求一份安全用电施工方案

谢怡香 | 被浏览215次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2015-12-25 19:07

      安全用电施工方案:

      1、配电线路

      (1)电线采用三相五线制供电,进总箱电缆埋地敷设,其余进电箱电缆均埋地敷设。

      (2)电缆干线采用埋地,选择的埋设地点保证电缆不受损伤。

      (3)直埋电缆的深度不小于0.7m,做好保护措施和防水处理。

      (4)电缆穿越建筑物、构筑物、道路或易受机械损伤的场所时应加设防护套管。

      2、配电箱及开关箱

      (1)电箱采用符合规范的安全型铁制电箱,并做好防雨及防砸措施,设门加锁。

      (2)配电箱箱体及门均设接连保护,做重复接地。

      (3)进线口从电箱箱底进入,并分路成束加护套保护,不得与箱体接触,先进隔离开关,再进断路器,配电箱做到"一机、一闸、一漏、一箱"。各级电箱内漏电保护器动作电流按下列设置:总箱75MA,分箱50MA,开关箱30MA。各插座注明用电设备名称等。

      3、接地体设置

      (1)电箱及机械接地体采用钢管,L=2000,埋深1.7m,保护接地电阻不大于4Ω。

      (2)保护零线采用统一标志的绿、黄双色线,截面采用16mm2。

      (3)各分箱底采用多股铜芯线重复接地,箱体接地体与电箱门应采用多股软铜线贯通,接地体露出地面5cm。

      4、现场照明

      (1)照明灯具和器具必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,固定牢固。

      (2)灯具安装:室内安装照明灯具,悬挂不得低于2.5m,室外不得低于3米,大功率的金属卤化物灯及钠灯应大于5米,室外照明灯具选用防水型灯头。

      (3)照明灯具及易燃物之间,普通灯具不宜小于3m,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,并不得直接照射易燃物。

      5、电器装置

      (1)设备容量大于5.5KW的动力设备必须采用自动开关电器或降压起动装置控制。

      (2)熔断器及闸刀开关内的熔丝选择必须与设备容量相匹配,不得用多股熔丝绞接,每根熔丝的粗细应一致。各台机械设备应使用按钮控制开关或带熔芯的隔离开关。

      (3)电气设备的装置、安装、使用和维修必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

      6、安全用电技术措施

      (1)在总配、分配和移动开关箱分别设置相对应的漏电保护器,实行"三级配电三级保护","一机一闸一漏一箱"原则,固定配电箱离地1.3米以上,移动开关箱为0.6米。漏电保护器的选择应符合GB6829-86的规定,漏电保护器的安装和运行必须符合GB1395-92的规定。末级配电箱漏电动作电流小于30MA,动作时间均小于等于0.1秒。使用于潮湿场所的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

      (2)外架四角、井字架均设有防雷接地装置。

      (3)采用TN-S系统供电,在线路末端设置重复接地桩,其接地电阻值均小于4Ω。

      (4)、电气设备应符合以下要求:

      A、配电系统实行总配、分配、开关箱分级配电。

      B、分配箱与开关箱之间不得超30M,大于30M作重复接地,开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3M。配电箱应设在干燥通风及常温场所。

      C、配电箱安装应牢固、平整并装在固定支架上,有防雨措施。

      D、导线进出箱体必须由箱底部位进出。

      (5)电气设备安装

      A、配电箱内各元件应安装牢固、平整。

      B、配电箱内零线、保护线均通过端子板连接。

      C、箱内连接导线截面为6、4平方毫米铜芯二种规格配线。

      D、各种箱体的构架、底座等正常不带电的金属体均作保护接零。

      (6)现场在电气设备处悬挂醒目的警告标志。

      (7)电气设备的维护和安装均由持证上岗的专业电工完成,而且初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

