    • 可爱的橙子 2015-09-29 18:14

      (一)按国家规定配备消防器材:
      (1)临时搭设的建筑物区域内,每100m2配备2只10L灭火器。;
      (2)大型临时设施总面积超过1200 m2,应备有专供消防用的积水桶(池)、黄沙等设施,上述设施周围不得堆放物品。
      (3)临时木工间、油漆间和木、机具间等每25 m2配备一只种类合适的灭火器,油库危险品库应配备足够数量、种类合适的灭火器。
      (4)24m高度以上高层建筑施工现场,应设置有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和实施。
      (二)施工现场防火安全,应符合下列要求:
      (1)各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。
      (2)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
      (3)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道无阻,并要安排力量加强值班巡逻。
      (4)施工作业期间需搭设临时性建筑时,必须经施工企业负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
      (5)施工现场配备的消防器材,应指定专人维护、管理、定期换粉更新,保证完整好用。
      (6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。
      (7)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。
      (8)乙炔发生器和氧气瓶的存放之间不得小于2m,使用时,二者的距离不得小于5m。
      (9)氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。
      (10)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,作业人员和消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。

      3 评论

    • YOU1 2015-09-29 18:38

      1、施工现场临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。
        2、工程开工前,应对施工现场的临时消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。
        3、建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000㎡的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。
        4、无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。
        5、临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。
        6、隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。

      2 评论

    • 秉锅锅155 2015-09-29 18:20

      建筑施工现场防火要求

       一、工棚或临时宿舍(以下简称宿舍)的规划和修建,必须符合防火和卫生的要求。

        (1)临时宿舍应当尽可能建设在离开修建的建筑物二十公尺以外的地区,离开森林区应在一千公尺以上,并且不得修建在高压线路通过的地方。临时宿舍的使用期限较长或在使用期间正值雨季的,不得修建在低洼潮湿的地带和其他可能被水淹没的地带。

        (2)在独立场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,每组最多不得超过十二幢。组与组之间的防火距离,在城市中不得小于十公尺,在农村中不得小于十五公尺;幢与幢之间的防火距离,在城市中不得小于五公尺,在农村中不得小于七公尺。

        (3)厨房、锅炉房、变电室与临时宿舍之间的防火距离,不得小于十到十五公尺。

        (4)为储存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,其与永久工程或临时宿舍区之间的防火距离,应当在一千公尺以上。

        (5)临时宿舍区应当修建简易道路。

        (6)应当划定厕所、垃圾堆和污水排出的地点。

        二、临时宿舍的修建,不论采用哪一种建筑结构,都应当注意防火要求。

        (1)天棚高度,一般不应当低于二点五公尺。

        (2)每个集体宿舍的居住人数,最好不超过一百人,并且每二十五人要有一个可以直接出入的门口,门宽不得小于一点二公尺,门扇必须向外开。

        (3)采用易燃材料修建的房屋,构件与烟囱应当有一定的距离,在烟囱上口必须备有防火罩,以防止火星飞扬。

        (4)采用易燃材料修建的屋面、外墙和间墙,应当尽可能抹上草泥或砂浆。

        (5)建筑物的四周和道路两侧,应当修建排水明沟。

        (6)照明电线应当有良好的绝缘,并且尽可能采用拉线开关。如果采用油灯、蜡烛等明火照明,应当规定固定位置,周围加以防护,并且应当有专人负责管理。

        三、为了确保安全,根根各地条件,应当设置一些消防设施和工具,如简易储水池、消火栓、砂袋、水桶、手动水泵、灭火器等,进行定期检查和消防演习。

        四、修建临时宿舍要有规划和简要设计,并且应当经过公司总工室的审核批准,方可施工。

        五、临时宿舍使用期间,设专门机构和群众性的消防、负责日常的维护修缮工作,并且应当经常发动职工开展防火运动。

        六、供临时使用的店铺、食堂、电视室等临时建筑物的防火设施,也应当按照本规定的原则办理。

      一、施工现场防火设施的配备与要求

        1.施工现场出入口旁边明显位置应设置1-2组的灭火器,每组不少于4瓶、消防桶、消防锹、消防钩、消防斧和砂箱。消防工具架必须漆成红色,干粉灭火器应购买ABC型产品。

