3条回答
荣耀vvv 2016-04-03 15:51
防雷接地施工方案: (1)概述 民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。 工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。 每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。 近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。 (2)施工流程 施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试 (3)技术措施 材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。 (4)主要施工方法 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ( 1)接地装置 a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。 b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下: 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。 (2)引下线安装 利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。 钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。 (3)避雷带 本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。 a.支架安装: 在土建屋面结构施工时,应配合预埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b.避雷带安装 ●将镀锌扁钢调直。 ●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 ●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。
ag123456 2016-04-03 10:36
1、依据“国标GB50057-94防雷设计规范要求”,本工程按二类防雷建筑设防。
2、在屋面,女儿墙上均设-25×4镀锌扁钢;避雷带与作为引下线的柱内主筋、柱内主筋与作为接地极的基础钢筋网均可靠焊接。所有伸出屋面外的金属构件、建筑物的所有金属管道均应接地装置可靠焊接。
3、避雷带引下线利用柱内两对角主筋,被利用主筋从下到上焊接,一直焊到天面,每层楼中间加以箍筋。在每根作为防雷引下线柱子或剪力墙的外侧预埋一块100×100×10钢板,作为测量接地电阻及连接人工接地体之用。钢板中心标高0.3米,钢板与作为防雷引下线的柱内主筋焊成电气通路(不少于两点)。
4、利用天面板筋组成网格(12m×7.5m),被利用板筋应互焊连通并与避雷带引下线焊接连通。利用承台,地梁内两条主筋作为水平接地体,把垂直、水平接地体连通并在 0.5m处组成环形接地体,每根引下线所连接的钢筋表面积为S≥4.24Kc2。
5、利用桩内引下线的二条对角主筋作为垂直接地体。从30m起每层设均压环(利用圈梁内二条主筋连成水平闭合圈,并与所有防雷引下线连接)。将各层金属构件及金属门窗与均压环连接。
6、采用联合接地体利用基础钢筋,桩基钢筋之间应用φ12的镀锌圆钢焊接成纵向横向闭合网。接地电阻R不大于1欧姆,实测如达不到要求值应增打人工接地装置。
7、天面的金属物均应与避雷带连接,连接处不少于两处,用电设备的金属外壳应采用单点接地,通过保护线(PE)与接地点连接,各建筑物整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,在总配电房需进行等电位联结。
8、全部金属材料必须牢固焊接,焊接处须作防锈处理,自来水入户主干管,户外电缆金属护套及其他地下金属构件均应与外环形接地体连接。
9、本工程采用接零保护,电器、设备的不带电金属外壳及插座专用接零孔应可靠进行等电位连接,本工程采用专用线路做保护接零保护线,穿线用金属管及金属线槽均应可靠接零。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.