防火卷帘

共找到5307个相关问题

  • 3 回答
    • 什么是特级防火卷帘?
    • 奋斗_9500 回答:特级防火卷帘门与一般的卷帘门相比,就是在防火上要求较高,要符合国家标准GB 14102-2005规范标准TF3防火等级要求,本产品广泛应用于各种工业与民用及公共建筑中要求测量背火面温升、对抗风压要求低的场所,如写字间、超市、商厦、展览厅、地下车库、娱乐场所等建筑物的防火分区分隔。按规范条文说明,以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3H的防火卷帘为特级防火卷帘。
    • 防火卷帘 防火卷帘价格 防火卷帘门 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘种类有哪些?
    • 沧海逸趣 回答:1、按传动方式有:电动式、手动式、电动手动式;  2、按材质可分为:铝合金类、电化铝合金类、镀锌铁板类、不锈钢类、钢管及钢筋类;  3 按性能可分:普通型、防火型、抗风型; 安装方式有三种:洞内安装、洞外安装、洞中安装。 (1)洞内安装。装在门窗洞边.帘片向内侧卷起 (2)洞外安装。装在门窗洞外,帘片向外侧卷起。 (3)洞中安装。装在门窗洞中,根据用户要求,帘片向防火卷帘门内侧或向外侧卷起。
    • 防火卷帘门有哪些 防火卷帘 防火卷帘价格 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘要求有哪些?
    • YR依然 回答:  防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。它是一种活动的防火分隔物,一般用钢板等金属板材制作,以扣环或铰接的方法组成,平时卷起在门窗上的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火灾从门窗洞口蔓延。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,如消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位以及代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。它能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。下面,谈谈防火卷帘的设置要求和应注意的问题。   价。   ③当发生火灾、卷帘动作后,应将报警信号、防火卷帘的降半、降底等信号反馈到消防控制室。   ④有水幕的防火卷帘在发生火灾时,要实现将火警信号送到控制室控制水幕电磁阀自动打开,使水幕系统发挥作用。   ⑤在卷帘上应设置自动关闭装置,即在手动牵引力作用下,通过拉绳,牵动卷帘开闭机的离合器脱离,打开刹车,卷帘靠自重下滑关闭,在设计安装时,要做到使卷帘恒速下降。   3.1.3机械控制功能   防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度熔断(易熔金属)控制功能,当发生火灾、高温烟气到达卷帘处时,温度熔断控制装置动作,防火卷帘依靠自重下落关闭,阻隔火势蔓延。为使温控装置及时动作,在安装时应注意位置要选在最能反映火情、易检修、并与感温、感烟探头同高度的位置,并尽量靠近卷帘的传动装置;设在建筑物内相邻两个防火分区之间的防火卷帘,其温控装置应两面安装,以确保无论哪个防火分区发生火灾时,防火卷帘都能及时动作。   1.2.2《建规》第5.1.11条规定,“防火分区之间应采用防火墙分隔,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等分隔设施分隔。”   1.2.3《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)第5.4.4条规定,“在设置防火墙有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3小时;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3小时。”   1.2.4《高规》第5.1.4条规定,“高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3小时的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。”   1.2.5《高规》第5.1.5.2条规定,“与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3小时的防火卷帘分隔。”   1.2.6《高规》第5.4.5条规定,“设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制功能。”   1.2.7《高规》第6.3.3.4条规定,“消防电梯前室的门,应采用乙级防火门,或具有停滞功能的防火卷帘。”
    • 防火卷帘门有哪些 防火卷帘 防火卷帘价格 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘要怎么调试?
