电气安装

共找到16079个相关问题

  • 5 回答
    • 电气安装施工规范
    • 疾风剑豪 回答:供配电系统设计规范; 10kV及以下变电所设计规范; 低压配电设计规范; 通用用电设备配电设计规范; 电热设备电力装置设计规范; 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范; 35~110KV 变电所设计规范; 35~110KV高压配电装置设计规范; 66KV及以下架空电力线路设计规范; 电力装置的继电保护和自动装置设计规范; 电力装置的电测量仪表装置设计规范; 工业企业通信接地设计规范; 工业电视系统工程设计规范; 工业企业共用天线电视系统设计规范; 中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准; 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准; 建设工程施工现场供用电安全规范; 民用闭路监视电视系统工程技术规范; 有线电视系统工程技术规范; 电力工程电缆设计规范; 并联电容器装置设计规范; 110~500KV架空电力线路施工及验收规范; 施工现场临时用电安全技术规范; 城市道路照明设计标准; 钢制电缆桥架工程设计规范; 并联电容器用串联电抗器设计选择标准; 并联电容器装置的电压、容量系列选择标准; 工业企业调度电话和会议电话工程设计规范; 工业企业通信工程设计图形及文字符号标准; 地下建筑照明设计标准; 建筑电气工程施工质量验收规范; 民用建筑电气设计规范; 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范; 建筑综合布线工程设计规范; 智能建筑设计标准; 电气设备交接试验标准; 电梯安装验收规范; ……; 哈哈,还有很多,这是我目前收集到的,还在继续施工中!
    • 电气安装 水电安装规范 栏杆规范 8年以前
  • 3 回答
    • 电气箱安装有哪些步骤
    • -丶- 回答:电气箱安装步骤: 1、结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 2、门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。 3、门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。 4、壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 5、壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。 6、产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。
    • 电气安装 水电安装步骤 地暖安装步骤 6年以前
  • 3 回答
    • 电气安装工艺有哪些?
    • HR897048419 回答:1)导线与器具连接牢固紧密,绑扎整齐不伤线蕊,压板压接时压时无松支,螺栓连接时,在同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。 2)开关应切断相线。同样用途的在插座接线,相序排列一致。单相插座的接线,面对插座,右极接接相线,左极接零线,单相三孔,三相四孔插座的接地线应在上方插座的接地线单独敷设,不与工作零线混同使用。 3)照明器具配电箱(盘)接地线支线连接紧密,牢固,线路敷设走向合理,色标准确,接地线截面选用应符合设计和规范要求。 (3)安装 1)暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面。四周无缝隙。 2)配电箱部位齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长不大于5MM,切口整齐且有护管帽,暗式配电箱盖紧贴墙面。箱体油漆完整。箱盖、开关、开闭灵活,接线整齐,回路编号齐全、正确。 3)具体安装要求严格按照COP44.9-19《电气照明器具及其配电箱(盘)安装工作作业指导书》执行。 (4)配电箱(盘)照明器具安装高度详见表 (5)照明器具、配电箱安装允许偏差详见表 (6)成品保护 1)储存照明器具、配电箱的仓库,必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件,搬运时轻拿轻放,以免碰坏。 2)照明器具、配电箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。 (三)电缆敷设及桥架安装 工艺流程 桥架安装—电缆敷设—电缆固定—电缆洞防火处理—装设标志牌—电缆头制作 施工方法 A、 电缆桥架安装:○ 1电缆桥设在地下室、强电竖井内安装,地下室的电箱电缆由电缆桥架引来,其他配电箱电源均沿强电井电缆桥架引来。坚井内桥架为沿墙垂直敷设。水平敷设时吊杆下端应有调整螺丝,吊杆间距在1.5~3米为宜,悬臂段不超过1米。垂直沿墙安 装桥架则用膨胀螺栓(或预埋螺栓)固定在支架上。○ 2电缆桥架连板的螺检应坚固,螺母应位于电缆桥架的外侧。电缆桥架在镀锌槽 钢托架上固定应牢固。○3电缆桥架直线段超过30米时,应设伸缩缝, 其连接宜用伸缩连接板,桥架的弯曲半径不应小于该桥架电缆最小 允许弯曲半径的最大者。○ 4低压电缆桥架与高压电缆桥架、密集母线及其它有关专业发生矛盾时,图纸时提出请有关部门协调解决。○5沿电缆桥架全长另敷一条40×4的镀锌扁钢作接地干接,每段(包括非直接段)电缆桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。每处吊、 托架应和接地干线可靠焊接。○ 6吊、托架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不大于5MM,吊、托架沿桥架走向左右的偏差不大于10MM。 B、 电缆敷设 1)电缆敷设前应按下列要求进行检查:○1管内带线(钢丝)穿好管口光 滑无毛刺;○ 2电缆技术文件是否齐全、规格、型号、电压应符合设计要求;○ 3电缆外观应无损伤;○4敷设前进行绝缘摇测,绝缘电阻就不低于10MΩ1KV以下电缆;○ 5敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头;○ 6配备足够的工具机具及敷设人员。 2)电缆沿桥架敷设时应从盘的上端引出,电缆不得有绞拧等未消除的机械损伤。 3)电缆沿桥架敷设时,应按设计图和实际路径予先绘制好的排列图排列,不得有交叉,拐弯处就以最大截出电缆弯曲半径为准。在终端头及接头附近应留有备用长度,作好标记。 4)电缆垂直敷设时,最好将电缆吊到屋面,自上而下敷设,敷设时要在电缆轴、楼层间采用防滑措施。 5)电缆的固定,应符合下列要求:○ 1垂直敷设时每隔1.0~1.5米;○2水平敷设时,在电缆的首未两端及转弯、电缆接头的两端处,直线段宜适量增加固定卡。 6)电缆固定完毕,桥架加盖,防止其它专业施工时操伤电缆。 7)每根电缆应单独穿一根管,电缆进出管口应密闭;管路通过不同防 火分区电缆洞在电缆敷设完毕应防火分隔处理。 8)标志牌的装设应符合下列要求:○1在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、 竖井两端等地方,电缆上应装设标志牌。直线段上应适当增设标志 牌。○ 2标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、及起止地点,标志牌的字迹应清晰不易脱落。○3标志牌的规格宜统一,标志牌应能防 腐,安装应牢固。 9)电缆头的制作:热缩电缆头制作参照缩头产品说明书。 10) 成品保护:电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志齐全。 (四)盘、柜、箱的安装 工艺流程: 基础型钢的制作安装—检查—安装—接线 施工方法: 1) 基础型钢的制作安装:○1制作盘、碟的基础型钢采用10#槽钢。基础 钢应做成框状,型钢应用电动机具砂轮机切割,不准用电气焊烧割, 安装孔径大1~2MM。○2基础型钢安装后,其顶部宜高出地面10MM。 并应靠接地,刷二道防腐漆一道灰漆。 2) 盘、柜运到现场后,应与甲方、监理、供应商作如下验收检查。○ 1检查型号、规格、数量应符合设计要求,设备无损伤,配备件齐全、 产品的技术文件是否齐全;○2按规范要求外观检查应合格。 3) 安装:○ 1盘、柜及盘、柜内部设备与各构件间连接应牢固。盘、柜外壳不宜与基础型钢焊死,应用镀锌螺栓连接。○ 2盘、柜、箱的接地应牢固良好;装有电器的可开启的门应以软铜线与接地的金属的 接地装置;构架可靠连接,成套柜应装有供检修费。○ 3成列柜之间应用M12可M10的镀锌螺栓连接起来。○4一处有数个配电箱时,为 确定实用及观感建议做规格一致的箱体。明装箱用爆炸螺栓固定。○ 5盘、柜安装的垂直度、水平度及盘、柜面允许偏差及盘、柜间接缝的允许偏差应符合有关的规定。 4) 接线:○ 1所配导线的端位应标明其回路编号、用途、编号应正确、字迹清晰且不易脱色。○ 2引进盘、柜、箱的配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好。○ 3每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根,在可动部位两端用卡子固定。