      (8)电气设备的使用与维护

      A、施工现场的所有配电箱,每七天由现场专业维修电工进行一次检查、维护,总配电室内每年按季度分四次进行停电清扫、检查。

      B、检查、维护配电箱时严禁带电作业,并挂有"有人工作,严禁合闸"标志牌。

      C、配电箱盘面上标明回路名称、用途并作分路标记。

      D、施工现场停止作业1小时以上应在相应配电箱内实施停电并上锁。

      E、严禁使用不符合规格的熔丝。

      (9)施工用碘钨灯必须用三芯电缆,做好保护接零。

      (10)施工现场严禁使用花线、塑料护套线,照明回路必须穿PVC保护管。

      7、安全用电组织措施

      (1)建立临时用电施工组织设计和安全技术措施技术档案。

      (2)建立安全检查制度。

      (3)建立技术交底制度。

      (4)建立电气维修制度,专人定期检查、维修并作工作记录。

      (5)建立工程安全检查和评估制度,按JG59-99《建筑施工安全评省标准》进行检查评估。

      (6)手持式电动机具的管理、使用、检查和维护必须符合GB3787-93的规定。

      (7)建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位,操作监护、分块、分机落实到人,并辅以奖惩。

      (8)建立安全教育和

    0 评论

  • 奋斗_9500 2015-12-25 16:52

    施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
    l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
    2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
    3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
    4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
    5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
    6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
    7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
    8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
    9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
    10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
    流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
    1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
    或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
    12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-25 15:22

    环境保护、水土保持及文明施工方案

    一、编制依据

    建设工程《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场文明安全施工补充标准》;

    二、工程概况

    国家高速公路网G85渝昆高速待补至功山段土建工程8、9标功山段,起讫桩号K50+049.653~K68+205.512,路线长全长18.200606公里公里(综合里程),工程合同总价8.7亿元。本项目位于昆明市寻甸县境内。八标大桥3860.8米/5座,分别为:

    K55+70蒲草塘大桥左幅28×20,右幅28×20;

    K58+065岗纪1号大桥左幅11×20,右幅11×20 ;

    K58+410岗纪2号大桥左幅16×20,右幅17×20 ;

    K59+821大麦地1号大桥左幅18×20,右幅18×20;

    K60+421大麦地2号大桥左幅22×20,右幅23×20;

    中桥350米/3座,分别为:

    K51+142格莱1号中桥左幅2×20,右幅2×20 ;

    K51+735格莱2号中桥左幅3×20,右幅3×20 ;

    K61+090大麦地3号中桥左幅3×20,右幅3×20 ;

    立交桥126米/1座

    K54+370蒲草塘立交桥左幅17m+23m+17m,右幅17m+23m+17m;

    大桥5031.52米/9座,分别为:

    K61+968大麦地5号大桥左幅14×20,右幅13×20;

    K63+292陆水塘4号大桥左幅11×20,右幅11×20;

    K63+587陆水塘5号大桥左幅11×20,右幅11×20;

    K63+930陆水塘6号大桥左幅17×20,右幅(1)4×20,右幅(2)7×20;

    K64+615功山小河1号大桥左幅6×20.5,右幅6×20.5;

    K64+950功山小河2号大桥左幅15×30,右幅16×30;

    K65+505功山小河3号大桥左幅6×20,右幅9×20;

    K66+232功山小河4号大桥左幅16×30,右幅18×30;

    K67+125功山3号大桥左幅11×20,右幅11×20。

    中桥807.54米/6座,分别为:

    K61+689大麦地4号中桥左幅3×20,右幅3×20;

    K62+200陆水塘1号中桥左幅3×20,右幅3×20;

    K62+443陆水塘2号中桥左幅3×20,右幅3×20;

    K62+715陆水塘3号中桥左幅3×20,右幅4×20;

    K66+714功山1号中桥左幅3×20,右幅4×20;

