    一、 工程概况
    本工程为夏都家园7#楼,建筑总面积为:10426.53㎡,建筑总高度42.26m。其主要节能设计为:建筑外墙采用加气砼夹心保温墙,屋面采用100厚苯板,外墙夹心保温苯板为50厚,地下室顶板采用40厚苯板,外窗为65系列铝塑复合单框中空节能窗,65系列铝塑复合单框中空节能门传热系数为2.65W/㎡.K。

    二、 编制依据
    1、 建设单位提供的施工图
    2、 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004
    3、 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007
    4、 夹芯保温墙02GS614国标图集。

    三、 施工方案
    (一)、外墙面直贴保温板施工方案
    1、工艺流程
    2、作业条件与材料要求
    (1)外墙面垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求;
    (2)外墙面上的雨水管卡,预埋铁件等应提前安装完毕,并预留外保温厚度;
    (3)施工用脚手架应搭设牢固,必须经安装检验合格后方可施工,横竖杆与墙面的间距需适度且应满足;
    (4)作业螺增环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10M/S严禁雨天施工,雨期施工应做好防雨措施。
    (5)粘结胶浆中的水泥需采用普通硅酸盐水泥其强度等级宜为PO32.5或PO42.5
    (6)保温板采用聚苯板,干密度为18.22㎏/m平均传热系数为0.5[W/㎡.K]。屋面保温板的厚度为100,平均传热系数为0.42[W/㎡.K]进场后必须经复试合格后方能使用。
    (7)网格布必须经防碱处理后的玻璃纤维网格布(作用:具有加强表面强度,使墙面形成整体性和无裂缝作用)。
    3、工艺要点
    (1)基层遗留的钢筋头,废模板、墙面的浮灰应清理,施工孔洞应填堵,墙表面突起物大于或等于10㎜时应剔除。
    (2)砼基层界面砂浆比例为:界面剂:水泥:中砂=0.5~0.8:1:1笤帚扫毛。每次拌制的胶浆不得过多,视在不同温度环境条件下应控制在1~3H内用完。
    (3)墙面上弹线:根据设计要求,在墙体表面上弹出距散水标高20㎜的水平线;
    (4)聚苯板切割:用电热丝切割。标准板面尺寸1200×600㎜,对角误差为±2㎜。非标准板用整板按实际需要尺寸加工。尺寸允许偏差为±2㎜,大小面应垂直。
    (3)保温板粘贴宜采用点粘结法。用抹刀沿保温板背面四周抹上胶浆,其粘结后宽为50㎜,如果用标准板时,则在板中间均匀布置8个点,粘结后每点直径为120~150㎜,中心距20㎜。当采用砷标准板时,粘结胶浆的涂抹点不得少于4点,且保温板的面积与胶浆粘结面积比不得少于2.75。
    (4)保温板抹粘结胶浆时,应保持侧边清洁,不得有胶浆.抹完胶浆后应随即就位粘贴.
