跪求一份蓄水池防水施工方案?

孔丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-03-21 23:54

      一、基层处理:

      1、基层应力求平整、牢固、清洁、干净,不得有浮灰、污渍等,符合设计要求及验收规范。

      2、到地下水位较高时,池底及池壁外部应做盲沟式滤水层。

      二、防水层施工:

      1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。

      2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。

      3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。

      4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。

      5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。

      6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。

      7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。

      2 评论

    • prettygirl 2016-03-22 17:18

      (1)基础处理。
      施工前应首先了解地质资料和土壤的承载力,并在现场进行坑探试验。如土基承载力不够时,应根据设计提出对地基的要求,采取加固措施,如扩大基础,换基夯实等措施。
      (2)池墙砌筑
      按图纸设计要求放线,严格掌握垂直度、坡度和高程。池墙砌筑时要沿周边分层整体砌石,不可分段分块单独施工,以保证池墙的整体性。池墙采用的各种材料质量应满足有关规范要求,浆砌石应采用座浆砌筑,不得先干砌再灌缝。砌筑应做到石料安砌平整、稳当,上下层砌石应错缝,砌缝应用砂浆填充密实。石料砌筑前,应先湿润表面。
      (3)池墙砌筑时,要预埋(预留)进、出水管(孔),出水管处要做好防渗处理。防渗止水环要根据出水管材料或设计要求选用和施工。
      (4)池墙内壁用M10号水泥砂浆抹面3cm厚,砂浆中加入防渗剂(粉),其用量为水泥用量的3%~5%。
      (5)池底建造。池底施工程序分底土处理、浆砌块石、混凝土浇筑等环节。
      (6)底土处理。凡是土质基础一般都要经过换基土,夯实碾压后才能进行建筑物施工。首先在池旁设高程基准点,根据设计尺寸开挖池底土体,并碾压夯实底部原状土。回填土可按设计施工要求采用3:7灰土,1:10水泥土或原状上,采用分层填土碾压、夯实。原土翻夯应分层夯实,每层铺松土应不大于20cm。夯实深度和密实度应达到设计要求。夯实后表面应整平。

      根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。
      (一)蓄水池结构设计要求
      蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:
      1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m,内摩擦角取为30°。
      2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。
      3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。
      4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。
      5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-22 16:19

      蓄水池的防水常用施工做法:在粉刷的水泥砂浆里面加入防水剂。
      材料选择:新型聚合物水泥基防水材料,材料由有机高分子液料和无机粉料复合而成,融合了有机材料弹性高和无机材料耐久性好的特点,涂覆后形成高强坚韧的防水涂膜,是家庭防的常见选择材料。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。