谁能给份超薄型防火涂料施工方案?谢谢!

阿南 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-10-12 12:15

      1)施工准备
      1)按照上述第4.2.4.4条规定进行基面处理、检查验收。
      2)按照设计要求,采购防火涂料原材料并验收。
      3)按照工程实际情况配备相应的施工人员和施工机具。
      (2)厚涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求
      1)施工方法及机具
      一般采用喷涂方法涂装,机具为压送式喷涂机,配备能够自动调压的空压机,喷枪口径
      为6~12mm,空气压力为0.4~0.6MPa。
      局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工,工具是抹灰刀等。
      2)涂料配制
      单组分湿涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;单组分干粉涂料,现场加水或其他稀
      释剂调配,应按照产品说明书的规定配比混合搅拌;双组分涂料,按照产品说明书规定的配
      比混合搅拌。
      防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。搅
      拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后又不会
      产生流淌和下坠现象。
      3)涂装施工工艺及要求
      喷涂应分若干层完成,第一层喷涂以基本盖住钢材表面即可,以后每层喷涂厚度为5~
      10mm   一般为7mm   左右为宜。
      在每层涂层基本干燥或固化后,方可继续喷涂下一层涂料,通常每天喷涂一层。
      喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。
      喷涂时,喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,喷距为6~10m,喷涂气压保持在0.4~
      0.6MPa。喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积流淌。喷涂
      过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停顿。
      施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止
      喷涂。
      喷涂后,对于明显凹凸不平处,采用抹灰刀等工具进行剔除和补涂处理,以确保涂层表
      面均匀。
      4)质量要求
      涂层应在规定时间内干燥固化,各层间粘结牢固,不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。
      钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致,无漏涂出现。
      涂层厚度应达到设计要求;否则,应进行补涂处理,使之符合规定的厚度。
      (3)薄涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求
      1)施工方法及机具
      一般采用喷涂方法涂装,面层装饰涂料可以采用刷涂、喷涂或滚涂等方法,局部修补或
      小面积构件涂装。不具备喷涂条件时,可采用抹灰刀等工具进行手工抹涂方法。
      机具为重力式喷枪,配备能够自动调压的空压机,喷涂底层及主涂层时,喷枪口径为4~
      6mm,空气压力为0.4~0.6MPa;喷涂面层时,喷枪口径为1~2mm,空气压力为0.4MPa
      左右。
      2)涂料配制.
      单组分涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;双组分涂料,按照产品说明书规定的配
      比混合搅拌。
      防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。
      搅拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜,既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后
      又不会产生流淌和下坠现象。
      3)底层涂装施工工艺及要求
      底涂层一般应喷涂2~3   遍,待前一遍涂层基本干燥后再喷涂后一遍。第一遍喷涂以盖
      住钢材基面70%即可,二、三遍喷涂每层厚度不超过2.5mm。
      喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。
      喷涂时,操作工手握喷枪要稳定,运行速度保持稳定。喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,
      喷距为6~10mm。
      施工过程中,操作者应随时采用测厚针检测涂层厚度,确保各部位涂层达到设计规定的
      厚度要求。
      喷涂后,喷涂形成的涂层是粒状表面,当设计要求涂层表面平整光滑时,待喷涂完最后
      一遍应采用抹灰刀等工具进行抹平处理,以确保涂层表面均匀平整。
      4)面层涂装工艺及要求
      当底涂层厚度符合设计要求,并基本干燥后,方可进行面层涂料涂装。
      面层涂料一般涂刷1~2   遍。如第一遍是从左至右涂刷,第二遍则应从右至左涂刷,以
      确保全部覆盖住底涂层。
      面层涂装施工应保证各部分颜色均匀、一致,接槎平整。

