3条回答
清水一掬 2015-09-12 17:57
1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工;
2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,单位密切配合;
3 、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ;
4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;
5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
6 、 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。地暖 - 10,地面层装修施工注意事项
秉锅锅155 2015-09-12 14:19
工具/原料
边界保温条、挤塑板、镜面反射膜、卡钉、盘管 、保温套管、铝箔胶带、生料带、分集水器、生料带等
美工刀、尺子、扫把、卡钉枪、卷尺等
步骤/规范
1一、地面保温系统施工准备:
1.1
做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工。
21.2
施工室内温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系。
31.3
清扫地面和墙体,使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。
41.4
卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。
5二、地暖专用边界保温条施工
2.1
铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。
62.2
边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。
72.3
边界保温条具有8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。
82.4
边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。
9三、 地暖专用环保挤塑板铺设
3.1
挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。
103.2
挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。
113.3
尽量选择规格整齐的挤塑板,减少更多的拼缝。
123.4
挤塑板与边界保温条之间的连接缝隙要使用铝箔胶带进行粘连一起,防止更多的热量透过墙体边缝隙散失掉。两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性。
133.5
挤塑板铺设期间需避开电线管或者其他管道会造成较大的缝隙,应采用聚氨酯发泡处理。
143.6
挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则。
153.7
挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米,挤塑板铺设要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。
16四、 地暖专用反射层铺设
4.1
由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品。
174.2
反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱。
184.3
反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象。
194.4
反射膜铺设应注意方格整齐,方便计算地暖管或发热电缆的间距。
204.5
反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连,避免搭接过多造成材料浪费。
21五、 地暖专用卡丁施工
5.1
不可使用回收料制造出来的卡钉,对人体有害。
225.2
卡钉的材质需要满足高强度和良好蠕变性能的基本要求。借助卡钉枪施工的卡钉强度要求更高,可承受机械安装。
235.3
直线距离卡钉可以每隔40-50CM卡一次,转弯处确保弯曲半径要求应该使用5个卡丁固定。
245.4
卡钉安装时注意要笔直卡入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳。
25六、地面管道施工
6.1
根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直管安装间距误差小于或等于1cm。
266.2
管道铺设施工过程中尽量穿平底鞋。
276.3
一个回路不应该出现接头,铺设每个回路长度也都有限制。16x2.0mm管道一个回路最大的铺设长度应小于90m;20x2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于120m。
286.4
施工中禁止过度扭曲管道,管道弯曲处半径控制在不应小于6倍管外径。
296.5
铺设完成后严禁踩踏或其他损伤管道行为,地面回填层施工中杜绝粗暴野蛮施工。
30七、伸缩缝施工
7.1
当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,每个过门处设置伸缩缝,复杂房型可以划区分割计算。
317.2
伸缩缝高度是从挤塑板上边缘到回填层的上边缘,伸缩缝设置处的地暖管需要加套保温管。
327.3
地面如果铺设的是大理石或瓷砖,伸缩缝最好设置在瓷砖拼缝的下面。
33八、 地暖专用生料带施工
8.1
螺纹连接处应使用生料带以达到优质的密封效果。
348.2
生料带缠绕圈数不宜过多,防止对连接件造成损坏。
358.3
地采暖专用生料带其密度和厚度高于市售生料带,生料带施工时要顺时针缠绕,丝口的缠绕厚度一般由厚到薄。
36九、地暖专用弯管器和保温管施工
9.1
地暖分水器距离地面有一定高度,管道由分集水器进入地面部分一般要使用保护弯管器,起到固定和保护地面盘管不被破坏。
379.2
切不可不用或使用金属弯管器,造成更大程度的损伤管道,推荐使用强度较高的塑料弯管器。
389.3
分水器处裸露在外的供回水管道需使用保温套管。
399.4
分水器处地面下地暖管道密集,为防止局部温度过高应使用保温套管。一般加套在供水管道上,回水是否加套需根据该路管道长度而定。保温套管的使用长度至两管之间间距大于10公分处。
409.5
每路管道都应该配弯管器,保温套管与之隔开使用。
41十、混凝土回填层施工
10.1
混凝土回填层的厚度一般在3-5CM左右,最低不应小于3CM。
4210.2
回填层的混凝土配比应严格执行《普通混凝土用砂、石质量和检测方法标准》的比例标准。
4310.3
地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工
4410.4
混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹
注意事项
追求更优质的地面保温系统,不仅需要我们重视地面保温系统材料的质量,更要注重产品的施工规范。好的产品配合正确的施工方案,我们的目标就是要让每个地暖系统更节能!
梦见了什么 2015-09-12 00:07
1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。
2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。
3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下: 3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。
4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。
5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。
6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。
7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。
8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。
9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。