3条回答
蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-11 14:13
一、工程概况 即本工程地下室防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层2层4厚做法。 二、材料选用 1.聚乙烯丙纶300克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1)卷材粘贴方向确定。 当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2)地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。 (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。 (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。 (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。 (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。 5.3特殊部位的处理 (1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。 (2)阴阳角处理 在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。 5.4涂胶与铺设卷材注意事项 (1)水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。 (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。 (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。 (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。 六、防水层检测试验 防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查,发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,在卷材面上刷一层水泥素浆,然后作防水保护层,本工程防水保护层采用C20细石混凝土50厚,采用商品混凝土汽车泵进行浇筑底面,而防水挡墙立面的砂浆保护层则不作而采用放置竹胶板临时对防水卷材进行保护,防止绑扎钢筋时破坏卷材,在浇筑底板混凝土时再取出竹胶板。 七、资料的整理 提供合格证、准用证(备案证)、检测报告,复试报告,施工记录等资料。 八、施工现场管理 1.施工现场必须达到工完场净。 2、施工不能在雨季进行,因此在施工前必须认真收听天气预报。如果遇见下雨,将返工重做。 3、施工作业和检查人员不得穿皮鞋、带钉子的鞋防止破坏防水卷材。 4、防水卷材在施工现场应集中立放,统一管理,防止雨淋等措施。 5、施工人员必须带安全帽。 6、材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材,堆放处和库房各放4个干粉灭火器和两个消防用砂箱,施工现场严禁抽烟,每栋楼施工时施工现场配备干粉灭火器6台、消防用砂箱两个。 7、施工人员10-15人每栋楼。 8、粘贴外墙时,外墙必须搭设双排脚手架,脚手架必须安装牢固、稳定可靠,脚手架每步高度为1.5米,施工人员必须挂安全带,戴安全帽。 9、防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗;施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章。 10.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走; 11.出入基坑必须走规定的坡道爬梯;高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,作业人员必须系好安全带 12.施工用火必须取得现场用火动火证; 13.严禁使用敞开式灯具。 九、质量标准 1保证项目: 1.1合成高分子卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。 1.2卷材防水层及其变形缝,预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和规范的规定。 1.3防水层严禁有渗漏现象。 2基本项目: 2.1铺贴卷材防水层的基层应符合要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈直角;防水层无积水现象。 2.2胶粘剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。 2.3卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和地下防水工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。 十、成品保护 1已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。 3变形缝、管等处防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。 4防水层施工完毕,应及时做好保护层。 5施工中不得污染已做完的成品。
可爱的橙子 2015-11-11 13:54
1、找平层施工:找平层是防水、保温层的基层,其材料的类型及施工质量直接影响到防水屋面或构筑物的质量和防水效果,找平层施工前必须蒋屋面或构筑物基层表面的砂浆和混凝土浮浆清理干净。找平层一般按图纸要求施工,本工程平屋面采用20厚1:2.5水泥砂浆找平层,浅园仓地下通廊底板采用50厚细石混凝土保护,地下侧墙20厚1:2.5水泥砂浆找平,基层处理一遍,找平层应压实,平整,排水坡符合设计要求。
水泥砂浆找平层找平收水后应2次压光,充分养护,不得有疏松、起砂、起皮现象。
找平层与与突出屋面结构的连接处及基层的转角处(檐口、天沟、水落口)均做成圆弧,圆弧半径应根据所铺卷材料类型确定。
2、保温施工:在保温层施工时,保温层的基层应平整、干燥。干净。 屋面保温层采用40厚挤塑保温板,铺设时保温板时要紧靠在需保温的基层上,并铺垫稳,防止滑落。
在铺设时要保证保温板表面平整,接缝严密,找坡正确。 3、 防水层施工 (1) 施工顺序