    • 可爱的橙子 回答:防火门 1.1疏散通道上的常开防火门 常开防火门除应设普通的闭门器及顺序器外,特别要求设置防火门释放开关,当防火门任一侧的感烟探测器动作后,由联动模块接通防火门释放开关的C24V线圈,释放被锁定的防火门,也可以用手强行拉出释放防火门,防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭,从而阻断烟火,同时将防火门被关闭的信号反馈给消防控制室。 1.2常闭的防火门中必须具有防盗功能的防火门 有些疏散通道,单位的管理者平时要求防盗及保安,常闭的防火门就需要上锁,若没有消防技术措施。一旦把门锁死,火灾时人员将无法疏散酿成惨祸,这样的例子相当的普遍。目前这样的安全隐患仍大量存在。不是防火检查不到位,而是防盗保安对管理者来说同样非常重要,检查人员提出的禁止锁住防火门的要求难以得到管理者的配合,这种情况防火门就必须采取联动控制措施。 简单功能的可以设推闩式电磁锁,有复杂功能要求的可以选择安全疏散门控制器,此类产品平时用电磁锁锁门,有防撬报警功能。当发生火灾时,可通过消防联动模块控制安全疏散门控制器开启防火门,专用的安全疏散门控制器发出声光报警信号,引导人员疏散。现场还设有消火栓按钮,紧急时人员可敲碎玻璃直接启动安全疏散门控制器开启防火门,并发出声光报警信号。一台安全疏散门控制器可以控制8台以下的防火门。 2电动防火卷帘 《火灾自动报警系统设计规范》规定火灾确认后关闭有关部位的防火卷帘。在系统设计上,“用探测器组或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的与门信号作为火灾的确认”。由此可见,按《火灾自动报警系统设计规范》要求若两个或以上感烟探测同时报警后,卷帘即可降底,火灾初期人员尚未疏散,显然这是卷帘关闭得过早造成的。若两种不同类别的探测器,如:一个烟感探测器与一个温感探测器同时报警后,再让卷帘降底,那么在火灾初期,将有大量烟雾通过卷帘,显然卷帘关闭得又过晚。笔者认为应根据防火卷帘设置的场所及用途的不同选择合理的控制方式。 2.1对设置在疏散通道上的防火卷帘 火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘陕闭使疏散路线被堵,会增加人们的惊慌程度,导致意想不到的伤亡,既不利于安全疏散,也不利于消防人员陆人火场灭火。所以应尽量避免在疏散通道上设置卷帘。代之以防火门。 如必须在疏散通道上设置防火卷帘,则应满足《高规》中“设在疏散通道上防火卷帘应在卷帘两则设置启闭装置,并具有自动、手动和机械控制的功能。 的要求,在联动设计上应采取两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1.8m处停止,用以防止烟雾扩散至另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。 2.2对设置在防火分区处用于做防火分隔的防火卷帘 由于设置在此处的防火卷帘不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例,可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器。在编程时,设计成任意两个专用感烟探测器形成与门报警,联动四周防火卷帘一步下降到底。此时不设烟感及温感探头组,以简化系统并降低造价。另外,由于防火卷帘的重要性,只设置程序联动控制尚不能满足其动作可靠性的要求,应在消防控制室对防火卷帘进行集中管理,并设手动紧急下降防火卷帘的控制按钮。
    • 防火卷帘 防火卷帘价格 防火卷帘门 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘布报价如何?
    • 请叫我雷锋 回答:1.办公室卫生间成品窗帘定制全遮光遮阳防晒防水卷帘 58 2.富思乐简洁防火阻燃免洗布卷帘 高档阳光面料卷帘 透气透景 88 3.防火卷帘厂家/无机布特级防火卷帘门/消防出口单轨单帘无机布 340 价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主
    • 防火卷帘门报价 防火卷帘 防火卷帘价格 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门防火封堵要怎么做
    • 可爱的橙子 回答:1、防火卷帘门不超过门体高度的防火封堵,用帘布固定两边墙上可以达到防火防烟的效果。 2、防火卷帘门超过门体上面的防火墙有两种做法: 一种做法:用20×20方管焊接成龙骨架,两面用1.5mm厚帘布封面可以达到防火防烟的功能。 另外一种做法:用1.5mm厚帘布固定在二面的墙上做成防火墙也可以达到防火防烟的功能。
    • 防火卷帘门 防火卷帘门质量 防火卷帘门报价 8年以前
  • 3 回答
    • 求问,防火卷帘可以代替防火墙吗?
    • Ambition_6663 回答:1、严格要求来说是不可以和内部的消防喷淋系统连接的,消防喷淋的保护时间是达不到三小时的,而卷帘的防火时间要达到3小时,需要设计院另外设计消防泵及排管。 2、流量按防火卷帘的设计流量,这个在防火卷帘检测报告上可以看出来。 3、防火卷帘要求的保护时间是大于等于3小时。 4、喷淋布置在箱罩的下侧。
    • 防火卷帘 防火卷帘价格 防火卷帘门 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘代替防火墙的要求有哪些?
