谁有桥架安装安全技术交底,求分享~

钭含之 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-11-10 15:49

      技术交底记录(表C2-1) 编号 06-006 工程名称 北京华贸中心工程 交底日期 2004.8.10 施工单位 中建三局(北京) 分项工程名称 桥架、线槽安装 交底提要 施工准备,桥架支架安装 交底内容: 一、施工准备: 1、熟悉施工图纸,以施工图纸为依据,明确每个房间的装修做法,吊顶标高, 核对其他专业施工图,作出每层桥架布置安装图。 2、根据作好的桥架布置安装图,列出桥架及附件的材料需求表,材料进场后核对后逐层逐区堆放,并将所缺的材料清单提前报至项目部。 3、 熟悉施工工艺、电气施工验收规范要求、膨胀螺栓安装方法、建筑电气通用图籍以及安全技术交底。 二、施工方法: 1、操作工艺流程 弹线定位 金属膨胀螺栓安装 螺栓固定,支架与吊架安装 线槽安装 保护地线安装 2、桥架支架安装 1)弹线定位:应结合其他专业深化设计后,根据设计图纸确定出进户线、箱、盒、柜等电气器具的安装位置,以先干线后支线的原则,找好水平和垂直线,用粉线袋在顶板上沿线路的中心线放线定位。 1)支架的安装:吊杆座刷防锈漆后,根据弹线位置,选择合适的钻头在楼板顶部打孔,将桥架支架安装固定牢固。 2)支架安装要求: a、支架所用的钢材应平直,无显著扭曲,下料后长短偏差控制在2mm范 围内。 b、定点之间距离为2m,垂直方向固定点距离为1.5 m,在进出接线盒、 箱、柜、转角和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。


      技术交底记录(表C2-1) 编号 06-006 工程名称 北京华贸中心工程 交底日期 2004.8.10 施工单位 中建三局(北京) 分项工程名称 桥架、线槽安装 交底提要 金属膨胀螺栓安装,桥架安装 交底内容: 3、金属膨胀螺栓安装 1)、螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。 2)、首先沿着顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点位置。 3)、根据支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。 4)、打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜。 5)、应先清楚干净打好孔内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端部外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。 6)、埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在膨胀螺栓上。 7)、螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。 4、桥架安装: 1) 施工前根据复查土建弹出的标高线,确认后,测定出桥架及固定点的标高位置,根据图纸设计,弹出桥架的中心线及标高线,并核查确认。 2) 桥架、线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全,线槽接口应平整,接缝处应紧密平直。 3) 桥架、线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、三通、变宽调节片等进行变通连接,末端应加装封堵,导线接头处应设置接线盒或放置在电气器具内,线槽内不允许有导线接头。 4) 敷设电缆的桥架在任何情况下必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大 的电缆的10倍。


      技术交底记录(表C2-1) 编号 06-006 工程名称 北京华贸中心工程 交底日期 2004.8.10 施工单位 中建三局(北京) 分项工程名称 桥架、线槽安装 交底提要 桥架安装 交底内容: 5) 不允许将穿过墙壁,过梁的线槽与墙壁、梁上的孔洞一起抹死。 6) 桥架、线槽连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架、线槽的外侧,接缝处应紧密平直,盖板装上后应平整、无翘角,出线口的位置准确,并且连接不能在穿越楼板或墙壁等处进行. 7) 桥架、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一个连续的导体,并做好整体接地。 8) 桥架、线槽上开孔必须用液压开孔器,不能破坏线槽外表面的镀锌层,开孔位置及尺寸与管径相符,不得开长孔,孔径周围毛刺清理干净,并内外必须配用锁紧螺母,固定牢固。 9) 桥架、线槽与管连接、线槽与分线盒连接、分线盒与管连接、线槽出线口连接、线槽与预留的过梁电缆保护管、线槽末端处理,都应安装到位,螺钉紧固。 10) 桥架、线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直程度偏差不能超过3mm,标高偏差不能超过2mm,强弱电线槽线槽间距大于300mm。 11) 桥架、线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行检查,确认合格后,再进行槽内配线。 12) 电缆桥架与各种管道平行或交叉敷设时,净距离如下表: 管道种类 平行净距(米) 交叉净距(米) 1)一般工艺管道 0.4 0.3 2)热力管道 有保温层 0.5 0.5 无保温层

