后浇带防水施工方案求一份?

贾立彪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 等你爱我_7053 2015-11-04 16:10

      后浇带防水施工方案



      一、 预留后浇带要求

      1、 设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。钢筋绑扎按设计要求施工。

      2、 地下室底板后浇带做法应按“地下室工程施工工法”中后浇带施工一节执行。底板400mm厚以上的建议用“加强带”代替后浇带施工。

      3、 地下室底板侧墙及顶板种植屋面预留后浇带的两侧一定要加焊止水钢板。且必须要用“快易收口网”(钢板网)代替软铁丝网,防止跑浆过多(尤其是大梁跑浆很严重)造成浪费和影响顶板砼质量。

      4、 后浇带浇砼时间按设计要求,高层建筑不少于60天,低层建筑不少于42天。

      二、 后浇带砼施工

      1、 凿除后浇带两侧接触面的松散石子及浮浆,露出新鲜砼面,并冲洗干净。

      2、 提前湿透模板,浇砼前要用掺15%UEA膨胀剂调1:1水泥砂浆涂抹两侧砼梁板接触面10mm厚。

      3、 后浇带砼要提高一个等级,且要加“多功能高效减水剂”及加10~12%的膨胀剂,并加聚炳烯纤维丝(长19~22mm)1kg/m3砼,水灰比要小,坍落度小于100mm,梁砼分层振捣,楼面要拉平板振捣器,且收浆前(初凝)时进行第二次抹压密实磨平收光。立即复盖薄膜麻袋保湿养护7~14天。

      三、 防水层施工

      1、 检查后浇带两侧有无明显收缩裂缝,凡有0.3mm宽以上的裂缝均应沿裂缝凿出10~15mm宽、15mm深的凹槽清洗干净,用环氧胶泥予埋灌浆嘴@250~300mm并封闭裂缝。

      2、 用环氧树脂液作压浆灌缝处理,压力在0.2~0.5MPA。待硬化后割去灌浆嘴,用防水砂浆补平。

      3、 大面积处理应先清理冲洗干净基面,地下室工程及屋面工程刷渗透结晶型防水涂料2遍(纵横各一遍)。

      4、 一般砼楼面用JS聚合物水泥基复合防水涂料2遍(纵横各一遍),材料可用971、K11或丙烯酸乳液及防水宝等。

      5、 地下室顶板可在防水层上面加一道自粘防水卷材加强层后作保护层施工。

      6、 防水层上面按设计要求作砂浆或砼保护层。

      四、 其他

      1、 施工缝处理参照《建筑工程防水工法》中“施工缝处理与防渗漏施工工法”。

      2、 各细部处理参照《建筑工程防水工法》有关章节。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-04 14:50

      一、基础施工

      1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.

      2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工.

      3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求. 4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面. 5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工. 二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝

      1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石.

      2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐.

      三、回填用料与泄水孔设置

      1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净.

      2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置. 四、砌石工程材料的质量

      1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质.

      2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化.

      3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm.

      4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中. 五、砌石要求

      1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层.

      2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞.

      3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称. 六、.进度计划保证措施

      1。组织保证

      (1)完善管理体制,实行项目法施工,配备高素质的领导班子和专业化施工队伍.

      (2) 强化现场指挥,建立精干有力的现场指挥调度系统,配备精干,有能力的现场调度人员,做好各工序的衔接和配合,做到调度有力,灵活,及时.

      2.技术保证措施

      (1)建立健全的技术管理体系,配备专业齐全,高素质的技术人员.

      (2)做好技术超前服务工作,单项工程开工之前,做好施工组织设计.

      (3)积极采用新工艺,新材料,新设备,新技术,减轻工人劳动强度,提高劳动生产率. (4)加强技术交底工作.

      (5)编制施工周计划,层层落实.

      (6)做好安全,质量保证措施,保质量,保安全,促进度. 3.资源保证

      (1)根据施工进度计划,超前编制并落实各类材料,设备,资金,劳动力供应计划.

