三元乙丙防水层施工方法是什么?

赵勇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-03-25 10:24

      三元乙丙橡胶防水卷材的施工

      EPDM防水片材的施工
      三元乙丙防水片材的设计与施工工艺被编入国家标准GB 50207-1994《屋面工程技术规范》,其产品工程应用已分别纳入华北、西北建筑标准办公室编辑出版的《建筑构造通用图集》88J5、88J6一书,书内均有详细规定。三元乙丙丁基防水片材在作防水施工时采用五种辅料基层处理剂、基层胶粘剂、卷材接缝胶粘剂、卷材收头密封剂及表面着色剂。
      基层处理剂:采用聚氨酯(PU)双组分,把基层面封密,防止基层渗透水分。
      基层胶粘剂:采用氯丁胶(CR)单组分,利用CR高结晶性使片材与基层很好地粘合。
      卷材接缝胶粘剂:采用丁基胶(IIR)双组分,由于EPDM片材中并用了30%IIR,双组分IIR粘合剂与片材间粘合力,起到明显防水效果。
      卷材收头密封剂:采用氯磺化聚乙烯(CSM)密封膏或PU双组分密封膏,使整个防水体系成一体化。
      表面着色剂采用EPDM表面涂层,起到美观防辐射,降低表面热能吸收、保护片材的作用。同时EPDM涂料本身耐老化性能优良。
      调查分析,我国建筑造成渗漏的原因中施工占45%,所以在三元乙丙防水卷材的施工中,一定要严格遵守国家颁布的GB 50207-1994《屋面工程技术规范》。
      2.1 排水和防水相结合
      屋面坡度应达到2%~3%的天沟,檐沟的纵向坡度达到1%,水落口杯周围500 mm范围内的坡度不应少于5%,内径不小于75 mm的水落管的屋面最大汇水面积为200 m2,以求排水通畅。
      2.2做好基层的处理
      基层面应平整、无空鼓松动,无起砂,无磨面,无裂缝等现象,必须清除表面突起杂物、水泥块、尘砂。如有油污铁锈应用溶剂消除。节点、基层面、风机口、排气口、管道、女儿墙、滴水线等相联接的阴角应做成R>150 mm平整光滑的圆角。
      2.3铺贴卷材
      铺贴多跨或高低屋面卷材时,宜按先高后低或先远后近的顺序进行;铺贴同一跨屋面卷材时,应先铺贴排水比较集中部位的卷材,然后按排水坡度自下而上配置卷材的铺贴方案。卷材接缝的搭接宽度应不小于80 mm。在接缝部位每隔1 m左右处,涂刷少许基层胶粘剂,待胶粘剂干燥至不粘手时,再将搭接的卷材翻开,临时粘结固定。
      2.4对易漏和关键部位的处理
      对易漏和关键部位在整体粘贴前,应预贴防水卷材,加局部补强层。在施工中要充分利用搭接带的柔软性、可塑性和高度的粘接性来增加接头、收头和节点部位的粘接牢度和密封性。排气沟上应加贴30mm宽卷材,天沟应加贴500 mm宽卷材,女儿墙、高低跨泛水应用一定宽度卷材横向加贴一层,立面高度应大于250 mm,平面宽度亦应不小于250 mm。
      落水口内应预贴卷成筒状的卷材,长度应不小于100 mm,露出部位剪开后翻在基面上,并作加强处理。
      2.5保证施工条件
      不能在雨、雾、露、雪天和潮湿、风沙气候时施工,不应在低于4℃和高于37℃的气温下施工,基层必须干燥,含水率小于8%。简易测试方法是将lm2卷材铺放在基层面上,静置3~4小时后揭开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可施工。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-25 02:30

      三元乙丙防水层作业条件 :
      1、铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其它尘土杂物清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等缺陷。 
      2、基层应保持干燥,含水率应不大于9%,阴阳角应做成圆弧型,半径大于15mm。 
      3、防水层所用的材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。    基层清理:施工防水层前将已验收合格的基层表清扫干净,不得有浮尘,杂物等影响防水层质量的缺隐。    基层处理剂:大面积涂刷前,用油漆刷在阴阳角等细部复杂部位均匀涂刷,基层处理剂,然后用长把滚刷在大面积部位涂刷,涂刷厚度必须均匀一致,不得有漏刷、花白等现象。    附加层施工:阴阳角、后浇带等部位必须先贴加附加层500mm宽,单侧宽度不小于250 mm。铺贴一层三元乙丙防水卷材。铺贴方法同大面积施工方法。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-24 14:08

      三元乙丙防水施工方案   (一)   基层处理      1、   砂浆或混凝土找平层应抹平压光,表面应坚实并充分干燥,不得有凹凸、松动、鼓包、起皮、裂缝、麻面等现象,用2M直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5MM。      2、   屋面排水坡度应符合国家标准《屋面工程技术规范》的要求。      3、   找平层与突出屋面的结构(如女儿墙、立墙、变形缝、管道、天窗等)及地下室底板找平层与立墙、集水坑、电梯井等交接处的阴阳角均应作成半径为20MM的圆弧或45度(135度)折角。      4、   女儿墙顶端和檐口部位的滴水线应符合要求,水落口要适合于铺设卷材且周围排水良好。      5、   在铺设卷材防水层之前,应清除基层上灰尘、油脂等杂物,基层表面必须干净。      (二)卷材防水层的铺设和粘结处理   1、卷材的铺设方法和适用范围      应根据工程类型、结构特点、防水部位及施工条件确定卷材的铺设方法,可采用满粘法或空铺法。三元乙丙卷材防水层可分为单层和叠层构造,具体应根据设计要求。对于单层防水构造,三元乙丙卷材的厚度应≥1.5mm。      粘贴法:是采用专用基层胶粘剂把卷材全部粘结在基层上的施工方法。满粘法适用于各类工程的卷材与基层以及卷材与卷材之间的粘结。   2、卷材的放置      卷材在铺贴之前,需在合格基层上将卷材从紧卷状态下展开,使其从拉伸状态自由收缩,消除卷材在生产卷曲过程中产生的应力,避免以后卷材收缩造成不良后果。      3、卷材防水层满粘法   (1)铺设水平防水层      ①将卷材展开并定位:把卷材折回一半,使卷材底面有一半暴露;折回的卷材应平滑、无皱折;      ②搅匀基层胶粘剂并用绒毛滚刷或毛刷把胶匀涂布在基层和卷材上,不要结球,并保证使两个表面都达到100%涂布,但在卷材搭接区不要涂基层胶粘剂;基层胶粘剂干燥至仍然发粘但指触不粘时,即可开始铺贴卷材。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 22天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、