3条回答
灯泡大怪兽 2016-02-23 17:11
聚合物水泥基防水涂料施工工艺:
一、 基层条件:
1. 清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行。
2. 为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光滑,不起砂,不起皮。
3. 对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可施工。
4. 阴阳角应采用水泥砂浆抹成圆弧角。
二、 工艺流程:
基面处理—→涂底胶—→聚合物水泥基防水涂料配制—→节点部位加强处理—→大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料—→防水层收头—→组织验收。
三、 施工步骤:
1. 基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。
2. 涂底胶:基层平整度较差时,在改性剂中掺合适量的水(一般比例为改性剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层表面做底涂。
3. 聚合物水泥基防水涂料配制:先将防水涂料(按照改性剂:水泥=1:0.8的重量比)配制好,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。
4. 节点部位加强处理:按设计或规范要求对节点部位(阴阳角、施工缝、地漏等)涂刷聚合物水泥基防水涂料加强层,涂层中间加设胎体材料增强。
5. 大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮聚合物水泥基防水涂料,后一涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~4小时),以指触不粘为准。
6. 防水层收头:聚合物水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。
7. 组织验收。
聚合物水泥基防水涂料施工中应注意的问题:
1、施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;
2、施工人员须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护棚。
3、施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;
4、施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;
5、产品粉料应存放在干燥处,液料须存放在温度应高于5℃的阴凉处,配置好的涂料应在3h内用完;
6、每个工作面施工必须是一道工序施工完毕,验收后进入下道工序,不能交叉作业。
7、涂膜搭接必须按要求搭接,即同层涂膜先后搭接宽度为50㎜,施工缝搭接宽度大于100㎜,上下层操作工人必须注意相互配合。
8、施工完毕后应及时清洗施工工具,以免干后难以清除。
9、运送、放置施工机具和料桶时,应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护;
10、管根部位要加以保护,施工中不得碰损位移;
11、严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞;
12、涂膜应完全干燥2天后方可进行保护层的施工。
13、每层涂覆时应先进行测验,测定每m2涂料用量,施工时应按测定的用量取料。
14、覆醮料应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。
15、已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材中搭配使用。
16、成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作,以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应措施,切实保证防水层的防水性能。
可爱的橙子 2016-02-23 13:39
施工中应注意的问题:
prettygirl 2016-02-23 12:55
施工操作如下:
基层准备→材料匹配→细部附加防水层施工→大面积防水层施工→检查验收→保护层施工
1.基层处理
处理基层表面平整坚实、无尘锐角、浮尘和明水,并按设计要求做好防水节点处理。油污清除干净,低凹破损处修平。
2.配料
按产品包装上标注的液料、粉料的比例进行配比。水的增加量可适当调节,以调整涂料粘度,满足立面和平面不同部位的施工要求。
聚合物水泥防水涂料的配合方法为先将液料倒入搅拌桶中,在手提电动搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5min,彻底搅拌均匀,呈浆状无团体。
3.细部附加防水层
按设计要求在留设凹槽内填密封材料,在阴阳角、管根等细部应多遍,地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。
4.大面积防水层施工
防水涂膜应多遍涂布,至少四遍完成,每遍涂布时间一般间隔8H,冬季宜延长。第一遍涂膜应薄涂0.2-0.3mm为宜,以后每遍涂膜厚度为0.4-0.5mm为宜,涂料用量约0.8Kg/㎡不宜一遍过厚,立面施工以不加水或少加水为宜,以免涂料流淌,致使立面厚度不易达到设计厚度,同时导致阴阳角堆积料过厚,产生裂纹。加铺胎体增强材料时,胎体应平铺,无邹折,搭接边不少于100mm,施工时先涂料,铺好后上面在刷一遍涂料。