○ 4盘、柜、箱内的配线应按 垂直或水平有规律配置,备用芯线长度应留有适当的余地。○ 5线鼻子与芯线截面必须配套,压接时,模具规格与芯线规格应一致,○ 6防止芯线伤损,用电工力剥皮不宜用力过大,防止伤芯线。 5) 成品保护:○ 1盘、柜、箱进场后应摆放整齐稳固、注意防潮,搬运时文明搬运,以免碰坏表层及损伤部件。○ 2盘、柜、箱安装时保持清洁,不污染设备及建筑物。 (五)调试: 调试程序: 准备—检查—继电保护调试—通电试验 施工方法: 1)准备:○ 1技术负责人根据施工进度,现场情况向全体施工人员进行现场安全交底和技术交底。○ 2检查调试仪器是否通过国家标准的计量单位的校验并有校验合格证。 2)检查:○ 1配电装置、用电器具的安装用电线路的敷设是否符合设计要求和施工规范规定。○ 2配电设备应无损坏,零部位是否齐全。○3检查核对内部接线是否符合设计原理图及接线图。○ 4配电装置内线路排列绑扎整齐、美观、无损伤、色相正确、固定、挂牌符合施工规范规 定。○ 5交流电动处观检查无缺陷,轴承转动灵活无卡阻,已按规定加入润滑油。 3)调试:○1摇测配电线路绝缘时,应将断路器、用电器具放在断开位置。○ 2用550V摇表测试密集母经线,电缆(1KV以下)绝缘电阻阻值应在10MΩ以上,电线绝缘电阻阻应大于0.5MΩ,电线两端相位应一 致。在端子排处测试回路绝缘电阻阻值应大于0.5MΩ。○ 3交流电动机检查接线时。a、测量绕组的绝缘电阻,用1KV以下的摇表摇测常温下绕组的绝缘电阻应大于0.5MΩ。b、测量绕组直流电阻是否平衡,可使用单臂(或双臂)电桥,分测量各相绕组的直流电阻,其差值不应超过2%。c、交流电动机的极性检查,用万用表直流毫安档进行测试,方法是将绕阻一端三个接头联在一起接一支表毛,绕阻另外三个接头联在一起接另一支表笔,此时转动电动转子。如万用表指针不动,则表时绕组头尾连接是正确的,如果万用表指针动作,说明三相绕组内头尾连接有错误,应对调一相绕头尾重新测试,直至万用表指针不动为止。 4)通电试验:○ 1准备齐试验合格的验电器,粉沫灭火器等。○2清扫配电 箱、柜设备灰尘,清理除送电外不需要的物件。○ 3检查母线上、箱、柜内有无遗留的工具、金属材料和其它物件。○ 4检查起动器的操作手柄,应标明“起动”、“运行”、“停止”等相应字样。 5)试送电○1所有检验工作完成后,由项目技术负责人组织有关人员进行 试送电,技术负责人具体指挥,执行操作人员重复技术负责人员的指令,第一次送电后立即停电,再将送电,以防他人触电或检验设 备线路有无路障。○2依次送于动力柜、控制柜、各用电箱(盘)、用 电点、停电时操作顺序相反,禁止带有负荷拉闸。○ 3交流电动机空载运行时应作相应检查,○4交流电动机的旋转方向应符合要求,无杂音。 ○5测量交流电动机空载超支电流和空载运行电流并作好记录,三相电 流相差不大于5%。○6测量交流电动机温度,不应有过热象。○ 7判断交流电动机响声情况是否正常。○ 8变频泵柜调试按专业厂家产品说明书及厂有关专业技术人员在现场指导进行。○ 9本工程用电设备及器具送电运行24H,无异常,填写“电气设备送电验收记录”。
    • 地板安装工艺 管道安装工艺 电气安装 8年以前
  • 3 回答
    • 电气安装安全措施有哪些?
    • 郭雪丽 回答:一、保证安全的组织措施:⒈工作票制度:在电气设备上工作应先填写工作票。⒉工作许可制度:电气设备上工作应得到许可后才能进行。⒊工作监护制度:工作现场必须有一人对所有工作人员的工作进行监护。⒋工作间断、转移和终结制度:二、保证安全的技术措施⒈停电:断开开关⒉验电:必须用电压等级相同而且合格的验电器⒊装设接地线:装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2⒋悬挂标示牌和装设遮栏:在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。三、不停电检修⒈低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用挫刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。⒉高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。⒊在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。⒋上杆前应分清相、零线、选好工作位置。⒌人体不得同时接触两根线头。⒍带电部分只允许位于工作人员的前面或一侧。
    • 电气安装 施工措施 音响品牌有哪些 6年以前
  • 3 回答
    • 电工电气维修安装方法是什么?
