施工现场临时用电的要求是什么?

张少楠 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2015-10-28 00:34

      施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“1234”来理解和操作。
      一、“1”是施工现场的一条电路
      施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。
      项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。
      施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。
      二、“2”是临时用电两级保护
      《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1s。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
      在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。
      三、“3”是三级配电
      配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m。配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。
      配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m0.6m

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-10-27 23:08

      1、参与施工的各施工单位必须建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。报监理单位备案。
      2、现场采用双路供电系统,确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。
      3、参与施工的各施工单位的施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。
      4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。
      5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
      6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
      7、各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
      8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。
      9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。
      10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机防盗防潮的地方。

      1 评论

    • ddd_3192 2015-10-27 22:32

      1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
      2、施工现场配电线路:
      (1)必须采用绝缘导线;
      (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;
      (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;
      (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;
      (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;
      (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;
      (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。
      3、施工现场采用配电线路架空敷设:
      (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;
      (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;
      (3)线间距不小于0.3m;
      (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;
      (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。
      4、施工现场用电缆敷设:
      (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;
      (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;
      (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;
      (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;
      (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。
      5、施工现场用电设备的负荷线:
      (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;
      (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;
      (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;
      (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;
      (5)电缆无中间接头和扭结。
      6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:
      (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;
      (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;
      (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。
      7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:
      (1)应做保护接零的机械设备;
      ①电机、变压器、电焊机的金属外壳;
      ②配电屏控制屏的金属框架;
      ③配电箱、开关箱的金属箱体;
      ④电动机械和手持电动工具的金属外壳;
      ⑤电动设备传动装置的固定金属部件;
      ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;
      ⑦起重机轨道;
      ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;
      ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。
      (2)可不做保护接零的情况:
      ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;
      ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。
      (3)施工现场保护接零的连接规定:
      ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;
      ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。
      8、施工现场用电设备的要求:
      ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;
      ②保护外壳完备;
      ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ,
      ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。
      9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:
      (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。
      (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;
      (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;
      (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;
      (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。
      (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。
      (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.
      (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。
      (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;
      (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。
      (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。
      10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:
      (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。
      (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。
      (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。
      (4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。
      11、施工现场照明供电要求:
      (1)一般场所的照明电压为220V;
      (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;
      (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;
      (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;
      (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;
      (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。
      12、施工现场防雷接地要求:
      (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。
      (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。
      (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。
      (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
      (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
      (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。
      13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。