4条回答
疾风剑豪 2015-06-23 19:05
一、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。 二、用水平管打水平,如地面高差超过2㎝时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3.石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选,选出尺寸误差大的。 三、地砖铺贴前应仔细丈量后通过装饰公司电脑排版,排版方案不少于两种。客户签字后,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。 四砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比,粘接层不得低于12㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂425号水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥沙体积比。600*600以上(含600*600)。500X500以上规格地砖采用干贴法。 五陶制砖铺贴前要浸水后方能使用。花岗石浸水晾干后,选色使用。贴之前要在横竖方向拉十字线,贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝,地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,如地砖尺寸误差超过1㎜,砖缝经用户签字后方可均宽2㎜,不超过3㎜.注意随时检查。 六、要注意地砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴,切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处的交接一定要严密,缝隙要均匀;地砖边与墙交接处不超过5㎜. 七、地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。 八、地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜,缝隙平直度3㎜.地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护。 九、地砖空鼓现象,控制在3%以内,在主要通道上的空鼓必须返工(3%是指单块板边角空鼓,整块不得空鼓)。 十、地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。 十一、勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1㎜.
wxq941 2015-06-23 19:03
屋面广场砖施工的流程为:
基层处理 抹灰找平 弹控制线 铺贴广场砖 拨缝、勾缝 养护
〖基层处理〗:即防水层的处理
将改性沥青防水层打扫干净,浇水湿润,使基层达到表面平整、洁净,湿润且无积水现象。
〖结合层的抹灰找平〗:
刷107胶一道
在清理好的基层表面上,刷一道配合比1:3水泥砂浆掺水泥量为15%的107胶,要求刷到、刷匀,不得有漏刷现象,一次面积不宜过大,必须随刷随铺砂浆找平层。
做灰饼
按控制标高和坡度,先在屋面上划分区格的周围基层上做好灰饼,灰饼使用1:2砂浆,间隔距离为1.5m。
冲筋
根据贴好的灰饼,在屋面单元格内冲筋。冲筋间隔为1.5m,使用干硬性水泥砂浆。在有落水口的地方,应该由四周向落水口方向作放射状冲筋,而且在落水口500mm范围内找坡的坡度为5%,其他坡度按设计值为2%。冲筋的厚度≥20mm。严防倒坡现象。
抹灰找平
根据冲筋的标高用107胶水泥砂浆摊铺。在需要铺砌的区域,将铺好的砂浆按冲筋的标高用短杠尺刮平,用铁抹子拍实,再用长杠尺在横纵方向检查表面的平整度,并检查坡度,最后用木抹子搓平。
〖弹控制线〗:
在找平层的砂浆强度达到1.2Mpa后(大约养护24h),依据屋面广场砖排布大样图尺寸在找平层上弹线,每隔5块砖(500mm)的距离弹一道控制线,并将控制线引至外墙或女儿墙的底部。
弹线由中心线向两边进行,尽量符合砖的模数(100),当尺寸不符合整砖的倍数时,可提前一整砖的尺寸用两块大半个等大的广场砖尺寸代替,铺砌时便按照弹线位置施工。
〖铺贴地砖〗:
在铺贴前按设计要求撒素水泥并加适量清水作为广场砖的结合面,边铺砌边撒水泥粘接。
由于屋面铺设面积达1460 m2(见俯图一),故采取划分区格、铺定位带的做法。先按大样图将铺设面积划分为几个大的单元区格,(见附图二)然后在区格内沿纵横方向上每隔15块砖铺一行,形成控制带,,最后在控制带内铺设中间位置的广场砖。
依照单元区格的大小确定铺砌的面积,且每次铺砌面积不宜过大,以半小
时能铺砌完成的砖量为准。
铺设时按照控制弹线的线位及墙根水平线先铺几列纵砖,找好位置及标高,
由外墙向中心、在区格内由里往外,逐排、逐列退着铺贴,使不踩踏已铺好的地砖。
铺砌时必须拉细线,每块砖要跟线,使缝线顺直,并严格控制其坡度、标高,注意将落水口处坡度加大。
在边角处和与管道井相接的部位采用非整砖铺砌时,应事先根据大小尺寸利用切割机和线锯加工成形后,然后进行铺砌,使达到表面完整美观的效果。
【缝宽要求】1)保证普通广场砖的板块间隙为2mm,要求缝隙横平竖直;
2)每3×6米留置10mm宽的接缝。在铺设时可在缝间留置米厘条,铺设完以后取出米厘条,再用1:1水泥砂浆填缝,保证灰缝宽度均匀。
随铺随即将面层上溢出的砂浆清理干净。
〖拨缝、勾缝〗:
拔缝
在铺完一个单元格后,面层上撒少量水,使砖浸湿接近饱和,间隔15min左右,用拍板和木锤按顺序满砸一遍,边砸边移动拍板找平。砸平后按先竖后横的顺序调整缝隙,将缝隙调至通顺均匀后,经过调整后的地砖再砸平一次。
勾缝、灌缝
地砖铺完2 d后,将缝口清理干净,刷水湿润后,在缝宽为10mm的地方采用1:1水泥砂浆勾缝,其余缝隙缝宽较小,为2mm,故采用1:3石灰砂浆灌缝的方式。铺砌完的地砖接缝达到缝宽均匀,整齐划一,地砖面层要求密实、平整、光滑的效果。
擦缝、压缝
较小的缝宽用石灰砂浆灌满后,再在缝上撒上干水泥,然后用棉纱头擦满缝隙。留缝宽度为10mm的接缝,应采取压缝的形式,压缝后深度为地砖厚的1/3,约3mm。要求深度一致,防止深浅不一。
〖养护〗:
铺面砖完毕,待勾缝砂浆终凝(大约24h)以后,将地砖表面清扫干净并撒水养护,养护的时间不得少于7d,养护期间不得上人走动,不宜在面层上穿插其他作业,以防影响质量。
荣耀vvv 2015-06-23 19:03
广场砖施工工艺流程:
