      (一)、施工前准备
      1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料
      1.1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;
      1.2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;
      1.3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;
      1.4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;
      1.5、根据施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。
      2、施工技术人员的技术交底
      2.1、施工技术人员必须持有电工作业操作证才能上岗;
      2.2、所有施工技术人员入场前必须经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸;
      3、施工进度计划安排
      3.1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;
      3.2、 根据公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;
      3.3、落实施工用水电驳接到位;
      3.4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;
      3.5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位;
      4、 施工人员计划安排
      人员配置根据施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;避免造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。
      (二)、施工程序
      本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。
      根据本工程的具体情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。
      (三)、分部分项工程施工方案
      第一部分:电力变压器施工
      依据标准:
      《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
      《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
      1、范围
      本工艺适用于回迁区配电房干式变压器安装。
      2、施工准备
      2.1设备及材料要求:
      2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。
      2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。
      2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。
      2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。
      2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。
      2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。
      2.1.7其它材料:电焊条,防锈漆,均应符合设计要求,并有产品合格证。
      2.2主要机具:
      2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,叉车、汽车,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。
      2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。
      2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。
      2.3作业条件:
      2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-19 21:43

      弱电施工方案: 1,看施工图纸,所需要的那些硬件设备以及布线方案。 2,去看现场,结合现场条件决定布线方案(明线或者暗线)以及布线的数量。还有硬件设备安装方案和整体布局 3,最后结合现场观察的结果和施工图纸来准备线缆,硬件设备.。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-19 21:10

      施工工序及施工方法:

        各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。

        各工序的操作方法如下:

        图纸审核

        根据设计图纸内容及技术要求,明确施工任务,备好施工用工料及机具,同时与甲方、监理单位、土建及装饰等施工单位协调好关系,做好进场施工准备。

        1.2管子预埋、线槽铺设及支持件、固定件的预埋、预放和预留孔洞

        (1)管子预埋

        管子预埋配合土建的工程进度安排;

        暗管管路的直线敷设长度不宜超过30米,管路长度如超过30米,需加装暗线盒等装置;

        为便于施工和维修,暗管如弯曲时,其弯曲的夹角不应小于900,钢管的弯曲半经在敷设电缆时不得小于钢管外径的10倍,在敷设塑料电线时不得小于钢管外径的6倍,如有二次弯曲,应把弯曲处设在暗管的二端,这时暗管长度应缩短到15m以下,并不得有S弯;

        埋设在底层或焦碴层内的钢管应采用厚壁管,并做好防腐蚀处理;

        各类管材的管子接头应用螺丝接头连接或以套管连接,不应采用焊接方法;

        管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒子内外侧均应套锁母;

        管子穿过伸缩缝(沉降缝)时,应作如图处理:

        伸缩缝二侧的接线箱内外层需刷防护油漆,箱盖安装要平整;

        管子应预埋在非燃烧体结构内,其保护厚度不应小于3cm:

        管子敷好后,应在管子两口用棉纱堵住,防止沙石进入管内;

        (2)线槽铺设:

        水平线槽、垂直线槽的安装位置须经监理方统一协调后给出,不得随意安装;

        线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点;线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处;吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm.线槽的接头处,应用连接片固定;线槽的拼接应平直,不应有高底、弯曲出现。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。