消防喷淋系统施工方案求一份?

宁连 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-04-25 20:20

      消防喷淋施工方案
      3. 自动喷淋灭火系统、消火栓系统施工工艺过程
      a. 施工工序
      根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 管件及支架预制-管件丝扣加工-管道支架安装-干管安装-支管安装-管道试压-管道冲洗-喷头及设备安装-系统调试-系统验收
      b. 施工准备
      熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉或排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋或预留是否正确,需临时剔凿应与设计协商好。
      c. 管件加工
      1) 材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。
      2) 干管采用分段施工,由下而上的秩序施工。
      3) 支管采用各层支管集中预制,现场安装的施工方法。
      d. 沟槽式管道连接件加工要求(特殊工序)
      本工程自动水喷洒系统,按设计要求大于DN50 管道采用沟槽式机械管件连接方式,其具体施工方法如下:
      1) 检查滚沟槽机上下滚轮和限位,调整螺母刻度,必须与需加工钢管尺寸相符,接电源打开开关,试机运转是否正常。
      2) 检查钢管末端,断面与管道轴线必须垂直,无裂痕,无毛边,以保证加工后管道沟槽合格。
      3) 把钢管插入下滚轮,注意一定要到位,保持平行,如钢管太长,应在另一段架上支架。
      4)把液压泵上的卸压螺母顺时针拧紧,操作液压手柄到到上滚轮压住钢管,打开脚蹋开关,操纵杆继续均匀往下压,特别对镀锌管十分重要,上滚轮则向下运行,一直压到槽机上部限位螺母到位为止,此时,操纵杆应有很大阻力,然后让机器在转动一到两周,在关闭开关,松开液压泵上的卸压螺母,上滚轮则自动上升。
      5) 用卷尺或游标卡尺检查压槽后的沟槽尺寸是否符合标准,如不合格可调整压槽机上面的限位,调整螺母,往上调则沟槽深,往下调则沟槽浅,然后在加工,直到同要求尺寸相符。
      6) 钢管加工沟槽完毕后开始系统安装,检查已加工好的钢管端部和要安装的管件部应无裂痕、无突起、压痕及毛边以保证密封效果。管端到凹槽应光滑,如有松散的油漆、铁屑、污物、碎片、油脂和铁锈等杂质须除去。
      e. 管道支架、吊架的安装
      1) 管道支架、吊架的安装位置,不应防碍喷头的喷水效果,它们与喷头之间的距离不宜小于300mm ,与末端喷头距离不宜大于750mm。配水干管每15 米和管径大于50mm 的管道拐弯处设一个防晃支架。配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1 个,当喷头之间距离小于1.8 m时可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3 m 。每一配水支管宜设一个防晃支架。
      2) 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定: 公称直径(mm)
      3) 立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡架固定,安装位置距地面或楼面距离宜为1.5~1.8m。
      4) 水平安装管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1 个防晃支架。管道改变方向时,应增设防晃支架。
      5) 沟槽式连接支吊架安装
      管道支吊架安装;沟槽式管道连接其卡箍式管接头具有一定的轴向伸缩量和轴向偏转角,故支吊架不但要消除不恰当的应力作用在管道、接头和其他部件上,还要使其需要活动的管道仍可移动。为达到此要求,支吊架应间的最大间距应符合如下标准
      公称管径
      刚性接头每根管吊架数
      柔性接头每根管吊架数
      f. 管网安装
      1) 自动喷水灭火系统管材应根据设计要求,采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于50 mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于50 mm 时,采用沟槽式卡箍柔性管接头连接。
      2) 安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落;法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀及各类阀门逐个进行渗漏试验,喷头按一定比例抽样检查,其强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。报验材料应具有《备案管理手册》的复印件.
      3)管网安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道出口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。
      4) 管网安装后,管道不得有蹋腰、起拱的波浪现象和左右扭曲的蛇弯现象。配水干管,配水管应做红色环圈标志。 5) 干管安装:(特殊工序)
      喷洒干管用卡箍式柔性管接头连接时,每根配管长度不宜超过6 m,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端。待稳定后再吊起另一端。
      管道连接卡箍式柔性管接头时,先检查管端部;从管端头到凹槽必须无凹凸不平或滚痕在其外表面,以保证密封圈密封不泄露。检查密封圈及润滑;在密封圈凸缘及其外边涂一薄层润滑剂液或肥皂液。然后安装密封圈;把密封圈套在钢管的管端,确保密封圈凸缘不伸出在管接头。连接管子两端;把两钢管或管件摆放在一条直线上,对准管子,把两端连在一起,使密封圈滑入两管凹槽定位,使之跨压在两个连接管端上,密封圈既不能盖住或挡住沟槽,也不应伸入另一端的凹槽。最后施加卡箍,把卡箍放在密封圈上,确保卡箍嵌入凹槽。插入螺栓并带上螺母,用工具均匀拧紧两边的螺母,直到卡箍之间紧靠在一起。