    K66+848功山2号中桥左幅2×20,右幅3×20。

    跨线桥一座(K67+650变截面连续刚构箱梁17.54+35+17.54)。双洞两车道连拱隧道568米/2座(功山1号隧道213米,功山2 号隧道355米)。主线涵洞4道(分别为:K62+300,K62+920,K64+220,K67+487.5),改二级路设置4道涵洞(分别为K0+378.3,K0+760,K1+261,K2+265.5),连接线设置一道涵洞(K0+200)。主线挖方1115395m3,填方197106m3,改二级路挖方369906m3,填方46934m3,连接线挖方408m3,填方19757m3。

    三、环境保护

    1环境保护方针和目标

    1.1环境保护方针

    保护和改善施工周边地区的生活环境和生态环境,防治污染和其他公害,保障人体健康。

    1.2环境保护目标

    在工程施工期间,对土石渣料、噪声、扬尘、振动、废水、废气、废油、固体废弃物、生活垃圾等进行全面控制,避免对周边环境造成不良影响。

    2环境保护一般措施

    (1)施工过程中,严格遵守有关环境保护的法律、法规和规章制度。

    (2)按合同指定的施工用地范围布置临时设施,不乱动合同规定范围外的树木、植被。

    (3)加强对施工现场的噪声、粉尘、废水、废气的控制和治理工作,做到生产区和生活区分开,避开附近居民的休息时间,采用先进设备和技术,降低噪声,控制粉尘、废气浓度及做好废水和废油的治理和排放工作。

    (4)保持施工工区和生活区的环境卫生,及时清除垃圾和废弃物,并按指定的地点堆放、处理,不影响周围的环境卫生和河道的行洪能力。进入现场的材料、设备按施工组织设计要求置放有序,防止任意堆放器材杂物,阻塞工作场地周围的通道和影响环境。

    (5)施工道路与临时场地经常洒水养护,保证施工区空气清洁。

    (6)工程完工后,做到场地彻底清理、清除、打扫干净。

    3环境保护专项治理

    3.1施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理

    (1)在施工区、生活区设置足够的厕所和垃圾箱,配备专职的环卫人员,每天定时清扫、清运垃圾、清理厕所。教育全体人员爱护环境卫生,不随意丢弃垃圾。

    (2)生活区厕所按卫生要求设计和施工,配备自来水、照明等设施,并具备良好的通风、采光条件。环卫人员及时做好清洁、清运和消毒工作,达到无蛆无蝇。

    (3)施工现场设置一定数量的简易化学处理厕所,定期由环卫人员清扫厕所和清除粪便。

    (4)定期对垃圾进行收集集中,生活垃圾定期清运,按监理工程师的要求进行处理。

    (5)对于无价值可燃物,尽快将其运至指定地点焚毁。在焚毁期间,采取必要的防火措施。无法烧尽或严重影响环境的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,并做到掩埋物不妨碍自然排水或污染地表、土层及河流。

    3.2环境保护措施

    3.2.1生活污水处理站位置及规模

    在生活区设一座污水处理站,生活区产生盥洗污水、厨房污水、洗涤污水等生活污水均由排水沟集中收集到污水处理站进行净化处理。严格做到处理不达标的生活污水不排放,处理达标后的出水优先用于道路除尘降温,剩余达标排放水排至附近山沟内。

    3.2.2生活污水排放标准:

    处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。

    3.2.3生产废水处理

    (1)仓位冲洗、混凝土养护、混凝土冷却的施工废水重点控制悬浮物的排放,施工时根据施工现场情况布置一定数量的施工污水沉淀池,经沉淀达到排放标准后,方可排放。

    (2)施工临时生产设施如施工设备维修、车辆保养、车辆冲洗场等所产生的废水不得随意排放,停放场设污水沉淀池,对含油量超标的弃水进行收集并就地处理,含油深度达《污水综合排放标准》(GB8978-96)规定的一级标准后方可排放。

    (3)指定专人定时清理各沉淀池的沉淀淤泥,清理出的淤泥运至监理工程师指定的地点进行处理。

    3.2.4噪声污染控制:

    (1)施工期间,对施工场地产生的噪音加以控制。对施工强噪声源,如交通运输、混凝土拌和、混凝土浇筑、砂石料加工以及施工工厂等场所,根据各岗位工种,采取相应措施以降低噪声的污染,施工场界的噪声需满足《建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)》的要求。

    (2)在施工生活区,采取措施防治噪声污染,并满足有关标准要求。

    (3)在制定施工计划、施工方法及降噪措施时,充分考虑噪音对周边环境的影响,委派环保专职人员监督实施,使施工场界和敏感受体附近的噪音水平能达到国家噪音控制标准并做到:

    1)施工期间,合理分布施工场地的动力机械设备,避免在同一地点集中分布或同时运行多套动力机械设备;尽量避免在施工场界或敏感受体附近同时布置或运行多套动力机械设备,且尽可能远离敏感受体。

    2)合理规划运输路线,尽量避开居民区和生活、办公区。配备噪音监测设备,定期监测,发现超标,及时查找原因并进行整改。

    3)按业主和监理工程师指示在施工场地与周边地区和敏感受体之间合理安装声障设施,以有效阻隔噪音向施工场地周边和敏感受体的方向传播。

    4)尽可能选用低噪音动力机械设备进行施工。

    3.2.5粉尘防治

    (1)施工期间遵守《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准,保证在施工场界及敏感受体附近的总悬浮颗粒物(TSP)的浓度值控制在其标准值内。

    (2)在制定施工计划、施工方法、除尘措施以及进行施工时,充分考虑TSP对环境空气的污染,委派环保专职人员监督实施,保证施工场界和敏感受体附近的TSP浓度能达到国家控制标准,并确保下列措施的实施:

    1)在选用或购置施工设备时,选配或安装有效的除尘设备,并且这些除尘设备要与生产设备同时运行,并保持良好运行状态。

    2)施工单位装备洒水车,每天定时给施工路面洒水。在施工高峰期,不同路面的道路、临近办公生活区和附近居民点等的道路以及干燥季节,视路面扬尘情况,随时增加洒水次数,避免扬尘对周围环境空气造成污染。

    3)经常清扫工地和道路,保持工地和所有场地道路的清洁;控制施工场地内的卡车车速,避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。

    4)八标联络线及改二级路施工时离镇及村庄较近,运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车,在车厢两侧及尾部均配备挡板,可能产生粉尘物料的堆放高度不高于挡板并用干净的雨布加以遮盖。

    5)九标嵩待公路衔接处安装冲洗车轮设施(在开挖施工之前准备就绪)并冲洗工地的车辆,确保工地的车辆不把泥土、碎屑及灰尘等类似物体带到施工场地以外。在清洗设施和公共道路间修建一段用以过渡的硬地路面。

    3.2.6油料滴漏和化学药品污染防治

    (1)将工地机械修配厂及设备停放场的各种燃料、油料均保存于合适的安全容器中,避免渗漏外溢,并放置在远离库区的安全地点。在设备修配厂的修理棚附近设一个废油料沉淀池,对维修设备产生的油水混合物进行沉淀分离,对废油进行收集处理,以防止油料污染土壤。

    (2)严格管理化学药品及工地实验室所用的化学试剂,防止泄露造成环境污染。废浆液和废弃化学药品容器做到及时收集处理。

    (3)设置有毒有害废物存放点(地面做防渗处理),并及时消纳,以防止因雨水冲刷造成环境污染。

    (4)在施工现场修理机械设备时,在地面铺塑料布防止油料滴漏,对于已发生滴漏的地区及时将带油污的泥土铲除并处置,施工中谨防油料泄漏。

    四、、水土保持

    1水土流失防治

    1.1生活区及施工场地治理

    进场后,对责任范围内的生活区、施工场地采取修筑排水沟,对开挖后的裸露边坡进行植草或砌体防护等水土保持措施,防止产生新增水土流失。

    1.2弃渣场治理

    弃渣场排水系统工程需长期使用,属永久性工程建筑物,若渣场排水系统不完善就投入使用会造成水土流失或因大雨冲刷而形成泥石流,因此对弃渣场排水施工予以重视,严格按监理工程师批准的图纸在堆渣前完成排水工程施工。

