    (一)、施工前准备
    1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料
    1.1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;
    1.2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;
    1.3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;
    1.4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;
    1.5、根据施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。
    2、施工技术人员的技术交底
    2.1、施工技术人员必须持有电工作业操作证才能上岗;
    2.2、所有施工技术人员入场前必须经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸;
    3、施工进度计划安排
    3.1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;
    3.2、 根据公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;
    3.3、落实施工用水电驳接到位;
    3.4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;
    3.5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位;
    4、 施工人员计划安排
    人员配置根据施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;避免造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。
    (二)、施工程序
    本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。
    根据本工程的具体情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。
    (三)、分部分项工程施工方案
    第一部分:电力变压器施工
    依据标准:
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
    1、范围
    本工艺适用于回迁区配电房干式变压器安装。
    2、施工准备
    2.1设备及材料要求:
    2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。
    2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。
    2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。
    2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。
    2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。
    2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。
    2.1.7其它材料:电焊条,防锈漆,均应符合设计要求,并有产品合格证。
    2.2主要机具:
    2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,叉车、汽车,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。
    2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。
    2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。
    2.3作业条件:
    2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-19 21:43

    弱电施工方案: 1,看施工图纸,所需要的那些硬件设备以及布线方案。 2,去看现场,结合现场条件决定布线方案(明线或者暗线)以及布线的数量。还有硬件设备安装方案和整体布局 3,最后结合现场观察的结果和施工图纸来准备线缆,硬件设备.。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-19 21:10

    施工工序及施工方法:

      各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。

      各工序的操作方法如下:

      图纸审核

      根据设计图纸内容及技术要求,明确施工任务,备好施工用工料及机具,同时与甲方、监理单位、土建及装饰等施工单位协调好关系,做好进场施工准备。

      1.2管子预埋、线槽铺设及支持件、固定件的预埋、预放和预留孔洞

      (1)管子预埋

      管子预埋配合土建的工程进度安排;

      暗管管路的直线敷设长度不宜超过30米,管路长度如超过30米,需加装暗线盒等装置;

      为便于施工和维修,暗管如弯曲时,其弯曲的夹角不应小于900,钢管的弯曲半经在敷设电缆时不得小于钢管外径的10倍,在敷设塑料电线时不得小于钢管外径的6倍,如有二次弯曲,应把弯曲处设在暗管的二端,这时暗管长度应缩短到15m以下,并不得有S弯;

      埋设在底层或焦碴层内的钢管应采用厚壁管,并做好防腐蚀处理;

      各类管材的管子接头应用螺丝接头连接或以套管连接,不应采用焊接方法;

      管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒子内外侧均应套锁母;

      管子穿过伸缩缝(沉降缝)时,应作如图处理:

      伸缩缝二侧的接线箱内外层需刷防护油漆,箱盖安装要平整;

      管子应预埋在非燃烧体结构内,其保护厚度不应小于3cm:

      管子敷好后,应在管子两口用棉纱堵住,防止沙石进入管内;

      (2)线槽铺设:

      水平线槽、垂直线槽的安装位置须经监理方统一协调后给出,不得随意安装;

