装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

陶板幕墙施工方法是什么

张倩 | 被浏览444次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-12 14:21

    1. 陶板物理参数和陶板规范、计算书的一致性;
    2. 陶板外观和施工图纸、陶板规范(参照金属与石材幕墙规范)的符合性;
    3. 支撑系统验收(参照金属与石材幕墙规范);
    4. 辅助功能性验收(如防火、防水、隔音、保温、抗震等);
    5. 材料合格证、测试表、埋件拉拔试验及整个体系的四性性能试验等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-10 14:40

    幕墙施工方法:

      1、一般规定

      可靠的保护措施后,才能进行幕墙安装施工。

      (1)安装玻璃幕墙应在龙骨验收后进行。

      这主要是为了保证幕墙安装施工的质量,要求主体结构工程应满足幕墙安装的基本条件,特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的尺寸偏差,尤其外立面是很复杂的结构,必须同设计相符。必须达到有关钢结构、钢筋混凝土结构和砖混结构施工及验收规范的要求。否则,应采取适当的措施后,才能进行幕墙的安装施工。

      (2)玻璃幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求。

      幕墙安装时应对现场挂件、附件、金属板、密封材料等,按质量要求、按材料图案颜色及保护层的好坏进行检查和验收。对幕墙施工环境和分项工程施工顺序要认真研究,对幕墙安装会造成严重污染的分项工程应安排在幕墙安装前施工,否则应采取

      2、安装施工准备

      (1)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

      (2)构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架要有足够的强度和刚度。在室外储存时应采取保护措施。

      (3)构件安装前检查制造合格证,不合格的构件不得安装。

      构件在安装前应检查合格,不合格的挂件应予以更换。幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能发生变形、损坏等,所以,幕墙安装施工时,应根据具体情况,对易损坏和丢失的挂件、配件、密封材料、垫材等,应有一定的更换、贮备数量,一般构配件应为总量的1%-5%。

      特殊规格的材料,应有一定的贮备量,以确保安装的顺利进行。

      (4)幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置不应大于20mm。

      为了保证幕墙与主体结构连接牢固的可靠性,幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时,按设计要求的位置和方法进行埋设;若幕墙施工单位对幕墙的固定和连接件,有特殊要求或与本规定的偏差要求不同时,承包商应提出书面要求或提供埋件图、样品等;反馈给建筑师,并在主体结构施工图中注明要求。一定要保证三位调整,以确保幕墙的质量。

      3、幕墙的安装施工

      1   安装施工测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整。

      幕墙的安装与主体工程施工测量轴线配合,如主体结构轴线误差大于规定的允许偏差时,包括垂直偏差值,应在得到监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要。

      对于高层建筑物,由于建筑水平位移的关系,竖向轴线测设不易掌握,风力和风向均有较大的影响,从已施工的经验来看,在测量时应在仪器稳定的状态下进行测量。如果每日定时测量会有较好的效果,同时,也要与主体轴线相互校核,并对误差进行控制、分配、消化,不使其积累,以保证幕墙的垂直及立柱位置的正确。

      2   幕墙立柱的安装应符合下列规定:

      (1)立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm;

      (2)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。

      3   幕墙横梁安装应符合下列规定:

      (1)应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;

      (2)相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差,当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。

      立柱一般为竖向构件,立柱安装的准确和质量,影响整个幕墙的安装质量,是幕墙安装施工的关键之一。通过连接件,应使幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离的允许偏差应控制在2mm以内,特别是建筑平面呈弧形、圆形和四周封闭的幕墙,其内外轴线距离影响到幕墙的周长,应认真对待。

      立柱一般根据施工及运输条件,可以是一层楼高为一根,有条件也可用长度达75-10m左右,接头应有一定空隙,采用套筒连接法,这样可适应和消除建筑挠度变形及温度变形的影响。连接件与预埋件的连接,若为二层楼高一根,可采用间隔的铰接和刚接构造,铰接仅抗水平力,而刚接除抗水平力外,还能承担垂直力并传给主体结构,充分利用下反梁和后衬墙。

      4   板块安装应符合下列规定:

      1、应对横竖连接件进行检查、测量、调整。

      2、板块安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5。

      3、板块空缝安装时,必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口;

      4、填充硅酮耐候密封胶时,板块的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数确定。

      5、幕墙钢构件施焊后,其表面应采取有效的防腐措施。

      6、幕墙的竖向和横向板材的组装允许偏差应符合表3.6的规定:

      幕墙竖向和横向板材的组装允许偏差(mm)   表3-6

      项   目尺寸范围允许偏差检查方法

      相邻两竖向板材间距尺寸(固定端头)-±2.0钢卷尺

      两块相邻的金属板-±1.5靠尺

      相领两横向板材的间距尺寸间距小于或等于2000时

      间距大于2000时±1.5±2.0相邻两横向板材的水平标高差-≤2钢板尺或水平仪。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-10 14:22

