3条回答
梦见了什么 2015-11-19 22:16
、本工程结构类型为框架式厂房,地上6层/地下1层;±0.00相对于绝对高程为75.800m。设计桩顶标高-6.00m(电梯基坑处ZJ3-20、25承台的桩顶标高为-7.20m,ZJ2-15、12承台的桩顶标高为-7.10m)。
2、本工程由中国深圳市建筑设计研究总院设计。桩基均为端承摩擦桩,持力层为强风化花岗岩,进入持力层1m。管桩安全等级为二级
3、本工程采用PHC-AB-500-125一种管桩共146根桩,单桩承载力特征值为2500KN。进场一台HD62锤柴油锤桩机进行施工,施工时均以桩长及贯入度控制。桩尖采用十字刀刃型钢板桩尖。
4、贯入度的控制:采用锤击法打桩,由桩长和贯入度双重控制。
4.1、当桩长<15米时,最后三阵每阵贯入度不得大于>20mm
4.2、当桩长≥15米时,最后三阵每阵贯入度不得大于>25mm
4.3、本工程有效桩长≥8米,当施工时桩长达不到要求应及时通知监理单位。
4.4、同一承台有效桩长深度差异控制在2米以内,当≥2米应及时通知监理单位。
第二章 工程重点难点分析
本工程施工的难点和技术重点主要在于:
1、预应力管桩的桩位测量及垂直度控制;
2、控制预应力管桩的质量;
3、桩基施工测量的质量;
4、收锤质量的控制要严格按程序进行施工;
5、桩基施工时的安全。
针对这些难点和重点,我们经过慎重考虑、反复研究,确定了各项工作的施工方案及控制措施,决定采用的主要措施有:
1、合理布置施工平面及打桩顺序,使工程按期完成。
2、本工程测量时,建立统一的测量控制网,利用全站仪测放控制点,确保桩位准确,开始时桩的垂直度控制采用两台经纬仪来控制,施工中每台打桩机尚应配备一把长条水准尺,可随时量测桩身的垂直度。
3、桩基正式施工前,要详细了解工程地质情况。严格按照设计确定的具体收锤标准及各施工参数现场跟踪验收,逐根填写施工记录。
4、桩基施工时,应特别注意安全。起吊管桩时,下面严禁站人。桩打好后桩头高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头用作拉锚点;送桩后遗留的孔洞,应立即回填或做好覆盖。
5、为确保施工质量与安全,在施工前应将地质勘察情况标注于施工图纸,必要时现场作标记划定范围,同时在施工前质量安全交底会上向现场施工员、各桩班组成员交底清楚,应注意和采取相关措施,按以往施工经验,宜重锤低击的方法慢慢穿透,当穿不透时,应及时向设计单位反映,采取相应措施。
6、布置1台打桩机械,柴油打桩总质量为62KN实际打桩时间为15天,共146根桩,平均每天完成9~10根/台。满足施工进度要求。
7、遇到孤石时可采取以下措施:①、若孤石较浅采用挖土机开挖;②、若遇到较深的孤石可采取引孔的措施;③、若碰到孤石而断桩和偏桩时要及时上报甲方设计部及监理和设计院等有关单位前来进行处理,同一承台有一根桩异常情况时,应停止该承台施工,桩机移至第二个承台进行施工,待处理方案完整之后方返回前一承台施工。
第三章 施工进度控制
本工程共146根工程桩,根据现场情况,拟按以下进度计划施工:
1、 5月22日开始试桩,试桩3根5月23日完成;
2、 5月24日起正常施工,预计11-12根/天。由8轴向1轴方
向施打,同时施工D、E轴,计划5天完成。
3、 施打C/3轴及1-1轴处边及角桩桩,计划2天完成
4、 施工1-E轴/1-1-8轴边桩及角桩,计划2天完成。
5、 施工C-1-A轴/3-8轴桩,计划6天完成。
第四章 施工质量控制措施
一、打桩常遇问题及防止措施与处理方法。
二、质量控制与竣工测量
1、桩基放线允许误差30 mm,桩插入时的垂直偏差不大于5‰ ;
2、打桩位置的允许偏差:
1~3根桩承台的桩 允许偏差 100㎜
4根以上桩承台的桩 允许偏差 1/2直径或边长㎜
桩身的倾斜度 允许偏差 不得大于0.8%
3、本工程属单位工程中的子分部工程,竣工测量是对预应力管桩施工完后的桩位和桩顶标高进行测量,并绘出实际桩位图。
三、管桩的施打应符合下列规定:
1、第一节管桩起吊就位插入地面时的垂直度偏差不得大于0.5%,现场沿90°方向各设置一个线坠三脚架,随时检查管桩的垂直度;必要时,宜拔出重插。
2、管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠偏。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳方法纠偏。
3、打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经旁站监理人员(或建设单位代表)验证后方可作为有效施工记录。
四、遇下列情况之一应暂停打桩,并及时与设计、监理等有管人员处理:
——贯入度突变;
——桩头混凝土剥落、破碎;
——桩身突然倾斜、跑位;
——地面明显隆起、邻桩上浮或移位过大;
——总锤击数超过规定值(PHC桩总锤击数不宜超过2500,最后1m沉桩锤击数不宜超过300)。
——桩身回弹曲线不规则。
第五章、附图(打桩线路
请叫我雷锋 2015-11-19 20:59
