  • -丶- 2016-06-04 12:23

    1、防水施工应在砌筑、设备安装、管道等完工后进行。
    2、卷材防水层与突出屋面的交界处,要做圆弧。圆弧半径:改性沥青为50mm,合成高分子为20mm   。
    3、落水口周围直径500mm范围内做成坡度不小于5%的凹坑,并用防水涂料涂封,厚度不小于2mm;水落口与基层接触处,留宽20mm,深20mm凹槽,填密封材料。
    4、天沟、檐沟、泛水立面卷材的端部应裁齐,卷材铺到压顶上,用金属或钢筋混凝土盖压。
    5、伸出屋面的管道周围的找平层要做成圆锥台,管道与找平层间留凹槽,并填密实材料;防水收头用金属箍,用密封材料填严。
    6、瓦屋面与突出屋面的造型、山墙、天窗、高低跨交接处、烟囱及排气管等部位要做泛水处理,并应加铺防水层。
    7、瓦屋面的有关尺寸要求:①瓦伸入天沟、檐沟的长度50-70mm;②突出屋面墙或烟囱等的侧面瓦伸入泛水长度不小于50mm;③突出瓦面的结构,在迎水面要做不低于30mm的防水砂浆;④脊瓦在两面的搭接不小于40mm。
    8、屋面须做淋水或蓄水试验。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-03 21:36

    一:橡塑绝热保温材料安装技术规范
    橡塑保温管材料的安装应注意以下几点:
    1、 所有的割隙、接头都需用东洋牌专用胶水粘接密封。
    2、 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。
    3、 胶水粘结时不要太用力,所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。
    4、 安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管,最后阀门、法兰。
    5、 当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来,粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。
    6、 管道的割隙口应尽量安装在不显眼处,且两条管材的割隙口应相互错开。
    7、 机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。
    8、 大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形,剖开时请剖较扁平的那边。
    二:胶水的正确使用
    1、使用之前摇动容器,使胶水均匀,再实际安装中,用小罐胶水,以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐 的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
    2、使用一把短而硬的毛刷。
    3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。
    4、专用橡塑胶水的自然干化时间﹡为3—10分钟,时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度,裸露时间超 过20分钟无效。
    5、使用时待胶水自然干化,正确测干方法为“手指触摸法”,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表 面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。
    6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。
    7、如果放置时间太长,以致两接面压在一起时不具粘性时,那么请重复步骤2—6。
    8、通常情况,每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。
    9、通常,专用橡塑胶水不能在5℃以下使用,当在5℃—10℃的环境下工作时,请将胶水放置在温度为20℃的室内, 需使用时取出。
    10、当在有压力的情况下连接两材料时,不必等到橡塑胶水干化,采用湿粘接法,先将材料放置在安装处,在材料的 接口处涂上胶水,正确调整两材料的位置,很快就会按你设计的位置粘接牢固。
    11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。
    ﹡干化时间:指涂胶水到材料粘接之间的时间。
    橡塑确定保温材料厚度考虑的因素:
    1、 环境温度越高,材料越厚;
    2、 相对湿度越大,材料越厚;
    3、 介质温度越低,材料越厚;
    4、 管道直径越大,材料越厚。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-03 02:25

