4条回答
Ambition_6663 2015-11-25 17:50
1)植筋粘结材料
桓筋粘结材料分为有机和元机两大类;配胶的方式有分管装式、机械注入式和现场配制式三种,
应根据不同的材料和配胶方式的特点进行施工。
(2)定位放线及钻孔
钻孔植筋前,应在构件植筋部位定位放线,用钢筋探测仪探侧钻孔处有无钢筋,若有钢筋则应适
当调整钻孔位置。
在钻7L过程中,当遇到钢筋或预埋件时应立即停钻,并适当调整钻孔位置。
在钻孔位置偏离不能满足设计要求时,应立即通知设计单位处理。
(3)清洁孔壁和钢筋
方法之一:
1:先将喷嘴仲入钻孔底部,吹人洁净无油的压缩空气(可有空压机或手动气筒提供),向外拉出喷嘴,反复3次。
2:将使毛刷插入孔小,往返旋转清刷3次。
3:再将喷嘴伸入钻孔底部,向外拉出喷嘴,反复3次。
4:植入孔内部分钢筋上的锈迹、油迹必须用金属丝刷刷净或打磨清除干净o
2)方法之二
1:将硬毛刷插入孔中,往返旋转清刷3次。
2:植入孔内部分钢筋上的锈迹用金属丝刷刷净或打磨清除干净o
3:用丙酮或工业酒精将孔壁、孔底剩余粉屑和植入孔内部分钢筋上的油污擦拭干净。
清孔、钢筋除锈及除油污的工序完成后.府按隐蔽工程的要求进行检查和验收。
(4)灌注胶粘结
府位彬专门的灌注器或注射器进行灌注,灌注方式应不妨碍7L中的空气排出应保证在植入钢筋后有
少许胶粘剂溢出。注入丝—极为孔深的2/3。
(5)值筋
注入胶粘剂后,应立即竿向旋转插入钢筋,并尽量使植入的钢筋与孔壁的间隙均匀,也全达到规
定的深度。
植筋焊接应在注胶前进行。若个别钢筋确需后焊时,施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d
(d为植筋直径),且不应小于200m,;同时必须用冰水浸渍的多层湿巾包裹棺筋外露的根部c
(6)静置固化
胶粘剂完全固化前,不得触动或振动已植钢筋,以免影响其粘结性能。
致富之豪 2015-11-25 16:25
你好!
植筋加固施工工艺流程具体有下面这些:
1 弹线定位:根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。
2 钻孔:用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大3-8mm左右。孔深大小按加固设计规范第12.2.3条、第12.2.4条、第12.2.5条计算。严禁按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。
3 洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛的毛刷,套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。
4 注胶:植筋胶是双组分专用成品,取一组植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。
5 植筋:在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。
6 固化养护:钢筋植入后,在梁底模板上定位,在植筋胶完全固化前不能振动钢筋。
7 检测试验:在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。
wangsanbao123 2015-11-25 16:02
植筋胶是由合成树脂、填充材料及化学助剂组成的建筑结构粘接加固材料。具有锚固力强、施工简捷、材料成本低、耐腐蚀性等特点,适用于新老建筑。