    (5)保温板应自下而上,沿水平横向铺贴.粘贴时应轻揉,均匀挤压,板缝应紧密平齐.每排板应错缝1/2板长.在转角处保温板应交错咬口连接,并保证墙角垂直。
    (6)门窗洞口四角部位的保温板应采用标准板切割成形,不得拼接缝距洞口的距离应大于等于200㎜。
    (7)保温板贴完后24H,板缝不平处应用搓抹子磨平,并将板面清理干净。
    (8)保温板抹胶浆:
    保温板面抹胶浆应自上而下,并沿外墙转角水平横向依次进行。抹第一遍胶浆(底面),厚度宜为1.5—1.8㎜,一次抹面高度比网格布宽出50㎜。抹面后随即铺贴网格布,压出胶浆,表面应平整。抹第二遍胶浆(面层),亦宜从上而下,沿水平横向进行,厚度1—1.2㎜,表面应平整、光洁。
    (9)网格布的铺设:
    ○1、网格布铺设应自上而下,并沿外墙转角处依次铺设,遇门窗洞口,应在洞口四角加贴一条长为300㎜,宽为240㎜的45度斜向网格布;窗把子及窗台三个侧面设衬网并翻包出窗口转角65㎜并将大面铺设的标准网格布沿门窗口转角拐进65㎜。
    ○2、网格布搭接宽度应大于等于80㎜。标准网格布铺设至转角处应连续,包转宽度应大于200㎜。
    ○3、首层距室外地面高度2M范围内加铺一层网格布。
    ○4、网格布铺设及抹面胶浆完后,全部网格布应埋入胶浆中,并至少经24h养护,方可进行下一道工序(指面层施工)。
    (10)保温板的验收
    1) 首层和顶层不得小于40%(粘贴每块板的面积比),其它层不得小于35%;检验数量:按楼层每20M长抽查一处,但不少于3处,每次检验不少于2块。检验方法;尺量检验取其平均值。
    2) 聚苯板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。检验数量:按每20M长抽检一处(每处3延长米),但不少于3处。检验方法;观察检验和手推、拉、掰检验。
    聚苯板安装允许偏差及检查方法
    项次 项目 允许偏差(㎜) 检查方法
    1 表面平整 3 用2M靠尺和楔形塞尺检查
    2 垂直度 每层 5 用2M托线板检查
    全高 H/1000且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查
    3 阴阳角垂直 4 用2M托线板检查
    4 阴阳角方正 4 方尺(200㎜)塞尺检查
    5 接缝高差 1.5 用直尺和楔形塞尺检查
    4、成品保护和修补:
    1、 成品保护应符合以下要求:
    1) 施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业;
    2) 对作完保温的墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在胶浆达到强度后方可进行,安装物件后其周围应恢复原状;
    3) 应防止污染和重物撞击墙面。
    2、 保温墙面修补,就按以下方法施工:
    1) 应用原保温板按照损坏部位的大小,形状和厚度切割成形,覆盖在损坏处划出修补范围;
    2) 割除损坏范围内的保温层,使其露出与割口表面相同大小和净洁的墙体基层面,并在割口周边处80㎜宽范围内磨去面层,直至露出原有网格布,才粘贴修补保温块和网格布。

    (二)夹芯保温墙施工方案。
    1、施工工艺流程(详附图一)

    2、材料要求和作业条件
    (1)、加气砼块的干密度=700㎏/m,导热系数标准值=0.22W/MK。其规格为100×300×600和200×300×600、120×300×600。
    (2)、保温板的厚度为50,干密度为18~22㎏/ m,导热系数标准值0.041㎏/MK。
    (3)、保温板必须保持干燥严禁被雨水浸泡。
    (4)、加气砼块在砌筑前两天进行浇水湿润,并应在砌筑时在砌筑面适量洒水。
    (5)、向夹芯墙内放置保温板时应将夹芯层内的砌筑砂浆清理干净保温板的接缝应严密,严禁保温板间出现空洞。
    (6)、保温板的切割应严格根据现场实际尺寸用美工刀进行,并保证裁切面平整顺直。
    (7)、加气砼块和保温板进场后应按规范要求进行抽检复试,合格后方可用于工程中。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-03 21:28

    1、工艺流程
    2、作业条件与材料要求
    1)首层和顶层不得小于40%(粘贴每块板的面积比),其它层不得小于35%;检验数量:按楼层每20M长抽查一处,但不少于3处,每次检验不少于2块。检验方法;尺量检验取其平均值。
    2)聚苯板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。检验数量:按每20M长抽检一处(每处3延长米),但不少于3处。检验方法;观察检验和手推、拉、掰检验。
    聚苯板安装允许偏差及检查方法
    项次项目允许偏差(㎜)检查方法
    1表面平整3用2M靠尺和楔形塞尺检查
    2垂直度每层5用2M托线板检查
    全高H/1000且不大于20用经纬仪或吊线和尺量检查
    3阴阳角垂直4用2M托线板检查
    4阴阳角方正4方尺(200㎜)塞尺检查
    5接缝高差1.5用直尺和楔形塞尺检查
    4、成品保护和修补:
    1、成品保护应符合以下要求:
    1)施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业;
    2)对作完保温的墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在胶浆达到强度后方可进行,安装物件后其周围应恢复原状;
    3)应防止污染和重物撞击墙面。
