具备嵌岩施工能力
    • 施工 施工许可证 冲击钻 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份排污管道施工方案?
    • 清水一掬 回答:1. 测量放样 根据图纸和给定控制点,在现场测放出沟槽的起点、终点、平面折点、纵向折点及中心控制桩,并在现场放出沟槽开挖的边线,确定槽口开挖宽度,设置好方向控制桩,并用石灰线标明开挖边线。在稳固且不易碰撞处设置临时水准点。沟槽开挖后,在沟槽两侧对称位置设高程桩,以便施工中随时测定中心线和高程。 2. 沟槽开挖 开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽宽度,开挖时应及时采用人工加固开挖,控制中线和槽底高程。开挖口线5米以内,不得堆土或堆放杂物。 采用履带式挖掘机挖土、平整场地,由于该地段下为松散人工填筑土层,开挖时由现场监理单位、建设单位、施工单位现场确定迁改开挖位置。根据现场拆迁的情况,挖掘机把土运至指定地点堆放,以便统一把土外运弃渣场,最后用人工检底的方法施工。 开挖过程中,采用人工修整沟槽基底,不得扰动天然地基,保持基底不集水。槽底 高程误差为± 2 cm,宽度必须满足埋管要求。3. 验槽 管道基槽施工完成后,先由施工单位自检,再请监理工程师进行检测是否符合规范要求,验槽合格后方能进行下一道工序。若遇软弱基础,地基承载力达不到要求,则再对地基进行处理。 4. 安管 1) 管道必须垫稳,管底设置坡度不得倒流水,管内不得有杂物,中心位移允许偏差15mm,D≤1000管内底高程允许偏差±10mm。 2) PVC管安装时,先在插口和承口内涂抹一层851胶,然后把插口插入承口。 3) 砂垫层为20cm按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。砂铺设结束后,在铺好的砂垫层上安放管道。根据槽底土基的情况,按要求采用砂为管道基础。把垫层铺好后一把PVC管用胶连接起来固定在沟槽中。 5. 检查井 检查井均为落底窨井,窨井内是一个DN400PVC管三通接头供检修、清理垃圾用。 窨井采用墙砌筑抹面,窨井盖购买常见的排水窨井盖安装。 井深度根据现场挖沟深度确定,安井框前清除窨井内建筑垃圾、杂物,井盖安装应完整无损,安装平整,方位与道路平行垂直。 6. 回填 管道隐蔽工程验收合格后可进行沟槽回填。覆土前应将沟槽内积水抽干,避免带水覆土。 基础的底层土不能有淤泥和碎土,如有超挖选用砾石砂或旧料填实,不得用土回填。槽底至管顶以上20cm范围内,不得含有机物,以及大于50mm的砖、石硬块,PVC管两侧采用粘土回填,PVC管顶以上20cm以内采用砂回填,20cm以上采用粘土回填。用人工分层夯实,每层厚度不大于15cm。 管道安装完成后,应及时回填沟槽,以保证回填后表面稳定,回填时管道两侧同时进行,做到对称、均匀,满铺轻夯回填土及回填材料运入不得损伤管节及其接口。回填时应均匀铺入槽内,不得集中推入。沟槽覆土时,应当天夯实,并在最上面用自拌混泥土抹平。
    • 管道 排污阀 暖气管道 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时道路施工方案哪位能给份~~
    • 哎哟喂哟 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 急求份管道铺设施工方案,拜托了```
    • 福贵_3382 回答:管材、橡胶圈等材料,应符合现行产品标准,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明生产产家、规格和生产日期。 承插接口密封用橡胶圈,必须与管材规格配套。 第二节 管材质量 管材要求外观颜色一致,内壁光滑平整。管身不得有裂缝,筋的链接缺损不得超过2条,管口不得有破损、裂口、变型等缺陷。 管材的端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及园度必须符合产品标准的规定。 管材内压强度及钢度应满足设计要求。 管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。 第三节 装卸、运输和堆放 管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛投。 管材成批运输时,承口、插口应分层交错排列,并应捆扎稳固。 管材堆放应遮阳,承口与插口应间隔整齐排列,两端用木楔块塞稳妥。 橡胶圈在保存及运输中,不得受到损伤。 第三章 沟 槽 第一节 一般规定 硬聚氯乙烯加筋管开槽施工工艺,应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响等因素综合选定。 槽底宽度应为管外径+0.4m(有支撑沟槽需另加支撑尺寸)。 第二节 沟槽开挖 沟槽开挖时,应严格控制基底高程,不得超挖或扰动基面。 槽底不得受水浸泡。 开挖沟槽质量标准: 槽底松散土、淤泥、大石块等杂物必须清除,保持槽底不浸水。 第四章 管道基础 管道基础选用的材料及厚度应符合设计要求。 基础应夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应预留凹槽,以便接口操作,接口完成后,随即用相同材料填实。 管道基础质量标准 一、管道基础不得铺筑在淤泥或松散填土上。 二、管道基础须表面平整,两井之间应顺直。
    • 管道 暖气管道 保温管道 1年以前
  • 3 回答
    • 雨污水管道安装施工工艺如何?
    • 一追再追 回答:雨屋水管道安装施工工艺:路基填方地段,管道和检查井的施工,与路基填筑互相配合,当路基填筑高于污水管顶0.5时,先开沟槽,埋设污水管道和检查井,尔后继续施工路基。当路基填筑至级配 碎石层底面标高时,施工雨水管道和检查井。机械开挖管沟槽,边坡1:0.25。 路基挖方地段,路槽开挖,挖管道沟槽,进行污、雨水管道和检查井施工。机械开挖管沟槽,边坡1:0.25,机械吊装管就位。 管道沟槽开挖后,必须进行沟槽地基承载力测定,测定采用重型击实法进行测定,地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层,如地基承载能力不满足设计要求,必须采取回填碎石垫层的方式进行处理,处理后在进行地基承载能力确定。 测量放线,雨、污水管道线,,每隔20m设中心桩,排水管道放线,每隔10m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩,必要时要设置护桩或控制桩。排水管道抄平后,应绘制管路纵断面图水管线测量工作,应有正规的测量记录本,认真详细记录。 测定碎石垫层承载力满足要求后,将在垫层上按设计要 求支模板,并浇注凝土枕基,混凝土采用C15混凝土,混凝土达到设计强度后才能进行布管工作。 待枕基混凝土达到设计强度后,将管道吊装到枕基上, 并用红砖固定其位置确 保两管道的中心线一致,保证管道轴线在同一直线上,不允许管道中心线交错。 管道布设好后在枕基上标明管道接口线及模板安装线, 支设模板时必须对进行加固,并采取措施防止模板漏浆,在进行大于500的管道接口施工时应将钢丝网按设计要求固定在混凝土管上。
    • 施工工艺 管道 雨花石 1年以前