    • Hzl_8542 回答:防火卷帘   必须有隔热性才行。另外,现在的建规要求初中庭外,其它位置防火墙在20米以内不得超过三分之一,20米以上不得超过三分之一,并且不超过20米。防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏,具有结构合理紧凑的特点。 防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强
    • 防火卷帘 防火卷帘门有哪些 防火卷帘价格 8年以前
  • 3 回答
    • 水雾式防火卷帘有哪些特点
    • du845968102 回答:水雾式防火卷帘,该卷帘由单板式钢质防火卷帘,并在传动装置一侧布置一根均匀安装水雾喷头的水管及控制系统组成。它保留了单板式钢质防火卷帘的优点,用水雾使帘面降温,在耐火极限3h内,帘面的背火面温度均在100℃以下,确保了该防火卷帘替代防火墙使用的隔热能力,是具有较强生命力的产品。
    • 防火卷帘门有哪些 防火卷帘 防火卷帘价格 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘维修保养方法?
    • 木子星生 回答:防火卷帘门的维护和保养方案 每月例行检查项目,有异常及时维修保养 1.1检查防火卷帘门的降落方向是否有阻挡物,有则及时排除; 1.2检查防火卷帘门的导轨是否有机械损坏和变形。 1.3抽查(每次不少于两樘,并避免重复)防火卷帘门手动降落、上升的运行情况; 每季度(三个月)例行检查项目,有异常及时维修保养 2.0除1.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目; 2.1抽查防火卷帘门手动降落、上升的运行情况,并检查升、降的速度和位置是否符合要求; 2.2抽查防火卷帘门自动降落、上升的运行情况;并检查升、降的速度和位置是否符合要求。 每半年(6个月)例行检查项目,有异常及时维修保养 3.0除1.0、2.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目; 3.1检查防火卷帘升降电控箱的:(1)各种电源电压是否正常;(2)接线端子和电线的连接紧固是否良好;(3)箱内是否清洁;(4)箱内电气元件是否正常,安装是否牢固。 3.2防火卷帘相关的接线端子箱内接线端子和电线的连接紧固是否良好。 每年(12个月)例行检查项目,有异常及时维修保养 4.0除1.0、2.0、3.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目; 4.1检查防火卷帘门各部位防锈处理情况,有涂层严重剥落锈蚀情况时,应及时作防腐处理; 4.2检查机械传动机构,必要时进行润滑保养; 4.3全部防火卷帘门作手动、自动联动试验一次。希望对你有帮助!
    • 防火卷帘 防火卷帘价格 防火卷帘门 8年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘最大宽度是多少?
    • Hzl_8542 回答:大概为2050*960mm(宽度*高度)。另外防火卷帘门尺寸还有1970*860mm、2050*860mm等。如果这些防火卷帘门尺寸都符合的话,那么可以考虑小编所说的量尺定做,但是要量尺的话,那么是怎么计算的呢?根据国际建筑相关工程标准,计算方法为(卷帘门洞宽度 200mm)*(防火卷帘门门洞的高度 600mm),其中门洞的高度为地面到门洞的桥梁底下,另外导轨的话,则是需要另外处理的。 前面讲述的是防火卷帘门尺寸定做的计算,接下来门楣的计算也是相当重要的,(底面 立面)*洞口宽度,这个公式就是用来计算门楣的。高度的测量完成之后,要与屋顶的距离,间隔30cm的空隙,方便以后的操作,也相当于是给防火卷帘门预留了一点面积,方便检修之类的操作。除了这个计算方法之外,最新的防火卷帘门尺寸是多少呢?大概为3000*3500mm左右吧,这个也算是甲级防火卷帘门尺寸了吧! 防火卷帘门,是一种应急设备,很多生产厂家必须要装置防火卷帘门,这是一项硬性的规定,据了解,防火卷帘门的使用,在某些行业中已经占据了90%,而且防火卷帘门的利润较低,主要依靠的就是质量,只有质量提高了,防火卷帘门厂家才能站稳脚跟。一般防火卷帘门尺寸是多少呢?一般的防火卷帘门,也就是适用于普通民用或是其他地方,其卷帘门尺寸大概为2500*3000mm左右。 目前市面上的防火卷帘门,一般都是按照国家规定GB14102-2005《防火卷帘门》标准进行执行的,在耐火极限上,也分为甲乙等级,根据不同地方的需求,在耐火极限上也有不同标准。总共分为了F1、F2、F3、F4四个不同耐火等级,F4耐火时间最长,可以达到4个小时,F3其次,可以达到3个小时,F1耐火时间最短,但是基本上都能达到1个小时以上。所以不同耐火极限,防火卷帘门尺寸也不一样,其他的防火卷帘门尺寸,市面还有很多。
    • 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘 防火卷帘价格 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。