清理基层→涂刷泠底子油或专用基层胶粘剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材防水层→热熔封边及卷材收头部位处理→蓄、淋水试验。 (2) 施工要点 ① 基层清理
施工前将验收合格的基层清理干净,防水基层(找平层)应达到下述要求:a、表面干燥,含水率不大于9%或进行卷材覆盖试验,即把1㎡卷材覆盖在基层上,静置3-4h后,掀开检查找平层覆盖部位与卷材上未见明显水印即可施工。基层表面应清扫干净,坚硬无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动和掉渣,无凹凸不平等到缺陷。 b、表面平整,用2m长直尺检查,直尺与基层之间间隙不应超过5m,且只允许平缓变化,每米长变内不得多于一处:表面无积水、排水坡符合设计要求。阴角处做成圆弧半径R≥50mm圆弧角。 c、防水基层若有缺陷或积水现象必须进行清理和修理,合格后方可进行防水层施工。
②、涂刷冷底子油或专用基层胶粘剂
在验收合格的基层上薄而均匀地涂刷一遍冷底子油,切勿反复涂刷。待冷底子油干燥后方可进行下道工序施工。 ③、铺贴卷材附加层
冷底子油干燥后,按照图纸设计要求对屋面防水工程中需做附加层的部分进行处理,分格缝垫附加层采用单边粘结,女儿墙处附加垫层满粘结。天沟附加层做法:屋面上的降水都集中排到沟中,水再从水落口排出。天沟与屋面之间因温差,干缩等变形用不能同步,
故在天沟底先做好防水卷材增强层,增强层上再空铺附加防水卷材,增强层,空铺层宽度伸出天沟200,上翻250变形缝防水构造构造处理:变形缝的泛水高度不应小于250mm防水卷材层应铺贴到变形缝两侧砌体上部:变形缝内应填充泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,变形缝处防水卷材铺贴时,防水卷材需用水泥钉固定在砖墙或砼墙上,并用密封胶填实。顶部应加扣混凝土盖板,盖板与盖板之间的缝隙应用密封材料嵌实,伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求:管道根部直径500 mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆堆台,堆台用面砖铺贴。管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密:管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm:管道上的防水层收头处应用金属箍紧固。防水层及金属箍用水泥砂浆粉刷并密封材料封严。 ④、铺贴卷材防水层(满贴法)
用火焰喷枪烘烤卷材的底面和基层,待卷材表面熔融至黑色光亮时,立即向前滚动卷材,滚动时应排除卷材下面的空气,使之平展不得皱折。卷材搭接宽度长边方向≥100mm,短边方向≥80mm。 ⑤、热熔封边、收头
将卷材搭接缝处,采用热熔法贴牢,边缘挤出适度的热熔胶,末端处收头用配套的密封油膏嵌封严密
浅圆仓顶三元已丙橡胶防水卷材同样采用满粘法,施工要点为 4、卷材的放置:卷材在铺贴之前,需在合格基层上将卷材从紧卷的状态下展开,使其从拉伸状态自由收缩,消除卷材在生产卷曲过程中产生的应力,避免以后收缩造成空鼓。
将卷材展开并定位:把卷材折回一半,使卷材底面暴露一半,折回卷材应平滑,无皱折。
5、 搅匀基层胶粘剂并用绒毛滚刷或毛刷把胶均匀涂布在基层和卷
材上,不要结球,并保证使基层和卷材二个表面都达到100%涂布,但不要在卷材搭接区涂刷胶粘剂,基层胶粘剂干燥至指触不粘(不可过干)时,即可铺贴卷材。
6、 操作时应将卷材沿长方向已涂胶一侧向外对折,对准基准线将
涂过胶并干燥的一半卷材滚铺进涂过胶的基层上,铺贴时不能拉伸卷材,并避免出现皱折等缺陷,每铺完一幅卷材后,立即在卷材表面用力滚压,以保证卷材与基层粘结牢固,折回未粘结的一半,按照上述工艺完成整幅卷材的铺贴。
7、 卷材与卷材的连接采用搭接方式,相邻卷材的搭接定位,用专
用清洁剂清洁搭接区,均匀涂刷搭接胶粘剂,待胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前推压不动时(避免过干),用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材皱折,随后立即用手持钢压滚以正向压力向接缝边缘滚压,保证粘结牢固,滚压方向已与接缝方向垂直)。
8、 用粘有配套清洁剂的布清理接缝,以接缝为中心线涂刷密封膏,
密封应在搭接缝完成2小时后剂涂,并应于当天完成。 质量要求
9、保护层施工
本工程顶斜屋面采用防水卷材上涂铝基反光涂料
(1)分格缝采用热沥青灌缝,灌缝前分格缝内应干净、干燥,灌缝完毕后不得碰损及污染,固化前不得践踏。
(2)在屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。
五、成品保护
涂层施工完毕,尚末达到完全固化时,不允许上人踩踏,否则将损坏防水层、影响工程的施工质量。
施工各构造层应及时进行,特别是保温层应与防水层连续做,以保证水层的完整,施工过程中应防止损坏已做好的防水层。 在浇注混凝土保护层以前的整个施工过程中,不允许穿带钉子鞋的人员进入施工现场,以免破坏防水层。 严禁在防水层上推小车,以免破坏防水层。
梦见了什么 2015-11-11 13:37
一、基面要求
基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合要求。
二、第一道防水层
(1)、铺设柔性防水层,选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验;
(2)、如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上;
(3)、如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,最后做接缝收头检查处理。
三、第二道防水层
铺设刚性防水层,应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米;
(1)、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润,但不得有积水;
(2)、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工,同一分格一次完成,抹平压实;
(3)、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝;
(4)、采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。施工完成后注意洒水养护;
(5)、如有屋面种植土,应在尽短的时间内覆盖上种植土。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。