别墅水电安装施工方案是什么?

勒长涌 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    6条回答

    • AN拉勾勾 2015-06-23 17:50

      一、工程概况
      本工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。
      二、施工工艺
      1、管道安装
      工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
      管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
      (1)管道丝接:
      1)丝接用于给水管。
      2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
      3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
      4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
      5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
      (2)管道焊接
      1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
      2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
      3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光
      4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
      5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
      6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
      7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
      (3)排水PVC管
      1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
      2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
      3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
      4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5-10mm,冬季:15-20mm。
      5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
      (4)PPR管
      1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
      2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
      3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
      4)熔接管和附件
      加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
      5)安装前水压测试
      在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
      良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
      6)管道搬运及连接
      搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
      与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP-C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
      7)管道固定
      用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
      8)安装后水压试验
      在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
      2、水压试验
      1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
      2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
      3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
      4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
      5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格
      6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
      3、系统冲洗
      1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
      2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
      3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
      4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
      4、系统调试
      系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
      第八章 电气安装工程
      ①施工准备
      (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。
      (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。
      (3)、向施工人员做好安全、技术交底。

      ②电气配管
      (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:
      A、直线超过30米时;
      B、有一个弯,长度超过20米时;
      C、有两个弯,长度超过15米时;
      D、有三个弯,长度超过8米时;
      (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
      (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
      (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。
      ③管内穿线
      管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。

      ④器具安装
      (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
      (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
      (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护。

      ⑤设备、器具调试
      送电前全面检查线路及设备,首先进行单体设备调试,再进行整个系统调试,试验调试应请监理和业主参加,并做好检测记录。

      ⑥施工质量
      工程施工中,严格按照国家各项规范执行,并保证业主满意,保证做到将优质的工程献给用户。

      第九章 安全生产、文明施工、
      环境保护、消防保卫
      一、安全生产
      (1) 安全保证体系

      (2)安全管理方针
      安全管理方针是“安全第一、预防为主”。
      (3)安全管理制度
      ①安全技术交底制。根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需
      亲自逐级进行书面交底。
      ②班前检查制。各班组在工作前进行安全防护措施。
      ③外脚手架、机械设备安装实行验收制。凡不经验收的一律不得投
      入使用。
      ④周一安全活动制。项目部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项作必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。
      ⑤定期检查与隐患整改制。项目部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并作好安全隐患整改消项记录。
      ⑥管理人员和特种作业人员实行年审制,每年由项目部统一组织进行年审制加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。
      ⑦实行安全主产奖罚制与事故报告制。
      ⑧危急情况停工制。一旦出现危及职工生命财产安全险情,要立即停工,同时即刻报告公司,及时采取措施,排除险情。
      ⑨持证上岗制。特殊工种必需持有上岗操作证,严禁无证操作。

      (4)安全管理措施
      ①项目部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
      ②专业工程师要检查作业,认真做好分部、分项工程安全技术书面交底工作,被交底人要签字认可。
      ③在施工过程中对薄弱部位、环节要予重点控制,特别是设备安装及日常操作等环节严加控制与监督。凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。
      ④防护设备的变动必须经项目部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完后按原标准恢复,所有书面资料由项目部安全总监保管。
      ⑤对安全生产设施进行必要的合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。
      ⑥分析安全难点,确定安全管理难点。在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控措施。在结构施工阶段,安全施点集中在:
      1.高空作业防坠落,立体交叉施工防物体打击;
      2.临边作业的防护,预留孔洞口,竖井处防坠落;
      3.脚手架工程安全措施等;
      4.各种电动工具施工用电的安全等;
      5.现场消防等工作;