    2、保温墙面修补,就按以下方法施工:
    1)应用原保温板按照损坏部位的大小,形状和厚度切割成形,覆盖在损坏处划出修补范围;
    2)割除损坏范围内的保温层,使其露出与割口表面相同大小和净洁的墙体基层面,并在割口周边处80㎜宽范围内磨去面层,直至露出原有网格布,才粘贴修补保温块和网格布。
    1、所用材料的密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合规定要求,应有质量证明文件。
    2、施工机具:铁锹、木刮杠、水平尺,手推车、木拍子等。
    3、作业条件:
    (1)铺设保温材料的基层施工完成后,将基层表面清除干净,并使之平整、干燥,经检查验收合格后,方可进行下道工序。
    (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定铺设隔气(本工程不要求设置隔气层)。
    (3)铺设隔气层的表面,应干燥、平整、不得有松散,开裂、起鼓等缺陷。
    (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石砼填塞密实,将管根固定。
    (5)保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨季应采取遮盖措施,防止水浸或雨淋。严禁在雨天、雪天进行保温层施工。
    4、操作工艺
    (1)、工艺流程

    (2)、基层清理:现浇混凝土的基层一面,应将尘土、杂物等清理干净。
    (3)、铺设保温层:干铺聚苯板,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳;分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开;各层板间缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。
    (4)、已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。
    (5)、如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;
    5、质量要求
    (1)保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
    (2)板状保温材料,应紧贴基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝并嵌填密实。
    (3)允许偏差:
    项次项目允许偏差
    1保温层厚度板状材料±5£/100且不大于4㎜
    2隔热板相邻高低差3㎜

    6、成品保护
    (1)在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走、运输上车,行走线路应铺垫脚手板。
    (2)保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以减不受潮和进水,尤其在雨期施工,更要及时采取措施。
    通过我的回答,希望可以解决问题。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-03 21:15

    建筑主体完成以后,在主体内外进行的美化工程(除开园林景观、消防安装)基本上都是属于装饰装修工程的范畴。
    主要分为室内装饰工程和室外装饰工程。
    室内装饰工程主要包括:装饰分部---吊顶、墙体、地面装饰、木作造型、油漆等等等;安装分部---水电线路铺设、空调管路通风管路铺设、弱电线路及点位设置、防水、灯具洁具安装等。
    室外装饰工程主要是外墙体装饰,通常用石材、铝塑板、玻璃或外墙涂料根据设计的不同要求施工。建筑主体散水以外的范围属于园林景观的施工范围。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 围堰专项施工方案谁有?
    • 可爱的橙子 回答:1.施工准备:包括机械设备准备和技术准备。2.施工顺序:技术交底→测量放样→修筑排水设施→修筑围堰→基坑开挖→基坑基底处理→基坑检验。 土围堰:先清除堰底杂物,根据实际情况选择土类型(宜用粘性土或沙粘土),自露出水面堰头顺坡填筑,填出水面后分层夯实。 土麻袋围堰:用草袋麻袋火土工织物袋装大半袋土,缝合袋口,堆码是上下左右错缝。 木板桩围堰:木板桩适用于水深3m以内,砂内土或粘性土河床。施工时先打好定位状并安装导框,吊桩就位,在桩顶安装桩靴后即可打桩 钢板桩围堰:适用于水深10—30m的桥墩基础围堰。施工工艺:1.根据实际情况选择合理的施工机械设备。2.检查钢板桩和其它机械设备。3.安装围笼。4.插打与合拢钢板桩.5.抽水堵漏。6.钢板桩拔除。 双壁钢围堰施工:适用于大型河流水流急的深水基础。施工工艺:1.施工准备:选择主要施工机械2.施工顺序:技术交底→双壁钢围堰拼装→浮运就位→钢壁接高→着床→下沉→水下清基及封底→浇筑基础混凝土→拆除围堰。3.主要步骤:双壁钢围堰制作及施工、浮云就位及起吊下水、着床下沉、清基封底、拆除围堰。 锁扣管柱围堰:可应用于深水基础围堰、桥梁薄壁沉井式基础、水利工程、码头工程、海港的岸墙、护岸、防波堤、码头等工程等。施工工序:1.在钻孔灌注桩施工平台周边安装导向架。2.在导向架上按理论尺寸放线定出各桩的位置。3.锁口内射水冲洗灌注粘土水泥浆。4.按设计要求安装围堰支撑。5.围堰内开挖。6.在封底混凝土后灌筑承台、塔肢或墩身。7.钢管桩的拔除。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 模板专项施工方案谁有?
