3条回答
倒叙_7629 2016-06-21 14:55
操作工艺:
1. 工艺流程
基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡
2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。
C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。
4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
请叫我雷锋 2016-06-18 20:11
机房防静电地板施工工艺
一、对铺设场地的要求向利防静电地板
1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
二、地板安装工具向利防静电地板
1.专业切割锯
2.激光水平测定仪
3.水泡水平仪、卷尺、墨线
4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀;
5.吸尘器、笤帚、墩布;
三、施工步骤向利防静电地板
1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;
2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;
3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;
5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;
6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补;
7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;
8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;
9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打6-8圆孔,防止贴面断裂。
四、地板铺设验收标准向利防静电地板
1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;
5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
-丶- 2016-06-18 19:28
机房防静电木地板工程施工工艺
a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
3、铺设地板:
a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
b、 待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。