测量放线 → 混凝土垫层处理 → 铺砌砂浆初找平 → 石材铺装 → 石材拼缝填充 → 石材表面清理工法是企业标准的重要组成部分,是企业开发应用新技术工作的一项重要内容,是企业技术水平和施工能力的重要标志。建筑工法是指以工程为对象、工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过工程实践形成的综合配套的施工方法。它必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点。 工法的内容一般应包括:前言、特点、适用范围、工艺原理、工艺流程及操作要点、材料、机具设备、劳动组织及安全、质量要求、效益分析、应用实例。 工法的审定工作按工法等级分别由企业和相应主管部门组织进行。
AN拉勾勾 2015-06-23 19:02
地面施工:
1.基层施工
施工程序:
摊铺碎石→稳压→散填充料→压实→铺摊嵌缝料→碾压
( 1)摊铺碎石:
可用几块10cm左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上,用人工摊铺碎石(碎石强度不低于8级,软硬不同的石料不能渗用)。以标定的摊铺厚度,木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐,上料应使用铁叉,要求大小颗粒均匀分布,纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。
(2)稳压:
先用10-12T压路机碾压,碾速宜慢,每分钟约为25-30米,后轮重叠宽1/2,先沿整修过的路肩一起碾压,往返压两遍,即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后,用路拱桥板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处,要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀捡出,不得用铁锹集中铲除。垫低是将低洼部分挖松,均匀地铺撒碎石,至符合标高后,洒少量水花,再继续碾压,至碎石初步稳定无明显位移为止。这个阶段一般需压3-4遍。
(3)撒填充料:
将粗砂或灰土(石灰剂量8-12%)均匀撒在碎石上,用扫帚扫入碎石缝里,然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充,至不再有空隙并露出碎石尖为止。
(4)压实:
用10-12吨压路机继续碾压,碾速稍快,每分钟60-70米,一般碾4-6遍(视碎石软硬而定),切忌碾压过多,以免石料过于破碎。
(5)铺撒嵌缝料
大块碎石压实后,立即用10-12T压路机进行碾压,一般碾压2-3遍,碾压至表面平整稳定后无明显轮迹为止。
(6)碾压
嵌缝料扫匀后,立即用10-12T压路机进行碾压,10-12T压路机进行碾压,一般需压2-3遍,碾压至表面平整稳定无明显轮迹为止。
(7)然后进行质量鉴定、签证。
2.稳定层施工
(1)在完成的基层上定点放线,每10cm为一点,根据设计标高,边线放中间桩和边桩。并在广场整体边线处放置挡板。挡板的高度为10cm以上,但不要太高,并在挡板划好标高线。
(2)复核、检查和确认广场边线和各设计标高点的正确无误后,可进入下道工序。
(3)在浇筑混凝土稳定前,在干燥的基层上洒一层水或1:3砂浆。
(4)按设计的材料比例配制、浇筑、捣实混凝土,并用长1米以上的直尺将顶面刮平,顶面稍干一点,再用抹灰砂板至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。
(5)混凝土面层施工完成后,应及时开始养护,养护期为7天以上,冬季施工后养护期还应更长一点。可用湿的稻草、湿砂及塑料膜覆盖在路面上进行养护。
3、面层施工
(1)、施工准备
材料:
石料的品种、规格、图案、颜色按设计图验收,并应分类存放。
作业条件:
1)、做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。
2)、门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。
3)、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。
4)、在四周墙身弹好 50厘米的水平墨线。各开间中心线(十字线)及花样品种分隔线。
(2)、操作工艺:
1)、先将石板块背面刷干净,铺贴时保持湿润。
2)、根据水平线、中心线(十字线),按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行(封路)后,再进行拉线铺贴。
3)、铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水泥比为0.5左右),水泥浆应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。
4)铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层,虚铺厚度以25-30厘米为宜,放上石板块时高出预定完成面约3-4厘米为宜)用铁抹子(灰匙)拍实抹平,然后进行石板块预铺,并应对准纵横缝,用木锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将石板掀起,检查砂浆表面与石板底相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量洒水,再均匀撒一层水泥粉,把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。
5)铺贴顺序应从离向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度如设计没有要求时,对于花岗岩、大理石不应大于1毫米,对于水磨石块不应大于2茂密。
6)铺贴完成24小时后,经检查石板块表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。
贴踢脚板
镶贴前先将石板块刷水湿润,阳角接口板要割成45度角。
将基层浇水湿透均匀涂擦素水泥浆,边刷边贴。
在墙两端先各镶贴一块踢脚板,其上楞高度应在同一水平线内,突出墙面厚度应一致。然后沿两块踢脚板上楞拉通线,用1:2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。
镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直。
板间接缝应与地面缝贯通,擦缝做法同地面。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。