一、供电电压和供电方式
1、供电电压
①、洞内采用6~10KV高压供电。各级供电电压:
②、动力:高压6KV,低压380V或660V;
③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯及竖井梯子间等照明采用36V,其余均为220V。
2、供电方式
①、进出口工区由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电。
②、每一斜井底设中央变电站一座,由地面变电站6~10KV母线出电缆供电,电缆线路应不少于两回,并接于不同的母线段。
③、对洞内凿岩台车采用移动式变电站(车)供电,每隔250~300m移动一次。抽水机和通风机等一般宜采用固定式配属变压器供电。
3、低压配电系统
①、洞内低压配电系统原则上应采用中性点不接地的三相三线制供电。但是对于进出口工区,由施工单位制订出相应的安全措施后,亦可采用中性点接地的三相四线制供电;而斜井工区则必须采用中性点不接地的三相三线制供电。
②、由于隧道施工对照明质量要求不高,一般可采用动力、照明共用变压器供电;只有斜井内,因无220V电压,才采用380/220V的变压器专供220V的照明用电。
二、 隧道施工照明
1、正洞
①成洞和开挖成型地段,可选用220V、400W或220V、250W高压钠灯。安装距离,每隔60m或40m安装一盏。安装高度与起拱线齐。要求每盏灯安装开关一个。
②开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。
2、斜井
①斜井井筒照明,可选用220V、110W高压钠灯。沿边墙每隔25m安装一盏,高度以不影响工作和人身安全为原则,可因地制宜确定。
②开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。
③井下中央变电站,可选用220V的荧光灯。
④井下中央变电站和斜井井筒及竖井井筒应设事故照明。