    (1)堆渣:合理规划存、弃渣道路和堆渣方案,施工中严格按招标文件有关技术条款的要求进行分层堆渣,适时进行削坡开级,保证弃渣场按设计体型堆弃,防止因弃渣不当造成堆渣体形成高陡边坡。

    (2)弃渣场排水:弃渣场排水系统工程在堆渣前完成,即在堆渣前按设计要求并结合周边岸坡实际地形,采用人工或反铲挖掘机沿周边开挖排洪渠,并做好排水盲沟的施工。在堆渣过程中,做好料堆表面施工期排水和堆料最终坡面永久排水沟和护坡的设计、修建,满足料堆施工期和竣工后的安全与环境保护要求。

    2生态保护要求

    (1)尽量避免在工地内造成不必要的环境破坏或砍伐树木,并注意保护清理区域附近的天然植被,防止因施工不当造成清理区域附近林业资源毁坏。

    (2)得到业主的认可后,施工单位再进行施工场地的砍树和清除植被施工。

    (3)各种临时施工设施(如临时住房、仓库、厂房等)在设计及建造时要考虑美观和与周围环境协调的要求。

    (4)不打猎、捕猎及扰动野生动物,在施工场地内如发现正在使用的鸟巢、动物巢穴或受保护动物,妥善保护,施工单位立即报告业主,并按其指示执行。

    (5)施工单位积极配合业主和相关部门开展环境监察工作,协助业主和相关部门进行施工场所的环境监察。

    五、文明施工管理

    1文明施工的目标、实施方案

    1.1文明施工的目标

    在施工全过程中,确保材料堆放有序、工完料清、环境清洁卫生,争创省部级“文明工号”工程。

    1.2文明施工实施方案

    (1)项目部要全面贯彻文明施工要求,科学组织施工,做好施工现场各项管理工作,争创“文明施工标准化工地”。

    (2)项目部要严格遵守国家、地区有关环境保护的法律、法规和规定,采取措施控制施工现场各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪音、振动对环境的污染和危害。

    (3)施工现场须设置明显的工程项目名称、施工单位名称、工程概况、项目负责人姓名、开(竣)工日期、安全文明生产纪律标示牌。进入现场的施工人员、管理人员佩带证明其身份的胸牌。并在各施工路口及施工区设立明显的宣传牌和横幅。

    (4)按监理工程师审批后的施工总平面布置图布置施工辅助企业,施工区道路尽量平整,排水通畅,各用电线路布置整齐,按要求在指定位置堆放大宗材料、成品、半成品和施工工器具,做到各类物资堆放整齐、标识清楚。

    (5)施工中要求工完料清。工作完成后,作业面上多余的材料要求带回或按规定集中存放。

    (6)工地车辆出入口处,设置洗车场地,根据现场情况设置排水沟槽和污水沉淀池。驶出工地的机动车辆必须在出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。

    (7)保证施工现场道路畅通,风、水、电管线合理布置,随时清理施工垃圾,保持现场整洁,安全防护设施完好,沟、井、坎等危险区域设置防护装置和标志。

    (8)工地入口设纠察岗,实行较为封闭的施工环境。全体人员在施工现场按要求统一着装,进入工地必须穿工作服、戴安全帽、有通行证。

    (9)施工现场宿舍具备防潮、通风、采光性能好,宿舍内部严格按部队内务条令布置,保持整齐清洁。

    2文明施工考核及管理办法

    2.1安全文明施工的考核

    坚持对安全文明施工实行“重奖重罚”的原则,做到奖惩分明。定期对项目部的安全文明施工进行检查、考核。对安全文明施工做出成绩和有突出贡献的单位和个人给予奖励;对造成事故的责任者根据情节轻重给予经济处罚、行政处分直至追究刑事责任;对事故责任单位根据事故责任和性质给予经济处罚。