      0 评论

    • Andy421 2015-11-08 21:05

      桥架安装施工安全技术交底如下:
      时间:
      地点:
      参加单位及人员:
      建设单位:
      监理单位:
      施工单位:
      交底人:
      一、应注意的质量问题:
      1、在电缆桥架施工时,应事先考虑好电缆路径,满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。
      二、注意安全事项:
      1、电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴安全帽。
      2、使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。
      3、使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人。
      2 桥架外观检查:
      测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。
      热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于ф16时,可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7mm,任意两孔间距允许偏差±1mm。
      相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2mm。
      (4) 检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
      4、 电线、电缆进货检验:
      (1) 供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。
      (2) 检查电线`电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。
      (3) 电缆外观应无扭曲、损坏及漏油现象。
      (4) 对1kV以下电缆线路,应使用1000V绝缘电阻表测线间及对地的绝缘电阻,且阻值不得低于1MΩ。
      (5) 检验工作完成后.将结果如实存档,将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-08 16:47

      安全技术交底记录 表C2-1 编号 DQXZ-ZM-001 工程名称 大庆西站改建工程 交底日期 2014年4月8日 施工单位 中铁建工集团大庆西站改建项目经理部 分项工程名 称 桥架。线管安装 交底摘要 桥架.线管安装安全技术交底 审核人 交底人 接受交底人 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 - 1 - 第一节 施工现场 第1条:进入施工现场的施工人员,必须首先参加安全教育培训。考试合格方可上岗 作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。 第2条:施工人员在施工前应对所从事的工作安全操作规程必须熟知,并严格遵守施 工现场的安全生产制度,不违章作业,对违 章工作的指令有权拒绝,并有责 任制止他人违章作业。 第3条:从事特种作业的人员必须进行身体检查无妨碍本工种的疾病和具有相适应的 文化程度。 第4条:不满18周岁的未成年工不得进入施工现场从事施工或非施工性工作。 第5条:凡进入施工现场的施工人员,无论施工与否必须正确带好安全帽,系好安全 带。 第6条:施工人员要坚持作业岗位不得作与工作无关的事情未经许可不得从事非本工 种作业,严禁酒后作业。 第7条:晚上除值班人员外其他施工人员一律不得在工地留宿,值班人员如需外出必 须提前1天向有关领导提出书面申请,经批准后方可外出,如无领导批示值班人员一律不得外出。 第8条:正确使用个人防护用品和安全防护措施;衣着整洁;严禁穿拖鞋、赤背进入 施工现场施工;凡超过2m(含2m)以上的高空作业必须系好安全带并正确使用,高 处 作 业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得向下投掷物料。 第9条:施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架、龙门架。禁止乘(坐) 非乘人的垂直运输设备上下。 第10条:现场的各种安全设施、设备、和警告、安全标志等未经领导同意,不得任 意拆除或随意挪动。 第11条:施工前应对施工作业区域认真勘察,检查有无安全隐患,如有安全隐患排 除后方可进行施工。 第12条:六级以上强风和大雨天,应停止露天高处和起重吊装作业。 第二节 电动工具: 第1条:电动手持工具必须装有漏电保护装置,并由牢固可靠的保护接地装置,电动 工具如有损坏必须由专人修理,并检查合格后方可再次投入使用。 第2条:在 潮 湿 地 区或在金 属 构 架、管 道 等导电 良 好的作 业 场 所,必 须 是 拥 有 双 重 绝 缘 或 加强绝缘的电动工具,同时加强漏电保护装置。 第3条:砂轮片与接触盘间软垫应安装稳妥,螺帽不得过紧。 第4条:作业前必须手持电动工具作如下检查:①外壳,手柄无 裂 纹、破 损 现 象。 ②保 护 接 底,接 零 连 接 应 正 确,牢 固 可 靠,电 缆 软 线 及插 头 等 应 完 好无损,开关动作应正常,并注意开关的操作方法。③电气保护 装 置良

