架空线路施工方案求一份?

那军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 为了你_8879 2015-11-11 08:55

      四, 施工方法
      1.原材料及器材检验
      架空电力线路使用的线材,不得有松股.交叉.断裂及破损;不应有严重腐 蚀等现象.钢绞线.镀锌铁线表面的镀锌层应良好,无锈蚀.绝缘线表面应平整.光滑.色泽均匀.
      由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚罗栓外,应用热镀锌制品.
      各种连接罗栓的防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定.
      金属附件及罗栓表面不应有裂纹.砂眼.锌皮脱落及锈蚀等现象.罗栓与 罗母配合应良好.
      金具组装配合应良好,表面光洁.无毛刺.飞边.砂眼.气泡..镀锌良好无锈 蚀.线夹转动灵活.与导线接触面符合要求.
      瓷件与铁件徂合无歪斜.瓷釉光滑.无裂纹.缺釉.烧痕.气泡等缺陷.弹簧销. 弹簧垫的弹力适宜.
      环形钢筋砼电杆表面光洁平整.无露筋.跑浆现象.杆身无纵向裂纹.横向 裂纹的宽度不应超过0.1mm.弯曲不应超过杆长的1/1000.
      底盘.卡盘.拉线盘不应有蜂窝.露筋.裂纹等缺陷其强度应符合设计要求.
      2.分坑测量 a直线杆的分坑测量 单杆分坑时,在杆位中心桩设测点,安置仪器.前视或后视相邻杆塔位中 心桩,在需排杆位置的反方向,定两个辅助桩,两桩相距2至3米,供底盘找正用. 在杆位中心按要求划出坑口. 1# 2#3# 辅1辅2 线路中心线
      b.双杆分坑 在杆位中心点安置经纬仪,水平度盘对0度,前视或后视相邻杆塔中心桩. 然后仪器转90度,左右各定一个辅助桩,供底盘找正用. 根据坑口边长和双杆开档确定坑口位置. A 线路方向 900 A C o B A E D x
      c.四腿塔的分坑
      在塔中心桩o安置仪器,前视或后视相邻塔中心桩,水平度盘对o度,然后 经纬仪左右各转45度角定出辅助桩a.b.c.d. 然后根据基础根开和坑口边长勾划四个坑位. d 线路方向 a 450 450 E1 E0 E2 O c x b
      d,转角塔分坑. 分坑时,必须找出线路转角处内角平分线方向.根据塔型计算出位移距离,定出位移桩.然后以位移桩作为杆塔中心桩安置仪器.以内角平分线为基准线,转角杆在基准线上进行分坑.
      线路方向
      o o1 分角线 s 线路方向 o线路转角桩 o1位移桩 s位移距离
      3.基坑及基础理设 基坑定位应以设计图纸为依据.35kv架空线路直线杆顺线路方向 位移不应超过1%;横线路方向位移不应超过50mm.转角杆.分支杆的横路.顺线路方向的位移均不应超过50mm. 电杆基坑深度的允许偏差为 100mm,-50mm. 双杆基坑中心偏差不应超过±30mm.两杆坑底应一致. 坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆垂直,找正后回填夯实至底盘表 面. 基础采用卡盘时,下部土壤分层夯实.深度允许偏差为±50mm,卡盘应与电杆连接紧密. 回填土块应打碎每回填300mm应夯实一次
      回填后杆基应设防沉土层,土层上部面积应大于坑口,培土高度应超出地 面300mm. 4.塔架.电杆组立及绝缘子安装 a,电杆组立, 钢圈连接应由考试合格的焊工操作,焊完自检合格后在钢圈蓝打上焊工 钢印. 焊接前清除焊口上的油脂铁锈,泥垢,钢圈找正并留2-5mm 焊口缝隙,其错口量不大于2mm,先点焊然后交叉施焊.雨雪及大风天气时应采取妥善措施以保证焊接质量. 当钢圈厚度大于6mm时,应采用v型坡口多层焊其外观质量必须符合要 求. 焊完后整杆弯曲度不应超过电杆全长的2/1000. 直杆,转角杆立好后横向位移均不大于50mm,直线杆倾斜不大于杆长的3/1000.转角杆向外角予偏,紧线后向外角的倾斜,其杆梢位移不大于杆稍直径. B,双杆组立 直线杆结构中心与中心桩横向位移不大于50mm;转角杆中心与中心桩 横,顺向位移不大于50mm;迈步不大于30mm;根开不超过±30mm. 横梁应保持水平,组装尺寸允许偏差为±50mm. 5、拉线安装 拉线盘的埋设深度及方向符合要求,拉线应与底盘垂直,外露地面部分 的长度为500~700mm。 承力拉线与线方向中心线对正,分向拉线必须与线路分角线方向对正, 防风线与线路方向垂直。