(1)采用适宜的桩帽和桩垫,导杆、桩帽和桩身必须在同一垂线上;桩帽与桩周围的间隙控制在5~10mm之间。在施工期间经常检查,当桩垫被打硬砸实或烧焦时应及时更换。 (2)接桩时上下桩节必须接直焊牢,上下节的中心偏差≤5mm,节点弯曲矢高不得大于1/1000,且不大于20mm。 (3)连续施工,中途不得人为停压,确需停压时尽量缩短时间。避免由于停歇时间过程中土的磨阻力增大影响桩机施工,造成沉桩困难。 (4)压桩过程中如遇有较难穿透的土层时,接桩宜在桩段穿过该土层后,选择桩段长度时,应参考地质情况合理选择。 (5)管桩进水严禁施工,破损率控制在3%以内。 (6) 焊接时,确保根部焊透。坡口错位偏差≤2mm,焊缝高度偏差≤1mm。减小焊接变形,待上下桩节固定后再拆除导向箍,分层施焊,每层焊接厚度均匀,每层间的焊渣必须清除干净,坡口焊必须焊满,电焊厚度宜高出坡口1mm,焊缝不应有夹渣、气孔等缺陷。
xiaoping123 2015-11-19 20:25
PC桩施工流程方案:
测量放桩位 → 桩机定位 → 吊桩喂桩(焊完桩尖的桩) → 桩就位 → 垂直度调整 → 沉桩 → 电焊接桩 → 沉桩 → 电焊接桩 → 沉桩 → 送桩 → 移位 → 桩洞回填
7.2.2施工方法
1、打桩准备
(1)施工前逐根检查,即检查桩身有无严重质量问题,对管桩两端清理干净,施焊面上有油漆杂物污染时,清刷干净。
(2)桩锤的选择
选择桩锤时,充分考虑桩的形状、尺寸、重量、入土长度、结构形式以及土质、气象等条件,并掌握各种锤的特性。桩锤的夯击能量克服桩的贯入阻力,包括克服桩尖阻力、桩侧摩阻力和桩的回弹产生的能量损失等。如果桩锤的能量不能满足上述要求,会引起桩头部的局部压曲,难以将桩送到设计标高。
2、测量定位
先用全站仪确定各轴线的位置,然后利用经纬仪配以钢尺(经检定合格)丈量,逐一测放出每个桩的实际桩位,经项目质量员复核后,最后由监理核查认可。
3、起吊对中调直
利用桩机上自身设置的工作吊机将预应力管吊装就位;用两台经纬仪成90。调整桩的垂直度。
4、沉桩
桩锤、桩身、桩帽中心线要一致,必要时将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整,不使管桩受到偏心锤打。打桩较难下沉时,检查落锤有无倾斜偏心,特别是检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,更换或补充软垫。每根桩连续一次打完,不中断,以免难以继续打下。
5、接桩
接桩时使新接桩节与原桩节的轴线一致,两施焊面上的泥土、油污、铁锈等预先清刷干净。当下节桩的桩头距地面1-1.2m时,即可进行焊接接桩。接桩时可在下节桩头上安装导向箍,以便新接桩节的引导就位。上节桩找正方向后,对称点焊4-6点加以固定,然后拆除导向箍。管桩焊接施工时由有经验的焊工按照技术规程的要求认真进行;施焊第一层时,适当加大电流,加大熔深。采用手工焊接,第一层用ф3.2或ф4.0的E43型焊条,第二层以后用ф4.0-ф5.0的E43型焊条,保证焊接质量。焊接保证不少于三层以上并及时将焊渣清除干净。焊接完成后,由项目部质量员检查合格后,请监理检查。检查合格后,保证冷却5分钟后施打。
打桩时详细、准确地填写打桩记录。特别注意最后贯入度,即最后50cm桩长的锤击高度及桩的贯入度。
6、送桩
为将管桩打到设计标高,需要采用送桩器,送桩器长4m。设计送桩器的原则是打入阻力不能太大,容易拔出,能将冲击力有效地传到桩上,并能重复使用。
7、停锤
当贯入度已达到控制贯入度,再锤入10cm左右或锤击30~50击,如无异常变化时,说明不是遇到障碍物等情况,此时桩尖标高与设计要求标高相差不大时可停锤。若桩尖标高与设计规定标高相差过多时,需要考虑桩的侧向稳定是否足够,与设计等部门研究确定。
为防止桩上浮和附近的桩上浮,锤击时将桩锤停留在桩头时间长一些。
停锤标准按符合设计标高控制为主,以贯入度控制为辅的原则。
7.2.3施工注意事项
1、正式施工前进行成桩试验3根,确定各项工艺参数、检查成桩效果、验证设计参数。
2、施工前,对各桩桩身质量进行检查,检查其质量证明文件并现场检查桩身混凝土表面质量,不得出现任何表面收缩裂纹以外的应力裂纹;桩身棱角破损符合规范要求。
3、第一节管桩起吊就位插入地面的垂直度偏差不得大于0.5%,施工时严格注意校正,必要时,宜拔出重新插打。
4、管桩施工过程中应将每一根桩一次性连续打到底,并尽量减少中间休歇时间。
5、接桩均采用钢端板焊接法,接桩前应将端板及桩套箍端板坡口处,表面的锈蚀清除干净后方可焊接,接桩一般在距离地面1m左右进行,上、下两块端板轴向错位量应小于2mm,坡口根部间隙应小于4mm,焊条选用E43型,焊接道数不少于3道,焊缝应满焊,确保焊缝高度。上下节桩如有间隙应用楔形铁片全部垫实焊牢。待接桩处焊缝自然冷却不小于5min后方可沉桩。
6、管桩施工完毕后,桩顶高程应控制在±5cm以内。
7、桩压好后桩头高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头用作锚点;送桩遗留的孔洞,应立即回填或做好覆盖。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。