        2.施工现场车辆出入通行道路,宽度不小于3.5m。

        3.施工现场必须敷设好消防管线、干管直径不小于100mm,支管不小于65mm,还要根据现场暂设情况合理设置消火栓。消火栓处设明显标志,夜间用红灯显示。

        4.室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于50m。

        5.采用低压给水系统,管道内的压力在消防用水量达到最大时,不低于0.1Mpa;采用高压给水系统,管道内的压力应保证2支水枪。同时覆盖堆料场内最远最高处的要求,水枪充实水柱不小于13m。每支水枪的流量,不应小于每秒5升。

        6.仓库、料场内或民工宿舍前,应分组布置干粉灭火器、消防桶、消防钩、消防锹、消防斧等灭火工具,每组灭火器材之间的间距不应大于30m。

        7.一般临时设施区,每100m2配备两个干粉灭火器、大型临时设施总面积超过1200m2应备有积水桶(池)和专供消防用的消防桶、黄沙等器材设施。

        8.临时木工间、油漆间每25m2配置一个灭火器,油库、危险品仓库,应配备不少于4个干粉灭火器。

        9.24m以上的高层建筑,还应设置足够扬程的高压水泵,临时消防水箱不小于10m3的存水量,消防竖管,管径不小于65mm,并随楼层的升高,每隔一层设一个消火栓口,配备水龙带,消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高、最远点。消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵的专用电源线路应接在施工现场总断路器上端,并设专人值班,保证连续不间断供电。泵房门向外开,水箱补水口不少于2个。冬季要有防冻取暖设施。

        二、施工现场防火要求

        (一)禁火区域划分

        1. 凡属下列情况属于一级动火:

        ① 禁火区域内;

        ② 贮存可燃气体易燃气体的容器及连在一起的辅助设备;

        ③ 各种受压设备;

        ④ 危险性较大的高处焊割作业;

        ⑤ 堆有大量可燃和易燃物的场所;

        2. 凡属下列情况之一的为二级动火

        ① 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割作业;

        ② 小型油箱等容器;

        3. 在非固定的,无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。

        (二) 施工现场防火要求

        1.施工现场平面布置图、施工方法和施工技术,均应符合消防安全要求。

        2.不准在高压架空线下方搭设临时性建筑物或堆放可燃性材料。

        3.施工现场动火,必须执行审批制度。

      ①一级动火作业,应由项目经理填写动火申请表和编制防火安全技术措施方案,报公司安全科审批后,方可动火作业。

        ②二级动火作业由工地生产负责人填写动火申请表和编写防火技术措施方案,报项目经理审批后,方可动火。

        ③三级动火作业,由所在班组填写动火审批申请表,经工地安全员审批后,方可动火作业。

        (三) 特殊施工现场防火要求

        ①进入装饰、装修阶段,要设吸烟室或吸烟点。

        ②高层建筑和地下施工现场,应备有通讯报警装置,以便及时报告险情。

        三、重点部位的防火要求

        (一)易燃仓库的防火要求:

        1.易着火的仓库应设在水源充足,消防车能到地方,并设在下风口处。仓库照明应安装防爆灯具,室内通风要良好。

        2.易燃材料的堆放应分垛堆放,木材、防水卷材、锯末等,不得大于50m2,垛与垛之间应留3m宽的消防隔离道。

        3.仓库或堆料场,所使用的照明与易燃堆垛间距,至少保持1m。

        4.对贮存的易燃物,应经常进行防火安全检查,并保持良好的通风。

        5.安装的开关箱、接线盒,应距堆垛外缘不小于1.5m,不准乱接临时电气线路。

        6.对仓库或料场内的电气设备,应经常检查维修和管理。

        (二)电焊、气割场所的防火要求

        1.一般要求:

        ①氧气瓶、乙炔瓶应分库存放,两者间的存放距离不小于2m。

        ②使用时两瓶间距不小于5m,两瓶距焊、割点不小于10m。

        ③氧气瓶、乙炔瓶等焊割作业,必须执行“十不焊”规定:

        a.焊工必须持证上岗,无证者不准焊割作业;

        b.动火作业未经审批不准焊割作业,审批后,不设看火人、不备灭火器材,不准作业;

        c.焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物品时,不准焊割;

        d.焊工不了解焊割现场周围情况,不得进行焊割作业;

        e.装过各种可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险之前不准焊割。

        f.用可燃材料做保温、冷却层、隔音、隔热设备的部位或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊割。

        g.有压力或密闭的管道、容器不准焊割。

        h.焊割部位附近有易燃易爆物品,在未做清理或采取有效的安全防护措施前,不准焊割。

        i.附近有与明火作业相抵触的工种作业时,不准焊割。

        j.与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情或明知存在危险,而未采取有效的措施之前,不准焊割。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 21天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。