      跨越道路的拉线,应满足设计要求,与通车路后边缘垂直距离不少于 5m。 使用VT型线夹时,拉线弯曲部分有明显松股,接触应紧密,线夹应用 双罗母并紧,线夹处露出的线尾长度为300~500mm。线尾回头处与本线应扎牢。 当采用绑扎固定时,拉线两端须设心形环,用直径不大于3.2mm 的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应紧密、整齐、最小长度应符合下列规定。 钢绞线截面 (平方毫米) 最小缠绕长度(毫米) 上段 中段有绝缘子两端 25 200 200 35 250 250 50 300 300 6、导线架设 导线展放中应对导线进行外观检查,不应有磨伤,断股、扭曲、金钩等 现象。 当导线在同一处损伤时,应根据损伤情况进行修补或将损伤部分全部刺除,其操作工艺和标准必须符合规定要求。 同一档架空线或避雷线上下不应超过去时个直线接续管及格3个补修 管,各接管之间及与耐强线夹之间的距离不应小于是15 m。 送电线路通过走廊、道路、房屋等障碍时应搭设跨越架,其结构形式, 安全距离必须符合要求。 绝缘子组串时先做外观检查,瓷质不得有破损裂纹,铁帽和铁脚不得有 裂纹、松动、砂眼及镀锌层破坏等缺陷,用于5000V摇表逐个检测绝缘电阴在干燥情况下应大于500MΩ。 导线与接管连连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢导线清洗长 度为连接部分的确倍。连接部分的铝接触面应淮电力复合脂,再用细钢丝刷清除表面氧化物、,保留涂料,进行压接。
      压接时按规定要求操作,钳压连接的压口数、压口间距、压口端距、压 后尺寸等应符合规范标准、压接后,接续管两端出口、合缝处及外露部分,均应涂刷电力复合脂。 7、紧线施工 紧线时过牵头张力的出现是挂线操作上的需要,组耐强段越短,过牵引强力越大,有可能造成杆塔及导线损坏,应引起是够重视。 弧垂观测档的选择:当紧线段在5档及以下 选中间一档 当紧线段在6~12 两端各选一档 当紧线段在12档以上 两端及中间各选一档 弧度误差不应超过设计弧垂 5%、—2.5%且正误差超过500mm。 电力架空线路式避雷线各相间弧垂应一致,各相间弧垂的相对误差不超 过200mm。 裸铝导线在绝缘子式线夹上固定时应缠绕长度超出接触部分30mm,其 缠绕方向应与外层线股的绞向一致。 当采用悬垂线夹时,绝缘子应垂直地平面,特殊情况时,其在顺线路方 向与垂直位置的倾斜角不应超过50。 防震锤需与在面垂直,安装距离的误差不大于±30mm。 线路的导线与拉线,电杆与构架之间安装后的净空距离不应小于 600mm。导线与地面及交叉跨越距离应符合设计要求。 五.质量与安全 在施工过程中自始自终贯彻质量第一,安全第一的方针,全面推行质量 管理,在施工验收中认真执行有关安装验收规范。 坚持做到自检与检查相结合,对杆塔横担、金具、瓷并等材料、半成品 必须检查方可使用,铁塔材料需予组装检查合格再运往现场组立。 钢环焊接必须对钢材钢号进行鉴试,具有合格证的焊工上岗环焊接质 量。 在施工过程中严格遵守安全操作规程,施工动火应采取安装措施,以防意外事故发生。
      野外冬季施工要采取防滑防寒措施,确保施工安全,符合高空作业条件 人员才能进行高空作业,高空作业人员要系安全带,地面人员要戴安全帽,禁止在杆下停,加强上下班前的安全教育,确保施工安全。 施工用的一切工具必须经常检查,禁止使用不合格符合安全要求的工具 进行施工。 组立电杆前对地锚桩、风拉桩的位置选择要合理,桩要坚固,经过认真 才能起吊,起吊前要进行试吊,起吊前要进行试吊,当电杆离地0.3~0.4mm时对锚、拉桩钢丝绳进行检查可靠时,才能起吊,在吊装过程中拉地锚桩要有专人监护,发现问题立即报告处理。 坚持按施工程序进行施工,搞好上下工序交接,每一工序完工后,经厂 方施工代表共同检验合格,作好记录后方可进行下一工序施工 接地安装、铁塔基础浇制、铁塔组立、护养拉线、调整扫尾竣工、放线紧线、底拉盘安装、电杆组装、土方开挖、测量、放线、立 杆、杆运输位、接地安装、