    • 一追再追 回答:模版专项施工方案:首先应组织工人熟悉图纸,、并对柱梁板按图纸变更、会审内容进行翻样。后浇带、施工缝处按规范执行,在组合配模后,应进行编号堆放,支模时按编号进行铺设。本工程基础施工作业流程为:基础底板→基础反梁→地下二层墙柱→地下一层梁板→地下一层墙柱→地下室顶板。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰装修工程专项施工方案谁有?
    • 梦见了什么 回答:建筑装饰工程施工方案: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1.1 工程名称 1.2 工程地点: 1.3 承包范围: 1.4 承包方式: 1.5 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。 1.6 工程质量: 1.7 合同价款(人民币大写): 第二条 甲方工作 2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3 委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。 2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条 乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 关于工期的约定 4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73--91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条 关于工程价款及结算的约定 6.1 双方商定本合同价款采用第 种: (1)固定价格。 (2)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。 ┌───────────────┬──────────┬───────┐ │ 拨款分 次进行 │ 拨款 % │ 金额 │ ├───────────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ └───────────────┴──────────┴───────┘ 6.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在 天内,结清尾款。 第七条 关于材料供应的约定 7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条 有关安全生产和防火的约定 8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第九条 奖励和违约责任 9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。 9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。 9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方 元,作为奖励。 9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理 10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第十一条 其它约定
    • 隐蔽工程 工程结算单 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有临时用电施工专项方案?
    • Andy421 回答:临时用电施工专项方案范本如下: 第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本企业内部及外来施工单位和人员。 第三条 本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。 第四条 临时用电审批程序 (一) 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。 (二) 本企业内部部门的临时用电,由用电部门向设备部提出用电申请,由设备部安排专业人员进行作业。 (三) 本企业以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到设备部办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 第五条 临时用电管理 (一) 临时用电作业许可证一式三联,第一联由□存档,第二联由□保存,第三联由临时用电执行人保存。 (二) 临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由□签字后,由用电执行人交总经办注销。 (三) 临时用电作业许可证保存期为1年。 第六条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。 第七条 用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、□共同检查验收签字。 第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。 第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。 第十条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 (一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 (二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。 (三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。 (四) 采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。 (五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。 (六) 行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。 (七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 第十一条 设备部送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。 第十二条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。 第十三条 临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,设备部有权予以停止供电。 第十四条 临时用电结束后,临时用电部门应及时通知设备部停电,由设备部专业人员拆除临时用电线路,其他部门不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除部门负责。 第十五条 临时用电部门不得私自向他人转供电。 第十六条 临时用电许可证的使用时效与动火许可证相同。 第十六条 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。
    • 施工 施工许可证 空调用电 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有无机保温砂浆专项施工方案?