    • 可惜没如果 回答:你好,1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。    2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。    3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。    4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。    5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。    6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
    • 电气安装 水电工维修 电工 5年以前
  • 3 回答
    • 电气安装预算标准是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:电气工程施工技术标准: 1.每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 2.接线箱一般的配电箱都是接线箱 3.接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 4.接地端子板是接地端子箱的一个端子板 5.LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 6.接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 7.断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 电气安装 6年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装合同要怎么写
    • 可爱的橙子 回答:建筑电气安装合同例文如下: 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程名称 武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅 2、工程承包方式: 乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积 元 一次性包死 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、付款按每层完成后工程量的 %工程款支付给乙方,整体竣工验收合格后支付 %。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。 2、本工程保修期1年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式:按建筑(每平米) 一次性包死 5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、临时用水 电的施工及维护8:地暖安装 9:消防设施及管道 10: 第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条:全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。 第八条:其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。 3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条:附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至_______。 5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方________签字(盖章) 乙方________签字(盖章) ___年___月___日 ___年___月___日
    • 购房合同怎么写 电气安装 建筑工程合同 8年以前
  • 3 回答
    • 谁有电气安装施工方案?
    • ag123456 回答:1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要工程量计算,详见表13-1。 3.电气工程主要施工方法及质量要求 3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求 3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。 3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。 3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。 3.1.4 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。 4.电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 4.1 电气安装各分项检验批工程质量标准 4.1.1 管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在10层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,Φ30以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm。 4.1.2 管内穿线分项、检验批质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0. 5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下进行,同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到 导线分色正确,余量适量。 4.1.3 接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行防腐处理。 4.1.4 电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 4.1.5 建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 4.2 建筑电气安装工程通病预防措施 4.2.1 管路敷设通病: 5.施工管理措施 5.1 技术管理措施 5.1.1 认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范、技术规程标准和各项管理制度,且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度。 5.1.2 在分公司(项目部)主任工程师的领导下,建立本工程由项目经理主管,专业技术负责人具体负责,包括质检员、外埠施工队队长、工长、班组长的质量管理体系,并以此开展技术工作。 5.1.3 施工资料管理: (1) 按《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)规定,由现场技术人员负责收集、整理本专业工程的各种质量控制资料及竣工资料,工程竣工后,按规定移交归档。 (2) 工地设专人负责文件和资料的收发、登记,施工图纸的发放要按规定做好登记。 (3) 设计单位、建设(监理)单位提出的变更及工程洽商记录,必须有设计、建设、监理、施工单位项目专业技术负责人的签字后方可生效。重大变更应由主任工程师签字。
    • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 8年以前
  • 3 回答
    • 现代建筑电气安装规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:现代建筑电气安装规范: 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 3、 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于 750V,且电线必须穿于钢导管内。 4、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和搜索积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。
    • 电气安装 建筑装饰材料有哪些 水电安装规范 7年以前
  • 3 回答
    • 住宅装修电气安装要诀有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:  新房水电改造不仅是最先开始的基础改造工程,也是整个工程的重中之重。水电改造作为装修中的隐蔽工程,一些问题往往也容易被“隐蔽”。首先,做好水电定位。其次,商讨好具体的水电路走向以及开关、插座、接口的位置再次,强电、弱电分路走.最后,把好质量关。水电改造属于隐蔽工程,一旦水电验收结束,墙面上漆贴砖后,再发现工程问题就不方便修补。因此,在水电改造中,不仅要注重施工质量,也需慎重选材。   水路改造技巧:   1、水管尽可能走墙;新房装修水电改造注意事项全面解析; 2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管; 3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的; 4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm; 5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝; 6、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM; 7、淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平; 8、水电路线管不能在同一槽内; 9、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM); 10、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅; 11、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟; 12、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管; 13、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖; 14、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面; 15、地暖或暖气管道区不能开槽。 电路改造技巧: 1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少; 2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线; 3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、 插座 走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作; 4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM; 5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利); 6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来; 7、在布线过程中,要遵循“火线进开关 ,零线进灯头”的原则; 插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座; 8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间); 9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关); 10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座; 11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外); 12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM); 13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定; 14、电话线和电视线不能穿在同一管路内; 15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接; 16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水; 17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试); 18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试); 19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板; 20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量; 21、认真画好水电路手绘图; 22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖
    • 电气安装 墙面装修有哪些 装修有哪些 6年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装资质需要哪些?