      0 评论

    • 小牛k1 2015-10-12 08:44

      钢结构防火涂料施工方案
        1 工程概况
        2 编制依据
        2.1
      钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)
        2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)
        2.3
      钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)
        2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
        3
      涂覆部位
        根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
        若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。
        4
      主要项目
        4.1 材料审批
        向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。
        4.2
      材料要求:
        4.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。
        4.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。
        4.2.3
      涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。
        4.3 防火涂层结构(按二级防火等级)见表1。
        表1 防火涂层结构
        耐火极限,h 涂层厚度,mm
      涂料使量,kg/mm2 施工遍数
        1.0 1.1 1.8 5
        1.5 1.66 2.75 8
        2.0 2.19 3.75
      10
        注: 1.钢结构若在室外应两道丙烯酸面漆作防护层,厚度50um 。
        2. 钢结构若在室内应两道醇酸面漆作防护层,厚度50um

        4.4 作业条件
        4.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。
        4.4.2 成品保护完成。
        4.4.3
      安全网架已设好,无隐患。
        4.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。
        4.4.5 监理部门同意进行下道工序。
        5
      施工工艺
        5.1 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
        钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验
      → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 →
      填写验收报告。
        5.2
      现场设施围护
        涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
        5.3
      钢结构防火涂料施工
        5.3.1 涂料的准备
        5.3.1.1
      采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。
        5.3.1.2
      严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。
        5.3.1.3 在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。
        5.3.2
      环境条件
        底材表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:< 85%

        5.3.3
      钢结构表面清理
        去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标St2级按工艺进行修补。
        5.3.4
      涂敷方式
        可采用喷涂、刷涂和滚涂施工。
        5.3.5 涂敷防火涂料
        5.3.5.1
      第一遍涂层刷涂0.1-0.2mm厚,以后每遍涂刷0.3-0.4mm厚,达到规定厚度。涂层厚度见表1。
        5.3.5.2
      涂层时间隔:涂装间隔时间6h以上,必须待上一遍完全干燥后再施工下一遍。
        5.3.5.3
      涂防护涂层:防火涂层经验收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆作防护层。
        5.4
      质量标准
        工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、J10411-2004《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。
        5.5
      主控项目:
        5.5.1 涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
        5.5.2
      钢结构防火涂料粘结强度符合要求。
        5.5.3 涂层厚度符合要求。
        5.5.4 涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm。
        5.6
      一般项目
        5.6.1 涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。
        5.6.2
      防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
        6 质量保证体系和质量保证措施
        6.1
      质量保证体系
        6.1.1
      质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。做到业主及各主管部门一次验收合格,通过消防检测验收。
        6.1.2
      主要项目质量控制
        6.1.2.1
      钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,涂层达到设计要求厚度,涂层表面无明显裂纹,防火涂料粘结强度符合要求。
        6.1.2.2
      SC超薄型钢结构防火涂料理化性能:符合GB14907-2002要求。
        6.1.2.3
      本工程采用项目管理方法,实行全面质量管理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。
        6.1.2.4
      建立三级质检制度:班组自检 — 项目部检验评定 — 公司抽检。
        6.1.2.5 全过程控制:进场材料验证 — 过程控制 — 检验 —
      交付验收。
        6.2 质量保证措施
        6.2.1
      严格按照质量管理体系的要求进行施工,建立质量保证体系,坚持三级质检制度,对施工的材料、施工工序及验收严格把关。
        6.2.2
      施工人员经培训考核后上岗,严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。
        6.2.3
      使用涂料前检查是否在有效期内。
        6.2.4
      施工班组设质检员自检、填写自检记录,项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。
        6.2.5
      制定消除质量通病的措施,保证涂层厚度符合要求。
        6.2.6
      坚持样板间制度。根据现场情况,选具有代表性的构件制作样板,样板在现场质检员监督下进行,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收认可后方可开始施工。
        6.2.7
      根据工期要求,做好各种施工准备。
        6.2.8 根据施工进度安排,合理分配成品保护等劳动力的安排。
        6.2.9
      施工前做好班组的技术交底和安全交底。
        7 质量保证体系系统图 见附件图1。
        8
      劳动力需用量计划
        本工程现场人员配置:设项目负责人一人、项目工程师一人、质检员一人、安全员一名、兼职材料员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职资料员一人、施工操作员四十人。
        9
      主要材料(设备)计划
        9.1 SC超薄型钢结构防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。
        9.2
      围护材料:4卷4m*50m彩条布。
        10
      施工进度计划
        具体进度随按总施工周期安排。同时根据工程进度和业主要求随时调整施工人员和设备数量,保证工程按甲方要求按期完工。
        11
      安全技术措施
        11.1 本工程脚手架自行搭设,搭设时必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
        11.2
      认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
        11.3 高处作业应严格执行有关操作规程。
        11.4
      施工用电遵守有关安全用电操作规程。
        11.5 建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
        11.6
      施工班组要有专人负责检查安全,经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
        11.7
      施工现场配备兼职电工。
        12 文明施工
        12.1
      积极和甲方做好配合工作。做到文明施工,进场材料堆放整齐,用完的空桶及时回收运走。
        12.2
      每天施工中及时做好施工面的场地清扫工作,并把垃圾装袋运走。
        12.3 做好围护工作,对现场堆放物品的仓库用彩条布保护严密。
        12.4
      施工垃圾清运到甲方指定地点。
        13 冬、雨季施工措施
        13.1
      注意根据天气预报,合理安排工序,以保证露天施工过程中不受雨淋。
        13.2
      施工过程中和涂料干燥前应采取适当防雨措施,如用彩条布遮挡围护。
        13.3 6级以上大风、雨天时不宜施工。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-11 21:08