    1.   首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。
    2.   根据风管尺寸裁剪保温材料。
    1)   保温材料下料时,要注意使其两个长边夹住短边,对正方形的风管要使其上下边夹住两个立边。
    2)   裁剪闭孔橡塑海绵板时可以使用壁纸刀,刀片的长度要合适并使其保持锋利,裁割时用力要适度均匀,断面要平整。
    3)   对门厅、展厅等重要的场所处的明露风管,为确保切割断面光洁美观,裁剪聚乙烯板时可使用手持砂轮切割机。
    3.在管外壁和闭孔橡塑海绵板上分别均匀刷上401胶,稍候片刻待其微干后将其粘合上。
    5.对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 橡塑保温管施工要求有哪些
    • 清水一掬 回答:施工工艺 1、制作流程: 制作工艺,先生产出高密度聚乙烯外护层,然后在聚乙烯外护层与钢管之间的空隙再浇注聚氨酯硬质泡沫塑料保温层的制作工艺就是我们常说的“两步法”。 制作流程:钢管除锈----聚氨酯发泡 ----成形----成品检测----入库 工艺特点: 3 1.1、除锈 1.2、穿管及支架捆扎: A.按芯管和保温层选定的HDPE外护管(产品符合设计要求或CJ/T114-2000标准)→穿管机V型槽。 B.除锈处理后的钢管→输管机→穿管机托辊输送段→分段捆扎支架(1.5米/段)→将捆扎好支架芯管穿入V型槽上的HDPE外护管内直至芯管两端裸露部分均为15㎝或20㎝。 C.将符合芯管直径和保温层厚度的卡头(内涨或外卡)封堵在管道两端并将其锁紧(拉紧)。 注:支架的结构、高度、材质、捆扎方式、抗压强度应根据芯管直径和设计要求选取。 1.3、聚氨酯浇注: 调整高压发泡机的混合比为1:1.05→测定设备流量→设定浇注时间(投料量/流量)。在穿管完毕管道两端封堵后的HDPE外护管中间正上位置开浇注孔→将高压发泡机混合头的浇注嘴插入浇注孔→浇注→料空塞封堵浇注孔→熟化→拆卸卡头→检验→修正投料量→成品。
    • 橡塑管 b1级橡塑保温板 b1级橡塑 2年以前
  • 3 回答
    • 橡塑保温管施工方法是什么?
    • 清水一掬 回答:施工准备 1. 施工现场道路平整、畅通。 2. 施工现场水、电具备使用条件。 3. 施工操作人员技术培训合格持证上岗。 4. 对已进入现场的各种施工机械进行必要的检查维修合适运行,确保状态良好。 5. 对施工文件及供货单位提供的技术文件等,应做到认真审核,发现问题及时处理。 6. 各种保温材料的品种、数量与设计要求相符。 7. 保温材料表面平整度、光洁度以及尺寸公差、容重、导热系数均符合设计要求。 8. 备足施工用各各种保温材料的品种机械、工具,主要施工工具如下:工具刀、老虎钳、尖嘴钳、手锯、钢直尺、角尺、圈尺、圆规等。 9.施工前做好各种技术交底;由技术负责人员向各施工班长交待清楚各部位使用保温材料、保护层材料及保温层结构、厚度等要求。 施工工艺 1、制作流程: 制作工艺,先生产出高密度聚乙烯外护层,然后在聚乙烯外护层与钢管之间的空隙再浇注聚氨酯硬质泡沫塑料保温层的制作工艺就是我们常说的“两步法”。    • 管道保温的施工做法是什么?
    • 胜利de微笑 回答:1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中,应任选l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。   2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。   3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5ºC时,应按冬季施工采取防冻措施。   4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;   (2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥充填时,缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝,内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝,缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填;   5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,接头处不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。   6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定,成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。   7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装,靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰,应在冷紧或热紧完成后再进行保温。 8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。 9、保温层端部应做成60˚~70˚角的坡面,设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位,应做成45˚角的坡面。   10、保温层施工偏差,应符合规定。   用尺检查   (1)温层不得有负偏差; (2)隔20延长米测一点;﹪ (3)伸缩缝抽查10%。﹪
    • 保温管道 保温板施工方法 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 挤塑板外墙外保温的施工方法是什么?
    • Hzl_8542 回答:1.     基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。    2.     墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。    3.     粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。    4.     粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。    5.     锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。    6.     聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。    7.     抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。    8.     铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
    • 挤塑保温板 外墙外保温施工 外墙外保温施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 空调管道橡塑保温材料的价格如何
    • 灯泡大怪兽 回答:阻燃橡塑保温管保温棉 水暖管道隔热管消音管空调保温管 保温材料 ¥4 橡塑保温管 4分6分1寸水管管道保温管 空调太阳能保温管 保温棉 ¥1 理想之家 加厚款橡塑保温管保温棉泡沫空调水暖管道消音管隔音管 ¥3.50 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 橡塑管 b1级橡塑保温板 b1级橡塑 1年以前