    • -丶- 回答:第一章 总则 第一条 为了加强承装(修、试)电力设施许可证的管理,维护承装、承修、承试电力设施的市场秩序,规范承装(修、试)电力设施许可行为,根据《电力供应与使用条例》和国家有关规定,制定本办法。 第二条 承装(修、试)电力设施许可证的申请、受理、审查、颁发、管理和监督,适用本办法。国家另有规定的,从其规定。 第三条 国家电力监管委员会负责指导、监督全国承装(修、试)电力设施许可证的颁发和管理。 国家电力监管委员会派出机构(以下称许可机关)负责辖区内承装(修、试)电力设施许可证的受理、审查、颁发和日常监督管理。 第四条 在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施业务,应当按照本办法的规定取得承装(修、试)电力设施许可证。任何单位或者个人未取得承装(修、试)电力设施许可证的,不得从事承装、承修、承试电力设施业务。 本办法所称承装、承修、承试电力设施,是指对输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 第五条 取得承装(修、试)电力设施许可证的单位依法开展业务,受法律保护。 第二章 分类与分级 第六条 承装(修、试)电力设施许可证分为承装、承修、承试三个类别。 取得承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事电力设施的安装业务。 取得承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事电力设施的维修业务。 取得承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事电力设施的试验业务。 第七条 承装(修、试)电力设施许可证分为一级、二级、三级、四级和五级。 取得一级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得二级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得三级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得四级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得五级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。
    • 电气安装 建筑装饰资质 建筑工程资质 6年以前
  • 3 回答
    • 室内电气安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  电路安装:   1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。   2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。   水管安装:   1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。   2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。   3、水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。
    • 电气安装 水管安装方法 电气开关 7年以前
  • 3 回答
    • 家庭电气安装方法是什么?
    • Blackmagic 回答:家庭装修电气线路的看图顺序是:设计说明系统图 平面图 接线图原理图等。从设计说明了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;然后再看系统图、平面图、接线图和原理图,看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。
    • 电气安装 家庭水电安装 水管安装方法 7年以前
  • 3 回答
    • 室内电气线路要怎么安装
    • Hzl_8542 回答:埋地或者沿墙暗敷 室内电缆多采用电缆沟敷设,或者穿镀锌管埋地敷设、或者穿管沿墙暗敷。因为这样敷设不影响室内的美观。如果室内有防静电地板的话,也可以将桥架铺设在地板下头沿桥架敷设。屋顶有吊顶的话,也可以   将配管放在屋顶吊顶能盖住的地方沿屋顶配管敷设。如果室内有现场仪表需要接线,那么需要穿金属软管敷设。
    • 电气安装 盆景要怎么养 电气开关 7年以前
  • 3 回答
    • 电气安装施工方法是什么