    2.2文明施工管理办法

    (1)加强文明施工的宣传教育,项目部要对全体施工人员进行经常性的文明施工教育,牢固树立文明施工意识。

    (2)建立由分管领导挂帅的文明施工领导小组,成立文明施工考核小组。项目部设文明施工督查员,对文明施工进行检查督促,对违反文明施工管理制度的行为有权制止。

    (3)划分文明施工责任区,明确责任人。制定文明施工奖罚措施,坚持每周组织一次文明施工大检查,每月进行一次评定,召开一次文明施工总结会,奖罚兑现。

    (4)坚持每周一次文明施工简报制度,及时通报文明施工评比情况和存在问题,并提出限期整改要求。

    (5)坚持“三工”制度,做到工前有布置,工间有检查,工后有讲评,杜绝盲目蛮干或不按施工程序操作和不按有关文明施工要求作业。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 临时用电的施工方案求一份~
    • 可爱的橙子 回答:一、工程概况 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。 三、按规范编制临时用电施工组织设计 1、现场勘探; 1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。 2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。 电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向: 1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。 2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。 3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。 购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。 4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。 5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。 首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。 另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。 6)接地与防雷设计: 在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示: 注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分 A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。 防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。 7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份钢结构临时用电施工方案?
    • 我就是我d 回答:一、工程概况 唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。电气设备的金属壳与专用保护零线
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 临时用电安全施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:一、工程概况 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。    • 求一份临时施工用电施工方案
    • 清水一掬 回答:施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称 2、工程所处的地理位置 3、工程结构及占地面积 三、临电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。 四、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备设备容量(Pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种: a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。 b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。 c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。 ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为: Pe=Jc/Jc25•Pn=2Pn•Jc 式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——电动机铭牌功率 ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为: Pc=Jc/Jc100•Pn=Jc•Sn•cosФ 式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW; Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA; cosФ——铭牌额定功率因数。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:50 d.照明设备的设备容量: 白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。 荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。 高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。 e.不对称单相负荷的设备容量: 多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总 容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。 (2)计算负荷的确定 计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。 用电设备组的KX、cos ø及tg ø 表3-1 用电设备组名称 Kx cosФ tgФ 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下 10台以上 0.7 0.6 0.68 0.65 1.08 1.17 破碎机、筛洗石机、泥浆泵、 空气压缩机、输送机 10台以下 10台以上 0.7 0.65 0.7 0.65 1.02 1.17 提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下 10台以上 0.3 0.2 0.7 0.65 1.02 1.17 电焊机 10台以下 10台以上 0.45 0.35 0.45 0.4 1.98 (3)负荷计算 a、各用电设备组的计算负荷 有功功率计算:Pjs=Kx•∑Pc 无功功率计算: Qjs=Pjstg ø 视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)½ 式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW; Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar; Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA; Kx——用电设备组的需要系数。 b.总的计算负荷 Pjz=Kx∑Pc Qjz=Pjs•tg ø Sjz=(P2jz+Q2jz)½ 式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA; Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:52 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。 九、防雷设计 防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。 防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。 十、编制安全用电技术措施和电气防火措施 编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。 编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。 十一、电气设计施工图 对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。 1、临时供电平面图设计 临时供电平面图的内容应包括: (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。 (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。 (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:53 (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。 (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。 2、临时供电系统图 临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括: (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。 (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。 (3)各种箱体之间的电气联系。 (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。 (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。 (6)标明各用电设备的名称、容量。 《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。 编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。 临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。检举 回答人的补充 2009-06-16 23:02 以上只是大体的框架,具体计算过程还是很多的。有总负荷计算,分区计算,回路计算等等。都可以参照上面的计算方法进行。这种方案我做得非常多了。给你传个系统图。平面图太大,传上来也看不清楚。因为是CAD截图的。
    • 施工现场临时用电 施工用电 施工现场临时 1年以前