    • 天上的木兰星 回答:无机保温砂浆专项施工方案 1、总体简介 1.1工程概述 工程名称: 专业化工业服务平台(总部经济)1~81#车间 建设单位: 上海市工业区企业发展有限公司 设计单位: 上海市浩思建筑设计事务所 施工单位: 兖矿集团东华建设有限公司三十七处第三项目公司 工程地址: 本工程位于上海市金山区漕廊路与金水路交汇处 1.2工程概况 2~81#车间室内±0.000标高相当于绝对标高7.500米(吴淞高程); 1#办公楼±0.000标高相当于绝对标高5.600(吴淞高程)。总建筑面积60453.16㎡。其中1#办公楼一座,地下一层、地上十层,建筑面积8893.07㎡,2~81#楼为三层车间。车间总建筑面积37032.78㎡,车间半地下总建筑面积14505.09㎡。 本工程填充墙体材料为:±0.000米以下墙体采用M10水泥砂浆Mu10蒸压粉煤灰砖砖砌筑;±0.000米以上墙体采用Mb5混合砂浆Mu10混凝土多孔砖砌筑。外墙和屋面的建筑节能保温材料耐火等级为A级(详见设计修改图)。 1.3建筑保温构造 1.3.1屋面保温 本工程屋面均平屋面,屋面均为有组织排水屋面,防水等级均为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年。保温屋面:(具体详见各单体设计) 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、1:8无机保温砂浆找坡,最薄处为30 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、1.5厚SBS沥青防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、现浇钢筋砼屋面板。 1.3.2外墙保温 本工程外墙面做法根据外表面材料品种分为干挂石材、仿石涂料两种,(其中干挂石 2 材的具体做法将由石材幕墙专业资质分包单位进行编制专项施工方案)。2~81#车间做法为(有保温): 1、240厚混凝土多孔砖 1、框架柱 2、30厚1:3水泥砂浆 2、无机保温砂浆20厚 3、无机保温砂浆40厚 3、网格布一道 4、网格布一道 4、专用粘结砂浆5厚 5、专用粘结砂浆5厚 6、石材或真石漆 6、石材或真石漆 1#办公楼外墙保温做法: 1、外墙涂料 1、干挂石材 2、柔性耐水腻子 2、抗裂砂浆复合热镀锌电焊网 3、抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层5厚 3、15厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平 4、15厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平 4、聚氨脂界面剂一道 5、聚氨脂界面剂一道 5、半硬质矿(岩)棉板 6、半硬质矿(岩)棉板 6、聚氨脂防潮底漆一道 7、聚氨脂防潮底漆一道 7、混凝土多孔砖墙清理基底 8、混凝土多孔砖墙清理基底 2、编制依据 (1) 专业化工业服务平台(总部经济)施工图纸。 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (3)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 (4)《外墙外保温专用砂浆技术要求》 DB31/T366-2006 (5)《外墙外保温建筑构造(一)》 02J121-1 (6)《外墙外保温建筑构造(三)》 06J121-3 (7)《节能建筑工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (8) 《墙体节能建筑构造》 06J123 (9)《上海民用建筑外墙保温工程应用导则》沪建安质监(2007)第020号 (10)《上海市建筑节能条例》 (2010年9月17日上海市人大) (11)《JCTA-950无机保温砂浆系统建筑构造》 2008沪J/T-139 (12)《JCTA-950无机保温砂浆系统应用技术规程》 DBJ/CT041-2007 3 3、施工部署 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目工程师为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组 长:(项目经理)- -负责组织协调工作 副组长:(生产副经理)--负责现场施工指挥、质量监督工作 (项目工程师)--技术总部署、方案编制及交底 组 员: 施工员 --现场施工管理、协调 质量员--现场施工质量及细部施工做法管理 3.2 节能保温施工区域划分 第一段施工区域为1~81#车间外墙保温; 第二段施工区域为1~81#车间屋面保温; 3.3施工计划 3.3.1劳动力计划 本工程的建筑节能工程。其中,外墙40厚无机保温砂浆保温、屋面1:8水泥憎水性珍珠岩找坡,最薄处为30厚,1#楼屋面保温为泡沫玻璃保温板,组织二个施工班组进行1~81#车间外墙及屋面流水施工。 3.3.2 施工进度计划 第一段施工区域:1~81#车间外墙外保温施工计划2011年11月25日~2012年4月30日; 第二段施工区域:1~81#车间屋面保温施工计划2011年12月10日~2012年5月30日。 4.建筑节能保温主要施工方法 4.1外墙保温技术要求 4.1.1外墙无机保温砂浆外保温范围与构造 应包覆建筑物及室外空气直接接触的墙体、楼板等部位,还应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙以及封闭阳台等热桥部位,空调板、飘窗板、局部墙面与保温墙面连通呈整体时亦应跟通做保温。
    • 砂浆 m5水泥砂浆 无机玻璃钢 1年以前