      1 工程概况 3
      2施工工艺 3
      3 注意事项 5
      4 质量保证措施 6
      5 安全保证措施 6
      6 质量要求 7
      7 成品保护措施 8

      1 工程概况
      1.1 工程名称
      中新天津生态城生态产业园标准厂房(一期)工程
      1.2 工程概况
      本工程为中新天津生态城生态产业园标准厂房(一期)施工总承包工程,工程位于中新天津生态城生态产业园,东至中新大道、西至京九路、南至中滨大道、北至运河中路。本工程1-5#厂房为钢结构,其中1#、4#厂房建筑面积为3578㎡,2#、3#厂房建筑面积3430㎡,5#厂房建筑面积3569㎡, 设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。钢柱及连接要求防火涂料耐火极限≥2h,钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限≥1.5h,屋顶承重构件要求防火涂料耐火极限≥1.00h。
      建设单位:中新天津生态城投资开发有限公司
      设计单位:天津市建筑设计院
      勘察单位:天津市勘察院
      监理单位:河北鸿泰工程项目咨询有限公司
      施工单位:青建集团股份公司
      2施工工艺
      2.1施工准备
      按照钢结构防火涂料施工方案的规定,选用天津市港信防火材料有限责任公司生产的NCB(GXC-601)超薄型防火涂料。根据设计的耐火极限和厂家提供的防火涂料检测报告,确定柱的涂层厚度为2.15mm,梁、檩条的涂层厚度为1.63mm。(附防火涂料检测报告)
      选用颜色:钢柱为白色,钢梁为白色,其他部分为灰色。
      防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,对进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
      ①表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
      ②防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
      2.2施工工艺
      2.2.1 根据厂家提供的施工工艺,施工以涂刷、滚刷为主,也可采用喷涂。综合考虑现场实际情况以及确保施工质量,采用喷涂方式。
      2.2.2 涂装施工:超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用。喷涂GXC-601钢结构防火涂料主料,涂的遍数取决于涂层总厚度,每次涂之前需认真搅匀涂料然后操作,涂层间隔时间为4小时(25℃),以指触不粘手为准,直喷涂到厚度达设计所需厚度。钢柱的防火涂料喷涂三遍达到所需厚度。
      钢柱、梁的防火涂料喷涂两遍达到所需厚度。
      施工环境温度宜为0-40℃。基材温度宜为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
      2.2.3防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂,一般为0.4Kg/M2或根据产品说明书添加。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工12小时后),方可进行面层涂料的喷涂,喷涂厚度为10mm,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
      2.3施工顺序
      本工程1#-5#厂房均为钢结构,需要对钢结构构件进行防火涂料的喷涂。根据现场实际情况,分成两个施工段:先进行1#、3#厂房的施工,然后再补充人员,对2#、4#、5#厂房进行施工,便于过程中加大管控力度,确保工程施工质量啊,尽可能的缩短工期。
      3 注意事项
      3.1 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。宜存在干燥通风处。储存时间不宜超过6个月。桶装夜料需防冻,贮存温度>0℃且小于40℃,不能在太阳下曝晒,贮存条件同普通油漆。
      3.2防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
      3.3若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
      3.4涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
      3.5不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
