防火桥架

共找到6798个相关问题

  • 3 回答
    • 电缆桥架规范有哪些?
    • 梦见了什么 回答:1) 桥架的安装位置应根据设计图。一般应掌握以下原则: a. 应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合下表要求。 b. 在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。 c. 桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定,应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。 d. 水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时,相互之间净距宜大于600mm。 e. 多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。 f. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。 g. 在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其圆弧宜一致。
    • 防火电缆桥架 玻璃钢电缆桥架 防火桥架 8年以前
  • 3 回答
    • 什么是电缆桥架
    • 哎哟喂哟 回答:  组合式电缆桥架是一种新型桥架,是电缆桥架系列中的第二代产品。它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设,它具有结构简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点。   组合式电缆桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组成您所需要尺寸的电缆桥架,它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装任意转向、变宽、分引上、引下。在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出。它既可方便工程设计,又方便生产运输、更方便安装施工,是目前电缆桥架中最理想的产品
    • 防火电缆桥架 玻璃钢电缆桥架 防火桥架 8年以前
  • 3 回答
    • 电缆桥架防火封堵技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:电缆桥架防火封堵技术交底:进出口处、拐弯处、跨防火分区、等等,直线一般50米。 人是活的,活是死的。 动动脑。 主要产品:阻火模块,阻火包,柔性有机堵料,无机堵料,无机防火隔板,电缆防火涂料,饰面型防火涂料,隧道防火涂料,室内超薄型钢结构防火封堵技术交底。
    • 防火电缆桥架 防火桥架 玻璃钢电缆桥架 8年以前
  • 3 回答
    • 开放式桥架价格一般多少?
    • 倒叙_7629 回答:开放式桥架53元,网格桥架的开放式让所有的线缆都根根可见,对布线工程的质量要求更高,万一发生故障,能快速确定问题线缆并采取相应措施。且因为线缆自然通风散热,热量不会聚集,可以使用截面积更小的电缆,从而降低电缆采购成本。价格来源于网络,仅供参考!
    • 开放式书房 装修一般多少 壁纸价格一般多少 5年以前
  • 3 回答
    • 什么是组合式电缆桥架?
    • 荣耀vvv 回答:据我所知呢,组合式电缆桥架是一种新型桥架,是电缆桥架系列中的第二代产品。它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设,它具有结构简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点。组合式电缆桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组成您所需要尺寸的电缆桥架,它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装任意转向、变宽、分引上、引下。在任意部位、不需要打孔、焊接就可用管引出。它既可方便工程设计,又方便生产运输、更方便安装施工,是目前电缆桥架中最理想的产品。希望我的回答对你有所帮助哦。
    • 组合式衣柜 防火电缆桥架 玻璃钢电缆桥架 8年以前
  • 3 回答
    • 谁有桥架安装安全技术交底,求分享~
    • 热心网友 回答:技术交底记录(表C2-1) 编号 06-006 工程名称 北京华贸中心工程 交底日期 2004.8.10 施工单位 中建三局(北京) 分项工程名称 桥架、线槽安装 交底提要 施工准备,桥架支架安装 交底内容: 一、施工准备: 1、熟悉施工图纸,以施工图纸为依据,明确每个房间的装修做法,吊顶标高, 核对其他专业施工图,作出每层桥架布置安装图。 2、根据作好的桥架布置安装图,列出桥架及附件的材料需求表,材料进场后核对后逐层逐区堆放,并将所缺的材料清单提前报至项目部。 3、 熟悉施工工艺、电气施工验收规范要求、膨胀螺栓安装方法、建筑电气通用图籍以及安全技术交底。 二、施工方法: 1、操作工艺流程 弹线定位 金属膨胀螺栓安装 螺栓固定,支架与吊架安装 线槽安装 保护地线安装 2、桥架支架安装 1)弹线定位:应结合其他专业深化设计后,根据设计图纸确定出进户线、箱、盒、柜等电气器具的安装位置,以先干线后支线的原则,找好水平和垂直线,用粉线袋在顶板上沿线路的中心线放线定位。 1)支架的安装:吊杆座刷防锈漆后,根据弹线位置,选择合适的钻头在楼板顶部打孔,将桥架支架安装固定牢固。 2)支架安装要求: a、支架所用的钢材应平直,无显著扭曲,下料后长短偏差控制在2mm范 围内。 b、定点之间距离为2m,垂直方向固定点距离为1.5 m,在进出接线盒、 箱、柜、转角和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。 技术交底记录(表C2-1) 编号 06-006 工程名称 北京华贸中心工程 交底日期 2004.8.10 施工单位 中建三局(北京) 分项工程名称 桥架、线槽安装 交底提要 金属膨胀螺栓安装,桥架安装 交底内容: 3、金属膨胀螺栓安装 1)、螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。 2)、首先沿着顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点位置。 3)、根据支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。 4)、打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜。 5)、应先清楚干净打好孔内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端部外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。 6)、埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在膨胀螺栓上。 7)、螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。 4、桥架安装: 1) 施工前根据复查土建弹出的标高线,确认后,测定出桥架及固定点的标高位置,根据图纸设计,弹出桥架的中心线及标高线,并核查确认。 2) 桥架、线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全,线槽接口应平整,接缝处应紧密平直。 3) 桥架、线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、三通、变宽调节片等进行变通连接,末端应加装封堵,导线接头处应设置接线盒或放置在电气器具内,线槽内不允许有导线接头。 4) 敷设电缆的桥架在任何情况下必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大 的电缆的10倍。 技术交底记录(表C2-1) 编号 06-006 工程名称 北京华贸中心工程 交底日期 2004.8.10 施工单位 中建三局(北京) 分项工程名称 桥架、线槽安装 交底提要 桥架安装 交底内容: 5) 不允许将穿过墙壁,过梁的线槽与墙壁、梁上的孔洞一起抹死。 6) 桥架、线槽连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架、线槽的外侧,接缝处应紧密平直,盖板装上后应平整、无翘角,出线口的位置准确,并且连接不能在穿越楼板或墙壁等处进行. 7) 桥架、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一个连续的导体,并做好整体接地。 8) 桥架、线槽上开孔必须用液压开孔器,不能破坏线槽外表面的镀锌层,开孔位置及尺寸与管径相符,不得开长孔,孔径周围毛刺清理干净,并内外必须配用锁紧螺母,固定牢固。 9) 桥架、线槽与管连接、线槽与分线盒连接、分线盒与管连接、线槽出线口连接、线槽与预留的过梁电缆保护管、线槽末端处理,都应安装到位,螺钉紧固。 10) 桥架、线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直程度偏差不能超过3mm,标高偏差不能超过2mm,强弱电线槽线槽间距大于300mm。 11) 桥架、线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行检查,确认合格后,再进行槽内配线。 12) 电缆桥架与各种管道平行或交叉敷设时,净距离如下表: 管道种类 平行净距(米) 交叉净距(米) 1)一般工艺管道 0.4 0.3 2)热力管道 有保温层 0.5 0.5 无保温层
    • 防火桥架 交底 防火电缆桥架 8年以前
  • 5 回答
    • 电缆桥架安装规范是什么
    • 清水一掬 回答: (1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。   (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。   (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。   (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。   直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。   拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。   升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。   (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。   (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。   (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。   (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
    • 防火电缆桥架 玻璃钢电缆桥架 防火桥架 8年以前
载入更多