      安全技术交底记录 表C2-1 编号 DQXZ-ZM-001 工程名称 大庆西站改建工程 交底日期 2014年4月8日 施工单位 中铁建工集团大庆西站改建项目经理部 分项工程名 称 桥架。线管安装 交底摘要 桥架.线管安装安全技术交底 审核人 交底人 接受交底人 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 - 2 - 好、可靠、机械防护装置齐全。 第5条:严禁超负荷使用,随时注意音响温升,发现异常应立即停机检查;作业时间 过长, 温度升高时,应停机待自然冷却后再行作业。 第6条:手持砂轮机、角向磨光机,必须装有机玻璃罩,操作时加力要平稳,不得用 力过猛。 第7条:用电锤时必须注意:①钻头应顶在工件上再打钻,不得空打或死顶。 ②钻 孔时应避开混凝土中钢筋。③必须垂直顶在工件上,不得再钻孔晃动。④使用直径大于25mm的电锤,作业现场应设护栏,在地面以上操作应有稳固的平台。 第三节 小型机械 第1条:切割机:①使用前必须对砂轮进行全面检查,发现质量不符合要求或外观有 裂纹等缺陷时不得使用。②切割片装好后,经5 ~10分钟的空运转,确认正常后,才能使用。③切割片运转种,操作人员不得面向切割片旋转方向,同时切割片必须装保护罩。 ④操作时要戴眼镜,以防飞沙、火星伤眼。 ⑤切割机切材料时,不准用力过猛或进行撞击,不准戴手套,操作人员应站在切割机两侧。 第2条:台钻:①工件夹装必须牢固可靠,钻小工件时,应用工具夹持,不得手持工 件进行钻孔;薄板钻孔,应用虎钳夹紧并在工件下垫好木板,使用平头钻头。②手动进钻或退钻时,应逐渐增压或减压,不得用管子套在手柄上加压钻孔。③钻头上饶有长屑时,应停钻后用铁钩或刷子清除,严禁用手拉或最吹。④严禁用手触摸旋转的刀具和将头部靠近机床旋转部分,不得在旋转着的钻头下翻转,卡压或测量工具。 第四节 电焊作业 第1条:凡电焊人员必须持证上岗,并经过专业安全技术培训,否则不准施工。无证 人员一律不得操作。 第2条:操 作 时 应 穿 电 焊 工 作 服 、绝 缘 鞋 和 戴 电 焊 手 套、防 护 面 罩 等 安 全 防 护 用 品,高 处 作 业时系安全带,并正确使用。 第3条:电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃、易爆物品。 第4条:操 作 前 应 首 先 检 查 焊 机 和 工 具,如 焊 钳 和 焊 接 电 缆 的 绝 缘,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格后方可作业 第5条:施焊地点潮湿或焊工神提出汗后使衣服潮湿时,严禁靠在带电钢板或工件上, 焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。焊接时必须设专人监护,监护人员应熟知焊接操作规程和抢救方法。 第6条:施焊前必须开动火证,否则不准动火;动火时必须有防火措施,备有足够的 灭火器具,必须有专人看火。 第7条:焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定,压紧,用胶布包严。 第8条:工作完毕或临时离开操作现场时等,必须切断电源。

      安全技术交底记录 表C2-1 编号 DQXZ-ZM-001 工程名称 大庆西站改建工程 交底日期 2014年4月8日 施工单位 中铁建工集团大庆西站改建项目经理部 分项工程名 称 桥架。线管安装 交底摘要 桥架.线管安装安全技术交底 审核人 交底人 接受交底人

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 23天以前
    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下