      3.6 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
      3.7施工温度:施工期间,以及施工后24h之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
      3.8 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
      3.9施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
      4 质量保证措施
      4.1材料供应质量在符合现行国标.
      4.2采购部按原材料的技术要求采购。
      4.3负责制定原材料的技术标准及主要原材料、辅助原材料分类,并提交给管理部作为采购的依据,负责对原材料样品及进厂原材料的质量检验。
      4.4防火涂料施工过程中质量的技术保障措施:
      4.4.1防火涂料出厂时,产品符合成品标准规定,并附有出厂合格证明。
      4.4.2本钢结构防火涂料不锈蚀钢材,并可以同钢结构上现有的防锈漆配合使用,涂料成分不含有石棉,溶剂不含有苯类。涂层实干后不会有刺激性气味,燃烧时不产生浓烟和有害人体健康的气味。在预定的是使用期间能保持其性能。
      4.4.3施工现场项目部设有质检员,对每道工序进行检测。涂层表面达到均匀、平整程度。
      4.4.4喷涂工掌握自己喷涂的部位和区域的检测;喷涂时确保涂层完全闭合,轮廓清晰,面层均匀一致,保证施工质量。
      涂层厚度的检测:对涂层厚度的测量应在各受火面沿构件长度方向每米不少于2个测点,取所有测点的平均值作为涂层厚度(包括防锈漆、防锈液、面漆及加固措施等厚度在内)
      4.4.5以钢结构防火涂料施工方案中的施工工艺及验收规范为标准进行施工和验收。
      5 安全保证措施
      5.1在喷涂防火涂料时,由于有机溶剂扩散,需要远离明火。操作环境要保持通风良好。施工现场配备充足灭火器材,认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
      5.2高处作业应严格执行有关操作规程。
      5.3施工用电遵守有关安全用电操作规程。
      5.4建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
      5.5施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
      5.6施工现场配备兼职电工。
      5.7如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
      5.8施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。
      5.9对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
      6 质量要求
      6.1涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原订标准,必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。
      6.2涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。
      6.3涂层不宜出现裂缝,如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。
      6.4涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱皮和松散等情况。

      7 成品保护措施
      7.1成立成品保护小组,全面负责本工程的成品保护工作,加强对本工程各工种、各工序的成品保护。
      7.2对各级施工人员做好技术交底,防止人为破坏。
      7.3与土建各工种及少数工种订立成品保护协议,明确成品保护的责任与义务,制定奖罚制度,共同做好成品保护工作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 一体成型水表箱采用立式小柜型设计,抗压强度高?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种高效、可靠的供水设施,凭借其立式柜型设计、高抗压强度和卓越的性能指标,满足了施工技术要求,为供水系统的稳定运行提供了有力保障。 一体成型水表箱采用立式柜型设计,结构紧凑,外观美观。这种设计不仅提高了水表箱的抗压强度,还增加了空间利用率,使其在狭小的空间内也能发挥出色的性能。同时,立式柜型设计使
      • 一体衣柜 一体电视柜 水表箱 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。