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-11-10 15:14

      1.主干线路放线及工艺要求
      (1)将集束导线线盘放于放线架上。
      (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。
      (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。
      (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。
      (5)集束导线架设后自行变成方形。
      (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。
      (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。
      2.主干线路紧线步骤及工艺要求
      (1) 预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。
      (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。
      (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~1.2米。
      (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。
      (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。
      3. 分支线路施工步骤及工艺要求
      (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。
      (2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。
      (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。
      4. 档间平行集束导线的连接及工艺要求
      (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。
      (2)套入热缩管。
      (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。
      (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-09 22:11

      1.   总图位置区域及规模   
      1.1   审核规划批文确认架空层面积。   
      1.2   与物业部确认架空层的功能布置。   
      1.3   架空层的规模类型    a.   架空层带商铺的;    b.   架空层带落地户型的;   c.   架空层带管理用房的;(包括管理用房、设备机房等)   d.   纯架空层的;    2.   平面布置及做法   
      2.1   功能类型   
      2.1.1   通道型—回家之路:展示型功能。   
      2.2.2   休息功能区:设有座椅及软装。   
      2.2.3   活动功能区:设有舞蹈歌唱区—镜面、舞蹈栏杆、挂板   设有乒乓球区—乒乓球台   设有棋牌区—桌椅      设有儿童游戏区—软垫、滑梯组合、木马、翘翘板    2.2架空层在适当的位置应预留信报箱位置,连续长度≥6m,且不易被雨淋。   
      2.3架空层入口边宜设置钢筋混凝土雨棚宽度1500。   
      2.4   架空层装饰玻璃应采用钢化玻璃。   
      2.5   管线检修口宜设于公共区,不宜设于商铺内。检修口要方便检修。   
      2.6   架空层及大堂砖不宜大于400X800,不宜采用木材、玻璃。涂料需采用防霉涂料。   当采用石材时如总高超过4.5m应采用干挂,石材不宜大于400X800。   
      2.7架空层经常停留区域可采用吊顶,其余位置可不做,或采用150高铝合金吊片式吊顶。   
      2.8架空层外缘4m范围内宜设1%的坡度向外排水。   
      2.9架空层地面(地下室顶板)管线走向排布应合理,不能有管线相交叉。   当有人防地下室时,首层地面走管应做沉板沉梁(或梁上留孔)处理。   
      2.10架空层(顶板)吊顶内管线走向排布应合理,交叉后标高应满足架空层净高要求。   2.11管线穿剪力墙时应预留孔。   
      2.12首层大堂的外立面处理是外立面设计的重点部位,大堂出入口上方,不允许有给排水管、 风管、煤气管经过。   
      2.13   落地管线当影响入口美观时应做包管装饰处理。   
      2.14   当电专业设备用房上部设有有水房间时上部应做双板处理。   
      2.15设备用房上部有卫生间、厨房、阳台沉板或双板时,净高应满足使用要求(净高3.5m)。
      2.16设备用房出入口应设有雨棚。   
      2.17噪音和震动较大的设备用房上部不宜有住宅用房,如有此情况需表示特殊处理做法。    发电机房   “应选择低噪声机型、设备安装设置减震垫、橡胶软接头、减震支吊架等各种减震措施”外,还应注意:    a.   应在满足国家防火及泵房设计规范的前提下,尽量少设置门窗。   b.   门应为隔声门,窗应为隔声窗。   c.   墙应设吸音墙面。    d.   应设吸音吊顶或在顶棚粘贴消声棉。   
      2.18   设备用房开启窗扇内侧应设置10X10网眼的防虫网。   
      2.19发电机房及专变房的门内应设置600高镀锌铁皮的挡鼠板。   
      3.   建筑层高   
      3.1   架空层带商铺的:层高4.5m或6.0m。   
      3.2   架空层带落地户型的:层高4.5m。   
      3.3   架空层带管理用房的(包括管理用房、设备机房等):层高4.5m,(其中设备机房要求 净高3.5m)。   
      3.4   纯架空层的:   层高4.5m。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们