      6) 水平管网安装质量标准为: 管道的坡度符合要求:设0.002~0.005 的坡度,且坡向排水方向。
      管子套丝要求,DN32 mm管子套丝两次,DN40-50 mm管子套丝三次,DN70-80 mm管子套丝三至四次,DN100mm 管子套丝五次,管螺纹加工精度应符合国家标准中的有关规定,要求无断丝、镀锌层无破损,螺纹清洁、规整,组装后管螺纹有2-3 扣外露,并防腐良好,无外露油麻等缺陷,连接牢固。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部位,拧紧管子时不得将密封材料挤入管内,连接后外部处理干净。
      7) 法兰连接管道时,法兰对接平行、严密,与管子中心线垂直、衬垫材质良好,螺母在法兰同一侧,螺杆露出螺母长度一致。
      8) 管道穿墙作套管,套管一般比管道管径大两号,管套间隙填密封膏或沥清麻丝,管道套管处不得有接头。管网在安装中断时,应将管口封闭。
      9) 支管安装,管道的分支预留口在吊装前应先预制好。采用三通定位预留口。所有预留口均加好临时堵板。当管道变径时,宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补心时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个。
      10) 喷洒头支管安装:
      连接喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时完成,要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷洒头的坐标,使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为25 m m,末端用25 mm/15 mm 的异径管箍口,拉线安装。支管末端的弯头处100 mm 以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢、上下错动。支管装完,预留口用丝堵拧紧。
      向上喷的喷洒头有条件的可与支管同时安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。
      g. 喷淋系统试压
      1) 阀门及喷头试验:安装前进场的各种阀门及湿式报警阀应逐一试压,喷头按规定数量进行抽样试压,5 分钟内无降压、无渗漏,目测无变形为合格。
      2) 系统试压:
      为了不影响吊顶装修进度可分层、分段进行,封吊顶前进行系统试压。试压前应编制试压、冲洗方案,将管网系统分层、分段情况、压力试验程序、压力数据、防止事故的措施等方面的问题作详细的交底,并通过监理认可。试压全过程邀请总包方与监理参加。试验前,全面检查管材、阀门、支架是否符合设计及规范要求。水压试验时环境温度不宜低于5 ℃,水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。对不能参与试压的压力表、阀门及附件应拆除。加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且做明显标志,并记录临时盲板的数量。对管网注水后,最高点要有排气装置,并应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30 分钟,目测管网应无泄漏和变形,且压力下降不应大于0.05MPa,如有卡箍式柔性管接头、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固,升压后再出现泄漏时做好标记,卸压后对其进行处理。必要时进行泄水处理。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24 小时,无泄漏。此项工作在管网全部敷设完毕后进行,做水压试验前应通知其它施工单位,应尽量移开怕水的物体,以防漏水损坏及污染物品。水压试验配合吊顶进行,在吊顶龙骨安装前进行,最好在吊顶板未上之前完成,以防漏水损害吊顶。水压试验时须土建方提供上水及排水区域,以便废水的排放。
      3) 水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或小于1.0 MPa 时,试验压力采用1.4 MPa; 当系统工作压力大于1.0 MPa 时,试验压力采用工作压力再加0.4 MPa。试压时稳压30 min,目测管网应无泄漏和变形,且压力降不大于0.05 MPa 。试压合格后及时办理验收手续。
      h. 喷淋系统冲洗
      1) 冲洗应在管道水压强度试压后进行,冲洗使用自来水,冲洗前应检查管道支架是否牢固。冲洗的顺序应先冲洗干、立管,然后冲洗配水干管。管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。楼层喷洒管道冲洗以信号阀后DN32 泄水阀为排出口,立管以最低处排渣阀为排出口。管网中冲洗流速不宜小于3m/ s,水流方向与系统管网的水流方向一致,并用锤子轻轻敲打管子,尤其是焊口处,直至出水口水色和透明度与入水口处一致为合格。填写《自动喷洒灭火系统管网冲洗记录表》,请监理签字认可。冲水量不宜小于表中规定:
      2) 当现场不能满足上水流量及排水条件时,应结合现场情况与监理、设计协商解决。
      i. 喷头安装:
      喷头安装在系统试压、冲洗合格后进行,喷头一般在吊顶板装完后进行安装,安装在易受机械损伤处的喷头,应加设防护罩。喷头丝扣填料应采用聚四氟乙烯带。喷头安装时使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,采用规格、型号相同的喷头更换。喷头应拉线安装,成排成行,但要按图纸确定喷头坐标,做到留口位置准确,并根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口、标高和支管的长度。为避免喷洒头与吊顶接触不牢,护口盘不正。应在支管末端弯头处加卡件固定,并保证支管尺寸准确。安装后的喷头溅水盘与、窗、洞口或墙面的距离符合规范和设计要求