      (5)安全管理重点
      ①脚手架搭设与拆除的安全防护
      1.架子的基础必须进行平整。夯实,并有排水措施。遇有不能填夯的部
      位必须采取技术措施保证架子基础坚实可靠。
      2.架子底部必须使用钢管架专用铁墩,并用不小于5x20x200cm的脚手板通垫。内、外立杆加绑扫地杆。
      3.立杆间距不大子150cm,相邻杆的接头不得在同一步内,垂直偏差不得大于架高的1/200。
      4.大横杆间距:结构不大于120cm,装修不大于180cm。相邻杆、内外皮杆不得在同一跨间内接头。架子每面纵向水平偏差不大于10cm。
      5.小横杆水平间距:结构不大于120cm,装修不大于150cm。不铺扳时,小横杆不得全部拆除,必须每步保留。结构、装修架子水平间距分别不大于150、300cm。需拆除的小横杆应上下错开。
      6.钢管脚手架必须用扣件,钢管接头必须使用对接扣件,不得错开搭接。脚手架各杆件相交处,扣件外伸出的端头均应大于10cm,以防滑脱。
      7.架子宽度内外立杆间距不大于120cm。铺板必须严密,距墙不大于20cm,搭接不小于20cm,探头不大于15cm。如使用钢制脚手板必须采取
      人员防滑和防止钢跳板滑动的措施。
      8.每七根立杆作一组十字盖,斜杆与地面夹角为45~60度。
      9.架子应每层与建筑物拉接(但拉接点的垂直距离不得大于400cm),同时每三根立杆应与建筑物拉接(水平距离不得大于450cm),拉接点处可采用钢管与墙体联接或在墙体内预埋钢筋环,钢筋直径不得小于6mm。应里外皮同时拉接,拉接不少于双股8#钢丝。
      10.首层开始第二步以上结构,装修架子每步设一、二道护身栏,加围小眼网,上下封死。
      11.拆除脚手架时必须划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。
      12.拆除前须指派专人检查架子上的材料。杂物等是否清理干净,否则不许拆除。拆除时应按规定程序拆除。
      13.拆下的材料,必须绑扎牢固或装入容器内才可吊下,严禁从高空抛掷。
      ②交叉作业安全防护
      1.各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全保护层。
      2.模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他人员操作,并应设专人监护。
      3.模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边缘不小于1m,且堆放高度不应超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下的物件。

      (6)施工现场用电安全防护
      ①电缆在室外直接敷设的深度应小于0.6m,并在电缆上下各均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
      ②电缆穿越建筑物、构筑物、易受机械损伤的场所及引出地面2 m处,必须架设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。
      ③进户线过墙应设穿管保护,距地面不得小于2.5 m,并应采取防雨措施。
      ④配电系统实行分级配电,即分为总配电箱,分配电箱和开关箱三级。动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
      ⑤施工现场的电气设备应实行两级漏电保护,即在总配电箱和分配电箱内设置漏电保护器
      ⑥施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。
      ⑦所有电气设备的外露导电部分,均应作保护接地。对产主振动的设备保护护地线的连接点不少于两处。
      ⑧塔式起重机、并字架等设备,除应做好保护接地外,还应按规定做重复接地,设备的金属结构架之间应保证电气连接。
      ⑨电焊机应单独设开关,并设漏电保护装置。电焊机应放置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。焊工必须按规定穿戴防护用品,持证上岗。
      ⑩照明:
      A 照明灯具的距地高度:室内不低于2.4m,室外不低于3m。
      B一般场所的照明应在电源侧装设漏电保护器,并应有分路开关和熔 断器。照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接地。
      二、文明施工和环境保护
      (1)文明施工总则
      文明施工是一个系统工程,贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现,涉及每一个人员的生产,生活及工作环境。我项目部结合以往工程的施工经验,并按“大连市文明安全工地检查办法”规定内容执行,把该工程建成文明样板工程。在施工过程中,自觉地形成环保意识,要创造良好的生产工作环境,最大限度的减少施工所产生的环境污染。
      (2)实施责任
      ①现场经理是施工管理的第一责任者,项目工程管理部制出文明施工计划;
      ②区域责任人直接负责责任区域的文明施工。
      ③设专职文明施工管理人员,专门负责现场文明施工。
      (3)管理要点
      ①分结构、装修两阶段合理安排现场平面布置。
      ②明确表示临电、临水、消防管线、排水系统及道路的位置。
      ③材料、构件、成品、半成品等总平面图划分位置分类整齐存放,每天做到工完场清。
      (4)管理措施
      ①运输散装材料,车厢应封闭,避免撒落;混凝罐车撤离现场前派人用水将下料斗及车身冲洗干净。
      ②设立专门的垃圾堆放区,派专人进行现场洒水,防止灰尘飞扬,保护周边空气清洁。
      ③建立有效的排水设施,保证现场和周围环境整洁文明;:
      ④严格按大连市有关环保规定执行。
      (5)搞好施工现场卫生
      ①施工现场垃圾按指定的地点集中收集,并及时运出现场,时刻保持现场的整洁文明。
      ②现场的厕所、排水沟及阴暗潮湿地带要经常进行消毒以防蚊蝇滋生。
      ③现场施工道路要保持畅通与清洁,不得随意堆放物品,更不允许堆放
      杂乱物品或施工垃圾。

