住宅建筑电气施工规范是什么

林武 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2016-01-12 12:02

      建筑电气工程施工标准
      1. 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
      2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。
      3. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
      4. 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
      5. 额定电压交流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。
      6. 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。
      7.建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。
      8. 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。
      9. 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
      10. 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
      11. 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。
      12. 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常。
      希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-11 18:38

      住宅建筑电气施工规范:住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。

      0 评论

    • prettygirl 2016-01-11 14:25

      关于电气安装工程施工规范的内容,下列这些都是我在网上搜索得来的,希望可以帮到你!

        在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

        (一)、电气线路敷设

        A.一般规定

        1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。

        2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

        3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

        4.当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。

        5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

        6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。

        7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。

        8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

        9.敷设线路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

        10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。

        11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

        B.电缆的敷设

        1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。

        2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。

        3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。

        4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。

        5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:

        (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上固定。

        (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上固定。

        (3)电缆补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上固定。

        (4)在引入仪表盘(控制器)前300~400mm处。

        (5)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

        7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:

        ? 仪表信号线路; ? 安全连锁线路; ? 交流和直流供电线路;

        8.明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m。

        9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

        10. 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。

        11. 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

        12. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

        C.其他要求

        ?

        1.电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。

        2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。

        3.仪表盘(电源箱)内端子板两端的线路,均应按施工图纸编号。

        4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线。

        5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。

        6. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

        7. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。

        8. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

        9. 工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 10. 电气安装施工人员应持证上岗。

        D、对联通的通信机房除了以上通用规定外还必须按以下要求规范施工

        1)不同性质的电缆(信号电缆、直流电源电缆、交流电源电缆)应分开布放,并应保护一定的距离。

        2) 走线架上布放电缆必须绑扎。绑扎电缆应符合下列要求: ?

        绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。 ?

        绑扎线扣应整齐,间距均匀,松紧适度。

        ?

        扎线在横铁或支铁上不得交叉,线头应藏在电缆堆内。

        ? 绑扎电缆时,不得损伤电缆外皮。

        3)在地内槽布放电缆时,槽内电缆应顺直,尽量作到不交叉。电缆可以不绑扎,但在电缆进、出地槽部位和电缆转弯处应绑扎。

        4) 利用机房原来线架我们新放的电缆不得与机房原有电缆绑扎在一起。

        5) 电缆标志详见《中国联通机房标签标识标准化规范》

        6)交流电源线、直流电源线、设备保护地线应分别采用不同的颜色的电源线或在接线端子处缠绕不同颜色的胶带以便区分

        7)机房内所有设备应落地安装的必须落地安装,应挂墙安装的必须挂墙安装,严禁将设备随意(无加固措施)放置地面或放置在走线架上。设备必须用螺栓固定在地面或墙面上,严禁松动可摇;机架垂直误差不超过0.15%;相邻机架紧密靠拢,缝隙不超过3mm(需留有足够维护空间的除外);各机架前面平直整齐,在同一平面,每米偏差不超过3mm。

        8)电缆走线架或槽道的安装位置应符合设计图纸的规定,左右偏差不得超过50mm,要求整体牢固,无晃动;机房内所有落地安装的设备机架顶应与走线架有加固措施。

        9)室内走线架要与列架顶部保持平行或直角相交,安装应整齐牢固,平稳。竖立的走线架必须垂直,平放的走线架必须水平,水平度每米偏差不超过2mm;垂直走线架应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。走线架经过梁、柱时,就近与梁、柱加固。在走线架上相邻固定点之间的距离不能大于 2 m。为了不阻碍机架里空气与外界的对流,机架顶与走线架的距离必须大于200mm;同时为了方便在走线架上电缆的布放,要求走线架与机房顶的净空距离大于 300mm。走线架应接地。

        10)走线槽安装应端正牢固、美观。切割走线槽时,切口要垂直整齐。走线槽的两端须安装封头。

        11)走线管安装整齐、美观,其转角及分支处要使用弯头或三通接头连接。

        12)直流电源线、交流电源线、信号线须分开敷设绑扎,避免在同一线束内。

        13)所有的信号线都要整齐布放在走线架上,走线应保持平直顺畅,不能有交叉和空中飞越的现象。对于有多余长度的连线,也要在走线架上盘放整齐并绑扎固定,不能盘放在机架内或机架顶上。

        14)在墙面、天花板走线的各类信号线必须用走线管或走线盒,排放顺直整齐,不得与强电缆线共用同一线管。

        15)室外直埋电缆敷设深度应根据设计而定。无规定时,一般不小于60cm~80cm。遇有障碍物时穿越公路时应敷设穿线钢管或塑料管。

        16)电源线弯曲时,弯曲半径应符合规定。铠装电力电缆的弯曲半径不得小于外径的12倍,塑包线和胶皮电缆不得小于其外径的6倍。

        17)电源线与设备连接时应符合下列要求:截面在10mm2以下单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电线端头作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在导线与螺母间加装垫片,拧紧螺母。

        18)机房进出口要防止雨水渗入,机房的墙壁、顶棚和地板不能有渗水、浸水的现象,机房内不能有水管穿越(若不可避免,应增设防备措施,并采取必要措施保证所有管道不渗不漏,且不应在机房内进行检修)。所有进出机房的线路在走线孔外均应制作滴水弯,防止雨水倒流入机房。

        19)通信机房走线架、槽道的安装方式,应根据通信机房的规模、安装设备的标准化程度以及设备布置的要求等因素确定。同时走线架、槽道吊挂的承重应符合设计和规范要求。

        20) 槽道安装要求:列槽道应成一直线,偏差不应大于30mm;连固铁与上梁、槽道与上梁接续牢固、平直、无明显弯曲;电缆支架安装应端正,距离均匀;列槽道两侧侧板宜分别与机架顶部前后面板相吻合,侧板间缝隙宜均匀,盖板、零件安装齐全;主槽道的盖板、侧板、底板安装应完整,零件齐全,缝隙均匀;列间撑铁的安装在一条直线上,两端对墙加固应符合施工图的设计要求;吊挂安装牢固,保持垂直。 21) 平直走线架安装要求;水平走线架应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;垂直走线架应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。;走线架吊挂(或立柱)的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象;楼内垂直的缆线槽道,应做成封闭式的并设有可开启的门,便于安装和防尘。 22) 走线架、槽道均应良好接地。

        23)通信机房对通风位置有严格要求,必须到现场了解情况后方可出施工图,不得随意开孔,若图纸与现场有矛盾时必须以现场为准。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。