      (2)对主要的机械设备零件,材料物资做好适当的备用,设备损坏时及时维修或更换,确保人,财,物及时到位. 七、施工质量保证措施 1.保证措施

      对工程实行项目法管理.施工过程中严格执行国家制定的有关法律,法规和招标文件的"技术规范",响应业主号召,执行监理工程师的指令,确保施工质量,搞好安全,文明生产,争创施工优质工程. 2.技术措施

      (1)认真熟悉设计图纸,施工规范,技术规范,严格按图施工,按规范施工.

      (2)按JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》的规定,结合工程特点进行分项,分部和单元工程划分,经业主和监理工程师批准执行.认真制定施工工艺措施,制订具体的施工工序,方法,质量标准和检验手段.

      (3)搞好施工前的技术交底和施工人员技术控制.

      (4)施工方案按试验结果及现场实际情况调整和修改,做到具体适用,指导施工. (5)搞好施工方案的优化工作和施工机械的配套,提高科学性和工作效率.

      (6)对业主提供的观测控制网点进行复测,并予以良好的保护,配备实践经验丰富的测量工程师和测量技术人员,并接受监理工程师的检查和指导.

      3.管理措施

      (1)制订切实可行的质量管理和保证措施,奖罚要公平合理,具体,并坚持按章办事,以维护该措施的权威性和有效性,确保工作质量和工程质量.现场质量检查,质量验收资料按划分的分项,分部和单元工程归纳收集,现场质检原始资料真实,准确,可靠,不得追记,不得复印,接受质量检查时出示原始资料.

      (2)建立工程质量责任制并将责任落实到每一个部门和每一个人,形成事事讲质量,人人为质量作贡献的局面.经理部下设的安全质检办质检人员定期到各施工队进行施工检查,对各施工队的材料等进行检查.各施工队成立质量检查组,生产班组设置1名兼职质检员,负责日常的质量监督与检测工作.

      (3)开展质量讲座和质量知识竞赛等多种形式的活动,使全体员工树立质量意识,从而讲求质量成为全体员工的自觉行动,以达到确保工程质量的目的.

      (4)增强质量法制观念,实行工程质量终身责任制.对造成质量事故者,立即就地免职,给予行政处罚,甚至追究法律责任. 4.施工工序控制

      为了保证工程质量,工程的开工,中间施工环节,工序的继续乃至施工方案都必须经质检人员和监理工程师批准.从施工开始贯穿于整个过程,都必须通过检查,验收.以质量检测程序和检测手段来保证工程质量.

      5.现场试验管理

      (1)试验管理将试验规划,试验人员配备及资质,仪器设备配置报监理工程师审查并批准.

      (2)材料试验

      收到开工通知7天内提交一份材料试验计划,报监理工程师审批.根据技术条款有关规定,对工程使用的材料(如水泥,骨料,外加剂,钢筋,以及工程指定的其它材料等)进行取样试验,将材料试验报告报监理工程师.

      (3)现场工艺试验

      按规定和监理工程师指示,进行现场工艺试验.现场工艺试验开始前7天,将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报监理工程师审批.

      通过现场工艺试验选定的工艺流程,施工方法,施工参数和质量控制标准等,编制现场工艺试验报告,报监理工程师审批,经监理工程批准后再施工.

      总之,我公司将视质量如生命,立志将本工程建成地区优质工程.开工后将制定严格,系统的质量检查,检验规章制度报送监理工程师.

      6.工程测量质量保证措施

      (1)所有的样点图均经过200%的检校,严禁使用未经检校的样点图.

      (2)所有放样的仪器设备及放样工具除定期检校外,还安排专职人员定期进行检验校正,维护保养,确保仪器设备的良好状态.

      (3)所有的测量控制点不定期的进行复测,确保控制点的准确有效. (4)整个放样过程均采用直接或间接的检查方式,避免放样错误.