      三、消防保卫
      ①现场和仓库设消防栓,高层建筑设专用消防水泵和消防管道。
      ②施工现场设立吸烟室,操作岗位上禁止吸烟。
      ③坚持现场用火审批制度,电气焊工工作要有灭火器材。
      ④对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行,指定专人设库存分类管理,明火作业和易燃、易爆物品隔离,操作之后,要检查现场。
      ⑤现场要设有供应消防用水的给水管道,蓄水池和必要的消防工具,并有
      专人负责,定期检查,保证完好备用。
      ⑥新工人进场要和安全教育一起进行防火教育,重点工作设消防保卫人员,施工现场设护场执勤人员昼夜值班,搞好“四防”工作。
      ⑦加强临电管理,防止电器或线路发生火灾。

      1 评论

    • 东莞文兴桥架厂 2017-04-14 17:37

      东莞华拓水电安装公司

      根据设计施工图纸和招标文件规定,本工程水电施工组织设计考虑给排水系统、电气、消防系统、电话设计。
      2、专业工程简介
      本工程给排水系统含给水、排水、雨水;电气系统含高压配电系统、防雷接地系统;消防系统含消火栓;电话设计。
      2.1室内生活给水系统
      2.1.1给水水源:生活用水由市政自来水管网供给。进水主管采用DN≥150镀锌钢管,螺纹接头。
      2.1.2供水方式:供水方式为下行上给式供水方式。
      管材选用及安装:室内给水采用钢塑复合管、螺纹接头。
      2.2排水系统:
      本工程污废排水方式采用分流制,管材选用UPVC排水塑料管,生活区污水化粪池局部处理后排入生活区和厂区污水管道,再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区的职工食堂污废水经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。
      屋面落水经屋面雨水斗沿UPVC排水塑料管排入市政雨水沟道系统。

      0 评论

    • du845968102 2015-06-23 17:50

       1)概述
        民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
        避雷网引下线利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组。
        工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
        每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
        近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
        (2)施工流程
        施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
        (3)技术措施
        材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
        (4)主要施工方法
        防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
        1)接地装置
        a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
        b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
        ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
        ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
        ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
        c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
        2)引下线安装
        利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
        钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
        3)避雷带
        本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
        a.支架安装:
        在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。

      0 评论

    • HH0807 2015-06-23 17:49

        1)概述  民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。  避雷网引下线利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组。  工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。  每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。  近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。  (2)施工流程  施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试  (3)技术措施  材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。  (4)主要施工方法  防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)  1)接地装置  a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:  ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。  ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。  ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。  c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。  2)引下线安装  利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。  钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。  3)避雷带  本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。  a.支架安装:  在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。  b.避雷带安装  ●将镀锌扁钢调直。  ●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。  ●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。  ●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。  4)电气接地施工方法  目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。  a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。  b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。  c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。  PE线最小截面一览表  相线芯线截面S(mm2)PE线最小截面S(mm2)S≤16S16≤S≤3516S>35S/2  d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。  e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。  5)接地电阻测试  接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。

      0 评论

    • HR897048419 2015-06-23 17:49

      别墅屋面瓦施工方案:
        1、屋面工程施工难度极大,施工质量难以控制,在施工工程时,首先要在组织领导、各级参战人员要从思想上重视它,要心理做好充分的准备工程。组织施工班组及相关施工及操作人员熟悉施工图纸,编制详细的施工工艺,技术交底要做到浅显易懂,交底到每个工序,使每个操作人员都知晓操作程序、操作要点、质量要求。
        ……
        挂瓦条采用防腐木质挂瓦条,挂瓦条的定位与布置:挂瓦条的间距及根数:由于屋面坡度均为29°,屋面瓦的搭接为40mm,因此挂瓦条的间距为160mm;挂瓦条从檐口向屋脊方向布排,第一排挂瓦条外边平檐口边,第二排挂瓦条距第二排的间距为135mm的尺寸,从第二排起均按160mm间距布排。
        1、屋脊设40×40mm挂瓦条,两端截成随屋面坡度斜的角(42°)。檐口第一张瓦平直,随时核对挂瓦条间距尺寸一致,可在一个坡面的爱舍宁瓦上两端分线后拉通线钉挂瓦条,也可用定尺木枋控制挂瓦条间距。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-06-23 17:49

      改造前业主需要准备的事情
      1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
      2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
      3、家具、电器基本规格,摆放位置
      4、顶面吊顶灯位布置
      5、平面布置图及造型灯位布置
      6、其他个性化需求
      7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
      8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
      9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
      10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
      施工前签订水电改造合同
      1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
      2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
      3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值
      水电改造施工的具体流程
      1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关、插座、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
      2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、隐蔽、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
      3、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
      4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,以免造成室内不安全因素。
      5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
      6、水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。