    • Lin_4987 回答:建筑电气安装施工方案 一、编制依据 1、电气施工图纸和相关的设计文件 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 3、《建筑电气安装工程通用图集》92DQ1-13 4、《等电位联接图集》02D501-2 二、 工程概况 本工程位于xx区,地块北侧为新建好的xx路,东侧为空地,西侧为xx 米宽的公路,南侧为xx小区,在xx市中学的对面。由xx建设,由市xx有限公司设计,市建设承包有限公司施工的市重点项目工程。该工程为高层公共建筑,有一层地下室,塔楼层数为xx层,建筑高度为xx 米。裙房层数为 xx 层,建筑高度为 xx 米,结构形式为钢筋混凝土框架结构。 三、 主要施工方法和技术措施 1、 电气管线(预埋)敷设 1)管线布置整齐,严禁两根以上管道在同一处重叠敷设,且严禁敷设在钢筋保护层,局部管线多的地方,应请土建采取有效的加固措施; 2)电线管与接线盒连接处应设锁口,电线管转弯半径要大,半径小了影响穿线施工,应避免造成后续楼板开槽,影响楼板结构安全; 3)电线管、开关、插座和灯头盒等材料应使用合同约定的品牌,管壁厚度,管材柔韧度符合规范要求; 4)电线管口要及时封堵,线管绑扎固定可靠,做好成品保护。 5)不得随意用手工开槽,尽量避免横向开槽,管槽不宜开太深,深度应符合规范要求,否则影响墙面结构安全; 6)电线管必须在墙面粉刷前疏通到位,如有管道堵塞,需及时修补,严禁墙面粉刷后开槽; 7) 电线管在墙面敷设排列整齐,间距均匀并符合规范要求,管线敷设集中的墙面,特别是配电箱进出口,必须在墙面粉刷时用纤维网加固或采取其他防开裂措施。 2、 开关、插座预埋,箱体预埋 1)开关、插座盒预埋时要仔细核对施工图,尽量一次性预埋到位; 2)水平标高必须按土建水平标高控制线统一控制,并符合设计要求,竖向标高必须根据土建墙面粉刷灰饼厚度进行控制,特别是预埋偏位的情况下,在墙面粉刷前必须一次性调整到位; 3)开关、插座盒与电线管连接必须做锁口,不得随意在开关、插座盒开孔,同时做好成品保护,通常的成品保护措施有在盒体里填塞泡沫块,待墙面粉刷完成后,将泡沫块取出,这样保持盒体干净清洁; 4)配电箱与线管连接必须做锁口,不得随意在箱体采用切割机开孔,箱体应采用液压开孔器开孔,孔洞整齐,洞口大小与管径相匹配,箱体接地可靠; 5) 各种暗敷箱体四周和背后必须用细石砼灌实,背后挂钢丝网,用1:2水泥砂浆抹平,做好成品保护,保持箱体内清洁干净; 6)宽度大于300mm的配电箱、弱电箱、消火栓箱顶部必须设置过梁, 安装高度符合设计要求; 7)箱体暗敷的进出线管待墙面粉刷完成后做好标识,以防二次装修打破管线。 3 、顶板内电线管(吊卡)敷设安装 1)吊顶内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。吊顶内的管线安装应按明装要求施工; 2)支架制作,要求做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位、安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致; 3)电气管路防腐,非镀锌钢管敷设前应先进行防腐处理,内外刷底漆二道,面漆二道,作到漆层均匀;埋入混凝士内的钢管外壁可不做防腐处理;直接埋地的钢管外壁应刷沥青漆; 4)金属导管管口切断处应平整光滑、无毛刺,端面应和管轴向垂直,管口设护套圈; 5) 明配管弯曲半径不宜小于管外径4倍,一个弯可为6倍。弯头应呈圆弧曲线,不得有起褶、开裂等现象,弯度不大于管直径的10%; 6)镀锌钢管、非镀锌钢管和薄壁电线管应采用丝扣或卡套连接,壁厚>2mm的非镀锌钢管也可采用套管焊接; 7 )采用丝扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露扣应为2-3扣; 8)非镀锌钢管套管焊接,套管长度为管径的1.5-3倍,须满焊,可不再跨接地; 9) 金属导管严禁对口焊连接,镀锌管和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。 10 )导线线径必须符合国家标准,严禁采用非标导线。 11) 导线颜色相线为黄、绿、红色,零线为淡蓝色,PE接地线为黄绿双色线,控制线为黑、白色均可,不得混淆使用或用其他线代替。 