      (5)重要的结构部位,结构竣工面均采用同等级的几何水准实施测量. (6)测量人员均定期进行安全质量教育,提高群体的安全质量意识. 7. 现场试验质量保证措施

      根据本工程的特点,我公司将配备足够数量的质量检测仪器和具有丰富经验的试验人员. (1) 建立,健全检测设备管理制度,建立台帐并专人管理.用于项目检测试验设备的数量和精度均要满足项目要求.国家规定强制检定的计量器具定期送检.计量过程中,必须使用检定合格的计量器具.超过检定周期及经检定不合格的计量器具均不得使用.

      (2)设备定期检验,校正和保养,使计量设备干净,无尘,无锈,始终处于良好的工作状态. (3)工程使用的材料(如水泥,骨料,外加剂,钢筋以及工程指定的其他材料等)进行取样试验,并定期将各种材料的试验报告报送监理工程师.

      (4)对有合格证的原材料进行复检,复检合格的材料,报送监理工程师批准后使用.复检不合格的材料书面通知物资部门做出标记,停止使用并限期退出施工现场.

      (5)现场试验选定的工艺流程,施工方法,施工参数和质量控制标准等,均编制现场试验报告,报送监理工程师审批,并经监理工程师批准后用于施工. 八、安全文明施工措施

      1建立健全安全文明生产保证体系

      为保证工程施工顺利进行,创造一个安全,文明的工作环境,确保施工任务胜利完成,成立以项目经理为组长的安全,文明生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全,文明生产工作,其职能归口安全质检办.

      2安全保证措施

      (1)所有施工人员配戴安全帽,统一着装进入施工现场.各类施工设备统一编号.

      (2)所有的通道,主要交通口,都有立牌告示:"前方施工,注意安全",行车路线变更时,设立指路标志.

      (3)现场的生产,生活区设置足够的消防水源和消防设施网点,且经地方政府消防部门检查认可。使这些设施经常处于良好状态,随时可满足消防要求.消防器材有专人管理不乱拿乱动,所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法

      (4)确保必须的安全投入.购买必备的劳动保护用品,安全设备,满足安全生产的需要. (5)在施工现场,设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,负责工程及施工物资,机械装备和施工人员的安全保卫工作,并配备足够数量的夜间照明和围挡设施.保卫工作在夜间及节假日也不间断. 3文明施工保证措施

      严格按照招标文件的要求实施,开展讲文明,树新风的活动,争创文明工地.为创建文明施工现场及清洁,卫生环境,实现工地围栏标准化,现场硬地化,厨房厕所卫生化,宿舍办公室规范化,确保施工现场文明,卫生,安全,特制定本措施.

      (1)场内施工道路保持路面平整,排水畅通,做到无污水,无积水,晴天洒水除尘,并经常检查,维护及保养.出入口畅通无阻,施工污水经沉淀后再外排.所有工作安排专人负责,落实到人.

      (2)教育施工人员自觉遵纪守法,维护施工现场的治安,协助现场治安管理机构,搞好工地的治安保卫工作.

      (3)确保施工安全的安全设施应按安全规程要求设置,并保持整齐,规范.

      (4)施工部位的材料,必须按材料性质分类堆放,不得乱扔,乱丢,对于暂不使用的材料,必须及时收检入库,做到工完料清.

      (5)混凝土拌和站生产过程中,场地及场地周围要及时冲洗,清除废物,保持场地干净,整洁.

      (6)工程施工完工后,按业主要求及时拆除所有临时设施,对施工现场进行清理,做到工完,料清,场地清理。

      0 评论

    • dys19951122 2015-11-04 13:34

      屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。 (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。 (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。 外墙防水施工方案 一、1、基层处理: 去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。 砌体与梁、柱间隙用钢网处理。 除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。 2、界面层: 界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。 辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。 涂后2小时进行防水砂浆施工。 二、防水砂浆施工: 按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。 防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。 伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。