管道改造施工方案求一份?

袁林 | 被浏览602次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-20 19:35

    1、开槽
      打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。

      2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴转。

      3、电线接头一定要涮锡,厨房和卫生间的接头建议要做防水处理,接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。

      4、重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地,卫生间一定要选用防水插座。

      水电施工主要注意四个方面。

      1、设计要合理。水电路的走向要合理,安全、实用,有保护措施。

      2、材料要合格。水电材料要是正规品牌产品。

      3、施工要规范。所有电线必须穿管,接头处要用弯头,地线要按规定处理。

      4、验收要严谨。各水电施工工艺要到位,符合施工规范。

      电路施工一定要规范,例如直径16mm的线管最多穿3根线;强弱电线要距离50cm以上,避免信号干扰;暗装的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。

      水电验收检查要细致

      水电工程的验收检查主要有施工过程中检查和交工检查。

      施工过程中检查。对于那些如果施工不合格,将会对整个过程产生严重影响的工序,做完后一定要进行检查。如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。

      交工检查主要有6项内容。

      1、电线导管要畅通,用手来回抽导管内导线,应能抽动,以便以后能更换损坏的电线。

      2、用电笔或插座检测器检查插座线序,必须是左零右火上地线。

      3、用电笔检查开关线序,开关必须控制火线。

      4、检查漏电保护器的试验按钮或用插座检测器检查漏电保护器,动作要灵活。

      5、用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。

      6、打开总阀门,手摸给排水管道接头处要严密、不漏水,排水要畅通。

      验收检查合格后要注意保存好水电路施工图纸,并且要求图纸与实际要相互一致,因为图纸是将来进行维修的依据,但是现在绝大多数业主都忽略这一点。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-02-20 18:15

    一、工程概况 
    改建要求是利用原有管道,重新开挖管沟后,将原有管道深埋。 
    二、施工流程 
    新沟槽开挖→原有管道表面覆土层清除→人工清出原有管道→管道下沟→回填土。 三、管沟开槽 
    1、根据现场踏勘,在龙港纳米段利用原有管道,重新开挖管沟后,将原有管道深埋。 
    2、管沟开挖时,应注意保护原有天然气管道,不得对天然气管道造成损坏。 
    3、管沟开挖应根据现场所需的施工条件确定长度,保证天燃气管道自然下降至沟底-70CM,达到深埋的效果。 
    4、沟底遇有废旧构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时,必须清除,然后铺一层厚度0.15m的砂土或素土,并整平夯实。 
    四、原有管道清管 
    1、根据现有的标志桩位置,人工开挖找点,探明已建管道的具体埋深。 
    2、清除管道表面的覆土层,清除覆土层时一定要分层清除,以防止因管道埋深不同,对管道的损坏。
    3、人工清除管道四周的覆土。 
    五、管沟回填 
    1、管沟经过验收合格后,方可进行回填。 2、沟槽内有积水必须先排除,方可进行回填。 
    3、在管顶回填30㎝厚的素土,不得含有腐植土和工程垃圾。 4、回填至30㎝时敷设警示带。

