6条回答
疾风剑豪 2015-06-24 16:12
1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。
2、采用聚苯乙烯保温层, 标准层厚度为20mm、首层保温层厚度为30mm密度大于20kg/m3,, 导热系数W/m·k ≤0.041上面粘贴反射膜。
3、4#、6#原设计为暖气片,现改为地暖附修改图电子版二张,管线走向和分集水器的位置是否合理,请施工方协助优化一下。另外,由于7#、8#图纸不完善没有给出每路盘管具体间距、米数,也请施工方协助完善一下。
4、地热管线:PERT管材(S4级),壁厚2.3mm,品牌为南山及武汉金牛,管道井入户进分水器管材采用S4级壁厚为3.6mm两、三路及四路的分集水器为香港金牛。分水器接管数量以图纸为准
5、为便于成品保护,施工方应考虑安装临时分集水器以便于管道打压。
B:地暖施工技术要点
1、设计图纸齐全,并进行技术交底;施工方案或施工组织设计完备;各种安装材料以检验合格,所附带的说明书合格证齐全,施工环境温度不宜低于5℃,施工力量及机具齐全,能够保证正常施工;施工现场,施工用水和用电必须到位;材料存放场地等临时设施能够满足施工需要;房间内的门窗、墙全部设置完毕并且基本粉刷结束;地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
3、系统冲洗后做地暖系统水压试验:采用手动试压泵缓慢升压至0.4MPa,10分钟内压降不应超过0.01MPa;继续缓慢升压至0.6MPa,稳压1h,观察有无漏水现象, 试验压力降不得大于0.05Mpa。
4、地暖管道施工完毕且打压合格之后带压(不低于0.6Mpa)将完成部分以书面形式移交垫层施工方,待垫层施工方施工完毕后由地暖施工单位检查管道内压力是否泄漏,无泄漏视为合格。
5、地暖施工方需将垫层施工完毕且验收合格之后的管道内的打压水使用气泵排干。准备过冬,期间由于管道内没有排干打压水而冻裂的管道造成的全部责任由地暖施工方承担。
6 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,伸缩缝使用聚苯板填充。
7、安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物。
8、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
9、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
10、绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损。
11、地暖热管的弯曲半径,不小于6倍外径。
12、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。
13、地暖热管固定点间距为0.4-0.6m,弯曲间距为0.2-0.3m。
14、最边地暖管道距墙边10cm。
15、安装完毕的分集水器需用塑料薄膜对其成品保护,防止二次污染。
16、其它未尽事宜均按照国标地面辐射供暖技术规程执行。
zsysandman 2015-06-24 16:10
第一,与内外墙、柱等交接处,应留大于14毫米宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于10毫米, 混凝土强度等级不小于5毫米 ,细石、砂子含泥量不大于5毫米 ,混凝土厚度40毫米,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于3毫米 ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于10毫米,伸缩缝宽度不宜小于8毫米 ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕; 8地暖施工完毕且打压合格
哎哟喂哟 2015-06-24 16:09
1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:A:设计图纸及其它技术文件齐全。B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。C:施工力量和机具等,能保证正常施工。D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。
锁清秋X 2015-06-24 16:07
安装准备 -- 备料 -- 铺防水膜 -- 铺聚苯板 -- 铺钢网 -- 固定钢网 -- 排管 -- 打压试验 -- 捣砼 -- 安装分配器 -- 调试。 ① 安装准备:熟悉图纸和现场环境。
② 根据图纸准备材料,包括辅材。 ③ 铺防水膜。 ④ 保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤ 钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥ 排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦ 进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧ 带压充填砼。 ⑨ 分水器安装要平整。排气阀要高出地面。
du845968102 2015-06-24 15:59
1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。
5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。
6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。
7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;
8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;