      2 评论

    • -丶- 2016-04-22 17:16

      其实很简单的,平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
      a.   施工工序
      根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。   管件及支架预制-管件丝扣加工-管道支架安装-干管安装-支管安装-管道试压-管道冲洗-喷头及设备安装-系统调试-系统验收
      b.   施工准备
      熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉或排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋或预留是否正确,需临时剔凿应与设计协商好。
      c.   管件加工
      1)   材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。
      2)   干管采用分段施工,由下而上的秩序施工。
      3)   支管采用各层支管集中预制,现场安装的施工方法。
      d.   沟槽式管道连接件加工要求(特殊工序)
      本工程自动水喷洒系统,按设计要求大于DN50   管道采用沟槽式机械管件连接方式,其具体施工方法如下:
      1)   检查滚沟槽机上下滚轮和限位,调整螺母刻度,必须与需加工钢管尺寸相符,接电源打开开关,试机运转是否正常。
      2)   检查钢管末端,断面与管道轴线必须垂直,无裂痕,无毛边,以保证加工后管道沟槽合格。
      3)   把钢管插入下滚轮,注意一定要到位,保持平行,如钢管太长,应在另一段架上支架。
      4)把液压泵上的卸压螺母顺时针拧紧,操作液压手柄到到上滚轮压住钢管,打开脚蹋开关,操纵杆继续均匀往下压,特别对镀锌管十分重要,上滚轮则向下运行,一直压到槽机上部限位螺母到位为止,此时,操纵杆应有很大阻力,然后让机器在转动一到两周,在关闭开关,松开液压泵上的卸压螺母,上滚轮则自动上升。
      5)   用卷尺或游标卡尺检查压槽后的沟槽尺寸是否符合标准,如不合格可调整压槽机上面的限位,调整螺母,往上调则沟槽深,往下调则沟槽浅,然后在加工,直到同要求尺寸相符。
      6)   钢管加工沟槽完毕后开始系统安装,检查已加工好的钢管端部和要安装的管件部应无裂痕、无突起、压痕及毛边以保证密封效果。管端到凹槽应光滑,如有松散的油漆、铁屑、污物、碎片、油脂和铁锈等杂质须除去。
      e.   管道支架、吊架的安装
      1)   管道支架、吊架的安装位置,不应防碍喷头的喷水效果,它们与喷头之间的距离不宜小于300mm   ,与末端喷头距离不宜大于750mm。配水干管每15   米和管径大于50mm   的管道拐弯处设一个防晃支架。配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1   个,当喷头之间距离小于1.8   m时可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3   m   。每一配水支管宜设一个防晃支架。
      2)   自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定:   公称直径(mm)
      3)   立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡架固定,安装位置距地面或楼面距离宜为1.5~1.8m。
      4)   水平安装管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1   个防晃支架。管道改变方向时,应增设防晃支架。

      1 评论

    • dxjian 2016-04-27 10:33

      主要施工技术措施
      (一)自动喷淋灭火系统 1、本次工程中的系统介绍:本工程中的自动喷淋灭火系统分布在地下室。其中主要由地下水泵房湿式报警阀组,系统管线、吊顶型及非吊顶型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成,系统采用湿式报警方式,其共设置1套湿式报警阀组,分别与相应系统管线相连,本工程中设二台自动喷洒给水加压泵,自动喷洒系统平时由本建筑物屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前,保证系统压力。发生火灾时由自动喷洒给水加压泵从消防水池取水加压供水。 2、施工准备 (1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求,必须有三证,国内名牌产品。 系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等。其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。 工程所用的主要材料: 热镀锌钢管1\"-5\"、丝扣管件、沟槽件、型钢。 (2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具。 3、作业条件 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工。 (2)须预留及预埋的应随结构完成,管道安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格,喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行(无吊顶处喷头的安装应随管线安装进度进行)。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。