    一、施工临时部署:

      1、本供电系统采用三相五线制、三级配电、三级保护、做到一机一闸一箱一漏电。

      2、在变压器处设总配电箱,在原有线路基础上增加1路出线,供本工程施工现场使用。线路布置情况见施工总平面图。

      二、安全用电技术防护措施:

      1、配电室应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。

      2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由配电室总开关的零线引出。

      3、在工作电阻允许达到4欧姆的电系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于4欧姆。

      4、架空线路必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架等非专用电杆上。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-31 21:29

    一)施工顺序
    测量放线→挖基础土方→垫层→毛石砼基础→基础梁及以下预埋铁件→回填土→砌砖垛下预埋件→安装铁艺栏杆→f墙体装饰
    (二)主要项目施工方法
    1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面留30㎝作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。
    2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚度为100㎜,其侧模板采用50*100木方条,采用平板振动器拖平振实。
    3、带形基础用C15毛石砼基础, 毛石部分不超过30%
    4、基础梁工程:首先按照设计要求绑扎基础梁钢筋,并将铁艺栏杆预埋件安装牢固,预埋铁件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况确定无误的定位,避免造成不在一条平行线上。基础梁侧模采用15㎜厚多层板,两侧模用夹条及斜撑支牢。
    在钢筋、铁件、模板等施工完毕,并检查验收合格后,可进行基础梁砼浇筑,现场搅拌,采用插入式振捣棒振捣,要求捣固密实,并做好砼的养护工作。
    5、砖柱施工:砌砖柱时要保证预埋件位置准确并安装牢固,脚手架用移式脚手架。

    0 评论

  • YR依然 2015-12-31 18:42

      临时用电施工组织设计

      一、工程概况

      唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。

      二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。

      三、按规范编制临时用电施工组织设计

      1、现场勘探;

      1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

      2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。

      2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。

      电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。

      确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:

      1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。

      2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。

      3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。

      购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。

      4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。

      5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。

      首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。

      另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。

      6)接地与防雷设计:

      在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:

      注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分

      A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。

      防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。

      7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。

      3、进行负荷计算:

      1)确定计算负荷,按下列供电系统图程序进行计算:

      2)用电量计算:

      名称 功率/台(KW) 台数 用电容量(KW) 使用情况

      塔 吊 26 2 52 常用

      物料提升机 16 2 32 断续使用

      砂浆搅拌机 7.5 1 7.5 断续使用

      钢筋切断机 3.0 3 9 常用

      钢筋弯曲机 3.0 2 6 常用

      套子机 2.2 2 4.4 断续使用

      钢筋切割机 2.2 1 2.2 断续使用

      调直机 2.2 1 2.2 断续使用

      电 锯 5.5 1 5.5 常用

      电 刨 3.5 1 3.5 常用

      振捣器 2.2 4 8.8 断续使用

      平板振捣器 4 1 4 断续使用

      潜水泵 2.2 2 4.4 常用

      电动机总额定功率 141.5

      闪光对焊 80 2 160 断续使用

      电渣压力焊 31 2 62 断续使用

      电焊机 20 2 40 常用

      电焊机总额定功率 262

      现场照明

      办公区、生活区 20.0 常用

      电动机总额定功率:∑P1=141.5kw

      电焊机总额定功率:∑P2=262kw

      照明用电:∑P3=20.0kw

      cosф: 电动机功率因素,取0.75;

      K1,K2,K3,

      相应动力机械折减系数:

      K1=0.6, K2=0.5, K3=1.0

      P总=1.10(K1∑P1÷cosф+ K2∑P2+ K3∑P3)

      =1.10×(0.6×141.5÷0.75 +0.5×262+1.0×20.0)

      =1.10×(113.2+131+20)

      =290.6KVA

      说明:根据施工进度和大型设备断续使用情况,使用业主提供的380V交流电SL7-500/10(额定容量500KVA)的变压器,即可满足施工需要。

      (1) 现场用电导线截面计算及选择。

      配电导线的选择

      按导线的持续允许工作电流选择:

      用电设备的P1功率为:

      P1=2.2+2.2+3+2.2+31+4.4+28

      =73kw;

      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)

      =0.9×73×1000/(31/2×380×0.7)

      =65700/460.73

      =142.5A

      故主导线选用(3根×25mm2 )+(2根×16mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求。

      用电设备的P2功率为:

      P2=4.4+31+28

      =63.4kw;

      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)

      =0.9×63.4×1000/(31/2×380×0.7)

      =57060/460.73

      =123.9A

      故主导线选用(3根×25mm2 )+(2根×16mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求。

      用电设备的P3功率为:

      P3=20+3+80+3+3+3+80

      =192kw;

      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)

      =0.9×192×1000/(31/2×380×0.7)

      =172800/460.73

      =375.1A

      故主导线选用(3根×50mm2 )+(2根×25mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求。

      4、电气平面图和接线系统图(见附图)

      5、安全用电技术措施和电气防火措施

      1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时,必须采取设置防护性遮栏、栅栏以及悬挂警告标志等防护措施。

      表:在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离

      外电线路

      电压(kV) 1以下 1—10 35—110 154—220 330—500

      最小安全

      距离(m) 4 6 8 10 15

      2)施工现场临时用电必须采用三相五线制,使用五芯电缆线,达到三级配电,二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定,各种电箱高度均应离地面1.3—1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。

      3)所使用的配电箱、开关箱及五芯电缆线必须使用省推荐产品。

      4)低压外电线路架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上。低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设,埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M。施工现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线,照明线架设必须符合规范要求。

      5)配电箱前不得有杂物,应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全,箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”,总配电箱、分箱及开关箱内各配电装置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定,接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记,专用保护零线设置合理有效,符合用电规范。

      6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配,符合用电规范要求。

      7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中严禁一部分做保护接零,另一部分做保护接地,以免发生伤害事故。

      8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽,交底人、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业。

      9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。

      10)经常组织施工现场临时用电安全检查,发现隐患及时进行排除,确保施工现场临时用电正常、安全运行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时道路施工方案哪位能给份~~
    • 哎哟喂哟 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 求份桩基施工临时用电方案,谢谢
    • 最亮的小太阳 回答:一、工程概况 本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压变配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用配电房的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、计算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等。 二、用电方案 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置’ 三、负荷计算 电焊机:P1=13KWX2; 切割机:P2=3KW; 冲击电钻:P3=1.2KW; 现场照明:P4=3KW; P总=P1+P2+P3+P4=33.2 KW 配电导线截面计算: 计算得: P总= 87.36A P1= 34.2 A P2= 7.89A P3= 3.15A P4= 7.89A 查《建筑施工手册》上册表3―65,并结合我处情况,导线选择如下: P总导线截面选BVR3×16mm2+2×10mm2; P1导线截面选BVR3×10mm2+2×6mm2; P2导线截面选BVR3×4mm2+1.5mm2橡皮铜芯线 P3导线截面选BVR2×2.5mm2+2.5mm2; P4导线截面选BVR2×4mm2+2.5mm2; 四、安全用电管理措施 1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。 3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。 4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59―99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 7、建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。 8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。 五、线路架设要求 1)室内配线所用导线截面应按设备功率选用,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。 2)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。 3)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。 4)螺口灯头及接线应符合下列要求: (1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。 (2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 5)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。 6)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。 7)严禁将插座与搬把开关靠近装设。 六、安全用电技术措施 1、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。 本项目施工临时供电采用TN-C-S供电系统,由于施工现场引入线是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 2、设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829―99《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 漏电保护器必须同用电设备相匹配,不得乱用。 3、电气设备的设置应符合下列要求 1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。 2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。 4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。 7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 4、电气设备的安装 1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。 2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设. 4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘BV导线,导线的截面应与拟用电设备相匹配。各电器之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。 5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。 6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。 7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。 5、电气设备的防护 1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。 2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,10kV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。 4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。 5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。 6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求: 1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; (4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; (5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 7、电气设备的使用与维护 1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。 4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。 5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。 6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 7)导线的绝缘外皮不得老化、破裂,现场内严禁使用花绞线。 8)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 线路检修时,必须先将前一级相对应的电源开关分闸断电,并悬挂醒目的停电标志牌、设置专人守侯,严禁带电作业。
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份施工临时用水方案~~
    • 我就是我d 回答:施工现场临时用水包括; 1、施工生产用水; 2、施工机械用水; 3、施工现场生活用水; 4、生活用水; 5、消防用水; 施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 4 回答
    • 临时施工便道方案谁能给份?
    • 逆袭_8315 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前