3条回答
一点留恋 2017-10-20 02:25
安全隔离开关使用要注意:
1、对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。
2、远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。
3、如果发现隔离开关出现有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。另外,发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。
4、操作时一定要戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴,以防出现意外;同时,在操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。
希望我的回答能帮到你。
你那么爱他_5924 2017-10-19 19:51
(1) 应先检查相应回路的断路器在断开位置 , 以防止带负荷拉、合隔离开关。
(2) 线路停、送电时 , 必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时 , 先断开断路器 , 后拉线 路侧隔离开关 , 再拉母线侧隔离开关 ; 送电时相反。这是因为发生误操作时 , 按上述顺序可 缩小事故范围。
(3) 隔离开关操作时 , 应有值班员在现场逐相检查其分、合位置、同期情况、触头接触深度等项目 , 确保隔离开关动作正常 , 位置正确。
(4) 隔离开关一般应在主控室进行操作 , 当远控电气操作失灵时 , 可在现场就地进行电动或手动操作 , 但必须征得站长和站技术负责人许可 , 并有现场监督才能进行。
(5) 隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置 ,倒闸操作时 , 一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时 , 必须严格按闭锁要求的条件 , 检查相应的断路器、隔离开关的位置状态 , 核对无误后才 能解除闭锁进行操作。