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-20 13:06

    管道改造施工方案:1、沟槽开挖
    采用机械开挖沟槽,机械开挖沟槽距槽底至少留20cm用人工清底,严禁超挖、扰动基底原状土。若发生超挖,须通知监理,由监理人员与质检人员统一处理方法。沟槽开挖完成后必须经过监理、业主验收合格后方可进行垫层施工。
    2、安管
    平基浇筑后待平基砼强度达到5Mpa以上时才能安管,安管前必须放出管道中心线和复测平基标高,安管时管道两侧用净石子或砼管枕卡牢垫稳,管道坡度必须符合设计标准,严格控制管内底高程,该项的合格率必须达到100%,安管的中心线位移和相邻管内口底错口亦需符合安管的偏差要求;安管后复测标高完全符合规范要求后再进行管座立模和浇筑砼管管座,管座的肩宽和肩高必须符合规范要求,蜂窝麻面面积不得超过1%。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电气改造施工方案是求一份?
    • 芒果5270 回答:一:管道开挖 1:雨水管道:清表后需放出路基中心线,雨水管道中距路基中心线为12.5米,验好白灰线后挖机开挖,k0+040~k0+880(Y-1~Y-29)段的雨水管道开挖需放坡,k0+880~k1+420(Y-30~Y-47)段的雨水管道开挖需要设置台阶。雨水管道的水流方向都是向东。 2:污水管道:清表后需放出路基中心线,污水管道中距路基中心线为13米,验好白灰线后挖机开挖,k0+045~k0+365,k0+525~k1+413段的污水管道开挖都需要设置一道台阶。K0+040~k0+365段的污水流向是迎宾大道路边的污水井,k0+525~k1+413段的水流方向是向东流进k1+413的污水管道内,汇流后经纵五路向北。 二:路基 清表后放出路基中心线,开挖土路床需放坡,坡度可自行现场控制,开挖至路床设计标高后,需碾压,压实度要达到≥95℅。检验合格后,即可填筑灰土,灰土宽度:16米,灰土厚度0.6米,分三层填筑压实;压实度要达到≥95℅。检验合格后,即可填筑级配碎石,级配碎石宽度:16米,级配碎石厚度0.3米,压实度要达到≥97℅。检验合格后,即可填筑水稳,水稳宽度:15.5米,压实度要达到≥97℅。检验合格后,可立模浇筑砼路面,砼路面宽度:15米。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 跪求一份室内线路改造施工方案?
    • 热心网友 回答:室内电路布线,要采用多路化的设计方式,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关要分开设置,各分支电路上,应安装带漏电保护功能的微型断路器开关。另外,强电线路,要与弱电线路分开一定距离,电话通讯线缆、音响多媒体线缆、宽带网络线缆等弱电线路,应该设计合理,符合规范要求。 1、墙身、地面开线槽之前,先用墨盒弹线,以便确定位置。管子外侧与墙面之间,应留15mm左右的抹灰层,以防止抹灰施工以后的墙面开裂。 2、未经允许,不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地、等电位联结,等设置。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向,尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房屋内部,墙壁上的开关,离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,墙壁上的插座,离地300mm左右,墙壁上的插座开关,分别在同一水平线上,高度误差,小于8mm,并列安装时,高度误差,小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强电、弱电插座接口,宁多勿缺,室内床头两侧,应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上,都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网络等插座。 7、电视、电话、多媒体音响、宽带网络等弱电线路的铺设方法及要求,与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒,与电源插座并列安装,但是,强电线路与弱电线路,不允许共用一套管子。 8、所有入墙电线,采用直径16mm以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 氮气管道安装施工方案求一份?
    • 等你爱我_7053 回答:氮气管道施工方法 一、氮气管道施工应遵循规范 《工业金属管道工程及验收规范》 《氧气及相关气体安全技术规程》 《氧气站设计规范》 《压力管道安全管理与监察规定》 《脱脂工程及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 二、管路及附件要求 1、所有管子、管件、阀门必须有出厂合格证书,否则补做所缺各项的检查,其指标应符合现行国家或部颁标准。 2、所有管路及附件要进行外观检查,如是否有裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷,确保表面光滑清洁;对于阀门应逐个进行强度和严密性试验(试验压力为公称压力1.5倍,保压时间不小于5分钟);安全阀按设计规定进行3次以上调试。 三、管道焊接: 1、焊接技术条件除满足图纸要求外,还应近按国际规定进行。 2、焊缝应按规定数量和质量等级进行射线或超声波检验。 3、焊接碳素钢管应采用氩弧打底。 四、管道脱脂与除锈 用喷砂、酸洗法进行管道内壁除锈,并进行脱脂。 五、管道安装注意事项: 1、管道连接时,不得强力对口。 2、管口对接应检查平直度,距接口200mm处测量,允许偏差1mm/m,全长偏差小于10mm,法兰间连接要平行。 3、采用螺纹接头应用四氟乙烯带填料,禁止用麻油。 4、管道与支架中间应采用无氯离子塑片相隔离;穿墙管道应加套管,套管长度不应小于墙厚,中间空隙应用不燃材料填塞。 5、氮气管道应有防雷及导除静电的接地装置。 6、埋地管道深度不小于0.7m(管顶距地面),直接埋地应作防腐处理。 六、管道试压及吹刷: 管道安装完后,进行强度和严密性试验,规定如下: 工作压力 MPa 强度试验 严密性试验 介质 压力(MPa) 介质 压力(MPa)
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 求一份网络综合布线改造施工方案
    • 可爱的橙子 回答:提点建议给你吧: 1、首先要明确这个项目的定位,需要了解清楚客户的要求。比如:网络冗余,设备、线缆稳定性要求,网络带宽环境要求,运维技术力量等。 2、设备选型: 设备品牌选择:具体的品牌,需根据客户的经济能力及稳定性要求,若预算宽裕,要求高稳定性,那么选择cisco,juniper,blade等品牌,高性价比可选择H3C,HUAWEI等品牌,若预算紧张,稳定性要求低,则可选用D-LINK,TP-LINK之类低端品牌。 设备定位: 【1】接入层交换机,需要考虑端口密度问题,并根据客户是否要求冗余,带宽要求等情况,确定接入层至汇聚层交换机的物理线缆情况及交换机的背板带宽参数等。并需为二层交换机。 【2】汇聚层交换机根据宽带环境、冗余、应用服务器及管理要求,来确定汇聚层交换机的背板带宽、CPU内存配置、端口模式、设备数量等情况。 【3】核心路由需根据实际出口带宽及访问控制等情况来确认路由的配置。 3、布线系统: 根据客户的经济能力选择耗材品牌。高预算的可以选用安普、泛达等,中等预算可选用兰贝、康普等品牌,要求更低的话,则有更多杂牌的选择。 注意点: 【1】需考虑到带宽使用情况,客观的判断线缆的类型,CAT 5E、CAT 6还是MMF,根据稳定性要求是选择跳纤还是光缆。 【2】桥架的选型亦相对重要,由于点位数较多,需要考虑桥架的承重能力。 【3】设备与设备间连接,皆需经过配线系统,根据距离考虑是否使用中继设备。
    • 综合布线 综合布线施工 屋面防水施工方案 2年以前