    1)、钢管柱(2)、套管(3)、立杆(4)、横杆(5)、定位片(6)、抽芯铆钉(7)、挂接耳片(8)、螺栓(9)和镂空铝板(10);所述钢管柱(2)垂直于墙面呈网状分布,钢管柱(2)一端与预埋板(1)焊接固定,另一端内部插入套管(3),套管(3)在调节整体平整度后与钢管柱(2)固定,套管(3)伸出钢管柱(2)的部分上下对应开有预留口(3.1),立杆(4)竖向插入套管(3)的预留口并固定,横杆(5)上下间隔固定在立杆(4)上;所述镂空铝板(10)背面焊接有挂接耳片(8),挂接耳片(8)上开有用于调节镂空铝板平整度和垂直度的长圆形调节孔(8.1),挂接耳片(8)挂接在横杆(5)上,横杆(5)置于调节孔(8.1)内,由定位片(6)确定调节孔(8.1)的调节位置,并由抽芯铆钉(7)固定定位片(6)与挂接耳片(8);所述镂空铝板(10)背面带有翻边,相邻镂空铝板的翻边由螺栓(9)锁紧固定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 铝单板幕墙施工方案求套?
    • Standby凡 回答:1、铝单板系统根据同一水平高度装好收边角。 2、按照合适的间距吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。 3、铝单板系统把预装在铝单板龙骨上的吊件,连同铝单板龙骨紧贴轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,铝单板龙骨间距根据板型大小来确定,全部装完后必须调整至水平。 4、将铝单板顺序扣在龙骨上,每扣完一件,将倒锁片压下,龙骨连接时用连接件接驳。 5、防火铝单板系统板面安装时必须带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精清洗并抹干。
    • 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 单板幕墙 2年以前
  • 3 回答
    • 铝塑板幕墙施工方案谁能提供下?
    • 家和往事兴 回答:答,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。用铆钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上,板与板之间的间隙为10~15㎜,再注入硅酮耐候密封胶。铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜,根据铝塑板箭头指示方向施工。   安装骨架用焊接方法,安装时要随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 铝幕墙 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 铝合金单板幕墙施工方法是什么
    • 可爱的橙子 回答:1.为了保证铝塑板安装完毕后分格水平缝一条线和分格垂直缝的垂直度,在外墙实体放线时,必须要精确到允许误差范围内。 2.龙骨焊接处的防腐是一项非常重要工序,焊接厚度不小于5mm,这项指标涉及到铝塑板幕墙整体使用寿命的周期。龙骨在组装完毕后,及时在焊缝处刷防腐漆两遍,当外墙龙骨安装完毕时再检查一遍,是否有漏刷防腐漆处。 3.外墙与龙骨的连接是靠外墙上安装的膨胀螺栓连接,因此铝塑板幕墙整体的牢固性就取决于外墙膨胀螺栓的抗拉强度。 4.龙骨与膨胀螺栓的连接采用角码连接,角码型号根据龙骨大小而定,当龙骨沿墙壁送到适当位置时,先把角码与膨胀螺栓连接好,待龙骨到位时,在把角码的另一端与龙骨连接,然后套上弹簧垫用螺母紧好。. 5.铝塑板加工、制作的依据为图纸与现场实际尺寸相结合,然后方可下料。首先在铝塑板背面放养,根据放样图型,在铝塑板的背面用开槽机开槽,阴角槽的宽度为现场所用铝塑板厚度的2倍。 6.铝塑板安装,将铝塑板阴角槽交接处的四个拐角用剪子剪掉,把加工好的铝塑板沿阴角槽将50px边折起,四边折起的铝塑板安装铝角∠15mm×25mm,铝角的一边用自攻燕尾钉安装到折起50px的铝塑板上,间距不大于600mm,待铝角安装完,铝塑板就可以安装到龙骨上。 7.待铝塑板安装完毕时,进行下到工序-分格缝打耐候胶。打胶操作程序为: A、将分格缝中的异物清理干净。 B、把折起的50px边的保护膜撕掉。 C、在分格缝里打入5mm的耐候胶做为垫层。 D、压入泡沫式棉条,规格按现场实际分格缝而定。 E、再用耐候胶将分格缝打满。 F、然后勾缝、压光,两天后把铝塑板表面的保护膜撕掉。
    • 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 单板幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 陶板幕墙施工工艺是怎样的
    • Hzl_8542 回答:工法特点          2.1.1结构合理,工艺简单,可单片更换,施工方便快捷,不受地域、气候诸条件影响。     2.1.2开放式的安装方式以及陶土板自身的空腔结构,使得面材跟墙体之间的空气层能够“自由呼吸”,可以散湿散热,防止背腔结露,具备外墙保护功能,提高建筑物自身的舒适度,延长建筑物的使用寿命,达到双重立体保温效果,满足《GB50189-2005公共建筑节能设计标准》要求。               2.1.3幕墙安装时采用柔性绝缘垫片将转接件与竖龙骨连接隔开,避免不同金属材质之间的电解腐蚀,使转接件与竖龙骨之间形成“断桥”,从而起“断桥隔热”的作用,大大的降低热能的传递速度,并提高幕墙系统的抗震、防水、防侧移、防撞性能。   本工法适用于各种建筑结构形式、各种风格造型的内外墙为陶土板建筑,特别适用于铁路旅客车站、机场以及商务办公楼等大型建筑的外墙装饰,增加建筑物端庄、气派、典雅新颖、古朴的时代艺术气息。因其具有自洁功能,在污染环境恶劣区域效果尤为明显
    • 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 单板幕墙 1年以前