4、明敷电气管路安装 1 )明配管宜采用支架或沿墙面敷设卡子固定; 2 )管路应布置合理、排列整齐、横平竖直、间距均匀、安装牢固,水平和垂直允许偏差1.5%; 3 )管路固定间距,直径15-20mm的厚壁钢管支架间距不应大于1.5m,薄壁钢管支架间距不应大于1m,管路距接线盒、配电箱、弯头、设备等的边缘150-500mm处应固定; 4 )同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒,明敷管不宜采用暗装的箱、盒; 5)镀锌管必须采用卡子做接地跨接,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡,接触应良好,也可用接线鼻子卡接; 6 )非镀锌钢管丝扣连接时另做接地跨接; 7 )管子两端必须接地; 8) KBG管、PVC管敷设必须符合规范要求,KBG管进出非镀锌的金属桥架、箱、盒需做接地跨接,接头处压点要规范。 5、桥架、线槽安装 1)总体布置合理、安装牢固、定位走向正确; 2)支吊架制作精细、安装正确、防腐良好; 3)非镀锌金属桥架连接处跨接地线不应小于4m㎡铜芯线,跨接线应接触良好; 4)镀锌金属桥架连接处固定螺栓有2个以上可不另做接地跨接,固定螺栓应镀锌完好,防松垫片、平整片齐全且应拧紧; 5) 穿越伸缩缝和直线段桥架长度超过30m时,应加装伸缩节; 6) 桥架的水平支架间距为1.5-2m,垂直安装的支架间距不大于2m; 7)桥架过墙或过楼板应加套管并有防火封堵措施。 6、 机房、配电房、电气井道内管线安装 1 )电气管线尽量采用桥架敷设; 2)配电箱、配电柜配管必须垂直进入,选用合适的敲落孔,不允许人工、气割开孔,当无合适的敲落孔时,可用开孔器机械开孔,管孔要与配管管径相匹配,管口要及时封堵; 3)明敷管线应布置合理、安装牢固、整齐美观,符合规范要求; 4)进入设备的管线配置到位,锁母齐全,跨接良好、尽量采用硬连接; 5)支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠。 四、 设备安装阶段 1 、 配电箱安装 1)安装位置正确、箱面平整、喷漆完好,垂直、水平符合要求; 2 )箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确,标识正确; 3 )三相五线制供电回路中,配电箱内应设N、PE汇流排,零线和保护地线必须在汇流排上引出; 4)箱壳、箱门应可靠接地,箱表面应清洁无污染,箱内无建筑垃圾; 5 )所有螺丝应是铜或镀锌制品,平垫片、弹簧垫片齐全并拧紧。 2、 开关、插座安装质量要求 1) 开关、插座面板应清洁、平整无污染,面板应紧贴于墙面; 2)开关、插座一个接线端应接一根导线,多股导线应搪锡处理,接地线和接零线不能混接; 3)并列安装或同一室内的开关控制顺序和开关方向一致,安装高度一致; 4)严格按照开关、插座标识进行接线,不得随意混接; 5) 多股导线如PE线应搪锡后连接。 3、 照明灯具安装 1 )灯具安装位置应尽量和烟感、喷头统一布置、做到居中对称、成排成线、整齐美观、安装牢固; 2) 大于3㎏的灯具和镇流器不应装在吊顶的龙骨上; 3)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识; 4 )金属软管应接地可靠,长度不大于1.2m。 5)管进灯盒,应用锁扣安装固定,导线不能外露; 6 )花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具挂销的直径,挂销的直径且不得小于6mm,大形花灯的悬挂装置应按重量的2倍做过载试验。 4 、 机房、配电房、电气井道内电气设备安装 1 )电气设备安装位置应便于操作、安装牢固、布置合理,高度符合设计要求; 2 )支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠; 3 )电气设备接线符合规范要求,相序正确。 五、 设备和系统调试阶段 1、配电系统调试运行正常,无跳闸; 2、确保各系统成品保护措施落实。 3、督促监理单位施工单位的各种试验过程进行旁站,试验结果应符合设计和规范要求,并做好相关记录。 六、施工进度、工期的保证措施: 1、根据施工总进度计划,技术调入足够的施工人员,保证施工进度 按计划完成,按期完工。 2、杜绝返工,一次验收合格通过。 七、安全保证措施: 1、开工前,由安全员组织电气施工人员学习有关安全施工操作规程,认真检查临时用电及设备用电是否安全可靠,排出安全隐患。 2、使用电气焊,必须开用火证,两人操作时,必须有专人看火备好有效的灭火用具,清除周围易燃、易爆物品。 3、电动机、具必须接地良好,并装有有效的漏电保护装置。 4、电气施工人员进入施工现场必须带好安全帽。 八、事后控制 1 、安装完工后,督促相关单位做好成品保护工作。 2、 及时做好验收交付工作。 九、相关记录 1、施工图内审、会审记录表,整理完善妥善保管。 2、检验、试验报告检查表,整理完善,妥善保管 3、施工检查记录表,整理完善,妥善保管。
    • 施工方法 脚手架施工方法 电气安装 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。