      线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点;线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处;吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm.线槽的接头处,应用连接片固定;线槽的拼接应平直,不应有高底、弯曲出现。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问谁能给份弱电工程技术方案?太感谢了。。
    • 卫生巾紫了 回答:一、穿线  当管敷设完毕后,房间具备锁门的条件,墙面抹灰完,初装修完毕即可进行穿线。线型、规格必须符合设计要求,并有出厂合格征,具体技术措施如下:  1、穿线前,管口毛刺要处理掉,并配装相应规格的管护口,防止损坏线缆绝缘。 2、当管线较长或转弯有两个或以上时,先清扫管道。   3、线缆要留有适当的余量,接线盒内一般留长250mm,箱内留箱周长的二分之 一。垂直管路中的线缆,当长度超过30米时,线缆在过渡盒管口处加以固定。  4、线缆穿完后,要对每一根进行校验,合格后方进行下道工序。  二、桥架、线槽安装  主体结构施工完成,弱电井形成后,即可进行电缆桥架及线槽安装施工,电缆桥架安装前对所经过路径用拉线的方法进行测位;测位所拉的定位线,安装支架、吊架。支、吊架间距不超过1.5米,但每段之间不少于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直,水平偏差不超过5MM,垂直偏差不超过0.15%,拐角内边处做成45度。连接螺丝从里往外穿。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 单组份聚氨酯防水涂料 2年以前
  • 3 回答
    • 弱电施工合同书要怎么写?谁能给个范本?谢谢
    • 快乐大白兔 回答:  弱电施工合同书范本   签定地点: 甲方:   签订时间: 乙方:   依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。   一、工程概况   工程名称:   工程地点:   工程内容:   二、工程总价:   合同金额:。   本工程在系统工程由甲乙双方采用协商包干的形式,一次包干;超出以上弱电系统工程范围内的项目若甲方需要增加,由双方协商定价。   三、产品质量及安装调试要求   1.甲方须向乙方方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经乙方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。   2.甲方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损。   3.在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。   4.由甲方提供安装场地及电源,施工所需要的辅材。   四、技术标准及质量保证   (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。 (2)乙方安装调试参照标准:甲方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。   (3)甲方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品。产品进场时,经乙方验收后进行施工。   (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)   五、工程项目建设期限   合同签定后三日内进场施工,整个施工工期 天。( 开工, 以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)   如有因甲方原因造成延期,甲方适当补偿乙方交通费,待工程能恢复时工程继续,不另加工程费。在这样的情况下,另行确定工程竣工期限。   六、竣工验收及付款方式   项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收。乙方自书面通知之日起,由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。   自签定合同之日,项目组进场之日即付预付款,项目施工安装、调试完毕,经甲方验收合格,验收合格当日支付剩余合同金额   如因甲方原因造成工程中断,待双方确定后,甲方付清乙方已完工程部分工程款,其余部分工程及工程款待工程继续完成后,验收合格后付清其余工程款。   八、约定事项   (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。   (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。   九、违约责任   1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。   2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的1%向乙方支付违约金。   3..甲方按乙方的施工进度表提供相应的设备,如果因此耽误工期由甲方负责,并给增加乙方相应的交通费用。   十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。   十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。   十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。   十三、本合同一式两份,由甲方执一份,乙方执一份。   十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。   十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字后立即生效。货款两清后,合同效力终止。   十六、计价附件为本合同之计价基础。   甲方:___________________ 乙方:___________________   签约人:_______________ 签约人:___________________   ___________年_____月_____日 __________年__________月_____日
    • 弱电施工 施工安全协议书范本 施工合同书 2年以前
  • 3 回答
    • 桥面防水层施工合同要怎么写,求给份范本
    • 为了你_8879 回答:桥面防水层施工合同范本施工单位:_________(以下简称甲方)承包单位:_________(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则:1、工程名称:_________2、工程地点:_________3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。四、质量标准:乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。五、双方责任:1、甲方责任:(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。2、乙方责任:(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。(2)配合市建公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。六、付款方式:本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________      乙方代表(签字):__________________年____月____日        _________年____月____日
    • 施工安全协议书范本 屋面防水层 购房合同怎么写 2年以前
  • 3 回答
    • 跪求份施工专项方案范本,谢谢
    • 灯泡怪兽 回答:下列工程应单独编制安全专项施工方案: (1)基坑支护、降水工程            开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (2)土方开挖工程          开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 (3)模板工程及支撑体系 1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 3)重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 (4)起重吊装及安装拆卸工程          1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 2)采用起重机械进行安装的工程。 3)起重机械设备自身的安装、拆卸。 (5)脚手架工程          1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 2)附着式整体和分片提升脚手架工程。 3)悬挑式脚手架工程。 4)吊篮脚手架工程。 5)自制卸料平台、移动操作平台工程。 6)新型及异型脚手架工程。 (6)拆除、爆破工程          1)建筑物、构筑物拆除工程。 2)采用爆破拆除的工程。 (7)其他 1)建筑幕墙安装工程。 2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 3)人工挖扩孔桩工程。 4)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 5)预应力工程。 6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份弱电施工安全方案?
    • ND_6090 回答:一、穿线 当管敷设完毕后,房间具备锁门的条件,墙面抹灰完,初装修完毕即可进行穿线。线型、规格必须符合设计要求,并有出厂合格征,具体技术措施如下: 1、穿线前,管口毛刺要处理掉,并配装相应规格的管护口,防止损坏线缆绝缘。 2、当管线较长或转弯有两个或以上时,先清扫管道。 3、线缆要留有适当的余量,接线盒内一般留长250mm,箱内留箱周长的二分之 一。垂直管路中的线缆,当长度超过30米时,线缆在过渡盒管口处加以固定。 4、线缆穿完后,要对每一根进行校验,合格后方进行下道工序。 二、桥架、线槽安装 主体结构施工完成,弱电井形成后,即可进行电缆桥架及线槽安装施工,电缆桥架安装前对所经过路径用拉线的方法进行测位;测位所拉的定位线,安装支架、吊架。支、吊架间距不超过1.5米,但每段之间不少于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直,水平偏差不超过5MM,垂直偏差不超过0.15%,拐角内边处做成45度。连接螺丝从里往外穿。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前